Štefan Beláň
Karlovy Vary
Offline
Chránič je chránič!
|
|
« Odpověď #18 kdy: 25.09.2008, 21:38 » |
|
TO: Roman Jenom abych to uvedl na pravou míru. Pokud je v normě uvedeno min. krytí IP4x nebo IPx2, znamená to, že za "x" je možné doplnit minimální technicky možnou hodnotu, např. 0, a že v tomto případě není ochrana předepsaná. Pokud je pro daný prostor předepsaná ochrana krytím v obou hodnotách, musí být obě hodnoty vyznačené a není možné použít "x".
|
Chránič chrání - jistič jistí.
|
|
|
|
Lubomír Jindra
Revizní technik E2B
Offline
|
|
« Odpověď #20 kdy: 25.09.2008, 22:21 » |
|
TO: Jindra Opravdu to myslíte vážně - krytí IP20? Už ne. Co říkáte na tohle? Akorád je to podle staré normy, takže ehm ehm ta stále existující a nikdy nezrušená zóna číslo 3 je v celém zbytku koupelny, ovšem bez jakýchkoli zvláštních požadavků. (nějak mě bolí v zádech )
|
|
|
|
|
Ondužka Pavel
|
|
« Odpověď #21 kdy: 26.09.2008, 00:25 » |
|
Dobrý večer, jen pro pořádek zóna 3 je zrušená. Šlo by to, ale je to nestandartní polovičaté řešení, ke kterému by mě nedonutil ani nejlepší přítel Aby to mělo smysl, tak přes chránič musí jít všechny obvody v koupelně, které musí být v provedení TN-S tedy tři vodiče. A protože mám rád přirovnání tak Vámi dotazované řešení je stejné jako nazout na zimu jednu zimní pneumatiku. (Zde někdo nečetl pravidla! To musí někdo opravit a opozdí to zveřejnění!) za odpověď. V koupelně je zásuvka s chráničem v rozvaděči, ale světlo na stropě chránič nemá. Lze tedy chránič dodatečně před toto světlo (paralerně k němu je zmíněné osvětlení nad sprchovým koutem) namontovat, abych měl jistotu bezpečí. Nebo není nutný? Nebo co poradíte? (Zde někdo nečetl pravidla! To musí někdo opravit a opozdí to zveřejnění!)
|
|
|
|
Štefan Beláň
Karlovy Vary
Offline
Chránič je chránič!
|
|
« Odpověď #22 kdy: 26.09.2008, 07:05 » |
|
TO: Ondužka Podle nové ČSN musí být v koupelně pod chráničem vše, tedy i svítidla. Připojit vše na jeden chránič by neměl být technický problém, pokud máte instalaci TN-S, tj. 3vodičovou. Jedinou výjimkou, kdy není předepsaná doplňující ochrana chráničem, je zařízení chráněné oddělením obvodů nebo napájené bezpečným napětím SELV / PELV, a to pouze v případech, že je zdroj mimo prostor s vanou nebo sprchou, tj. mimo prostor koupelny.
|
Chránič chrání - jistič jistí.
|
|
|
|
Štefan Beláň
Karlovy Vary
Offline
Chránič je chránič!
|
|
« Odpověď #24 kdy: 26.09.2008, 07:55 » |
|
TO: Rozmahel Také jsem to až do dneška takto chápal. Ale vysvětlete mi, na co se vztahuje článek článek 701.414.1, kde se jasně hovoří o zóně 0, 1 a 2 a čl. 702.411.1. z ČSN 33 2000-7-702 ed.2 Tak už mi to "docvaklo". Jasně že musí být krytí předepsané v čl. 701.512.2. Opatření uvedené v čl. 701.411.1 je opatření všeobecně platné pro všechny živé části včetně SELV a PELV, převzaté z ČSN 33 2000-4-41 ed. 2. PS: Jsem rád, že i kolega Jindra to již také chápe správně. "Málem byste mne přesvědčil".
|
Chránič chrání - jistič jistí.
|
|
|
Jaromír Urbanec
Neverifikovaný uživatel @2
Offline
|
|
« Odpověď #25 kdy: 26.09.2008, 07:57 » |
|
Už ne. Co říkáte na tohle? Akorád je to podle staré normy, takže ehm ehm ta stále existující a nikdy nezrušená zóna číslo 3 je v celém zbytku koupelny, ovšem bez jakýchkoli zvláštních požadavků. (nějak mě bolí v zádech ) ani ten obrázek není úplně v pořádku - čtyři zóny a pět barev , výška kde končí 2 není také uvedena
|
|
|
|
|
Ondružka Pavel
|
|
« Odpověď #27 kdy: 27.09.2008, 12:59 » |
|
Dobrý večer, jen pro pořádek zóna 3 je zrušená. Šlo by to, ale je to nestandartní polovičaté řešení, ke kterému by mě nedonutil ani nejlepší přítel Aby to mělo smysl, tak přes chránič musí jít všechny obvody v koupelně, které musí být v provedení TN-S tedy tři vodiče. A protože mám rád přirovnání tak Vámi dotazované řešení je stejné jako nazout na zimu jednu zimní pneumatiku. (Zde někdo nečetl pravidla! To musí někdo opravit a opozdí to zveřejnění!). Takže bylo by nepolovičaté řešení namontovat do rozvodnice chránič na světelný okruh celého přízemí (kuchyň-chodba-koupelna)? Světla v koupeně nejsou samostatně a nelze tam přivézt sólo drát z rozvodnice. (Zde někdo nečetl pravidla! To musí někdo opravit a opozdí to zveřejnění!) za odpověď.
|
|
|
|
|
Ondružka Pavel
|
|
« Odpověď #29 kdy: 27.09.2008, 17:56 » |
|
Přes proudový chránič musí být zapojeny všechny obvody v koupelně, světela i zásuvky, pak teprve to nebude polovičaté řešení. Pokrytí dalších místností ničemu nevadí.
(Zde někdo nečetl pravidla! To musí někdo opravit a opozdí to zveřejnění!). Zásuvka je sólo chráněná chráničem v rozvaděči. Světla nebyla.
|
|
|
|
Lubomie Staněk
Offline
|
|
« Odpověď #30 kdy: 11.08.2012, 11:47 » |
|
Už ne. Co říkáte na tohle? Akorád je to podle staré normy, takže ehm ehm ta stále existující a nikdy nezrušená zóna číslo 3 je v celém zbytku koupelny, ovšem bez jakýchkoli zvláštních požadavků. (nějak mě bolí v zádech ) , Podle obrázku chápu, že v zoně 1 musí být splněno krytí IPX4 "v obrázku IP44" napětí 12V a v zoně 2 již může být při splnění IP44 230V ? (Zde někdo nečetl pravidla! To musí někdo opravit a opozdí to zveřejnění!) za odpověď
|
RT. E2/A
|
|
|