Diskuse Elektrika.cz

HYBRIDNÍ zóna => Oblast definic pojmů => Téma založeno: Milan_Sk 17.06.2011, 22:19



Název: Mohol by mi prosím niekto vysvetliť TT a IT siete ?
Přispěvatel: Milan_Sk 17.06.2011, 22:19
Stretávam sa pojmami pri striedavej elektrická sieti
TN – C ,   spoločný neutrálny vodič a uzemňovací vodič
TN –  S ,   osobitne zapojený neutrálny vodič a uzemňovací vodič
TN  – S/C ,   zložená sústava
TT ,   osobitné uzemnenie elektrotechnic kého zariadenia
IT ,     uzemnený transformátor cez impedanciu
Niesú mi jasné siete TT a IT, prosím o vysvetlenie. Prípadne v ktorých krajinách sa používajú.


Název: Re: Mohol by mi prosím niekto vysvetliť TT a IT siete ?
Přispěvatel: Daniel Hudzík 17.06.2011, 23:34
Stretávam sa pojmami pri striedavej elektrická sieti
TN – C ,   spoločný neutrálny vodič a uzemňovací vodič
TN –  S ,   osobitne zapojený neutrálny vodič a uzemňovací vodič
TN  – S/C ,   zložená sústava
TT ,   osobitné uzemnenie elektrotechnic kého zariadenia
IT ,     uzemnený transformátor cez impedanciu
Niesú mi jasné siete TT a IT, prosím o vysvetlenie. Prípadne v ktorých krajinách sa používajú.

v praxi
TT -  vediete len L a N vodice, PE si vzdy "vyrobite" osobitnym zemnicom spolocnym pre celu instalaciu
IT - vediete len L vodice (vedenie vn napriklad - aj ked to neni uplne tak- pouziva sa nizkoimedacne uzemnenie a pod) - uzemnenie ma kazde zariadenie vlastne


Název: Re: Mohol by mi prosím niekto vysvetliť TT a IT siete ?
Přispěvatel: Jirka Š. Svejkovský 17.06.2011, 23:46
Síť TT se dnes používá vyjímečně. K vedení poruchového proudu ke zdroji používá uzemnění, což není zrovna optimální. Proto je předepsán proudový chránič. Setkáte se s ní poblíž trakce (ČD),  kde je spojení transformátoru s trakcí nežádoucí (možná vysvětlí někdo od dráhy). A možná na Žižkově.

Síť IT se používá buď na vn/vvn, kde převažují výhody takového řešení nebo u sítě nn tam, kde by porucha izolace mohla způsobit velkou škodu (továrny). První porucha (zkrat jedné fáze proti zemi) je pouze signalizována a obvykle se řeší až později, když je to vhodné. Při druhé poruše (zkrat další fáze proti zemi) se síť IT chová jako TN - dojde k vypnutí.

Obrázky najdete v ČSN 33 2000-4-41 ed. 2.


Název: Re: Mohol by mi prosím niekto vysvetliť TT a IT siete ?
Přispěvatel: František Šohajda 18.06.2011, 08:31
IT sítě se používají hojně třeba na operačních sálech,JIP a pod. odděleních v každé nemocnici jak u nás, tak i ve světě.../jde o maximální bezporuchovost a bezpečnost/
Má tato síť některé přednosti oproti jiným....zejmé na při provozu  důležitých přístrojů, zejména udržující pacienta při životě.....
/Je to na delší debatu... ;)/


Název: Re: Mohol by mi prosím niekto vysvetliť TT a IT siete ?
Přispěvatel: Milan_Sk 18.06.2011, 09:23
Ďakujem veľmi pekne za vysvetlenie.


Název: Re: Mohol by mi prosím niekto vysvetliť TT a IT siete ?
Přispěvatel: Jan Němec 18.06.2011, 09:25
TT síť jsem našel v Pohořelicích u Brna, některé ulice jsou ještě takto, zbytek obce na TN-C


Název: Re: Mohol by mi prosím niekto vysvetliť TT a IT siete ?
Přispěvatel: Jiří Schwarz 18.06.2011, 22:47
Síť TT se dnes používá vyjímečně. K vedení poruchového proudu ke zdroji používá uzemnění, což není zrovna optimální. Proto je předepsán proudový chránič. Setkáte se s ní poblíž trakce (ČD),  kde je spojení transformátoru s trakcí nežádoucí (možná vysvětlí někdo od dráhy).
Kolejnice slouží jako zpětné trakční vedení. Při běžném provozu je na tomto "vodiči" nějaký úbytek napětí. Pak existují mimořádné stavy, kdy může být úbytek napětí větší.
Kdybychom použili síť TN, zpětné trakční proudy by si hledaly cestu i přes PE (PEN) vodič sítě. Pak by musel být průřez vodiče PE (PEN) poněkud větší (95mm2),  nemohly být v provozu kolejové obvody,...
Proto elektrické zařízení, která jsou nebo mohou být nějak spojena se zpětným trakčním vedením nesmějí používat ochranu v síti TN (ČSN 34 1500, 34 2040). Konkrétně je to např. v informačních tabulích na nástupištních přístřešcích napájení osvětlení.


Název: Re: Mohol by mi prosím niekto vysvetliť TT a IT siete ?
Přispěvatel: Josef Slanina 20.06.2011, 13:37
Síť IT se hodně používá ve fabrikách u technoligickýc h výrobních linek, kde zastavení linky způsobí velké škody ve výrobě. Vysvětlení sítě IT bylo pipisováno výše. Jedná se o neuzeměný transformátor, nebo uzeměný přes velkou impedanci. Při první poruše dojde k zemnímu spojení a síť se chová jako síť TN.
Jenom doplním, že siť IT musí být vybavena hlídačem izolace, který zajistí i to, že pokud by při první poruše došlo k nebezpečnému dotykovému napětí, dojde k odpojení i při první poruše.

Dále musí být tato sít vybavena signalizací první poruchy, aby bylo známo, že porucha nastala.

Výroba v rámci možností dojede a elektroúdržbář i mohou začít opravovat.


Název: Re: Mohol by mi prosím niekto vysvetliť TT a IT siete ?
Přispěvatel: Juraj Paleček 06.10.2014, 21:43
Mozete mi prosim niekto vysvetlit co znamena pojem "dostatocne velka impedancia"? V sietach IT sa musia zive casti izolovat od zeme alebo spojit so zemou cez dostatocne vysoku impedanciu.

Vopred velmi pekne dakujem


Název: Re: Mohol by mi prosím niekto vysvetliť TT a IT siete ?
Přispěvatel: Jiří Schwarz 07.10.2014, 00:14
Síť IT je síť, kde jsou pracovní vodiče odděleny od země (izolovány).

Ovšem někdy v některých prostředích při delších rozvodech se může stát, že se do vodičů cosi  indukuje a celá síť se tak může dostat na nedefinovateln ý potenciál.
Tam se dá střední vodič sítě (nebo jeden krajní u jednofázové sítě) spojit se zemí přes nějakou impedanci, vyšší, než je minimální svodová impedance pro danou napěťovou soustavu, a tím se udrží střed (jeden pól) sítě na potenciálu blízkém potenciálu země.