| | |-+  Jak se značí síť se dvěma vodiči L?
0 uživatelů a 1 Host prohlíží toto téma. « předchozí další »
Stran: [1] 2 Dolů Poslední příspěvky Tisk

Upozornění!
Odpovědi na témata nejsou právně závazné!
Na elektrickém zařízení smí pracovat pouze osoba s příslušnou kvalifikací dle nařízení vlády 194/2022 Sb. Podrobnosti zde!

Autor Téma: Jak se značí síť se dvěma vodiči L?  (Přečteno 4183 krát)
Milan Hudec
*
Offline Offline



« kdy: 30.12.2024, 18:12 »

Např: 2/N 230V bude pro dva vodiče stejné fáze a 2/N 400V bude pro dva vodiče rozdílných fází?
Otázka je pro kamaráda připravujícího se na zkoušky a nejsem si jist.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
pegas100
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #1 kdy: 30.12.2024, 19:18 »

  2/ ~ 50Hz 400V TN-C, TN-S, IT
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Radim Strycharski
*
Offline Offline




« Odpověď #2 kdy: 30.12.2024, 21:36 »

Dotaz doplním.
Jaká je platná norma pro označování sítí? Dříve to byla ČSN 33 2000-3. Jinak intuitivně bych řekl, že první číslovka označuje počet vodičů vedení/krajních vodičů bez ohledu na to, jakou mají vůči sobě fázi/polaritu. Ale třeba se pletu a řeší to norma.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Karel Bělohlávek
*
Offline Offline



« Odpověď #3 kdy: 31.12.2024, 02:47 »

Inspirovat se můžete např. v nové ČSN 33 2130 ed. 4, čl. 8.6.10, kde je uvedena jakási proudová soustava AC 3N PE ~ 50 Hz, 400V/TN-S. Ta vlnovka je tam zřejmě uvedena pro ty, kteří by nerozuměli těm písmenům AC. Mimochodem, ta samá "soustava" je následně v čl. 8.7.7 uvedena odlišně.

Jaká je platná norma pro označování sítí? Dříve to byla ČSN 33 2000-3. Jinak intuitivně bych řekl, že první číslovka označuje počet vodičů vedení/krajních vodičů bez ohledu na to, jakou mají vůči sobě fázi/polaritu. Ale třeba se pletu a řeší to norma.

U výrobků, např. rozvaděčů, se často používá ČSN EN IEC 61239 ed. 2. Není tam však uvedeno značení z hlediska uzemnění živých a naživých částí, které je definováno v ČSN 33 2000-1 ed. 2. To se následně píše za lomítko, např. 3/N/PE AC 230/400 V 50 Hz / TN-S. U vnitřních obvodů na malé napětí  lze případně psát PELV nebo SELV, např. 2 DC 48 V / SELV.


* Značení sítí.jpg (95.81 KB, 537x386 - prohlédnuto 211 krát.)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Elektrikář
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #4 kdy: 31.12.2024, 08:49 »

Takže pro akurátnost abych mu to vysvětlil:
2/N/PE AC 230 V 50 Hz / TN-S např. kovovy vypínač s kontrolkou vůči N.
2/N/PE AC 230/400 V 50 Hz / TN-S např.přívod dvojfazové ind.desky.

?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
*
Offline Offline



váš elektrikář a revizní technik


« Odpověď #5 kdy: 31.12.2024, 12:35 »

A co si vzít příklad přímo z návodu indukční desky?


* VýstřižekX.PNG (103.1 KB, 519x558 - prohlédnuto 316 krát.)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz ,  revize@fraja.cz ,  tel: 728171585
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #6 kdy: 02.01.2025, 14:23 »

A co si vzít příklad přímo z návodu indukční desky?
No nevím, nevím, s těmi proměnnými v uváděných hodnotách napětí dle počtu vodičů N bych začátečníka spíše zmátl.
Nestydím se optat ani za sebe:
Příklad použití 2N znamená, že je N prostě ztuplován, nebo jsou to dva obvody 230V ?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
František Šohajda
*
Offline Offline


RT E2-A


« Odpověď #7 kdy: 02.01.2025, 17:37 »

Citace
Příklad použití 2N znamená, že je N prostě ztuplován, nebo jsou to dva obvody 230V ?

Milane, co jsem to u sklodesek zkoušel, tak to jsou dva obvody 230V.U indukce nevím?
(2xN jsem rozstřihnul.)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

RT -EZ   - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...už 40 let....
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
*
Offline Offline



váš elektrikář a revizní technik


« Odpověď #8 kdy: 02.01.2025, 17:58 »

......Nestydím se optat ani za sebe:
Příklad použití 2N znamená, že je N prostě ztuplován, nebo jsou to dva obvody 230V ?

Zpravidla má indukční deska klasický kabel 5x . Funkce zeleno/žlutého je jasná, pak hnědý a černý jsou fázové vodiče a modrý bývá spolu s šedým vodičem ukončen v jedné dutince. Tedy ano, vodič N je ztuplován. Tedy je to zapojení 2x230V. Ale vím že jsi zkušený technik a předpokládám že toto znáš. Nějak mi uniká pointa..... na zdravi

Z5 k položenému dotazu. MArně přemýšlím v které z norem hledat oporu pro vhodné značení napájení dle tvé úlohy. Opět se ti podařilo rozhýbat mozkové závity, uklidněné a uspané bramborovým salátem a cukrovím  tanecek poklona na zdravi

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz ,  revize@fraja.cz ,  tel: 728171585
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #9 kdy: 02.01.2025, 18:18 »

Pointa spočívá v návodu cos vložil, výrobek končí svorkovnicí a v případě použití varianty 2N by člověk mohl pochybovat kam až s těmi vodiči dojít, nabízí se spojení v nejbližší krabičce, ale i napájení přes dva kombichrániče, neřešme spol.odp.prvek a pod.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Pavel Čermák
*
Offline Offline



« Odpověď #10 kdy: 02.01.2025, 20:14 »

S barvami vodičů je to u desek opravdu humorné (ale jen do té doby, než nezkušený amatér
uvěří barevnému značení a šedý připojí na 3 fázi -už několikrát jsem řešil takto poškozenou
novou desku -záruka pochopitelně padá) Výrobci by, dle mě, měl respektrovat normativní značení vodičů barvami a nevím co je k tomuto vede.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
*
Offline Offline



váš elektrikář a revizní technik


« Odpověď #11 kdy: 02.01.2025, 20:45 »

Vede je k tomu asi to, že se kabel vhodných barev vodičů nevyrábí. Navíc je v návodu jasně napsáno že připojit tento výrobek  smí jen osoba znalá. Dále jsou tyto vodiče vždy velmi dobře značeny (šedý je pevně spojen s modrým a přelepeny jsou značením N ) a schéma zapojení je nejen v návodu, ale většinou i nalepené vedle svorkovnice.
Pokud to někdo zapojí špatně, bývá to zpravidla laik který chce ušetřit. Pak mu ty škody docela patří a jsou celkem slušnou "odměnou" za další cennou životní zkušenost  tanecek tanecek tanecek
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz ,  revize@fraja.cz ,  tel: 728171585
Radim Strycharski
*
Offline Offline




« Odpověď #12 kdy: 02.01.2025, 21:53 »

U výrobků, např. rozvaděčů, se často používá ČSN EN IEC 61239 ed. 2.
Tady bude asi překlep v čísle normy.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Václav Třetí
*
Offline Offline



« Odpověď #13 kdy: 03.01.2025, 08:28 »

Např: 2/N 230V bude pro dva vodiče stejné fáze a 2/N 400V bude pro dva vodiče rozdílných fází?
Otázka je pro kamaráda připravujícího se na zkoušky a nejsem si jist.

Otázka může mít minimálně dvojí interpretaci:

2~230V  IT  (např. výstup měniče nebo agregátu)
2/N/PE~ 230/400V  TN-C-S (připojení již výše zmíněné varné desky)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Václav 3

Stejně jako u kol. Jiřího Schwarze jsou příspěvky psané kurzivou myšleny ironicky.

Řidič tvrdej život má... ,  stejně tak vesnickej elektrikář
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #14 kdy: 03.01.2025, 11:32 »

Otázka může mít minimálně dvojí interpretaci:

2~230V  IT  (např. výstup měniče nebo agregátu)
2/N/PE~ 230/400V  TN-C-S (připojení již výše zmíněné varné desky)
Ano, jasně, ale IT sítí či rozvodem za OT ho nechci zatěžovat (dělá rekval.kurz),  tak ať nabírá vědomosti hezky postupně.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Karel Bělohlávek
*
Offline Offline



« Odpověď #15 kdy: 03.01.2025, 12:11 »

Tady bude asi překlep v čísle normy.

Je to tak. Správně má být:

ČSN EN IEC 61293 ed. 2

Značení elektrických zařízení jmenovitými údaji vztahujícími se k elektrickému napájení - Bezpečnostní požadavky
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Elektrikář
Radim Strycharski
*
Offline Offline




« Odpověď #16 kdy: 04.01.2025, 16:41 »

Takže pro akurátnost abych mu to vysvětlil:
2/N/PE AC 230 V 50 Hz / TN-S např. kovovy vypínač s kontrolkou vůči N.
2/N/PE AC 230/400 V 50 Hz / TN-S např.přívod dvojfazové ind.desky.

?
Značení se uplatní ze dvou různých důvodů. Buď mám spotřebič a potřebuju deklarovat jeho správné zapojení (viz ta ČSN EN IEC 61293 ed. 2) a tam se přirozeně neřeší druh sítě. Běžný spotřebič (neřešme teď rozvaděč, který má jen jednopólové jističe) je připojitelný do jakékoli sítě z hlediska TN/TT/IT. Pak je druhý důvod a tím je informace z dokumentace rozvodu o druhu sítě a tam musí být ono TN-C, TT atd. Vypadá to tak, že nejdůsledněji to řešila neplatná ČSN 33 2000-3, jejíž ustanovení o tvaru toho značení sítí bylo zrušeno bez náhrady (ČSN 33 2000-1 ed. 2 to zjevně nenahrazuje),  takže asi není chybou užívat tvar uvedený v ČSN 33 2000-3.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #17 kdy: 04.01.2025, 19:01 »

Nakousls zajímavé téma ohledně použití spotřebičů v IT síti vs.jejich izolační pevnost vůči nadpětí, viz  5-51.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Stran: [1] 2 Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

 Je označování sítí jednotné v textech i ve výkresech?
 Jak byla zapojena síť 3x120 V?
 Jaká je 3x400V+PE TN síť?
 Kde se používá síť se sdruženým napětím 3x220?
 Je možný provoz VN sítě se zemním spojením?
 Proč se u nás používají na železnici dvě napětí?
 Hladám vierihodný zdroj na zoznam typov elektrických sietí jednotlivých krajin
 Neznáte zdroj na zoznam presných typov elektrických sietí jednotlivých krajin?
 Můžete mi objasnit přesný princip sítě IT?
 Při jaké poruše vybaví proudový chránič v soustavě IT?
 Jaká může být "svodová" kapacita sítě IT?
 Jaká je rozvodná síť dle způsobu uzemnění (TN-C, TT) v okolí Tišnova?
 Jaký typ a značku přepínače sítí mi poradíte?
 Proč nelze s Eurotestem 61557 / Instaltestem měřit v síti IT?
 Jak popsat druh sítě TN-C nebo TN-S?
 Co udělat se stejnosměrným napětím mezi PEN rozvodné sítě a zemí?
 Jak se nazývá rozvod za oddělovacím transformátorem?
 O jakou síť na výstupu motorgenerátoru se jedná?
 Který z elektroměrů ENIKA je praktičtější?
 ELEKTROKOMPONENTY: Přepínače sítí
 Jaký význam má reverzace u distrubučního transformátoru provedená na vn straně ?
 Mohol by mi prosím niekto vysvetliť TT a IT siete ?
 Za jakých okolností je v IT sítích namáháno zařízení sdruženým napětím?
 Lze připojit do pojistkové skříně kabel CYKY 5x6mm2 a rozdělit síť?
 Aký druh siete majú v Rusku?
 Ako najefektivnejsie strazit rozsiahlu IT siet?
 Zapouzdřená rozvodna v Moravanech dodá elektrickou energii pro jižní Brněnsko
 Mají rozvodné sítě v jiných zemích také na sekundáru vyveden střed?
 Může elektřina z Německa přetěžovat naši síť?
 Považujete Švédy za elektrotechnické barbary?
 Prečo existujú aj iné napätia ako ako 230V?
 Proč je v motorovej zásuvce napětí 400V?
 Líbí se vám nová vychytávka k návrhu sítě konkrétního objektu?
 Kde zjistit informace o cizí distribuční a přenosové soustavě?
 PHOENIX CONTACT: Identifikace energetických špiček pomáhá snižovat náklady
 Ako je to s používaním štvorpólových spínacích prvkov na vstupe 3f. UPS ?
 Může blackout vzniknout přebytkem elektrické energie v síti?
 Co myslíte, že je příčinou kolísání napětí, které vede až k výpadku Deionu?
 Jaké jsou důsledky nesymetrického zatěžování 3-fázové sítě?
 Vie niekto, kedy v našich krajoch došlo k zmene z 220 na 230 (380->400) V ?
 Jak funguje síť nn na přiloženém obrázku?
 Jak vyhladit samostatnou síť TT za generátorem?
 Elektrická síť, elektrická stanice
 Jsou vám jasné podmínky ochrany v síti TT?
 Musí být elektricky oddělená síť s izolovaným středem, nebo kompenzovaná síť, opatřena indikačním za
 Jaká elektrická síť vznikne když použiji tento transformátor ?
 Jak převedu výkon z 3f soustavy na jednofázovou?
 Jaký je typ sítě u autoplošin?
 Čím to, že při měření L-N a L-PE v zásuvce 230V je rozdíl 0,30ohm v síti TNC?
 Znáte rozdíl mezi sítěmi TN-C a TN-S?
 Ako sa prechádzalo z 220 na 230 Voltov?
 Jaký typ vn mají ve Švýcarsku?
 Jak zjistím, jakou mám v Miroslavi rozvodnou síť?
 Jak by prakticky vypadalo vytvoření IT sítě z TN-S?
 ARisk#11: Jak dlouho není v síti 220V a 380V?
 Ako posudzovat nn distribucnu siet tvorenu NFA2X/AES pri reviziach?
 Jak přesně a správně se označuje síť rozdělená proudovým chráničem v zásuvce?
 Co je důvodem (ne)uzemnění elektrické soustavy různých hladin napětí?
 TIP na signalizační přístroj testující síť a určený pro rozvaděče nn.
 Bylo by vhodné upravit starou síť TT na TN-C-S?
 Jaký poradíte přepínač sítě (distribuce/centrála)?
 Kde má být u přepínání síť-0-záloha umístěno SPD?
 Může být hlavní vypínač na rozvaděči také ve funkci přepínače sítě?
 Jaké sítě nejčastěji používají v Chorvatsku v bytové instalaci?
 Můžeme ve staré instalaci vytvořit síť TN-C spolu TN-C-S?
 Využijte školení Základy síťových technologií
 Zvolení druhu sítě (TN vs IT) pro instalaci ve vozidle?
 Jaký je typ sítě za frekvenčním měničem, střídačem, softstartem?
 Jak se označuje síť specifikovaná: 230/400 V, 50 Hz, 3 Ph/N?