Autor Téma: Je nutná sporáková kombinace u bojleru?  (Přečteno 53948 krát)
Pavel Jastrábek
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #18 kdy: 07.06.2005, 12:20 »

To Jiří Spelec

Ale nezatknou,taot debata se dá velice dobře rozlousknout na eon.cz,kde je jasně napsáno kdy je blokace vyžadována  a u čeho a kdy nikoliv.U přímotopů a tepelných čerpadel je jasně dáno,že musíte mí tblokaci,jinak vám danou sazbu neschválí,totéž platilo u i bývalé sazby BN pro boilery,kde byla 8 hodinová sazba a boiler musel být blokován,jinak to bylo nepřipojitelné

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Petr Petr
Neverifikovaný uživatel @5
*****
Offline Offline



« Odpověď #19 kdy: 07.06.2005, 12:26 »

Vážení,
také jsem se setkal s tím, že i tam kde je tarif 20/4 pro přímotopy, je současně i 8/16 pro boiler. Řekněte, pokud to nevyplývá jen z pohnutek pana Draštíka, mě se to zdá jako nasmysl, poněvadž přepojením boileru na "přímotopový" režim vystačím s polovičním objemem boileru, a nezaplatím za ohřev ani víc, ani míň. Chápu, že RZ mohou regulovat odběr, což pro ně může být výhodné, a asi za to nějaké tarifní výhody "věnují",  mám také 8/16 ale  cca 1x ročně se ráno myju ve studené vodě (a pak je obvykle NT po celé další dva dny).   Petr

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

« Odpověď #20 kdy: 07.06.2005, 14:23 »

Dobrá rada nad zlato. Než se pan Somík dostane až sem, přejde ho určitě chuť cokoliv stavět ... :-))

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Miroslav Bardoděj
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline




« Odpověď #21 kdy: 07.06.2005, 21:21 »

V domácnosti se může náhle projevit zvýšená spotřeba teplé vody, a tím může být nejen příjezd návštěvy, ale třeba i velký úklid, např. po malování. Člověk je večer velmi unavený a měl by se mýt v ledové vodě, když teplou vodu během dne spotřeboval na úklid ? Nebo je možné, že v době nízkého tarifu byl boiler mimo provoz, a to nejen např. díky pracem na elektrickém zařízení, ale třeba také díky závadě, kdy vypnul jistič nebo chránič.

Ve všech těchto případech si člověk rád "připlatí" za teplou vodu - nevadí, že byla ohřáta za vysoký tarif. Pro tyto případy se mi zdá vhodné, když je možné boiler zapnout ručně, bez ohledu na "výšku" tarifu. Tyto případy se nevyskytují často, a proto si myslím, že běžný boiler - 2 kW nemůže rozvodnou síť "rozhodit",  to by podobně muselo jednat větší množství lidí.

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Pavel Draštík
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #22 kdy: 07.06.2005, 23:32 »

Pánové koukám že jsem rozvířil debatu ohledně blokace bojleru.
Jen pár slov, které už nesouvisí s původním tématem.

Je pravdou, že 2 kW v celostátní energetice nic neznamená, ale co když si to řekne jen 200 000 domácností v ČR a bojler zapne ve večerní špičce to je nárůst okamžité spotřeby o 400 MW to už je značné zvýšení odběru, aby k tomuto nedocházelo, mají distribuční společnosti „PŘIPOJOVACÍ PODMÍNKY“,  které jsou pro odběratele závazné. Připojovací podmínky jsou v distribučních společnostech trošku rozdílné, ale všechny jsou podloženy zákonem 458/2000 Sb.,  vyhláškami č. 169/95 a 196/96, vyhláškou ERÚ číslo 297/2001,  a dalšími souvisejícími předpisy.
Jestli chceme odebírat elektrickou energií trvale musíme být i chápavými odběrateli a dodržovat určitá pravidla odběru a nesmí nám vadit, že nám akumulační spotřebič zapne v době nízkého odběru z distribuční soustavy.
Zamyslete se PÁNI elektrotechnic i budeme připojovat jak co chceme a jak mám to vyhovuje a platit za energií stále více, protože bude třeba budovat stále nové zdroje, posilovat distribuční soustavu a rozvodny, jen aby se pokryly denní špičky odběru, nebo se budeme snažit, aby odběrová křivka se přiblížila přímce a byla po dobu 24 hodin bez velkých výkyvů a tím se staly i náklady na výrobu a rozvod elektrické energie nižší.

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Miroslav Bardoděj
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline




« Odpověď #23 kdy: 08.06.2005, 00:09 »

Vy tady píšete, jak škodlivé pro národní energetiku je obejití blokování 2 kW boileru. Ale když bude uživatel potrestán sankcemi za to, že výjimečně obešel blokování (nebo že v zapojení boileru ta možnost je - to je nejlepší důkaz, objevit nedovolené zapojení),  tak co udělá: pořídí si průtokový ohřívač. A takový průtokový ohřívač, to nejsou 2 kW a neběží to trvale třeba 2 hodiny, to je příkon vyšší a jsou to rázy. A na rozdíl od boileru, ten průtokáč tutově pustí v rozmezí 3 večerních hodin většina domácností, co ho bude mít. A v případě nějaké mimořádnosti, např. skončení nějakého sledovaného přímého přenosu v televizi, lze čekat extrémní nárok na síť, protože běžný tříhodinový průběh se zcvrkne do 30-ti minut, prostě všichni se půjdou vysprchovat naráz.

Takže, přehnaně přísné nároky na ukázněnost odběratelů v konečném důsledku způsobí ještě větší neukázněnost, což neplatí jen v našem oboru, že ...

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Pavel Draštík
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #24 kdy: 08.06.2005, 07:35 »

Pane Bartoloměj, i připojení průtokového ohřívače s příkonem nad 3kW musíte projednat s dodavatelem elektřiny, jinak porušujete vyhl. 169/1995 Sb. § 3 odstavec 3.

VYHLAŠKA
Ministerstva průmyslu a obchodu
ze dne 27. června 1995,
kterou se stanoví podrobnosti o podmínkách dodávek elektřiny a o způsobu výpočtu škody
vzniklé dodavateli neoprávněným odběrem elektřiny

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jaroslav Hasala
« Odpověď #25 kdy: 08.06.2005, 09:28 »

To Draštík:

Nesouhlasím s tím, že musím RZ žádat o povolení, když chci instalovat jakýkoliv spotřebič. Limitující je pouze jistič před elektroměrem, jinak v podstatě mohu mít připojeno cokoliv a kdykoliv. V případě snížené sazby by se poněkud prodražilo spínat spotřebiče s vyšším odběrem mimo nižší sazbu, ale v zásadě jsem přesvědčen, že je to čistě můj problém a nemůže mi to nikdo zakázat ani mě za to nějak trestat. Mám pocit, že ceny energií jsou samy o sobě trestem nebo minimálně motivačním prostředkem.
Jinak také RZ nemají běžně přístup do objektu, musí jim být umožněn pouze přístup k elektroměru a k neměřeným částem.
RZ v praxi nijak zvlášť nezajímá, co má kdo instalováno, zajímá je hlavně, jestli hradíte faktury.  
Dále bych podotknul, že obecně je u nás energie spíše přebytek, než nedostatek. Jinou věcí je kvalita sítí.
A dále, pokud by všichni začali hromadně šetřit, určitě by to ve finále nepřineslo slevnění cen energií, ale spíše zdražení (někomu by klesly zisky :-)  
BTW je zajímavé, kam se tato diskuze dostala...

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Georgis Fasulis
*
Offline Offline



Nepij, nekuř, cvič a zakrátko budeš zase chlapík.


« Odpověď #26 kdy: 08.06.2005, 14:18 »

Osobně mám zkušenost s našimi RZ, že to blokování neberou zas tak vážně, i když to je v podmínkách. Čím více zákazník zaplatí  tím lépe pro ně. Kamarád má na rozvaděči přímo přepínač, kterým to blokování ruší, když potřebuje :-) Nikdy neměl problém. Na regulaci celé přenosové soustavy nemají domácnosti zas tak velký podíl. Jiné je to v průmyslu, kde se sjednává technické čtvrtdhodinové maximum a za překročení se platí vysoké sankce. Ti roumní si to dnes hlídají automaticky a při blížícím se překročení automaticky odpojují nedůležité vytiované spotřebiče, aleto už je jiná kapitola. Obecně má pravdu pan Hasala, ale na druhou stranu - ty podmínky blokování v některých sazbách opravdu jsou. Rozhodně se to ale nemůže BRÁT jako neopravněný odběr - je to jen jakési porušení podmínek. Neoprávněný odběr je černý odběr - nezaplacený.

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

G.F
Jaromír Urbanec
Neverifikovaný uživatel @2
*
Offline Offline



« Odpověď #27 kdy: 25.07.2005, 07:33 »

Nám taky, ale jelikož máme jen boiler, pečeme je v noci a musím pak husy a kachny snídat a nechce se mi potom do práce Šok)

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Josef Hejduk
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline




« Odpověď #28 kdy: 25.07.2005, 08:00 »

To Fasulis:
mýlíte se, jestliže tvrdíte, že neoprávněný odběr je jen ten nezaplacený. Právě řeším jednoho zákazníka, který si svévolně zvýšil z 25A na 32A jistič před elektroměrem a ten rozdíl 7A je považován podle jejich výhlášky za neoprávněný odběr a dali zákazníkovi podle sazebníku  50 000 Kč pokutu, kteru bude muset zaplatit. Všechny faktury za natočené kW hodiny přitom mají zaplacené. RZ to mají v tomto směru perfektně zaopatřené po právní stránce a ani syn právník, který se mi snažil najít nějakou skulinku v té jejich vyhlášce neuspěl.

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Radovan Fišer
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline




« Odpověď #29 kdy: 25.07.2005, 13:28 »

Trochu zpět k původnímu tématu... Slyšeli jste někdy o tom, že by bioler "někdy prosakoval" a proto vybavoval proudový chránič? Jeden odborník se mě snažil přesvědčit, že je zbytečné jej přes chránič vůbec zapojovat, že bude stejně chránič vypadávat. Připadá mi to na hlavu: když prosakuje, tak o to spíš bych ho přes chránič zapojil, abych se o tom aspoň včas dozvěděl, ne?

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jaroslav Hasala
« Odpověď #30 kdy: 25.07.2005, 21:21 »

To Hejduk:
S tímto jsem se také už setkal, ale v tomto případě jde o neoprávněné navýšení příkonu a dále o neoprávněný zásah do zaplombované části elektroměrovéh o rozvaděče. To je trochu něco jiného než zapnutí blokovaných spotřebičů mimo stanovenou dobu, u tohoto vám RZ také těžko něco mohou dokázat, neslyšel jsem ani nikdy o tom, že by za to byl někdo nějak pokutován.

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jaroslav Hasala
« Odpověď #31 kdy: 25.07.2005, 21:34 »

To Fišer:
S touto podivnou logikou jsem už také několikrát setkal. Místo aby se opravil vadný spotřebič nebo instalace, vyřadí se to, co vypadává.
Bohužel dost často se např. stává, že zákazníkem jmenovaná závada - vypadávání proudového chrániče - se odstraní tím, že se proudový chránič vyřadí nebo překlemuje, bez toho, že by někdo pátral po tom, proč chránič vypadává. Závada je odstraněná, chránič nevypadává (jak by také mohl),  zákazník je spokojený, co chcete víc?
Dost nebezpečná a přitom dost častá je také "oprava chrániče",  která spočívá v tom, že se odpojí kostra chráněného zařízení nebo spotřebiče.

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jaromír Urbanec
Neverifikovaný uživatel @2
*
Offline Offline



« Odpověď #32 kdy: 25.07.2005, 23:05 »

U boilerů je problém v tělese, které někdy mívá po roce provozu i desítky mA únikový proud do PE. Proto je taky v normách umožněn boiler nad vanou a bez chrániče, což se kroutím, když musím boiler přepojit na obvod bez chrániče (nejdřív to zkouším přes).

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Radovan Fišer
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline




« Odpověď #33 kdy: 26.07.2005, 13:16 »

Mě to zatím nevypadává, tak tam chránič taky mám. Díky za komentář.

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Josef Hejduk
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline




« Odpověď #34 kdy: 26.07.2005, 15:00 »

To Hasala:
moje reakce se týkala neúplnosti výroku pana Fasulise, že ..."   Neoprávněný odběr je černý odběr - nezaplacený."  a neplnění podmínek smlouvy jen porušení jakýchsi podmínek. To jen, abychom se tady vyjadřovali přesně a zveřejňovali jen stanoviska, která máme ověřená.
**********************
zákon 458/2000, § 51
Neoprávněný odběr elektřiny z elektrizační
soustavy

      (1) Neoprávněným odběrem elektřiny je

a) odběr bez uzavřené smlouvy o dodávce elektřiny nebo v rozporu s uzavřenou smlouvou o dodávce elektřiny,
b) odběr při opakovaném nedodržení smluveného způsobu platby za odebranou elektřinu včetně záloh,
c) odběr při neplnění platebních povinností vyplývajících z výsledků vyhodnocení a zúčtování skutečného odběru,
d) odběr bez měřicího zařízení, pokud odběr bez měřicího zařízení nebyl smluvně sjednán,
e) připojení nebo odběr z té části zařízení, kterou prochází neměřená elektřina,
f) odběr měřicím zařízením,
1. které nezaznamenává odběr nebo zaznamenává odběr nesprávně ke škodě výrobce, obchodníka, provozovatele distribuční soustavy nebo provozovatele přenosové soustavy v důsledku neoprávněného zásahu do tohoto měřicího zařízení nebo do jeho součásti či příslušenství,
2. které nebylo připojeno provozovatelem přenosové soustavy nebo příslušným provozovatelem distribuční soustavy nebo nesplňuje podmínky obsažené v Pravidlech provozování přenosové soustavy nebo Pravidlech provozování příslušné distribuční soustavy,
3. na kterém bylo porušeno zajištění proti neoprávněné manipulaci a měřicí zařízení vykazuje chybu spotřeby ve prospěch odběratele,
g) odběr v přímé souvislosti s neoprávněným zásahem na přímém vedení či na zařízení distribuční soustavy nebo na zařízení přenosové soustavy.

      (2) Při neoprávněném odběru je odběratel povinen uhradit skutečně vzniklou škodu. Nelze-li vzniklou škodu stanovit, je náhrada škody vypočtena způsobem stanoveným v podmínkách připojení a dopravy a v podmínkách připojení a dodávek pro chráněné zákazníky.
********
za porušení odst.a:
Pokuta je jednorázová : 25 000,- Kč pro soukromé osoby
50 000,- Kč  pro podnikatele, + 10 000,- Kč za porušení plomby.

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Stran: 1 [2] Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

 Opravdu je bojler ovládá HDO jinými povely než kotel?
 Mohu připojit na přívod ještě proudový chránič, když už je provedena ochrana bojleru pospojením?
 Mohu připojit ohřívač vody(bojler)pohyblivým přívodem?
 Připojení bojleru
 TN-C, chránič a zapojení bojleru
 Digitální hodiny (spínač) a bojler na TUV
 Musí být sporák a bojler připojen přes sporákovou kombinaci?
 Kdo má zkušeností s třífázovým Turbo bojlerem na jedné fázi?
 Které normy například stanovují vzdálenost mezi akumulačními kamny a jejich vypínačem?
 Ve které normě je stanovena povinnost a umístění vypínače akumulačních kamen, bojleru či sporáku?
 Jak umístit v koupelně bojler do prostoru 1, když není místo?
 Jak ma byt spravne uzemneny bojler pokud mam vodovod v plastu?
 Je nutné jistit relé bojleru?
 Je možné nějakým "omezovačem" omezit příkon/proud bojlerů?
 Jak provádět kontrolu bojleru na 800L?
 Poradíte mi schéma zapojení bojleru na nízký tarif?
 Jak sepnout stykač boileru když je vyplnutý signál z HDO ?
 Proč vypadává centrální proudový chránič po natopení el. ohřívače vody?
 Je nutné jistit relé pro spínání bojleru?
 J e nutné zpožděné sepnutí přímotopů?
 Jak řešit spínání bojleru pomoci HDO ale každý z jiného rozvaděče?
 Jak vyřešit dálkové ovládání bojlerů signálem HDO?
 Je lepší průtokový ohřívač vody než boiler?
 Môže byť elektrický bojler v zóne 2?
 Použít jednofázový nebo třífázový bojler?
 Blokujete bojler 8 nebo 20 hodin denně?
 Jak zjistit že je blokační relé el. bojleru vadné?
 Poradíte mi jak připojit bojler Perla do sítě?
 Nemáte někdo zkušenosti z kotlem a bojlerem SLME 200 firmy ACV?
 Co je ekonomičtější? Bojler 230/400V nebo prutokový ohřívač?
 Jsou podle vás kvalitní a spolehlivé brojlery Tatramat?
 Lze připojit boiler doplňkovým pospojováním k zásuvce s vestavěným fíčkem?
 Kde mohu sehnat schéma zapojení blokování akumulačního spotřebiče (boileru)?
 Musí být pospojen boiler, který není v koupelně?
 Jak optimálně zapojit bojler na chatě?
 Mohu umístit průtokový ohřívač přímo do sprchového koutu?
 Proč mi špatně odpadá bojlerové relé?
 Co s bojlerem s 3 zničenými topnými telesy za 6 mesicu?
 Použili byste 21kW průtokový ohřívač pro byt 2+1?
 Jak změřim tělesa bojleru jenž po několika dnech uhořívají?
 Je požadavek připojení bojleru přes zásuvku/vypínač doporučením nějaké ČSN?
 Jak se vypořádat s druhým bojlerem v bytě?
 Proč máte na střeše kolektory a to ještě vakuované?
 Jaká by měla být hodnota odporu topného tělesa u bojleru?
 Jaký typ ohřevu vody zvolit na chatu?
 Je níže uvedené zapojení HDO k bojleru správně ?
 Existuje úsporné relé k bojleru ?
 Víte jak vypadá boiler po pár letech provozu?
 Volíte raději zásobníky teplé vody nebo průtokáče?
 Musí mít každý boiler vlastní stykač?
 Jak rozdělat bojler Dražice TO10IN ?
 Jak se chová bojler s topnými tělesy přímo ve vodě?
 Je potřeba a jak pospojit nepřímotopný závěsný zásobník vody?
 Může být napětí na cívce bojlerového relé i při vypnutém hlavním vypínači?
 Jak zjistím, že fotovoltaický bojler funguje správně?
 Co říkáte na baterii s okamžitým ohřevem vody?
 Proč asi vyhořela tepelná pojistka bojleru Dražice?
 Je ekonomické připojit dva bojlery v sérii?
 Také jste nespokojeni se službami a výrobky skupiny Dražice?
 Jak zapojit bojler?
 Jak realizovat ovládání natápění dvou bojlerů?
 Jaký zvolit průtokový ohřívač na chalupu?
 Pri akej teplote sa vytvára vodný kameň?
 Lze nainstalovat elektrický ohřívač vody Ariston Velis nad vanu?
 Je lepší při nepoužívání bojleru vypnout jeho stykač nebo ho nechat spínat?
  Je možné uložit elektrický bojler pod vanu?
 Jaký je vliv elektromagnetického smogu na životnost bojleru?
 Jaké máte praktické zkušenosti s volbou objemu bojlerů?
 Jak se připojuje N k 3f bojleru?
 Jak přepnout bojler na jinou fázi v době nízkého tarifu?
 Proč pod topným tělesem bojleru Ariston velis evo kondenzuje voda?
 Nemá někdo schéma zapojení průtokového ohřívače ETA 1736?
 Jde u sazby D25d připojit 30l bojler i přes zásuvku nebo to musí být napevno?
 Nešel by dražický bojler napájet z fotovoltaiky přímo, bez střídače?
 K čemu slouží 1MΩ rezistor mezi fází a kostrou topného tělesa?
 Může být pracovní fáze boileru jiná než L1?
 Elektrický ohřívač vody DZ pro umyvadla
 Co může způsobovat poškození topné patrony v bojleru?
 Lze nahradit třífázový průtokový ohřívač jednofázovým?
 Jak zapojit keramickou desku a troubu na jednu zásuvku?
 Musí být opravdu instalovaná sporáková kombinace?
 Jaké je správné umístění sporákové kombinace?
 Je nějaký sporákový vypínač který jde zapojit do malé krabice KP68?
 Neexistuje hezčí náhrada za sporákovou kombinaci?
 Musím mít sporákovou kombinaci i pro moderní sklokeramickou desku?