Ivo32
|
|
« kdy: 03.09.2017, 22:38 » |
|
Existuje proudový chránič pro SS okruh? Konkrétně plánuji topný kabel s opletením připojený ke stejnosměrnému bezpečnému napětím 24V přímo dovnitř sprchového koutu.
Lze rohož připojit přes proudový chránič? Vím že to není nezbytné, spíš se ptám, jestli existuje typ, který nebude vypínat okruh jen proto, že je připojen k SS napětí a který zároveň vybaví při poruše.
|
|
|
|
|
|
|
Vít Rotrekl
Offline
|
|
« Odpověď #3 kdy: 03.09.2017, 23:01 » |
|
Existuje proudový chránič pro SS okruh? Konkrétně plánuji topný kabel s opletením připojený ke stejnosměrnému bezpečnému napětím 24V přímo dovnitř sprchového koutu.
Lze rohož připojit přes proudový chránič? Vím že to není nezbytné, spíš se ptám, jestli existuje typ, který nebude vypínat okruh jen proto, že je připojen k SS napětí a který zároveň vybaví při poruše.
To by mě zajímalo, který výrobce u svého topného kabelu umožňuje uložení přímo sprchového koutu. Já to před cca 4mi léty hledal, ale nenašel. Poradíte?
|
Mírně pokročilý RT
|
|
|
|
|
David Hruda
Offline
|
|
« Odpověď #6 kdy: 04.09.2017, 09:10 » |
|
To by mě zajímalo, který výrobce u svého topného kabelu umožňuje uložení přímo sprchového koutu. Já to před cca 4mi léty hledal, ale nenašel. Poradíte?
Já myslím, že to výrobci nezakazují. Zakazují uložení pod nábytek nebo vanu (vaničku koutu), kde by se kabel přehříval. Pokud by ve sprše nebyla vana, ale jen dlažba, tak by to problém být neměl.
|
Revize E2/A, montáže, projekty, alarmy... Smluvní partner společnosti EG.D Znalec v oboru ELEKTROTECHNIK A: rozvody a instalace, spotřebiče, hromosvody a ochrana proti přepětí, revize el. zařízení a hromosvodů. ELEKTRONIKA: zabezpečovací systémy, spotřební elektronika Jih ČR www.elektro-hruda.cz
|
|
|
Milan Hudec
Offline
|
|
« Odpověď #7 kdy: 04.09.2017, 09:12 » |
|
Existuje proudový chránič pro SS okruh? Konkrétně plánuji topný kabel s opletením připojený ke stejnosměrnému bezpečnému napětím 24V přímo dovnitř sprchového koutu.
Lze rohož připojit přes proudový chránič? Vím že to není nezbytné, spíš se ptám, jestli existuje typ, který nebude vypínat okruh jen proto, že je připojen k SS napětí a který zároveň vybaví při poruše.
Chránič existuje, nicméně nebude v SELV vybavovat.
|
|
|
|
Jiří Schwarz
Offline
|
|
« Odpověď #8 kdy: 04.09.2017, 09:55 » |
|
Chránič existuje, nicméně nebude v SELV vybavovat.
Při "první poruše" ne... Musely by být dvě, jedna před chráničem a druhá za chráničem... Napadá mě v té souvislosti jedna věc - když je síť IT, jsou požadované nějaké kontrolní prvky. SELV se nemusí "hlídat" že nedošlo k "první poruše"?
|
Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl! Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
|
|
|
|
Milan Hudec
Offline
|
|
« Odpověď #10 kdy: 04.09.2017, 11:53 » |
|
SELV při první poruše se nazývá PELV.
Ne, při první poruše ve smyslu sítí IT jde u SELV o prodření jen první z izolací.
|
|
|
|
Martin Kurka
Offline
Projektant automatizace a strojů
|
|
« Odpověď #11 kdy: 04.09.2017, 17:11 » |
|
Pokud je mi známo, tak chránič pro DC sítě pracující od 24V DC neexistuje. Řesí se to hlídačem izolace - například u operačních světel na sále napájených malým napětím. Takový hlídač umí hlídat síť i od 0V, tedy i vypnutý okruh. Co se týče vytápění sprchové podlahy, řešívalo se to uzeměnou kari sítí nad topným kabelem (pod dlažbou), nebo speciálním topným kabelem s opletem. A to bylo topení připojené na 230V. Hledejte normy a topné kabely pro vytápění stání pod dobytek, tam je o tom pro inspiraci jak to technicky řešit více . Osobně bych se dnes bál více elektrolytické ho rozkladu vody pod sprcháčem, než úrazu unikajcím proudem. DC napětí je z tohoto důvodu poněkud nešťastné.
|
Nikdy není dost času,aby se to udělalo dobře. Ale pak je dost času, aby se to udělalo znovu
Teorie=vše víme ale nic nefunguje Praxe=vše funguje a nevíme proč Teorie spojena s praxí=nic nefunguje a nikdo neví proč
Vysoce odborných omylů se dopouští jen specialisté
Ďábel je skryt v detailu
|
|
|
Miroslav Revús
RTEZ E1 A, B
Offline
|
|
« Odpověď #12 kdy: 04.09.2017, 21:40 » |
|
Co se týče vytápění sprchové podlahy, řešívalo se to uzeměnou kari sítí nad topným kabelem (pod dlažbou), nebo speciálním topným kabelem s opletem. A to bylo topení připojené na 230V.
Dnes sú, pokiaľ viem, všetky vykurovacie káble opletené a tak sa kari sieť nemusí používať - on ju totiž takmer nik nad vykurovacie káble nedával. Rieši to norma 33 2000-7-753. Na Slovensku je už vo verzii 2017.
|
You don´t have to be old to be wise. (Judas Priest) But I am :-)
|
|
|
David Hruda
Offline
|
|
« Odpověď #13 kdy: 04.09.2017, 23:31 » |
|
Poslední dobou hodně vidím vytápění podlahy uhlíkovými foliemi, kde se v koupelně dává na ně uzemněné pletivo, co jsem viděl tak s okem cca 15x15mm.
|
Revize E2/A, montáže, projekty, alarmy... Smluvní partner společnosti EG.D Znalec v oboru ELEKTROTECHNIK A: rozvody a instalace, spotřebiče, hromosvody a ochrana proti přepětí, revize el. zařízení a hromosvodů. ELEKTRONIKA: zabezpečovací systémy, spotřební elektronika Jih ČR www.elektro-hruda.cz
|
|
|
|