... jinak FM pro tento výkon má určitě 3F napájení meziobvodu
Nesmysl, není důvod, 4kW na 230V je 17A, to není nic obludného ani zvěrského.
Není to poctivý 3F, zapojený jako 1F?, pak by to šlo asi jednodušeji
Poctivý 3f napájený měnič musí mít motor s vinutím 3x400V. Jednofázově napájený měnič motor s vinutím 3x 230V. TČ má motor hermetizovaný, často nemá možnost přepojování vinutí Y/D.
Kdyby to byl motor 400/2230V a s možností přepojení, na trojfázově napájený FM by se motor musel zapojit do Y a pro jednofázově napájený měnič by se motor musel přepojit do D. Jenže zde s vysokou pravděpodobnos
tí přepojovat motor nelze a tak má TČ k jenofázově resp. trojfázově napájenému měniči přiřazen správný motor s vinutím 3x230V resp. 3x400V již přímo u výrobce TČ aa nejde udělat změna.
Měniče pro jednofázový motor dělá pokud vím jen jediná firma na světě a je to rarita.