Štefan Beláň
Karlovy Vary

Offline

Chránič je chránič!
|
 |
« Odpověď #5 kdy: 24.07.2011, 16:02 » |
|
...Lze připojit do pojistk. skříně soustavu TN-S?
TO: Šnajdr I když nechápu proč, tak nelze. Neznám žádného distributora, který by povolil rozdělení vodiče PEN na PE a N v neměřené části. Tuto podmínku mají všichni distributoři v ČR. Proto je také v ČSN výjimka pro vodič PEN v neměřených částech u malých odběrů (chaty, garáže a pod..), kdy může být vodič PEN pouze Cu 6 mm2 (ČSN 33 2000-5-54 ed. 2, čl. NA19.2).
|
Chránič chrání - jistič jistí.
|
|
|
Vít Rotrekl

Offline
|
 |
« Odpověď #6 kdy: 24.07.2011, 16:09 » |
|
TO: Šnajdr
I když nechápu proč, tak nelze. Neznám žádného distributora, který by povolil rozdělení vodiče PEN na PE a N v neměřené části. Tuto podmínku mají všichni distributoři v ČR. Proto je také v ČSN výjimka pro vodič PEN v neměřených částech u malých odběrů (chaty, garáže a pod..), kdy může být vodič PEN pouze Cu 6 mm2 (ČSN 33 2000-5-54 ed. 2, čl. NA19.2).
Proto jsem říkal že máme málo informací. Může to být klidně nějaký staveništní rozvod, kde je nějaké hlavní vedení od elektroměru a na něj jsou "pověšeny" odbočky ke staveništním rozvaděčům...
|
Mírně pokročilý RT 
|
|
|
|
|
Fuk Tomáš

Offline

|
 |
« Odpověď #9 kdy: 24.07.2011, 23:10 » |
|
...Neznám žádného distributora, který by povolil rozdělení vodiče PEN na PE a N v neměřené části. Tuto podmínku mají všichni distributoři v ČR....
Lze. Viz bod 6. a obr. 9. aktuálních připojovacích podmínek ČEZu.
|
Když vím, rád poradím: fyzika, elektronika, IT, ale i obchod a právo. Když nevím, ptám se anebo držím ústa.
Jen ten, kdo něčemu stoprocentně rozumí, to dokáže vysvětlit tak, aby tomu nikdo jiný nerozuměl. (Murphy)
|
|
|
Jiří Schwarz

Offline

|
 |
« Odpověď #10 kdy: 25.07.2011, 10:34 » |
|
Pouze bych namítl, že soustava TN-S prakticky neexistuje, je to pouze část soustavy TN-C-S.
Našla by se vyjímka. Rozvodná síť ČEZu ne, ale existují "satelitní sítě", kde je spojení N a PE pouze v jednom bodu u zdroje a PEN vodič není ani v části sítě použitý.
|
Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl! Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
|
|
|
Štefan Beláň
Karlovy Vary

Offline

Chránič je chránič!
|
 |
« Odpověď #11 kdy: 25.07.2011, 19:11 » |
|
TO: Fuk Ať koukám jak koukám, rozdělení vodiče PEN je až za měřením na vývodu, nikoliv na přívodu před měřením (na přívodu do RE - viz otázka tazatele). Přívod je v síti TN-C. Ocituji čl. 6: Veškerá měřicí místa definovaná v těchto připojovacích podmínkách musí být provedena v soustavě napětí TN-C (přívod), TN-C, případně TN-C-S (vývod). Třífázové elektroměry musí být zapojeny na správný sled fází (L1, L2, L3).
|
Chránič chrání - jistič jistí.
|
|
|
Fuk Tomáš

Offline

|
 |
« Odpověď #12 kdy: 25.07.2011, 22:19 » |
|
Pravda, to před elměrem jsem v dotazu přehlédl 
|
Když vím, rád poradím: fyzika, elektronika, IT, ale i obchod a právo. Když nevím, ptám se anebo držím ústa.
Jen ten, kdo něčemu stoprocentně rozumí, to dokáže vysvětlit tak, aby tomu nikdo jiný nerozuměl. (Murphy)
|
|
|
Václav 3
|
 |
« Odpověď #13 kdy: 25.07.2011, 22:45 » |
|
Pokud vím, tak kompletní síť TN-S mají na několika místech ve Švýcarsku a dále ji nerozšiřují. Po celé trase od trafostanice až ke spotřebiči vedený samostatný a nepřizemněný vodič N není pro stabilitu a souměrnost sítě příliš vhodný.
|
|
|
|