Autor Téma: Proč montovat dilatační vsuvky i do svodů hromosvodu?  (Přečteno 8464 krát)
Kamil Novák
OSVČ
*
Offline Offline




WWW
« kdy: 16.06.2021, 21:16 »

Je něco nového v normách ohledně hromosvodů, co by odůvodňovalo montovat dilatační prvky i do svodů?
By jsem i na Burj Khalifa a ani tam to nemají. Ale panelák v Hradci Králové, to je jiná liga ...


* IMG_0482[2].jpg (210.37 KB, 720x1280 - prohlédnuto 815 krát.)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Revizní technik E2/A - specializace na přístroje a zařízení ve zdravotnictví.
působnost : zdravotnictví - celá ČR, ostatní revize - Královéhradeck ý, Pardubický a Liberecký kraj
Tomáš Žabka
*
Offline Offline




WWW
« Odpověď #1 kdy: 16.06.2021, 21:54 »

Nevím jak dilatace u paneláku, ale podle mě se beton roztahuje méně jak ocel, takže dilatace není potřeba. Ocel (AlMgSi) se vždy prodlouží více jak beton a svod je chytaný v krátkých rozestupech, takže se mírně zvlní mezi podpěrami.
Ale to co je na fotce může pomocí elektrodynamic kých sil sundat celý hromosvod ze zdi a možná vymlátit i pár oken.
 
Něco trochu jiného (i když stejná věc "dilatace") jsem zažil v iráku, kde mi místní experti udělali úžasnou věc na destilační koloně cca 75m, která má pracovní teplotu asi kolem 150°C možná víc možná míň (to ví přesně technolog) mi technolog řekl, že se kolona nátáhne o 15cm. Místní v jednom kuse natáhli od shora dolů ochranou trubku na kabel, když pominu, že kabel je namáhaný nahoře svojí vahou na 75m, tak ta trubka až kolona pojede bude o 15cm kratší, jsem zvědav, kde povolí a co kam co spadne. (kabel je armovaný a ochranná trubka je kvalitně sešroubovaná spojkami) Místní nechtějí o předělání aspoň na 4 úseky nic slyšet.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Vše se dá nějak vyřešit, vždy jde jen o to najít optimální řešení daného problému.
Projektant a revizní technik E1A, E1B.
http://www.zabka-revize-projekce-elektro.cz/
Jan Hájek
*
Offline Offline



Prostě .... HÁJEK!


WWW
« Odpověď #2 kdy: 16.06.2021, 22:16 »

Za mne dobrý, vypadá to na originál DEHN dilataci a podpěra taky  Mrknutí.
Na svodech a v tomto místě to vidím jako zbytečné, pokud to bude nějak fungovat, tak spíše se to bude zavírat vahou drátu.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jan Hájek +420 737 246 347  jan.hajek@dehn.cz  honza@elektrika.cz
KníŠka 2.0 a SW na ČSN EN 62305-2 ZDARMA!
www.kniska.eu
Pokud váš problém souvisí s mým příjmem, rád ho pomůžu vyřešit!
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
*
Offline Offline



Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B


WWW
« Odpověď #3 kdy: 17.06.2021, 07:20 »

Nevypadá to zase až tak moc zle, ale myslím, že je to naprosto zbytečné. U nás na objektu panelového domu ve kterém žiji, jsou svody délky cca 25m v pevných podpěrách ve vzájemné vzdálenosti 1m a nepozoruji, že by se mezi podpěrami dělo něco významně viditelného.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E2A, E2B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: horac@podborany.cz
Václav Třetí
*
Offline Offline



« Odpověď #4 kdy: 17.06.2021, 12:01 »

Nevím, ale domnívám se, že to vlastnosti svodu spíše zhoršuje.

Před 40 léty se mi zadařilo vidět z dálky zhruba 15 m zafungování hromosvodu v objektu naproti tomu, u kterého jsem právě stál. Poměrně dlouhý zemědělský objekt se šesti svody byl zasažen do jednoho jímače uprostřed střechy a nejbližší svod k tomuto místu se ohřál natolik, že se silně prodloužil a udělal mezi podpěrami oblouky. Silně pršelo, takže bylo vidět odpařující se vodu a po chvíli se svod zase srovnal. Barva na něm byla opálená, ostatní svody se zřejmě zúčastnily odvodu proudu výrazně méně, v daném okamžiku jsem viděl ještě na tři další a ty se takto viditelně nehýbaly a také nebyla poškozená barva - to jsem prohlédl hned po bouřce. Objekt jsem znal, uzemnění bylo provedeno na pásovinu vedenou kolem celého obvodu zdiva, byla to velice poučná ukázka toho, jak je důležitý větší počet svodů.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Václav 3

Stejně jako u kol. Jiřího Schwarze jsou příspěvky psané kurzivou myšleny ironicky.

Řidič tvrdej život má... ,  stejně tak vesnickej elektrikář
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
*
Offline Offline



Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B


WWW
« Odpověď #5 kdy: 18.06.2021, 07:12 »

Máte pravdu.
Oteplení FeZn při zásahu bleskem je značné, ovšem AlMgSi při zásahu dosahuje max. teploty do 60°C. Zde hrozí hlavně mechanický ráz, a proto nedoporučuji provádění oblíbených skrytých svodů. Je zajímavé, že investorům nevadí okapové roury, ale na hromo drát jsou přímo alergičtí. A přitom se dá drát krásně schovat za okapovou rouru.
Znalosti některých hromosvodářů jsou však přímo zoufalé a ty jim nedovolí vidět dále, než na horizont jejich dlouholetého "umění".
Vždy mě zarazí tvrzení "proč bych to dělal jinak, když to léta dělám pořád stejně a nikomu to doteď nevadilo".

http://www.kniska.eu/kniska/clanky-1/otepleni_dratu
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E2A, E2B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: horac@podborany.cz
Karel Bělohlávek
*
Offline Offline



« Odpověď #6 kdy: 18.06.2021, 22:19 »

Za mne dobrý, vypadá to na originál DEHN dilataci a podpěra taky  Mrknutí.

A ta tabulka je také pěkná, ale prý ji chtějí v normě zrušit.  Pláč
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Elektrikář
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
*
Offline Offline



Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B


WWW
« Odpověď #7 kdy: 19.06.2021, 07:49 »

A ta tabulka je také pěkná, ale prý ji chtějí v normě zrušit.  Pláč

A to pak jako přestane existovat?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E2A, E2B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: horac@podborany.cz
František Šohajda
*
Offline Offline


RT E2-A


« Odpověď #8 kdy: 20.06.2021, 07:15 »

Konrétně tady je to k ničemu!
Nad ním je PVC držák, a ten  drží moc dobře ,než aby se drát v něm posunul při větším teple v okolí!! Šok
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

RT -EZ   - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...už 40 let....
Karel Bělohlávek
*
Offline Offline



« Odpověď #9 kdy: 23.06.2021, 10:23 »

A to pak jako přestane existovat?

Přestane existovat v budoucnu jako opatření pro snížení rizika před úrazem el. proudem. Jedním z důvodů je nápis na tabulce, který je v jazyce příslušné země, a tudíž nemusí být srozumitelný cizincům. Více informací bohužel nemám.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Elektrikář
Jan Hájek
*
Offline Offline



Prostě .... HÁJEK!


WWW
« Odpověď #10 kdy: 23.06.2021, 11:25 »

Podle textu připravované 62305-3 Ed.3 to moc na zmizení nevypadá, pouze se upřesňuje jejich vzhled:


8.1 Protection measures against touch voltages
When under normal conditions people are present in the vicinity of the down-conductors of an LPS, there may be a hazard to life even if the LPS has been designed and constructed according to the above-mentioned requirements.
The hazard is reduced to a tolerable level if one of the following conditions is fulfilled:
If none of these conditions is fulfilled, protection measures shall be adopted against injury to human beings due to touch voltages as follows:
insulation of the exposed down-conductor is provided giving a 100 kV, 1,2/50 μs impulse withstand voltage, e.g. at least 3 mm cross-linked polyethylene; the withstand voltage should be considered in wet conditions;– physical restrictions and/or warning notices to minimize the probability of down-conductors being touched.
Signage shall conform to the relevant standards (see ISO 3864-1).


..ale mluvit o tom, co bude v odhlasované verzi je rozhodně předčasné.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jan Hájek +420 737 246 347  jan.hajek@dehn.cz  honza@elektrika.cz
KníŠka 2.0 a SW na ČSN EN 62305-2 ZDARMA!
www.kniska.eu
Pokud váš problém souvisí s mým příjmem, rád ho pomůžu vyřešit!
Kvita Ladislav
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #11 kdy: 23.06.2021, 12:59 »

Podle textu připravované 62305-3 Ed.3

Připravovaná ed.3? Uff. Ještěže jsou už 62305 sponzorované a volně přístupné, jímá mě děs s představou dalšího nekřesťansky drahého tisku nové edice. Takhle si to vytisknu jen za náklady na papír a toner, ale i tak je to celé nesmyslné, kdyby nebyly ČSN (alespoň ty sponzorované) uzamknuté pro editaci a dalo se v nich zvýrazňovat a přidávat vlastní komentáře, nemuselo by se tisknout vůbec.


* 62305-1 ed.2.png (615.63 KB, 1705x1168 - prohlédnuto 220 krát.)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Miroslav Revús
RTEZ E1 A, B
*
Offline Offline




« Odpověď #12 kdy: 24.06.2021, 07:24 »

Filozofia a myšlienkové pochody niektorých úradníkov sú pre mňa nepochopiteľné .

S tým vasim problémom sa dá vybehnúť, ale nie je to legál kóšer, ani one click solution. Preto sa s tým nik nezaťažuje.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

You don´t have to be old to be wise. (Judas Priest)
But I am :-)
Kvita Ladislav
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #13 kdy: 24.06.2021, 09:15 »

Takhle si to vytisknu jen za náklady na papír a toner

Teď na to hledím, že si vytisknu leda tak kulový. Tisk je zablokovaný taky. Dokonce i to deklarované povolené kopírování obsahu mi nefunguje. Tak to je teda drsný.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Kvita Ladislav
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #14 kdy: 24.06.2021, 09:20 »

S tým vasim problémom sa dá vybehnúť, ale nie je to legál kóšer, ani one click solution. Preto sa s tým nik nezaťažuje.

Asi vím, co máte na mysli, používám to taky, když si to zorganizuju, vyjde to rozhodně levněji. Jen doufám, že na to IT borci z Času nepřijdou nebo že to neumí vyřešit, to by pak bylo úplně v háji. Každopádně ta omezení u sponzorovaných ČSN mi hlava nebere.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Miroslav Revús
RTEZ E1 A, B
*
Offline Offline




« Odpověď #15 kdy: 24.06.2021, 17:17 »

Na zvody pre rodinné domy a obytné budovy sa mi veľmi páči riešenie s CUI vodičom od Dehn.
Elegantné vyriešenie bezpečnosti počas búrky.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

You don´t have to be old to be wise. (Judas Priest)
But I am :-)
Stran: [1] Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

 Jak řešíte montáže vytápění okapových žlabů a svodů aby nebyly v rozporu?
 Není jiné cesty než HVI (-light)?
 Stačí připojit okap k hromosvodovému vedení na hřebeni?
 Lze náhodný svod započítat do počtu svodů budovy ?
 Jak se určuje vedení hromosvodů?
 V jaké vzdálenosti má být umístěn vnější LPS (jímací soustava a svody) od nebezpečných výbušných pro
 Jaký smí být nejmenší celkový počet zemničů a svodů v uspořádání typu B instalovaného vně chráněné s
 Mohou být armovací pruty stěn nebo díly z betonu a ocelový skelet použity jako náhodné svody?
 Na čem bude záviset koeficient rozdělení (kc) bleskového proudu mezi svody?
 Jak se vypočte dostatečná vzdálenost mezi jímací soustavou a kovovými částmi stavby?
 Jaký význam má vedení svodu hromosvodu na otevřené ocelové konstrukci?
 Pokud zemnič či hromosvod vykukuje ze země, není to nebezpečné?
 Jak správně vypočítat dostatečnou vzdálenost jímací soustavy od hřebenu?
 Sú postačujúce výstražné tabuľky pri chýbajúcom uzemnení odkavap.rúr?
 Jaký typ Al lana se používal pro hromosvod?
 Je možné uchytit svody hromosvodů k okapovým svodům?
 Do jakého počtu svodů používáte hromosvodní svorky na 200kA?
 K čemu se u výpočtu počtu svodů vztahuje "obvyklá vzdálenost"?
 Jak řešíte splnění bezpečné vzdálenosti u hromosvodu?
 Kdy a proč se zdvojují spoje jímací soustavy?
 Jak posunout sponku hromosvodu?
 eDEHN#46: Ochrana vytápění okapů a příjezdových cest
 Není málo antenní stožár přizemnit pouze na okap?
 Je správný počet svodů dle ČSN341390?
 Jaké jsou vaše názory na skryté svody?
 Aky polomer ohybu zvodu je treba dodrzat v previse stavby?
 Môže sa použiť na skryté zvody AlFe lano?
 Psali by jste oplechování a jeho připojení ke svodu jako závadu?
 Mohu mít svody hromosvodu na obdélníkovém objektu jen z jedné strany?
 Jak daleko od zateplené fasády má být hromosvodný svod ?
 Čo poviete na tento zvod bleskozvodu, je to v poriadku?
 Lze u svodu hromosvodu vynechat měřicí (zkušební) svorku?
 Proč musím dle ČSN EN 62305-3 dělat u tř. ochr. III. více svodů než u IV.?
 Jak spojit hliník s pozinkem na hromosvodu?
 Jaký zvolit počet svodů hromosvodu u rodinného domku s půdorysem 120m2 ?
 Kam zkušební svorky, když svody jsou tvořeny armaturou v železobetonu?
 Jak vyřešit svod antény na stožáru?
 V jaké vzdálenosti mohou vést kabely od vedení hromosvodu?
 Za jakých podmínek mohu skrýt svod hromosvodu pod omítku?
 Je nutné doplnit počet svodů při opravě hromosvodu?
 Je umístění zkušební svorky u země v souladu s ČSN?
 Jsou provařené žb sloupy konstrukce budovy součástí uzemnění nebo svodu hromo?
 K čemu a na základě čeho jsou navrženy zdvojené svody?
 Mohou být svody hromosvodu realizace v r. cca 1970 na obj. jen na jedné straně?
 Jakou nejdelší plastovou podpěru vedení pro hromosvod znáte?
 Aké podpery použiť pre lano CuSn 95mm2?
 Je možné použít vodič AlMgSi na jímací vedení a svody v kombinaci s měděn okapy?
 Nemá být na zemní spoj SS svorkou mědi a FeZn proveden nad zemí?
 Musí být konkrétní vzdálenost hromosvodu od zdiva?
 Kde koupit německý rovnák na hromosvod?
 Jak řešíte svody v zateplení vy?
 Aký je zmysel izolačnej podpery bleskozvodu?
 Ako vyriešiť prestup skrytého zvodu cez horľavé (drevené) obloženie fasády?
 Aké podpery vedenia bleskozvodu použiť pri lepenkovej (horľavej) krytine stechy?
 Môže byť zvod umiestnený z vnútornej strany objektu?
 Jaká může být souvislost mezi počtem svodů hromosvodu a kvalitou podzemních vod?
 Mohu pro svody použít vodič AlMgSi průměr 8mm?
 Jak se měří vzdálenost mezi svody bleskosvodu?
 Jak se z dlouhodobého hlediska chová hromosvodní AlMgSi drát?
 DEHN: Workshop na montáž vodiče HVI
 Ako zadať vzdialenosť "L" pri výpočte dostatočnej vzdialenosti svodů?
 DEHN: Izolovaný vodič HVI light
 Víte že byl vynalezen třetí druh svodů?
 Aký priemer vodiča zvolit ku vodu FeZn v zemi?
 Jaká je minimální vzdálenost mezi svody u hromosvodu?
 Je přípustné napojení přerušeného vodiče hromosvodu?
 Zkušební svorka hromosvodu
 Řešíte u hromosvodní soustavy použití materiálů s ohledem na výskyt holubů?
 Soustava svodů
 Ako skontrolovať zvod bleskozvodu okolo ktorého je beton?
 Lze nahradit dostatečnou vzdálenost zvýšením průřezu svodu?
 Je takové provedení hromosvodu u vikýřů správné?
 Jaká je bezpečná vzdálenost hromosvodu od kovového plotu?
 Kam se poděl ochranný úhelník?
 Musím trubku k ochraně svodu spojovat s vodičem a těsnit?
 V jaké nejmenší vzdálenosti může být venkovní (IP55)zásuvka od svodu hromosvodu?
 Jaké spoje ve svodech k zařízení LPS se smí používat u staveb s nebezpečím výbuchu, procházejí ve vz
 Pokud se použije u zemniče jednoho svodu několik zemních tyčí, jaká má být vzdál
 Co je nebezpečné zvýšení teploty svodů?
 Je mozne odbocit hlavny uzemn. vodic zo skusobnej svorky bleskozvodu?
 Ako spravne spajat (krizovat) 8mm AlMgSi drot na bleskozovde?
 Ako hlboko v stene musí byť kábel pod zvodom bleskozvodu?
 Musi byt svod hromosvodu ze dvou stran radoveho domu?
 DEHN: Křížové svorky s vratovým šroubem
 Jaká by měla být krabice pro zkušební svorku do zateplené fasády?
 Je tento svod správně podle ČSN EN 62 305 ?
 Myslíte si, že plynovod s hromosvodem na obrázku je správně veden?
 Je povolené tesné križovanie zvodu bleskoz. ak je kábel uložený v kabel. žľabe?
 Kde využijeme plastové podpěry svodu?
 Jak rovnat vodič AlMgSi na hromosvod?
 Kam vede tento známý FeZn drát?
 Poradíte svorku kterou spojit FeZn kulodrát a měděný CYA vodič?
 Je možosť aktívny bleskozvod rozšírit o dalsie jímače?
 Jak vysvětlit, že dnes již není podle původní ČSN počet svodů dostačující?
 Bude pro Faradayovu klec lepší vybudovat dvě soustavy svodů?
 Katalog Novinky DEHN 2016
 Je možno stínit hromosvodní svod?
 K čemu mohou sloužit "S" segmenty na svodu bleskosvodu?
 Kde uchytit hromosvod na sedlové střeše s oplechováním?
 Jaký bude výsledek revize pokud bude mí 1/6 svodů vyšší odpor?
 Mohou svody hromosvodu vést po okapových rourách?
 Mohu na hale ze sendvičových panelů použít jako svody ocelové nosníky?
 ARisk#27 Jak si představit nedostatečný počet svodů na sílu blesku?
 Jak se vede správně svod hromosvodu ztraceným bedněním?
 Jakou vzdálenost svodu LPS dodržet od oplechovaných prken?
 Jakou zvolit podpěru vedení hromosvodu na šikmou střechu z PVC fólie?
 Musí být na uzemnění provedená mechanická ochrana?
 Môžem použiť CUI vodič na terase domu?
 Může drát AlMgSi do země?
 Je nižší tvrdost drátu AlMgSi 8mm na hromosvodu RD problém?
 Mohou plynaři plastovým krytem regulátoru překrýt krabici s měřící svorkou?
 OBO: Příručka ochrany před bleskem
 Jak klasifikovat spojení hromosvodu zedníkem?
 Jak se spojují a odbočují dráty jímacího vedení?
 Jak identifikovat slepé rameno hromosvodu?
 Ako urcit pocet zvodov u RD?
 Aky je rozdiel v ochrana pred bleskom medzi vodicom CUI a HVI?
 Může být střecha z titanzinkového plechu použita jako součást hromosvodu?
 Ako navrhnut zvod bleskozvodu na moste, ktory je elektricky izolovany od zeme?
 JSS: O znalostní náročnosti při volbě počtu svodů
 Je ještě nutné číslování svodů hromosvodu dle souboru ČSN EN 62305?
 Jak vyřešit počet svodů staršího domu, pokud není tolik zemničů?
 Lze umístit svody jen na jedné straně budovy?
 Co svod v ALMgSi a nahoře redukci na HIV vodič a dál vše v izolovaném provedení?
 Proč najednou nestačí dva svody, když to celé léta stačilo?
 Pomůcky OBO pro projektování a základní znalosti
 Jak má být správně provedený svod LPS na domě s dřevěným obkladem ?
 Je pri mrezovej sustave zvodov potrebne pravouhly spoj realizovat trojuholnikmi?
 Může být svod v betonu?
 Mohou být na svodech jímací soustavy "ostré" pravoúhlé zatáčky?
 Jak rozpoznat neoznačený hromosvodářský materiál V2A/V4A?
 Kterou hromosvodní svorku byste vyhodnotili coby top?
 Používáte na svody hromosvodu lana?
 Setkali jste se s popraskaným AlMgSi svodem?
 Znáte vylepšené připojovací prvky pro vodiče HVI a HVI light?
 OBO: Katalog Systémů ochrany před transientními jevy a blesky TBS
 Proč se dnes na stožárech vyžadují izolované svody?
 Ako korektné posúdiť činiteľ km pri bleskozvode ?
 Může procházet hromosvod střechou?
 Proč nelze vést neizolovaný svod hromosvodu vnitřkem objektu?
 Aké podpery bleskozvodu sa používajú na zelených strechách?
 Jak vážný problém je přerušený svod hromosvodu?
 Lze jako svod hromosvodu využít armatur ve svisle nosném betonovém prvku budovy?
 Pomohou satelitu při malé vzdálenosti od svodu i třeba 3m HVI?
 Dá se sloup (pilot) na hale použít jako hromosvodní svod?
 Odstíní ocelová trubka bezpečně kabel křížící hromosvod?
 Musí být na budovách s anténním stožárem použity Cu svody?
 Je nutná v nadzemní části hromosvodu mechanická ochrana?

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

Aktuální slova (2)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.063 sekund, 23 dotazů.