Domů Nápověda Vyhledávání Přihlásit Registrovat
Novinky:               PROSÍME VŠECHNY UŽIVATELE, PŘED POUŽITÍM DISKUSÍ ČTĚTE MÍSTNÍ PRAVIDLA! ZDE ...!


+  Diskuse Elektrika.cz
|-+  VEŘEJNÁ ZÓNA
| |-+  Témata ještě nezařazená do příslušných rubrik
| | |-+  Jak jistit dva paralelní kabely CYKY 5x2,5?
0 uživatelů a 1 Host prohlíží toto téma. « předchozí další »
Stran: 1 [2] Dolů Poslední příspěvky Tisk

Upozornění!
Odpovědi na témata nejsou právně závazné!
Na elektrickém zařízení smí pracovat pouze osoba s příslušnou kvalifikací dle nařízení vlády 194/2022 Sb. Podrobnosti zde!

Autor Téma: Jak jistit dva paralelní kabely CYKY 5x2,5?  (Přečteno 16296 krát)
Olda Pořádek
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #18 kdy: 24.12.2020, 23:25 »

A to mate zase odkud, kdyz na 16A se pouzivaji 1,5 mm tak proc by na 32A najednou musel byt 400%,  mozna jste chtel napsat 4mm?

Jak je to v norme?

Proc to nejde snizit, no protoze tam neni misto uz. Zasuvka bude primo v rozvadeci a pripojena na stavajici jistic.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jiří_Hrubý
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #19 kdy: 25.12.2020, 10:46 »

Jak je to v normě si můžete přečíst např. v ČSN EN 60335-1 ed.3, nebo si to přepočítat podle ČSN IEC287. Těch 6mm pro 32A prodlužovák bez bližšího zkoumání je v souladu s normou.
Ale můžete si to přepočítat a návrh upravit, viz norma.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jiří Schwarz
*
Offline Offline




« Odpověď #20 kdy: 25.12.2020, 12:19 »

Narvete do stávajícího rozvaděče zásuvku? Co na to výrobce rozvaděče?

Na tom vývodu z jističe už dnes nějaká zásuvka je? Nezapomeňte, že na jednom jištěném vývody nesmí být zásuvky pro různé proudy.

Vyrobíte si prodlužovací kabel? Tam asi také neplníte všechny legislativní požadavky...

Takže nechtějte a nečekejte nějakou odpověď, kterou byste při nějakém maléru zneužil k obhajobě, protože vám to "poradili na elektrice"
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
Miroš Jan
OSVČ - živnostník
*
Offline Offline



telefon +420 604791991


« Odpověď #21 kdy: 25.12.2020, 13:34 »

A to mate zase odkud, kdyz na 16A se pouzivaji 1,5 mm tak proc by na 32A najednou musel byt 400%,   mozna jste chtel napsat 4mm?



To jako vážně?
Tak to máš špatné informace. podivej

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

elektromontér, RT E2/A, strojní zařízení,průmyslové instalace
Peter Lovacký
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #22 kdy: 25.12.2020, 15:09 »

Mohu použít 15 metrů venkovní prodlužovačku pro občasné pouźití na jističi 3x 25A (nejde změnit)

s tímto kabelem CGSG 5Gx2,5 (C) Kabel H05RR-F 5x2,5 mm2 pryžový ohebný

Konektory použiji 32A. Předpokládám, že kabel to v pohodě vydrží?
Možno tak na hrane, rozvinutý...al e v 30 stupňových horúčavách vonku (občas - neobčas) už nie...takže spočítané pre normálne podmienky vonku = nie...môj názor
Ono ale zas podľa môjho nie je celkom fér rátať predlžováky podľa rovnakých pravidiel čo platia pre pevnú inštaláciu v uložení E...
Ale asi sa to tak robí, bo kombinácia 16A/3x1,5 je na tom o dosť lepšie jak predlžovák 25A/5x2,5...taký nakoniec nekúpite ani v lidli, no a nemal by ste ho mať ani doma
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Václav Třetí
*
Offline Offline



« Odpověď #23 kdy: 25.12.2020, 20:23 »



Proc to nejde snizit, no protoze tam neni misto uz. Zasuvka bude primo v rozvadeci a pripojena na stavajici jistic.

Nechtěl jsem napsat 4mm2 tomu věřte! Vím co píši a proč to píši a vím, že Vaše úvahy jsou chybné.

Vyměnit kus za kus není snad limitováno místem.  Nebo se zeptám, jakou funkci má stávající jistič, že ho nelze změnit na 16A. Není to náhodou hlavní jistič na celý dům nebo rozvaděč?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Václav 3

Stejně jako u kol. Jiřího Schwarze jsou příspěvky psané kurzivou myšleny ironicky.

Řidič tvrdej život má... ,  stejně tak vesnickej elektrikář
Olda Pořádek
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #24 kdy: 28.12.2020, 07:31 »

Možno tak na hrane, rozvinutý...al e v 30 stupňových horúčavách vonku (občas - neobčas) už nie...takže spočítané pre normálne podmienky vonku = nie...môj názor
Ono ale zas podľa môjho nie je celkom fér rátať predlžováky podľa rovnakých pravidiel čo platia pre pevnú inštaláciu v uložení E...
Ale asi sa to tak robí, bo kombinácia 16A/3x1,5 je na tom o dosť lepšie jak predlžovák 25A/5x2,5...taký nakoniec nekúpite ani v lidli, no a nemal by ste ho mať ani doma

Prosim objasnit, proc je na tom kombinace 16A/3x1,5 lepe (bezne prodavane prodluzovacky podle normy),  jak 5x2,5/25A?

Prosim vypocet. Asi tomu nerozumim. Vychazi mi to uplne stejne.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Olda Pořádek
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #25 kdy: 28.12.2020, 14:52 »

Ono ale zas podľa môjho nie je celkom fér rátať predlžováky podľa rovnakých pravidiel čo platia pre pevnú inštaláciu v uložení E...
Ale asi sa to tak robí, bo kombinácia 16A/3x1,5 je na tom o dosť lepšie jak predlžovák 25A/5x2,5...taký nakoniec nekúpite ani v lidli, no a nemal by ste ho mať ani doma

Proč jste smazali odkaz na komerční prodlužovačku zn. Solid délky 25m 32A 5x2,5? Právě, že ji na regále koupíte. Tahat prodlužovačku 5x2,5 anebo 5x6 je velký rozdíl.

Pojďme se pobavit o mé hypotetické prodlužovačce věcně:
Bude vždy roztažená na 15m a konektory 32A, na vstupním bude v rozv. 4mm (nebo 6mm).
Bude zatížená typicky 11 kW (spočteněkdo ztráty?) omezena hl. jističem 3x25A.

Pointa je v tom, jak se může roztéci (s jakou pravděpodobnos tí),  i kdyby byla omezena 25A a spotřebič tak odebíral maximum?

Jestli máte citaci normy bránící použití 32A/5x2,5 prodlužky, tak  předem, ale vzhledem k existenci výše uvedeného komerčního výrobku ve větší délce to skoro vylučuji.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Miroš Jan
OSVČ - živnostník
*
Offline Offline



telefon +420 604791991


« Odpověď #26 kdy: 28.12.2020, 15:52 »

Těch 11 kW je ve 3 fázích?
Okolní teplota 20 stupňů?
Prodlužka 5 x 2,5mm2 a délka 15 m?

Pokud ano, ztráty oteplením cca 100 W. Mrknutí
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

elektromontér, RT E2/A, strojní zařízení,průmyslové instalace
Peter Lovacký
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #27 kdy: 29.12.2020, 11:53 »

Proč jste smazali odkaz na komerční prodlužovačku zn. Solid délky 25m 32A 5x2,5? Právě, že ji na regále koupíte.

Pojďme se pobavit o mé hypotetické prodlužovačce věcně:
Bude vždy roztažená na 15m a konektory 32A,
Vymazali okrem odkazu na kábel aj vašu prvú otázku (asi aby sa nemiešalo, neviem..),  ale keďže nevymazali ostatné odpovede tak odpoviem jak to vidím

Hypoteticky máte pravdu keď si na taký predlžovák napasujete  11kW, (pre istotu rovno na 16A aby vám to dajak rozumne pre ten kábel vyšlo  Úsměv,  ale v prvej otázke čo som na ňu odpovedal ste 11kW vôbec nespomenul)....no potom jasné že sa neroztečie, a úbytok je v správne vyrátanej EI na 15m predlžovačky nepodstatný.
Akurát že hypoteticky budete používať ..slušne povedané.. „čudný“ oddeliteľný napájací prívod určený len pre dajaký hypotetický spotrebič 11kW...
Ono keď budem vymýšľať, šak aj zásuvka 16A/230V sa dá pripojiť na kábel  5x10, istiť nožovkami 20A, strčiť do nej občas 3,6kW, a tvrdiť že sa neroztečie

Kábel H07RR-F 5x2,5 má ale nielen dajaké vlastnosti, ale aj spôsob využitia... a keď ho využijete len jak prívod k danému spotrebiču 11kW, tak o.k.
No ale keď ho dáte do predlžováka, a ešte aj s koncovkami 32A tak je to zle, bo taký predlžovák sa môže použiť tam kde pasuje, no a máte jak jeho výrobca čo ho predáva v obchode pre hocikoho postarané o riadny problém, keďže na neho hocikto môže pripojiť  rovno 2 x vašich 11kW


Sa vás opýtam:
-čo si predstavujete pod pojmom max. pracovná teplota kábla 60 stupňov?
-a čo keď si kúpite taký kábel od výrobcu čo ho do vonka ani nechce (najprv ste písal o vonkajšej predlžovačke)?


Jestli máte citaci normy bránící použití 32A/5x2,5 prodlužky, tak  předem, ale vzhledem k existenci výše uvedeného komerčního výrobku ve větší délce to skoro vylučuji.
Normy neriešia využitie konkrétne vyskladaných výrobkov, na to sú návody, takže taký odkaz v norme ani nebude..
Škoda že vymazali ten odkaz na kábel, podľa môjho tam bola chyba... ja totiž neverím že dakto normálny dá na voľnopredajný predlžovák s koncovkami 32A káblik 5x2,5ku
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Peter Lovacký
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #28 kdy: 29.12.2020, 21:02 »

Kábel H07RR-F 5x2,5
Pardon, H05RR-F 5x2,5 Úsměv
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jiří_Hrubý
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #29 kdy: 29.12.2020, 21:30 »


Pojďme se pobavit o mé hypotetické prodlužovačce věcně:
Bude vždy roztažená na 15m a konektory 32A, na vstupním bude v rozv. 4mm (nebo 6mm).
Bude zatížená typicky 11 kW (spočteněkdo ztráty?) omezena hl. jističem 3x25A.

Dal jsem vám odkaz na dvě základní normy.
Jejich prostudování by vám napovědělo, (volně parafrázováno)kdy se bude jednat o obecný prodlužovák a kdy o přívod stroje se zajištěním nepřetižitelno sti kabelu.
Stejně tak si můžete dopočítat přívod pro daný stroj. Co víc byste chtěl?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Peter Lovacký
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #30 kdy: 01.01.2021, 20:45 »

-čo si predstavujete pod pojmom max. pracovná teplota kábla 60 stupňov?
Na toto dosť často počujem názor, že také káble v našom podnebí čo do teploty sú vhodné do vonku všade
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Stran: 1 [2] Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

 Jak byste usnadnili vypocet jisteni a dimenzovani vedeni?
 Musí se zvlášť jistit každé místo změny průřezu vedení?
 Kolikatipólové jističe budu potřebovat po rozdělení PEN?
 Může být zásuvka jištěna pouze hlavním jističem ?
 Mohu pouzit dva jistice za sebou ?
 Jaký máte pohled na jištění zásuvky u umyvadla v umývacím prostoru?
 Jaké byste navrhli jištění, kolik okruhů světelných a zásuvkových?
 Je možné jistit zásuvku 3x230/400V třemi samostatnými jističi?
 Na zásuvky se dávají jističe spíše (častěji) C16, nebo B16?
 Může být chrániči předřazen jistič?
 Lze použít jeden společný jištěný okruh pro osvětlení a zásuvku?
 Proč jistit zásuvky 24V v obou přívodních vodičích?
 Proč vybaví jistič při současně puštěné pračce a tv?
 Kedy istiť neutrálny vodič obvodu?
 Jak hodnotíte bezpečnost jednotlivých variant jištění obvodů?
 Lze jistit ve stávající zásuvkové instalaci kabel AYKY 2Bx2,5 jističem 16A/B?
 Je možné mít společný jistič pro vnitřní a venkovní spotřebiče?
 Proč je hodnota jisticu v bytě vyšší než v hlavním rozvaděči?
 Je to reálné a vhodné řešení jištění pro přípojku k ČOV?
 Aky najvacsi istic mozem pouzit na istenie 6mm2 kabelu?
 Jak je to s jištěním, odpojením N vodiče dle francouzských norem?
 Vie mi niekto poradiť či istiť pri zmene prierezu?
 Jak odjistit výkonovými pojistkami zemní kabel v distribuční síti energetiky?
 Jakým jističem jistit kabel CYKY 3x2,5 když neznám jeho délku?
 Jaké maximální jištění pro CYKY 4x16?
 Mohu jistit CYKY 5x2,5 Cu jističem 20A?
 Jak se správně jistí odbočky hlavního distribučního vedení?
 Mohli byste mi doporučit literaturu o problematice pojistek?
 Je treba 4-pólové istenie el.zariadenia vo výbušnom prostredí?
 Je spojení kabelu CYKY 3x2,5 a CYKYlo 3x1,5 bez doplnění jističe povolené?
 Čím jistit podružný rozvaděč?
 Jak vypočítat jištění jednotlivých obvodů?
 Jak se má jistit správně vedení 1,5 průřezu?
 Je nutne v IT sieti istit oba pracovne vodice?
 Dimenzuje se vývod z hlavního do podružného rozváděče i proti přetížení?
 Jak dnes rozdělujeme a jistíme vedení?
 Jaká může být příčina vypadávání pojistek u měř. tr. 22 kV?
 Jaké je dovolené zatížení, resp. jištění vodiče AYKY 4bx70?
 Lze navrhnout 3ks jednopol. jističů na jištění 5ti žilového kabelu?
 Máte již příručku OEZ jistící přístroje 2012?
 Mohu jistit zásuvku 32A ve staveništním rozvaděči jističem B 40A?
 Je možné z hlediska bezpečnosti vynechat jištění u přívodu k elektroměru?
 Dimenzování vodičů
 Je spravne chybajuce istenie 4x 16A odbociek s privodom 63A?
 Lze použít jistič 20 A za jističem 25 A ?
 Jaký typ jisticího prvků a kabelu CYKY použít pro dílnu s příkonem 10kW?
 Základy dimenzování a jištění
 Jaké může být nejvyšší jištění kabelu CYKY-5J x4?
 Lze použít CYKY 3x1,5 při jištění 13A/B v izolační stěně - uložení A2?
 Může být při hlavním DEONu 100A následující také 100A?
 Lze osadit 3 fázový jistič pro jednofázový odběr?
 Jištění a dimenzování elektrických vedení v kostce
 Jak dimenzovat paralelní kabely dle norem platných v USA?
 Je dovolené istenie kábla na konci vedenia?
 Může být pro zásuvky v pokojích atd. použitý kabel 3x1,5?
 Máte jasno v zásadách dimenzování?
 SCHRACK: Amparo – řešení jistících a spínacích prvků pro řadovou zástavbu
 OEZ: Novinky v modulárních přístrojích Minia - Spínací přístroje
 Jsou vodiče ve spotřebiči menšího průřezu, než je předřazené jištění závadou?
 Je průřez 1,5mm CY na zásuvky v praxi dostatečné a bezpečné?
 Kdyby byt vyhořel, může být 1,5mm vodič na zásuvkách problém pro pojišťovnu?
 Je 1.5mm vodič dostatečný pro kuchyňské spotřebiče včetně trouby?
 Jak se jistí nadzemní vedení veřejného osvětlení ?
 Jak zjistit maximální zátěž zásuvky 230V?
 Je možné použít CYKY 5x16 v délce 45m s jištěním 80A a zatěžováním do 63A?
 Proč nejsou 5 žilové kabely tak aby N žíla zvládla proud součtu 3 fázových?
 Je dimenzování a jištění pro vás opravdu již rutinou?
 Je lepší u ss obvodu jistit oba póly a nebo stačí jen odpojovat jen + pól?
 Už jste zažili požár vlivem špatného předjištění na vlastní kůži?
 Proč je předjištění SPD zapojeného do "V" vždy menší než v zapojení do "T"?
 Způsobil by dnes oblouk mezi vodiči domovní přípojky požár střechy?
 Lze jističem BD250N-L001, In 250 odjistit kabel CYKY 4x185mm?
 Dle jaké ČSN hodnotit neodjištěné rozvětvení hlavního domovního vedení?
 Jak vypočítat vybavovací hodnotu jističe?
 Kdy je jistič 16A pro AYKYL 2Bx2,5mm moc?
 Lze jistit 10A zásuvku 16A pojistkou?
 Kedy je po výmene ističa potrebná východisková revízia?
 Jak vypínat krajní vodiče při přetížení vodiče N?
 Co přesně udává zatížitelnost kabelu udávaná výrobci kabelů?
 Jaký použít kabel na jistič 170A?
 Mohu předjistit světelný okruh s 10A vypínači 16A jističem?
 Je 63A správné jištění kabelu AYKY 4x16 k elektroměru?
 Musí se měnič v karavanu jistit i přes to, že napájecí vedení má pouze 30cm?
 Jak připojit další vývody o průřezu 6mm2 viz. foto?
 Je dovoleno v odbočných krabicích snižovat průřez vodiče bez jištění?
 Proč změna průřezu prodlužovací šňůrou nepotřebuje změnu jištění?
 Jaký je rozdíl mezi funkcí jističe a pojistky v sérii se svodičem přepětí?
 Jak se před revolucí jistilo a dimenzovalo vedení?
 Mohu jistit jedním jističem 200A tři paralelní kabely CYKY 5x25?
 SCHRACK: Katalog Energie & Průmysl část 3/5 Výkonové jističe
 Co si myslíte o jističi na N vodiči?
 Jednoduché určení jištění
 Jaká je definice pro změnu průřezu a jištění měděné šíny v rozvaděči?
 Je možno jistit zásuvku v koupelně pro žebřík bez FI, ale z jiného bytu?
 Co znamená pojem "delší vedení" dle ČSN 34 2710 - Projekce EPS, čl. 6.11.1?
 KNIHA: Dimenzování a jištění elektrických zařízení
 Musím jít přívodem z vypínače na jističe stejným průřezem?
 Lze do bezšroubových svorek zásuvky připojil rozdílné průřezy vodičů?
 Aké je správne istenie kábla AYKY-J 3x120+70 a AYKY-J 4x120?
 Je nutné u pracovních strojů jistit N vodič osvětlení proti zkratu?
 Jak pohlížet na proudové tolerance jističů ve vztahu dov. zatížitelnosti kabelů?
 LIVE EATON: Základy k instalačním jističům
 #EH: Víte, jak vznikla pojistka?
 OPÁČko: Jak volíme jistící prvek?
 Je možné ukončiť kábel v rozvádzači tzv. "na tvrdo"?
 Jak OEZ SICHRU vypočítat jištění paralelních kabelů?
 Jak je možné snížení průřezu vodiče bez předjištění?
 Jaký zvolit jistič po zaspojkování kabelu?
 Jak se jistí kabel na konci vedení?
 Za jakých okoností je možná změna průřezu vodiče bez jištění?
 Lze jistit zásuvkový obvod napájený CYKY 3x1,5 resp. AYKY 2x2,5 jističem 16A?
 Jak zapojit tři jednofázové spotřebiče v kuchyni, na jeden třífázový kabel?

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

Aktuální slova (1)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.055 sekund, 22 dotazů.