Jaroslav Ostrihoň
Neverifikovaný uživatel @2

Offline
|
 |
« Odpověď #3 kdy: 27.02.2014, 07:51 » |
|
Pokud je to ve fázi stavby - tak lze umistit nad podhled trafo 12V SELF a bodovky na 12V. A je po problemu s zonami.
|
Začínajicí elektrikař - a věcný student
|
|
|
|
|
Jaroslav Ostrihoň
Neverifikovaný uživatel @2

Offline
|
 |
« Odpověď #6 kdy: 27.02.2014, 09:15 » |
|
Samozřejmě s bodovka s krycím sklem
|
Začínajicí elektrikař - a věcný student
|
|
|
Tomáš Řehák

Offline
|
 |
« Odpověď #7 kdy: 27.02.2014, 09:28 » |
|
Pokud mají být použita svítidla na 230V, tak nad vanou a sprchovým koutem nelze použít. Jedná se totiž o zónu 2 až do 3m výšky podle národního dodatku v normě! Tatková svítidla lze dle mého pochopení normy umístit vedle vany kde platí zóna 2, ale ve vašem případě, když je strop 240cm, tak to je výše než 220cm po kterou platí zóna 2 a tudíž se zde může instalovat svítidlo na 230V s IPX4.
To: Petr Pavlíček 1: Jen trochu upřesním: Svítidla (č.1 a č.3) vedle vany jsou už mimo zónu 2, protože zóna 2 končí ve výšce 225cm.  za váš názor
|
|
|
|
Tomáš Řehák

Offline
|
 |
« Odpověď #8 kdy: 27.02.2014, 10:15 » |
|
Rozumím tomu, že před vanou může stříkat voda, proto je vhodnější IP44 a jednodušší je dát všude SELV... Jde mě o vysvětlení norem. Pro hraničící podmínky, pokud použiji nejnižší krytí a nejvyšší napětí tak: Světlo (č.4 a č.6) nad vanou a sprchou – zóna 1, min. IP24  , AC 12V, DC 30V Světlo (č.1, č.3 a č.2, č.5) vedle vany, výška 240cm – zóna už není  mimo zóny 0, 1 a 2, IP20  IP24, 230V Kdyby bylo světlo v zóně 2, např. nad umyvadlem mimo skříňku k tomu určenou, tak – IP24  , ? x  V Prosím někoho zasvěceného do norem, hlavně ČSN 33 2000-7-701 ed.2 Já ji čtu stále dokola a pořád nemám jasno.  děkuji
|
|
|
|
Michal Martiňák
Zaměstnanec i OSVČ

Offline
Revizní technik E1/A,B,C
|
 |
« Odpověď #9 kdy: 27.02.2014, 16:28 » |
|
Vše byste měl mít uvedeno v projektu od schopného projektanta, to je jediná správná odpověď. Ale když to řešíte tady, tak předpokládám, že nic takového nemáte. Svítidla nad vanou a nad sprchovým koutem jsou v zóně 2, ostatní svítidla jsou už mimo zóny. Teda pokud má celej strop koupelny výšku 240cm jak píšete. Pokud vám jde jen o dodržení normy, tak v zóně 2 je možné instalovat svítidla 230V, IP min IPX4, a samozřejmě přes proudový chránič 30mA. To samé použijte i na svítidla mimo zóny, nic tím nezkazíte. Nad sprchovým koutem by bylo samozřejmě vhodnější svítidlo splňující ochranu SELV, ale norma to nevyžaduje.
|
Specializace - prostory s nebezpečím výbuchu hořlavých plynů a par
|
|
|
|
|
|
|
|
Jiří Schwarz

Offline

|
 |
« Odpověď #15 kdy: 28.02.2014, 08:13 » |
|
údajně když jde světlo zepředu shora, připadáte se v zrcadle štíhlejší, než když stojíte před zrcadlem a světlo svítí za vámi... Také se tvrdí, že "černá zeštíhluje", takže někomu raději moc nesvítit...
Kde jsou ty časy, kdy v koupelně stačila jedna žárovka, 25W, někde u stropu co nejdál od vany... Dneska si někdo udělá světel několik, v různých barvách, sprchovou hlavici jedině s turbínkou, která vyrábí proud a rozsvítí LED, barva se mění podle teploty vody... A už jste zkoušeli sehnat "vodotěsný reprák", který má trochu slušný zvuk? Asi to u spousty lidí se životní úrovní nebude tak kritické, když mají myšlenky i peníze na hlouposti...
|
Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl! Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
|
|
|
|
|