Autor Téma: Které dokumenty uznáte za relevantní k návrhu aktivního hromosvodu?  (Přečteno 23725 krát)
Jan Palička
*
Offline Offline



« Odpověď #72 kdy: 14.09.2024, 22:41 »

O to právě jde. Nelze protestovat proti něčemu, co je na stejné nebo lepší úrovni než ČSN. RT klidně protestovat může. Ale ten, co dostane kladnou zprávu od RT, ji musí akceptovat. Kdyby nechtěl, tak musí protest zdůvodnit.

Co jsem viděl revizní zprávy na ESE, tak se vždy opíraly o kombinaci ČSN EN 62305-2 ed.2 a  NFC 17-102. Ostatní normy skupiny 62305 se jaksi "vypustily".  

Tož úvaha: dovozci ESE se opírají  o zákon 22/1997 Sb a tvrdí, že ESE je výrobek schválený v jiném státě EU a tudíž nelze blokovat jeho dovoz a použití v ČR. Dokonce blokaci "práskli" EU a EU nám dala v roce 2022 !za uši"

OK, řekněme, že mají pravdu. Takže otázka: je výrobkem ta hlavice nebo celá hromosvodná soustava včetně svodů a zemničů?  Předpokládejme pro začátek, že výrobkem je celá soustava. Fajn. Pak koupím výrobek ESE, instaluji jej podle návodu výrobce ale na výrobek (tedy celou soustavu) bych měl obdržet prohlášení o shodě a měl bych ho udržovat podle návodu, ne revidovat.

Jenže prohlášení o shodě má jen ta hlavice, takže výrobkem musí být jen ta hlavice. Tudíž ji mohu nasadit na jímač (je to výrobek schválený v jiném státě EU pro jímací funkci) ale hromosvodná soustava výrobkem není, tudíž by měla být instalována v souladu s národní případně unijní legislativou. Což je podle mne celý soubor norem 62305-x.

Jestli je ESE lepší nebo horší mi v té (možná špatné) úvaze nějak nehraje roli
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Miroslav Minařík
"Nejvyšším úkolem není teoretické poznání, nýbrž praktické umění žít!" Sokrates
*
Offline Offline



Odborná publicistika v instalační elektrotechnice.


WWW
« Odpověď #73 kdy: 14.09.2024, 23:04 »

Bylo to někdy v roce 1996, kdy můj velký učitel (mnozí ho známe) často opakoval:

Když montujeme ochranu proti blesku, jsme naivní nebo opatrní?

Dlouho jsem té větě nerozuměl. Ale v souvislosti s ESE je to trefné.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Elektrika NENÍ časopis!
Radim Strycharski
*
Offline Offline




« Odpověď #74 kdy: 14.09.2024, 23:16 »

Co jsem viděl revizní zprávy na ESE, tak se vždy opíraly o kombinaci ČSN EN 62305-2 ed.2 a  NFC 17-102. Ostatní normy skupiny 62305 se jaksi "vypustily".  
Diskuse je o tom, proč by hodnocení ESE podle NFC nemělo být dostačující, když řeší jiný způsob téže ochrany a o tom způsobu se s jistotou neví, že je horší. To je ten problém. Kdybychom věděli, že NFC je horší než 62305, tak není o čem diskutovat. Jenže to se neví. My máme ČSN na ochranu proti dešti jen pomocí pláštěnek, ale Francouzi přišli s NFC, ve které jsou deštníky. Kde je psáno, že jsou uznávané jen pláštěnky? ČSN nemůže určovat, že je možné používat jen pláštěnky. ČSN může pouze určit, jak pláštěnky správně použít.


Tak to asi máme každý jiný výtisk. Já, ve své verzi čtu v § 26 odst.4 toto :
Máme každý stejný výtisk. I jímač ESE má okolo sebe ochranný prostor ve tvaru kužele. Ochranný prostor je tudíž závislý na skutečné fyzické kovové délce jímací tyče.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
*
Offline Offline



váš elektrikář a revizní technik


« Odpověď #75 kdy: 14.09.2024, 23:18 »

Co jsem měl možnost ohledně "aktiváků" vidět, tak ti šarlatáni se zásadně vyhýbají pojmu Revize. A jistě vědí proč...   bojim
.....)

ALe NFC s pojmem revize vyloženě počítá......

https://www.indelec-hromosvody.cz/images/prilohy/f-norma-2011.pdf

A neb - poznej svého protivníka  podivej na zdravi


NAvíc po zběžném pročtení této normy je patrné, že 99,99% zemničů nevyhovuje NFC a silně si dovolím pochybovat o tom, že by montéři dělaly požadované úpravy dle této normy. Na tom bych je asi vždycky dostal. O tom samém jsem přesvědčen když vidím jak jsou dle NFC řešeny kostely a jaká je realita v terénu


* Výstřižek.PNG (200.87 KB, 733x482 - prohlédnuto 136 krát.)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz ,  revize@fraja.cz ,  tel: 728171585
Kamil Novák
OSVČ
*
Offline Offline




WWW
« Odpověď #76 kdy: 14.09.2024, 23:19 »

Tož úvaha: dovozci ESE se opírají  o zákon 22/1997 Sb a tvrdí, že ESE je výrobek schválený v jiném státě EU a tudíž nelze blokovat jeho dovoz a použití v ČR. Dokonce blokaci "práskli" EU a EU nám dala v roce 2022 !za uši"  
Což jen potvrzuje to, že současná podoba EU je špatně. Ale to je politika a ta se nepatří.

Jenže prohlášení o shodě má jen ta hlavice, takže výrobkem musí být jen ta hlavice. Tudíž ji mohu nasadit na jímač (je to výrobek schválený v jiném státě EU pro jímací funkci) ale hromosvodná soustava výrobkem není, tudíž by měla být instalována v souladu s národní případně unijní legislativou. Což je podle mne celý soubor norem 62305-x.

Přesně!  Afro Kdyby totiž měl platit názor, že ESE je "výrobek" a ne součást vyhrazeného elektrického zařízení, tak bych potom nemohl namítat nic ani proti "svorce" (hadicové),   která byla použita pro napojení svodu od jímače (viz příloha).
Protože ta hadicová spona asi taky má své Prohlášení o shodě... piskaci



* IMG_5734A.jpg (19.92 KB, 80x150 - prohlédnuto 244 krát.)

* IMG_5735A.jpg (22.85 KB, 80x150 - prohlédnuto 238 krát.)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Revizní technik E2/A - specializace na přístroje a zařízení ve zdravotnictví.
působnost : zdravotnictví - celá ČR, ostatní revize - Královéhradeck ý, Pardubický a Liberecký kraj
Kamil Novák
OSVČ
*
Offline Offline




WWW
« Odpověď #77 kdy: 14.09.2024, 23:24 »

ALe NFC s pojmem revize vyloženě počítá......

A co to je za blábol?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Revizní technik E2/A - specializace na přístroje a zařízení ve zdravotnictví.
působnost : zdravotnictví - celá ČR, ostatní revize - Královéhradeck ý, Pardubický a Liberecký kraj
Miroslav Minařík
"Nejvyšším úkolem není teoretické poznání, nýbrž praktické umění žít!" Sokrates
*
Offline Offline



Odborná publicistika v instalační elektrotechnice.


WWW
« Odpověď #78 kdy: 14.09.2024, 23:36 »

Nejsem revizní technik ani projektant, pouze nezávislý, dlouholetý "přičumovatel". Ale od doby, kdy bylo zasedání s fanoušky ESE na TNK, tak jsem si poznamenal zásadní problém:

NF C 17-102: Neřeší detailně, jak se proud blesku rozděluje mezi jednotlivé svody, což může být v rozporu s Kirchhoffovými zákony.

ČSN EN 62305: Důrazně doporučuje provést detailní návrh, který bere v úvahu impedanci jednotlivých svodů a celého systému. To zahrnuje také návrh ekvipotenciáln ího pospojení a uzemnění tak, aby se minimalizovaly rozdíly v potenciálech a zajistilo se bezpečné svedení proudu do země.

Nebo také říci stručněji. ESE řeší jen vnější ochranu naprosto bez ohledu na související systémy. Je to moje pomýlená představa toho, kdo v tom neleží tak, jako odpovědný elektrotechnik?

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Elektrika NENÍ časopis!
Jirka Š. Svejkovský
*
Offline Offline



Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C2


WWW
« Odpověď #79 kdy: 15.09.2024, 09:38 »

Legrační je, že NFC přebírá z EN 62305 analýzu rizika, ačkoliv se od EN důrazně distancuje.

Takové hromosvodářské homeopatikum.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov),  revizní technik E1A, E1B, E1-C2
Miroslav Minařík
"Nejvyšším úkolem není teoretické poznání, nýbrž praktické umění žít!" Sokrates
*
Offline Offline



Odborná publicistika v instalační elektrotechnice.


WWW
« Odpověď #80 kdy: 15.09.2024, 10:35 »

Legrační je, že NFC přebírá z EN 62305 analýzu rizika, ačkoliv se od EN důrazně distancuje.

Takové hromosvodářské homeopatikum.
No právě. Pokud začnu analýzu rizika, tak se přece nutně dostávám ke vzdálenostem, počtem svodů a ochraně souvisejících technologií uvnitř budovy. Tomu odkazu ESE na analýzu rizika tedy nerozumím. A pokud se konkrétně ptám distributora ESE, dostávám odpověď typu "hele, zde je certifikát a TIČR to posvětil". Toto je odpověď?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Elektrika NENÍ časopis!
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #81 kdy: 15.09.2024, 11:30 »

Diskuse je o tom, proč by hodnocení ESE podle NFC nemělo být dostačující, když řeší jiný způsob téže ochrany a o tom způsobu se s jistotou neví, že je horší. To je ten problém. Kdybychom věděli, že NFC je horší než 62305, tak není o čem diskutovat. Jenže to se neví. My máme ČSN na ochranu proti dešti jen pomocí pláštěnek, ale Francouzi přišli s NFC, ve které jsou deštníky. Kde je psáno, že jsou uznávané jen pláštěnky? ČSN nemůže určovat, že je možné používat jen pláštěnky. ČSN může pouze určit, jak pláštěnky správně použít.
Máme každý stejný výtisk. I jímač ESE má okolo sebe ochranný prostor ve tvaru kužele. Ochranný prostor je tudíž závislý na skutečné fyzické kovové délce jímací tyče.

Skutečný fyzický rozměr železné soustavy/koule s velikostí dle 305tky se musí dotknout této.
Já zde prostor pro vstřícný výboj nevidím.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Radim Strycharski
*
Offline Offline




« Odpověď #82 kdy: 15.09.2024, 13:02 »

Skutečný fyzický rozměr železné soustavy/koule s velikostí dle 305tky se musí dotknout této.
Já zde prostor pro vstřícný výboj nevidím.
Jímač podle 62305 musí spoléhat pouze na svůj fyzický kovový rozměr. Jímač podle 146 musí spoléhat na svůj fyzický kovový rozměr. Je tedy lhostejno, jestli jímač bude spoléhat pouze nebo také.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Miroslav Minařík
"Nejvyšším úkolem není teoretické poznání, nýbrž praktické umění žít!" Sokrates
*
Offline Offline



Odborná publicistika v instalační elektrotechnice.


WWW
« Odpověď #83 kdy: 15.09.2024, 13:33 »

Tedy, pokud projdu všechny materiály, s kterými na Elektrice nyní disponujeme, pak projektant, který chce vyloučit použití aktivního hromosvodu ESE (Early Streamer Emission),  musí znát a chápat následující aspekty:

Platné normy a předpisy
V České republice je hlavní normou pro ochranu před bleskem ČSN EN 62305. Tato norma neuznává aktivní hromosvody ESE jako ekvivalentní řešení k tradičním hromosvodům.

Technické požadavky
Projektant musí být obeznámen s technickými požadavky na instalaci a údržbu hromosvodů podle ČSN EN 62305, která zahrnuje metody ochrany jako valivá koule, ochranný úhel a mřížová metoda.

Legislativní rámec

Podle ČSN 33 2000-5-51 ed. 3 čl. 511 je možné použít jinou vhodnou zahraniční normu, pokud česká norma pro danou problematiku neexistuje.(Samozřejmě ČSN zní v originále v tomto duchu) V případě aktivních hromosvodů se často odkazuje na francouzskou normu NF C 17-102:2011, což však není v souladu s českými předpisy.

Riziková analýza
Projektant musí provést detailní analýzu rizik podle ČSN EN 62305-2, která zahrnuje posouzení rizik spojených s úderem blesku a návrh vhodných ochranných opatření.

Odborné posudky a certifikace

Aktivní hromosvody musí mít certifikaci a schválení, což může být problematické vzhledem k nejednotnosti v uznávání těchto systémů v různých zemích.

Tak tedy proto se ptám, jaké dokumenty lze uznat za relevantní k opravdu serióznímu dodáni aktivního hromosvodu na území ČR.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Elektrika NENÍ časopis!
Jan Palička
*
Offline Offline



« Odpověď #84 kdy: 15.09.2024, 14:04 »

Jímač podle 62305 musí spoléhat pouze na svůj fyzický kovový rozměr. Jímač podle 146 musí spoléhat na svůj fyzický kovový rozměr. Je tedy lhostejno, jestli jímač bude spoléhat pouze nebo také.
.....zejména pak ochranné prostory musí být navrženy a provedeny na základě skutečných fyzických rozměrů kovové jímací soustavy.....
Ano, jistě mohou být i podle dalších kritérií, pokud budou splňovat požadavek daný vyhláškou. Vzhledem k tomu, že fyzické rozměry kovové jímací soustavy jsou horním omezením velikosti ochranného prostoru, může být jistě i menši. Ale to asi není to, co zastánci ESE chtějí slyšet
P.S. taky jsem si po prvním přečtení nebyl jist jak to autoři vyhlášky mysleli
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #85 kdy: 15.09.2024, 18:28 »

I kdyby se text dostal do ústavy, tak se budou ESE montovat dál tanecek
O to je zajímavější pohled pojišťoven, pokud ho tedy všechny dodržují.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
pegas100
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #86 kdy: 15.09.2024, 22:10 »

Ať zde stokrát dospějeme k výsledku že ESE je víra, tak tičr to posvětil jako správnou víru za kterou si vezme desátek.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jan Hájek
*
Offline Offline



Prostě .... HÁJEK!


WWW
« Odpověď #87 kdy: 15.09.2024, 22:22 »

Ať zde stokrát dospějeme k výsledku že ESE je víra, tak tičr to posvětil jako správnou víru za kterou si vezme desátek.
Za instalaci s ESE nese trestní/hmotnou zodpovědnost TIČR, nebo revizní technik?
.... ptám se pro kamaráda.


trochu doplním:

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jan Hájek +420 737 246 347  jan.hajek@dehn.cz  honza@elektrika.cz
KníŠka 2.0 a SW na ČSN EN 62305-2 ZDARMA!
www.kniska.eu
Pokud váš problém souvisí s mým příjmem, rád ho pomůžu vyřešit!
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #88 kdy: 15.09.2024, 22:29 »

Za instalaci s ESE nese trestní/hmotnou zodpovědnost TIČR, nebo revizní technik?
.... ptám se pro kamaráda.
Kamarád revizák se z toho nevylže, navíc neexistuje v právním pořádku revizák pověřený státem k revizi funkce ESE.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
*
Offline Offline



váš elektrikář a revizní technik


« Odpověď #89 kdy: 16.09.2024, 05:39 »

Kamarád revizák se z toho nevylže, navíc neexistuje v právním pořádku revizák pověřený státem k revizi funkce ESE.


Jo, při debatě s přednášejícím z TIČRu na téma ESE, jsem dostal otázku, jestli bych zrevidoval hromosvod s ESE.

Samozřejmě že bych to klidně zrevidoval, ale pravděpodobně se záporným výsledkem, pokud by návrh byl dle NFC a ne dle 62 305ky.

Navíc se domnívám že dle NFC která odmítá návrh ESE  podle jiných norem než právě NFC, jim na jednu stranu nahrává, ale na tu druhou je právě zároveň silnou právní i technickou překážkou.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz ,  revize@fraja.cz ,  tel: 728171585
Stran: 1 2 3 4 [5] 6 7 8 9 Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

 Aktivní hromosvod velký podvod?
 Je nutne zemnit kovove predmety, napr antenu na strese domu, pokud je tato ochranena aktivnim hromosvodem?
 Jak (a podle čeho) revidovat aktivní hromosvod?
 Proč a kdy aktivní hromosvod?
 Poradíte dodavatele ESE?
 Jak funguje aktivní jímač?
 Blesk se omluvil aktivnímu hromosvodu a udeřil!
 Proč chtít ještě aktivní bleskosvod, když má již přepěťovky?
 Aktivní hromosvod a aquapark,je to v souladu?
 Co si myslíte o aktivních bleskosvodech?
 Kdo zná vyjímku č.94-12 Úřadu pro normalizaci a státní zkušebnictví?
 Viem mi niekto poradiť s aktívnym bleskozvodom?
 Je ERITECH® SYSTEM 3000 DYNASPHERE aktivný bleskozvod?
 Dle čeho provádět revizi na aktivní bleskosvod?
 Jakou má váhu "oficiální" vyjádření Indelec ohledně aktivních (ESE) jímačů?
 Je schopný aktívny bleskozvod chrániť pri odpore uzemnovača 15 Ohm?
 Jak periodicky revidovat aktivák?
 Kdo ví jak pracuje zařízení aktivní hromosvod?
 Kdo podpoří tvrzení Petra Chrpy o aktivních hromosvodech?
 Potěmkinův hromosvod
 Jaká se používá jednotka pro vstřícný výboj?
 Doslechli jste se, že TNK označila normu o aktivních hromosvodech za neplatnou?
 Jaký má vliv aktivní hromosvod na životní prostředí?
 Zajímalo by vás, na základě čeho uvádí TIČR do provozu aktivní jímače?
 Slyšeli jste o chystaném zrušení normy na jímače ESE?
 Bleskosvod Pulsar systém se včasnou emisí výboje
 Co říkáte na srovnání typů hromosvodů světovými vědci? Vymýšlí si?
 Má zákazník právo na předvedení výrobku?
 Jaká je cenová úroveň hlavice aktivního hromosvodu?
 Ani smrt na stadionu s příznivci ESE nehne?
 Skončily ESE v ČR tímto sdělením nebo ne?
 Nastává v ČR konečně soumrak nad ESE?
 Jak provozovatel zjistí, že jeho jímač ESE není po zásahu už jen Franklin?
 Elektrokaps - Přepětí a hromosvod
 Neporučíme bleskům, dešti?! (1.)
 Kto poradí ohľadom aktívneho bleskozvodu, ktorý ma chrániť FV elektráreň?
 Má Jan Hájek o aktivních hromosvodech pravdu nebo konspiruje?
 Jak byste řešili konflikt mezi řešením ESE a požadavku EN 62 305 vy?
 Jak řešíte vnitřní ochranu v souladu s aktivním hromosvodem vy?
 Jak funguje Tester Indelec?
 Aká je dostatočná vzdialenosť podľa STN 34 1398?
 Objevil jsem dvojitě aktivní hromosvod nebo je to něco jiného?
 DEHN: Aktivní hromosvod ESE versus soudní znalec
 Čeští vědci o otázce aktivního hromosvodu ESE
 Modelování činnosti aktivního hromosvodu
 Je ve Francii legální aktivní hromosvod?
 Jak revidovat aktivní hromosvod?
 Co má dělat zaměstnanec, když najednou musí nabízet aktivní hromosvody?
 Co byste vzkázali revizákovi o aktivním hromosvodu vy?
 Jak si legislativně vyložit aktivní hromosvod na letištní hale?
 Šokující výpovědi Jana Hájka #9: Má se realizátor aktivního hromosvodu obávat postihu?
 Jak je to ve skutečnosti v ČR s ochranou pomocí aktivních jímačů?
 Víte, že koeficienty z 62305 nejsou pro jímače ESE pro výpočet rizika ničím podloženy?
 Je možný jeden svod na dva objekty víceposchoďových budov v Praze?
 Proč aktivnímu hromosvodu stačí jen 1 nebo 2 svody oproti klasickému provedení ?
 Jímače ESE, tzv. aktivní hromosvody dostaly na Slovensku smrtící úder!
 Nemá někdo zájem o veřejnou zakázku instalace ESE?
 Byli jste také osloveni WAT Franklinplus?
 Je v pořádku instalace aktivního jímače na objektu zařazeného do LPS II?
 Bezpečnost hromosvodu podle platné legislativy ČR ...
 Jakou váhu má francouzská norma na aktivní hromosvody v EU?
 Víte o tom, že EU nutí ČR, aby akceptovala aktivní hromosvody (ESE)?
 Co myslíte, jaký postoj má německý úředník vůči aktivním hromosvodům?
 Co vše předcházelo zrušení STN 34 1398 pro ESE?
 Mají aktivní jímače skutečně tak velký ochranný prostor?
 Proč by nemohl aktivní hromosvod chránit plynové zařízení?
 Jak to, že má regulační stanice plynu jeden jímač a svod?
 Co asi mohl změnit zákon 250/21Sb. ve vztahu k instalaci ESE?
 Jak firmě argumentovat proti použití francouzské normy při instalaci ESE?
 Pojišťovny s aktivními hromosvody počítají! Jen ...
 Rozhodné skutečnosti posuzování aktivních jímačů ESE
 Proč by měla pojišťovna vyplácet škody úderem blesku, když nebyly dodrženy ČSN?

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

Aktuální slova (1)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100