Jaká svítidla použít na osvětlení prostoru dílny?
Nynější stav: řada zářivek. Kvůli výškovému profilu je nutno demontovat. Vzniklý montážní prostor cca 5x10m osvětlit. Majitel si představuje osvětlení halogen. svítidly zavěšenými od stropu.
|
|
|
|
|
Pavelka Květoslav
Neverifikovaný uživatel @1
Offline
|
 |
« Odpověď #2 kdy: 19.01.2008, 17:03 » |
|
No pokud dílna kde je strop cca 2m , tak vhodné zářivky ... Pokud to má do stropu cca 10m , nějaká hala nebo tak něco , tak výbojky cca 500W . Podle rozměrů dílny , haly , vypočítat počet svítidel .
|
|
|
|
|
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK

Offline

Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B
|
 |
« Odpověď #3 kdy: 19.01.2008, 17:25 » |
|
Z ekonomických důvodů bych halogenová svítidla určitě nedoporučoval. Doporučuji nechat vypracovat výpočet osvětlení, který majitel bude stejně potřebovat pro návštěvu úředníků z hygieny. Určitě bych osvětlení dílny netvořil jen podle představ a přání zákazníka.
|
Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví Návrhy a výpočty umělého osvětlení Návrhy ochrany před bleskem a přepětím Revizní technik E2A, E2B http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602 email: horac@podborany.cz
|
|
|
Jaroslav Hasala
OSVČ

Offline
Znojmo (JM)
|
 |
« Odpověď #4 kdy: 19.01.2008, 19:21 » |
|
No podle mého soudu budou nejvýhodnějí zářivky. Halogenové reflektory jednak nemají zrovna ekonomický provoz a silně se zahřívají. Zejména pro prostory s nebezpečím požáru nejsou moc vhodné. Výbojková svítidla potřebují určitou výšku. Není moc vhodné je instalovat níže než cca do 6 m. Výbojkové svítidla také poměrně dlouho startují, trvá cca 5 min. než se rozsvítí do plného jasu. Výbojky také zkreslují barvy a nejsou moc příjemné pro oči.
|
elektromontážn í firma, revizní technik E2/A specializace : domovní a bytové instalace, průmyslové instalace, hromosvody. tel. : 603 355 919 email : jarda@hasala.cz
|
|
|
Zdeněk Kiška

Offline

Projektant elektro - OSVČ
|
 |
« Odpověď #5 kdy: 19.01.2008, 21:03 » |
|
TO: Pavelka - Co hala sv.výšky 4m, 5m atp.? TO: Horský -Ano, aby osvětlení vyhovovalo hygienickým předpisům a ČSN! TO: Hasala - Zářivky opravdu nejvýhodnější nejsou za každých podmínek! To: Novák Konkretizujte a zašlu vám pro tento případ návrh umělého osvětlení. Potřebuji ale rozměry místnosti včetně situování okenních otvotů (půdorys, parapety oken , sv.výšku místnosti), druh práce v dílně a pobyt zaměstnanců během dne (do 4 hod. - nad 4 hod. trvalého pobytu). TO: Všichni Doporučení pro návrh umělého osvětlení nelze zjednodušovat, pracovníci hygiény chtějí víc!!! 
|
A/Projekce elektro: -Silnoproudé a slaboproudé elektroinstala ce -Návrhy hromosvodné instalace B/Světelně technické projekty pro hyg.službu: - Denní osvětlení - Umělé osvětlení C/Veřejné osvětlení D/ Rozpočty - nabídky elektro
|
|
|
Pavelka Květoslav
Neverifikovaný uživatel @1
Offline
|
 |
« Odpověď #6 kdy: 19.01.2008, 21:49 » |
|
4m ? Tam bych volil zářivkové osvětlení ...
Jak píše pan Hasala , do 6m není vhodné výbojkové svítidlo ...
Ve fabrice kde jsem nějký ten pátek fungoval a nyní tam jezdím jako servis , tam je do stropu cca 12m , délka haly asi 45m šířka cca 20m a jsou tam výbojková svítidla , jedno má 500W a je jich tam kotel , netroufnu odhadnout ale min. 35 kusanů.
Samozřejmě jak píše pan Hasala , do plného svitu je třeba 2-6 minut čekat. Tam třeba zářivková nepřipadají v úvahu kvůli jeřábům ...
|
|
|
|
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK

Offline

Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B
|
 |
« Odpověď #7 kdy: 20.01.2008, 10:32 » |
|
To Novák: při zaslání požadovaných údajů ( viz. kolega Kiška) je schopna většina odborníků na tomto portále spočítat druh osvětlení a jeho množství tak, aby se pak vše dalo v pohodě předvést hygieně. Ovšem, asi nemůžete počítat, že vám to někdo vymlaskne na pár listů a to zcela zadarmo. Toto je placená projekční činnost!
|
Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví Návrhy a výpočty umělého osvětlení Návrhy ochrany před bleskem a přepětím Revizní technik E2A, E2B http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602 email: horac@podborany.cz
|
|
|
|
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK

Offline

Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B
|
 |
« Odpověď #9 kdy: 20.01.2008, 13:30 » |
|
Ano, zapomněl jsem, takhle to taky jde řešit, jen nevím, zdali pak tento výpočet prodejcem stačí stále buzerující hygieně. Bez razítka projektanta se jim to moc nelíbí, tedy alespoň u nás na Lounsku.
|
Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví Návrhy a výpočty umělého osvětlení Návrhy ochrany před bleskem a přepětím Revizní technik E2A, E2B http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602 email: horac@podborany.cz
|
|
|
Petr Doležal

Offline

emeritní projektant z Brna (prostě důchodce)
|
 |
« Odpověď #10 kdy: 20.01.2008, 14:24 » |
|
Já ten výpočet klidně doorazím svým razítkem, protože si myslím, že výrobce či certifikovaný dodavatel má k dispozici nejplatnější křivky svítivosti a další údaje. Takováto firma by měla mít svého specialistu - světelného technika, který za výpočet ručí (podepíše ho a orazí). Netroufnu si tvrdit, že coby elektrotechnik jsem na lumeny, luxy a candely větší odborník jak on. Pokud hygiena zjistí problém, a já dodal platné podklady pro výpočet, "přehraji" problém na výpočtáře. Do technické zprávy napíši, že projektant ručí za vstupní údaje a za výstup výpočtář.
|
Na zdraví a abychom byli lidmi to vám přeje celoživotní projektant nn, vn, někdy i vvn rozvodných zařízení
|
|
|
|
|