Autor Téma: Bude u sietě TT postačujúce vytvoriť zemnenie pomocou zemniacích tyčí?  (Přečteno 11026 krát)
Juraj Hámorský
*
Offline Offline



« kdy: 06.12.2012, 12:55 »

Potreboval by som vytvoriť TT sieť. Bude mi postačujúce vytvoriť zemnenie pomocou zemniacích tyčí?
Zaznamenáno
Oldřich Morávek
OSVČ montáž, opravy, revize elektro a hromosvodů
*
Offline Offline




WWW
« Odpověď #1 kdy: 06.12.2012, 14:36 »

Jistě.
Zemnící tyče jsou jednou z metod vytvoření zemnící soustavy, jen pochybuju, že pro splnění podmínek pro zemnič sítě TT vám bude stačit jedna běžná tyč.
Zaznamenáno
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #2 kdy: 06.12.2012, 15:14 »

Záleží jak velký poruchový proud budete chtít vyvolat, tyče a přívod doporučuji v nerezu, osobně volím přívod tuplovaný a za použití dvou samostatných spojů s tyčí, svorky samozřejmě také nerez, hodnotu uzemnění v létě vynásobit pro jistotu dvěmi, v zimě čtyřmi
Zaznamenáno
František Šohajda
*
Offline Offline


RT E2-A


« Odpověď #3 kdy: 06.12.2012, 15:46 »

U TT jde max. jistit do 16 A ! Mrknutí
Zaznamenáno

RT -EZ   - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...už 40 let....
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #4 kdy: 06.12.2012, 15:52 »

Tak o tom jsem neslyšel
Zaznamenáno
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #5 kdy: 06.12.2012, 16:37 »

Aha, vy zřejmě myslite bez chrániče, tak do toho bych ze zásady nešel, výjimkou může být třebas osvětlení s 2A jističem i zde bych dal radéji svítidlo ve dvojce
Zaznamenáno
Jirka Š. Svejkovský
*
Offline Offline



Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C5


WWW
« Odpověď #6 kdy: 06.12.2012, 16:51 »

Při použití chrániče 100mA je poruchový proud 0.5A (5xIdeltaN). To odpovídá odporu uzemnění 460 Ohm. To zvládne i dřevěný kolík.
Zaznamenáno

Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov),  revizní technik E1A, E1B, E1-C5
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #7 kdy: 06.12.2012, 19:45 »

Tak jednoduché to nemusí být, např osamocené  zařízení či objekt napájený několik km dlouhým vedením
Zaznamenáno
Jirka Š. Svejkovský
*
Offline Offline



Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C5


WWW
« Odpověď #8 kdy: 06.12.2012, 20:23 »

Pokud to není natažený jednapětkou, chtěl bych vidět tu impedanci. A to jsem počítal normoativní pětinásobek. V každém případě to chce alespoň hrubý výpočet.
Zaznamenáno

Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov),  revizní technik E1A, E1B, E1-C5
Jiří Schwarz
*
Offline Offline




« Odpověď #9 kdy: 06.12.2012, 21:49 »

Při použití chrániče 100mA je poruchový proud 0.5A (5xIdeltaN). To odpovídá odporu uzemnění 460 Ohm. To zvládne i dřevěný kolík.

Já bych na to šel trochu více "pesimisticky" a chtěl bych, aby "vypadlo" už dříve, pokud budeme počítat s výše uvedeným proudem 0,5A chtěl bych tam mít maximální dotykové napětí 50V takže do 100 Ohmů, což by také neměl být problém.

A teď do mě a rozcupujte mě moji myšlenku argumenty!
Zaznamenáno

Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #10 kdy: 06.12.2012, 23:16 »

V naprosté většině případů řeší oněch 50V pospojení, které instalace jako taková nese sebou, riziko na které se ovšem často zapomíná je rozdíl mezi N a PE u objektů vzdálených od uzemnęní PEN
Zaznamenáno
Juraj Hámorský
*
Offline Offline



« Odpověď #11 kdy: 07.12.2012, 07:08 »

je rozumne, vytvoriť TT sieť v garáži vzdialenej asi 30m. Vraj by uzemnit PEN nemalo robiť problém, ale neviem.
Zaznamenáno
Jiří Schwarz
*
Offline Offline




« Odpověď #12 kdy: 07.12.2012, 07:13 »

je rozumne, vytvoriť TT sieť v garáži vzdialenej asi 30m. Vraj by uzemnit PEN nemalo robiť problém, ale neviem.
Pozor na terminologii.
Pokud tam bude síť TT, nemůže tam být vodič PEN. V síti TT se vedou od zdroje jen pracovní vodiče (L a N),  PE se s nimi nepřivádí, ale využívá se "místní uzemnění". Samozřejmě ho můžeme označit jako PE (Protective Earth, ochranná zem).
Zaznamenáno

Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #13 kdy: 07.12.2012, 11:01 »

V tomto případě je tn pohodička, na osvětlení cca1A jistič bez chrániče, na zásuvku 30mA chránič, zem jedna tyč
Zaznamenáno
Juraj Hámorský
*
Offline Offline



« Odpověď #14 kdy: 07.12.2012, 11:52 »

nepomylil som si terminologiu, len som to blbo napísal Smutek Chce som tym povedat, že vraj by nemalo byt problem mať TN-C v garáži to rozdeliť na TN-S a PEN uzemniť. Alebo vytvoriť TT a uzemnit PE.
Predpoklad je že tam bude 3F. zasuvka na 16A, 2x B16 na zásuvky, B10 na dve neonky a B10 na dve garažové brány.
samozrejme prúdovy chranic, mimo brany, aby nevypadlo otvaranie v pripade zhodenia chranica . HL istič B20
rozmyšlal som nad použitím ističov s vypínaním aj N ale to ešte neviem.
Zaznamenáno
Oldřich Morávek
OSVČ montáž, opravy, revize elektro a hromosvodů
*
Offline Offline




WWW
« Odpověď #15 kdy: 07.12.2012, 11:58 »

To se dostáváte do smrtících hodnot uzemnění!!
Chránič i na brány, jinak se utopíte v zakopávání metráků železa.
Použijte dva chrániče, jeden na instalaci a jeden na brány a máte po problému.
Na brány může být i na vyšší IC .
Zaznamenáno