Síť TT se dnes používá vyjímečně. K vedení poruchového proudu ke zdroji používá uzemnění, což není zrovna optimální. Proto je předepsán proudový chránič. Setkáte se s ní poblíž trakce (ČD), kde je spojení transformátoru s trakcí nežádoucí (možná vysvětlí někdo od dráhy).
Kolejnice slouží jako zpětné trakční vedení. Při běžném provozu je na tomto "vodiči" nějaký úbytek napětí. Pak existují mimořádné stavy, kdy může být úbytek napětí větší.
Kdybychom použili síť TN, zpětné trakční proudy by si hledaly cestu i přes PE (PEN) vodič sítě. Pak by musel být průřez vodiče PE (PEN) poněkud větší (95mm2), nemohly být v provozu kolejové obvody,...
Proto elektrické zařízení, která jsou nebo mohou být nějak spojena se zpětným trakčním vedením nesmějí používat ochranu v síti TN (ČSN 34 1500, 34 2040). Konkrétně je to např. v informačních tabulích na nástupištních přístřešcích napájení osvětlení.