Fuk Tomáš
Offline
|
|
« Odpověď #4 kdy: 07.11.2016, 23:47 » |
|
Že to vypadá tajuplně? Kdo napíše strejdovi G dotaz LED žárovka s akumulátorem, odpoví na položenou otázku záporně
|
|
|
Zaznamenáno
|
Když vím, rád poradím: fyzika, elektronika, IT, ale i obchod a právo. Když nevím, ptám se anebo držím ústa.
Jen ten, kdo něčemu stoprocentně rozumí, to dokáže vysvětlit tak, aby tomu nikdo jiný nerozuměl. (Murphy)
|
|
|
|
František Šohajda
Offline
RT E2-A
|
|
« Odpověď #6 kdy: 08.11.2016, 06:20 » |
|
Tyto žárovky také testuji....Kou pil jsem 4ks... Trochu divně mají nastaven svůj provoz...Musí být v okruhu ještě další žárovky přes které se tato žárovka sepne při výpadku proudu. Když se chytneme objímky tak zapne...má v sobě ACCU ....musí mít ale alespoň nějaký větší odpor na zapnutí...("zkrat" na objímce) Viz návod.
|
RT -EZ - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...už 40 let....
|
|
|
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
Offline
váš elektrikář a revizní technik
|
|
« Odpověď #7 kdy: 08.11.2016, 06:51 » |
|
Zajímavý nápad i řešení. 3h provozu z aku jsou celkem obstojné. Jsem moc zvědav, jak to dopadne ve vašem testu. Dejte jí "trochu zabrat" ať se to přiblíží reálnému provozu. Ještě by mne zajímala reálná svítivost při provozu ze sítě a z aku. Pak kromě nákupní ceny i možnost repase akumulátorů, nebo jestli to vůbec nemá cenu "opravovat", nebo jestli je lepší koupit rovnou nový zdroj. S reálnou životností aku se pak uvidí jakou to má vůbec cenu instalovat. Pak se rozhodnu zda je to podle mne dobré řešení, nebo nikoliv.
|
|
|
Zaznamenáno
|
Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci. Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci. Revize el. a hromosvodů do 1000V Topné kabely k vytápění i ochraně majetku. www.fraja.cz , revize@fraja.cz , tel: 728171585
|
|
|
Miroslav Minařík
"Nejvyšším úkolem není teoretické poznání, nýbrž praktické umění žít!" Sokrates
Offline
Odborná publicistika v instalační elektrotechnice.
|
|
« Odpověď #8 kdy: 08.11.2016, 08:27 » |
|
Na úvod je vidět na tričku logo Fulguru. Fulgur se dlouhé roky držel ve vyšší linii kvality, ale bohužel v posledních letech podlehl modernímu stylu obchodu prodávat levné a poruchové šunty. Je to celkem škoda, měl jsem tu firmu i ty lidi rád. Bohužel firmy, které mají opakovaně kvalitativní problémy, jdou u naší firmy v návrzích do nových projektů z kola ven. Takže z toho pro mě bude maximálně recenze na čínský zázračný drek, s hodnotou informace nula. Ani nevíš Mirku, jak rád bych se pletl.
a To vypadá na recenzi na nějaký, v číně vyráběný, shity - ohledně ledek pravděpodobně.
Když se podívám na to, co vše se na spotřebitelské m trhu ročně generuje za vynálezy, tak toto je ještě hodně praktická věc. A protože je to levné řešení (myslím konstrukčně, ne jen pro zemi původu), tak od toho asi nebudu čekat víc, než to stojí. Ale zkusíme to nasadit tam, kam to výrobce doporučuje a posbíráme klady a zápory.
|
|
|
Zaznamenáno
|
Elektrika NENÍ časopis!
|
|
|
František Šohajda
Offline
RT E2-A
|
|
« Odpověď #9 kdy: 08.11.2016, 08:42 » |
|
TO:Franěk Pak kromě nákupní ceny Já to kupoval za cca 315.-Kč bez DPH
|
|
|
Zaznamenáno
|
RT -EZ - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...už 40 let....
|
|
|
|
František Šohajda
Offline
RT E2-A
|
|
« Odpověď #11 kdy: 08.11.2016, 12:19 » |
|
CRI (index podání barev) nebude u takové aplikace jako je nouzové osvětlení žádný problém...ani nebude mít význam.. Důležitý bude asi problém u náhradního zdroje (životnost,možnost výměny, popř. indikaci špatného zdroje......at d....) Většinou CRI při jeho zvýšení má negativ ve snížení světelného toku při daném výkonu.
|
|
|
Zaznamenáno
|
RT -EZ - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...už 40 let....
|
|
|
|
Zdeněk Mazač
Offline
|
|
« Odpověď #13 kdy: 09.11.2016, 23:40 » |
|
Dle mého názoru celkem nepoužitelný světelný zdroj. Pokud se vestavěný aku dobíjí pouze pokud je osvětlení v provozu tak se nemá v podstatě jak nabít a v době kdy bude potřeba svítit na aku nevydrží dlouho v provozu. V domácnosti jí nikdo potřebnou péči nebude věnovat a pro profesionální použití jí nelze použít. Nouzové osvětlení není jen nouzové osvětlení, ale také protipanické a tyto systémy se dnes instalují ve valné většině s trubicemi 8W pro piktogramy a s kompakty od 13W do 60W pro protipanické osvětlení. A každé svítidlo nouzového systému má své parametry nejen co se týká svítivosti, ale musí být schopno osvětlit normou stanovený prostor /úhly, vzdálenost..../. A pokud se jedná o protipanické osvětlení tak to také má své požadavky /, to neukazuje cestu úniku, ale musí označit např. překážku, roh, začátek schodiště..../. Svítidlo je konstruované na určitý světelný zdroj a i když je zdroj mechanicky stejný, nemusí mít stejný vyřazovací úhel.
Také jsem několik těchto zdrojů zkoušel a byl problém s jejich odběrem. Což u ustředen pro řízení nouzových osvětlení může být docela problém, protože každá smyčka je hlídána na protékající proud a pokud mají zdroje podstatný rozdíl v proudovém odběru, musí se smyčka po každé výměně světelného zdroje znovu nakalibrovat což je náklad navíc. A pokud je systém s trvale nesvítícimi svítidly, tento zdroj se nebude dobíjet /pouze hodinu 1x měsíčně při kontrole nebo podle provozního předpisu a to je málo/ a pokud bude systém trvale svítící, bude přebíjen. Ze zkušenosti vím, že aku v nouzových systémech vydrží cca 4 roky, ale stačí výměna jen aku. V systémech s centrální baterií je nelze použít, protože v normálním provozu je svítidlo napájeno 230V střídavých a při aktivaci je svítidlo napájeno 216V stejnosměrných .
|
|
|
Zaznamenáno
|
|
|
|
|
|
|
|