Autor Téma: Jaké použit světelné zdroje ve vlhkých prostorách?  (Přečteno 8886 krát)
Pekara Jiří
Neverifikovaný uživatel @4
***
Offline Offline



« kdy: 22.01.2016, 06:39 »

Potřebuji poradit z výběrem vhodných světelných zdrojů pro sprchy a záchody které jsou součástí denního centra pro lidi bez domova.

V těchto prostorech je dosti vysoká vlhkost což není ten největší problém.
Problém je že osvětlení, nástěnné ventilátory jsou zapínány pohybovými čidly.

Prostory jsou osazeny světly
http://www.svetusporek.cz/products/stropni-nastenne-prisazene-svitidlo-panlux-jupiter-270-kod-kj-16-b-a-kj-16mat-b-s-elektronickym-predradnikem-na-max-16w-kompaktni-zarivku-s-patici-gr10q-kryti-ip54

Časté spínání má za následek že zářivky rychle odchází. Já osobně zvažuji led žárovky ale nejdříve se chci poradit na tomto diskuzním foru.
Zaznamenáno
Pekara Jiří
Neverifikovaný uživatel @4
***
Offline Offline



« Odpověď #1 kdy: 28.01.2016, 14:37 »

Pánové moderátor pozměnil mou otázku. Není problém v jakém prostředí ale jaké světelné zdroje použít pro časté spínání pohybovým čidlem.
Pekara
Zaznamenáno
František Šohajda
*
Offline Offline


RT E2-A


« Odpověď #2 kdy: 28.01.2016, 18:18 »

Citace
Časté spínání má za následek že zářivky rychle odchází

Ano, to odchází...
Já jsem na podobné spínání i světla použil (objednal) spec. úsporky od OSRAMu,
mají napsáno garance min 500 000x zap-vyp.
Zatím na WC a sprchách chodí 3 roky bez závad ! A to často jsou používány.
Možná že je vyrábí i jiné firmy-nevím, nehledal jsem. Mrknutí
Typ neznám, je to v katalogu (alespoň bylo) už jsem jich nekupoval dost dlouho, protože
svítí stále.
Zaznamenáno

RT -EZ   - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...už 40 let....
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #3 kdy: 28.01.2016, 19:50 »

Vše vyřeší semaforová žárovka ta je na časté spínání přímo nažhavena.
Zaznamenáno
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
*
Offline Offline



Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B


WWW
« Odpověď #4 kdy: 29.01.2016, 06:09 »

Do uvedeného svítidla horko těžko narvete semaforovou žárovku  Úsměv

Dají se však koupit trubice LED a ty bych vám určitě doporučil.
Zář. trubice nejsou určeny do prostorů s častým spínáním.
Zaznamenáno

Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E2A, E2B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: horac@podborany.cz
František Šohajda
*
Offline Offline


RT E2-A


« Odpověď #5 kdy: 29.01.2016, 06:13 »

Citace
Dají se však koupit trubice LED a ty bych vám určitě doporučil.

Co jsem četl pojednání o LED, tak píšou že jsou nevhodné pro časté spínání..
Že je zatím vyvíjejí?

Nemám s nimi zkušennost.
Zaznamenáno

RT -EZ   - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...už 40 let....
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #6 kdy: 29.01.2016, 07:04 »

Do uvedeného svítidla horko těžko narvete semaforovou žárovku  Úsměv

Ježiš nevšiml jsem si odkazu na tělesa, Pavle díky, to jsem teda volík Zlej
Zaznamenáno
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
*
Offline Offline



Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B


WWW
« Odpověď #7 kdy: 29.01.2016, 07:32 »

Co jsem četl pojednání o LED, tak píšou že jsou nevhodné pro časté spínání..
Že je zatím vyvíjejí?

Nemám s nimi zkušennost.

LED mám doma na chodbě, kde se rozsvěcí pomocí pohybového senzoru a zatím vše OK, žádnou jsem za tu dobu nemusel měnit. Doba jejich montáže cca před třemi roky.

Ježiš nevšiml jsem si odkazu na tělesa, Pavle díky, to jsem teda volík Zlej

Nic se neděje. Já vím, že jsi to myslel dobře. Abych řekl pravdu, díky Tobě jsem na podzim poprvé v životě viděl semaforovou žárovku a Tebou darovanou jsem si uložil do svého elektrodepozit u.  Mrknutí Smích
Zaznamenáno

Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E2A, E2B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: horac@podborany.cz
Patrik Mlynar
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #8 kdy: 29.01.2016, 23:34 »

LED maju v dnesnej dobe spinany zdroj. Podla toho, ako Cinsky sudruh setril, je tam pred usmernovacom a kondenzatorom bud len odpor radovo v ohmoch alebo NTC termistor. Pri zlom navrhu zdroja odide kondenzator alebo odpor od prudovych razov v desiatkach amperov.
Zaznamenáno

Miestny elektrotaliban zacne citovat svate normy  ....
Jan Alin
*
Offline Offline



« Odpověď #9 kdy: 31.01.2016, 16:50 »

LED mám doma na chodbě, kde se rozsvěcí pomocí pohybového senzoru a zatím vše OK, žádnou jsem za tu dobu nemusel měnit. Doba jejich montáže cca před třemi roky.

Jaké přesně trubice LED máte, moje zkušenost s nimi je dost špatná, velká poruchovost již v prvním roce provozu.
Zaznamenáno
František Šohajda
*
Offline Offline


RT E2-A


« Odpověď #10 kdy: 31.01.2016, 17:17 »

Jaké přesně trubice LED máte, moje zkušenost s nimi je dost špatná, velká poruchovost již v prvním roce provozu.

Něco podobného jsem řešil i já. Nechal jsem na zkoušku vyměnit na chodbách u ambulancí ,  tam kde je pořád tma LED zářivky i s tělesy...Svíti li min. 8-10 hodin v kuse za den. Do roka si jich jejich dodavatel všechny vzal a musel je vyměnit. Buď blikali jako stroboskop nebo nesvítili. Cca 35 Ks-možná špatná várka, ty vyměněné zatím svítí.
Zaznamenáno

RT -EZ   - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...už 40 let....
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
*
Offline Offline



Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B


WWW
« Odpověď #11 kdy: 31.01.2016, 17:36 »

Jaké přesně trubice LED máte, moje zkušenost s nimi je dost špatná, velká poruchovost již v prvním roce provozu.

Já dával jako příklad klasické LED žárovky, které jsem vyměnil za klasické halogenové žárovky v podhledu na chodbě.
Typ si teď opravdu nepamatuji.
Pokud chcete, mohu zjistit, ale dle dotazu vidím, že se ptáte na trubici, což je uplně jiné level.
Zaznamenáno

Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E2A, E2B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: horac@podborany.cz
Jan Alin
*
Offline Offline



« Odpověď #12 kdy: 31.01.2016, 17:59 »

Já dával jako příklad klasické LED žárovky, které jsem vyměnil za klasické halogenové žárovky v podhledu na chodbě.
Typ si teď opravdu nepamatuji.
Pokud chcete, mohu zjistit, ale dle dotazu vidím, že se ptáte na trubici, což je uplně jiné level.

Já to pochopil jako reakci na dotaz na LED trubice, tak to pak jo, LED "žárovky" mám také bez poruchy dost let, jen již svítí slabě jako světlušky, ale svítí stále.
Zaznamenáno
Pekara Jiří
Neverifikovaný uživatel @4
***
Offline Offline



« Odpověď #13 kdy: 02.02.2016, 06:36 »

Výměna světel mně asi nemine ale jádro mé otázky zní jaké žárovky použít. Osobně uvažuji nad led. Doma mám na chodbě a v záchodě na pohybové čidlo takto zapojené cca 5 let a zatím spokojenost.
Zaznamenáno
Stran: [1] Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

 Mohu mit svetlo primo nad vanou?
 Jaké použít zářivky do vlhkého prostředí?
 Je možné umístit zářivku s krytím IP 20 nad dřez se sprchou ?
 Jakou zvolit koupelnovou skřínku (někdo tomu říká galerka) do koupelny?
 Je správný požadavek projektanta na stropní svítidla s IP23 pro kuchyň,...?
 Jakou máte zkušenost s LED žárovkami na 230V?
 Poradíte mi s osvětlením koupelny?
 Jaká je správná vzdálenost bodovek v podhledu od původního stropu?
 Existuje transformátor na víc bodových světel?
 Jaké svítidlo mám použít do garáže?
 Je vhodnější v koupelně osvětletlení 230V nebo raději zvolit 12V přes trafo?
 Lze předělat halogenovou lampu na halogenidovou?
 Poradíte mi jak vyřešit světlo v podkroví?
 Jak vybrat transformátor pro bodová svítidla 12 V ?
 Lze pridat k pohonu vrat i svetlo?
 Jaká svítidla použít na osvětlení prostoru dílny?
 Jaký použít typ bodovek pro umístění do dřevěných schodů?
 Kam je lepsie pripojit svetlo nad umyvadlom?
 Jak efektivně, lacině a zárověň i esteticky osvětlit rovné schodiště?
 Kde sehnat žárovku, které nebude vadit blikání?
 Jak daleko dosvítí výbojka s hodnotou 459 cd?
 Jaký typ světla použít nad sprchový kout?
 Jaké LED osvětlení použít pro rampu v kuchyňské lince?
 V čem je kouzlo bodovek?
 Jaké máte poznatky s 21 LED halogenovými žárovkami na 230V?
 Jaký je rozdíl u svítidel s tlumivkou a předřadníkem?
 Jak připevnit venkovní světlo na zeď před zateplováním?
 Jaké namontovat světlo do plechové digestoře v paneláku?
 Existují bodovky pro zabudování do zdi ?
 Jak watově výkonné světlo zvolit do obývacího pokoje?
 Jaká jsou nejvhodnějí zářivková tělesa pro osvětlení tělocvičny?
 Je v prodeji zářivka, která se dá stáhnout jako lustr?
 Lze vůbec doporučit nějaké zářivkové svítidlo pro schodiště s automatem?
 Jaká svítidla byste navrhovali do hobby dílny 12x10m?
 Poradíte mi s připojením halogenových bodovek v šatních skříních?
 Jak vyřešit automatické rozsvěcení/zhasínání zárivkových svítidel?
 Jaké napětí mám zvolit pro osvětlení bytu - 12V nebo 230V?
 Ako realizovať osvetlenie vnútornej časti zahradného grilu?
 Mohu použít osvětlovací prvky pro film z cizí země?
 Jak silné trafo mám použít k napájení bodovek?
 Jsou vhodnější do koupelny bodová světla na 12 nebo na 240 voltů?
 Existuje stmívač, který zapíná do plného jasu?
 Jakou mám použít UV zářivku pro UV lampu do pece na gelové nehty?
 Lze použít na strop koupelny světla s krytím IP20?
 Poradíte mi s rozptylem světla v koupelně?
 Jaké zvolit osvětlení v podkroví pod reflexní folii?
 Jaké bodová světla použít do zatepleného sádrokartonu?
 Jaký typ osvětlení zvolit v novostavbě RD?
 Jak se staví elektriáři k vánoční výzdobě?
 Jaké bodovky mohou být v rampě u kuchyňské linky?
 Jaké svítidla (zmetky) lze zakoupit se značkou CE?
 Poradíte jakou rohovou bodovku pod kuchyňskou linku?
 Jak hodnotit LED osvětlení?
 Omezuje mne něco při pořízení LED osvětlení v domě?
 Daju sa kupit bodove svetla pod omietku?
 Jaký typ LED bodové žárovky použít na osvětlení obchodu?
 Jak správně rozmístit bodovky v sádrokartonovém stropě?
 Existuje svítidlo s PIR a nuceným svícením?
 Jaké osvětlení zvolit pro intenzivní osvětlení zahrady?
 Jak přidělat světlo do koupelny, když mu brání ocelový hák ve stropu?
 Jaký druh bodového osvětlení zvolit do obýváku?
 Jaké bodové svítidlo lze umístit na strop koupelny?
 Jaké LED svítidlo doporučíte k digestoři?
 Je otevřené kancelářské zářivkové svítidlo vhodné do kuchyně?
 Môže ísť LED pás ponad umývadlo v kuchyni?
 Jaké označení hledat k určitému bodovemu osvětlení?
 Jaké krytí a provedení musí mít zásuvky a světla v paneláku ve sklepě?
 Jaký průřez vodičů zvoli k LED světlům 36W 12V aby nepohasínaly?
 Jak řešit osvětlení ve sklepě, kde kondenzuje voda na svítidlech a vypínači?
 Jaké může být typové označení stínidla krytu ze skla?
 Jaké zvolit osvětlení klenuté dílny?
 Kam u dřezu umístit světlo?
 Jaké napětí bodového svítidla je vhodné do sprchovacího koutu?

Aktuální slova KUTIL (1)