| | |-+  Které dokumenty uznáte za relevantní k návrhu aktivního hromosvodu?
0 uživatelů a 1 Host prohlíží toto téma. « předchozí další »
Stran: [1] 2 3 4 ... 9 Dolů Poslední příspěvky Tisk

Upozornění!
Odpovědi na témata nejsou právně závazné!
Na elektrickém zařízení smí pracovat pouze osoba s příslušnou kvalifikací dle nařízení vlády 194/2022 Sb. Podrobnosti zde!

Autor Téma: Které dokumenty uznáte za relevantní k návrhu aktivního hromosvodu?  (Přečteno 8386 krát)
Tým Elektrika
Redaktoři portálu právě konající službu
*
Offline Offline




WWW
« kdy: 03.09.2024, 08:02 »

Španělský aktivní hromosvod NIMBUS
    Španělský aktivní hromosvod NIMBUS. Dokument poskytuje komplexní přehled o aktivních hromosvodech NIMBUS, které jsou vyráběny společností CIRPROTEC a distribuovány firmou Velkoobchod Vysočina s.r.o. Dokument se zaměřuje na technické aspekty, legislativní požadavky a metodiku instalace ...
   

    Související ...
    ... elektrovinka k tomuto diskusnímu vláknu zde!
   



   
Jak byste reagovali na tuto související otázku vy?
   
Které dokumenty uznáte za relevantní k návrhu aktivního hromosvodu?
   
Zaznamenáno
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #1 kdy: 03.09.2024, 08:15 »

Španělský aktivní hromosvod NIMBUS
    Španělský aktivní hromosvod NIMBUS. Dokument poskytuje komplexní přehled o aktivních hromosvodech NIMBUS, které jsou vyráběny společností CIRPROTEC a distribuovány firmou Velkoobchod Vysočina s.r.o. Dokument se zaměřuje na technické aspekty, legislativní požadavky a metodiku instalace ...
    

    Související ...
    ... elektrovinka k tomuto diskusnímu vláknu zde!
    



    
Jak byste reagovali na tuto související otázku vy?
   
Které dokumenty uznáte za relevantní k návrhu aktivního hromosvodu?
   
26osmička již pozbyla platnosti a dle nové vyhl.se vychází z rozměrů stavby (tj.splnit klasiku a aktivák případně coby nástavbu),  pokud přijmeme myšlenku, že hlavice fungují, pak musí být navíc klasika v jedničce.
Pro investora tedy neakceptovatel né.
Zaznamenáno
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #2 kdy: 03.09.2024, 08:48 »

Jejda, celá dokumentace je plná perel a již neplatných předpisů.....
S tím si mohou vytřít bleskem.
Dobré počtení na zasmání, ale proč to redakce zařadila coby novinku?
Zaznamenáno
Václav Třetí
*
Offline Offline



« Odpověď #3 kdy: 03.09.2024, 08:53 »

Za podmínek (správných) zmíněných kol. Hudcem, je použití aktivního hromosvodu ekonomický nesmysl. Aktivní hromosvod je vůbec jeden velký nesmysl a paradox - snažím se objekt chránit před bleskem a proto si je k němu přitahuji.
Zaznamenáno

Václav 3

Stejně jako u kol. Jiřího Schwarze jsou příspěvky psané kurzivou myšleny ironicky.

Řidič tvrdej život má... ,  stejně tak vesnickej elektrikář
František Šohajda
*
Offline Offline


RT E2-A


« Odpověď #4 kdy: 03.09.2024, 11:14 »

Citace
Aktivní hromosvod je vůbec jeden velký nesmysl a paradox - snažím se objekt chránit před bleskem a proto si je k němu přitahuji.

Zajímavé, že u nás /neberu zahraničí/ se pořád do dnes montují a u zakázek I.kategorie /třídy/ je chlapci z TIČRu asi nevidí? Asi  je hodně slunce a jsou hodně tmavé brýle! tanecek
Zaznamenáno

RT -EZ   - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...už 40 let....
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #5 kdy: 03.09.2024, 11:58 »

Zajímavé, že u nás /neberu zahraničí/ se pořád do dnes montují a u zakázek I.kategorie /třídy/ je chlapci z TIČRu asi nevidí? Asi  je hodně slunce a jsou hodně tmavé brýle! tanecek
Dokud nebude běžné hromosvody zkoušet prakticky, tak to furt bude jak instalace se shozeným jističem, kdy všichni doufají ve věčnost tohoto stavu.

Zaznamenáno
Jiří Schwarz
*
Offline Offline




« Odpověď #6 kdy: 03.09.2024, 14:07 »

Když se ta hlavice ESE šikovně schová do ochranného prostoru jiného technického zařízení, dá se předpokládat, že jí ani velký blesk nepoškodí...  zle

P.S. omlouvám se za kvalitu, snad tam tu tyčku vpravo od komínů najdete... Až pojedu na kontrolu, vezmu lepší foťák


* ESE u DONEM.jpg (528.57 KB, 2163x801 - prohlédnuto 276 krát.)
Zaznamenáno

Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
Václav Třetí
*
Offline Offline



« Odpověď #7 kdy: 03.09.2024, 14:08 »

Dokud nebude běžné hromosvody zkoušet prakticky, tak to furt bude jak instalace se shozeným jističem, kdy všichni doufají ve věčnost tohoto stavu.



Jenže jak zkoušet. Leda by někdo naložil běchovickou zkušebnu na podvalník, aby ji mohl převést na místo, kde se udělal hromosvod  a vyzkoušet ho. Jen se obávám, že pak už nebude mít raději hromosvod nikdo.

    
                                            funny
Zaznamenáno

Václav 3

Stejně jako u kol. Jiřího Schwarze jsou příspěvky psané kurzivou myšleny ironicky.

Řidič tvrdej život má... ,  stejně tak vesnickej elektrikář
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #8 kdy: 03.09.2024, 14:31 »

Jenže jak zkoušet. Leda by někdo naložil běchovickou zkušebnu na podvalník, aby ji mohl převést na místo, kde se udělal hromosvod  a vyzkoušet ho. Jen se obávám, že pak už nebude mít raději hromosvod nikdo.

    
                                            funny
Ano, tak to myslím, prostě cisterna fekálu coby kondenzátor a připojit na hotový hromosvod.
Bez zkoušky je to pro zákazníka takové těžko uchopitelné, jestli ta věc/dráty na střeše jsou k něčemu, když soused říkal......... ..
Zaznamenáno
Václav Třetí
*
Offline Offline



« Odpověď #9 kdy: 03.09.2024, 16:49 »


Bez zkoušky je to pro zákazníka takové těžko uchopitelné

Mě spíše straší stav hromosvodů, který je viditelný na dálku. Jako správně řemeslem potrefený elektrikář, když jedu krajinou, tak si všímám  a vidím mnoho positivních jevů, opravené staré zděné trafostanice z první republiky, rekonstruovaná vedení vn do obcí, ale také věcí nepovedených, zanedbaných, zastaralých a zmršených. Většinou to bývají hromosvody.

A z toho vyplývá jeden zásadní poznatek, že hromosvody nejsou v zájmu majitelů objektů v nějakém prioritním postavení. Nejčastější chyby jsou hromosvody viditelně staré, zhotovené před 70 až 100 léty, které zůstávají beze změn  na nově zrekonstruovan ých objektech, špatně řešené skryté hromosvody a u nových hromosvodů se běžně vyskytují slepá ramena v neuvěřitelmém množství. To je jen první dojem, který je viditelný na dálku, jakožto náhodný pozorovatel ale nevidím obvykle celý objekt, takže netuším kolik je svodů a o jejich funkčnosti, zejména těch nejstarších si mohu myslet cokoliv, protože kvalitu uzemnění nezměřím pohledem.
Zaznamenáno

Václav 3

Stejně jako u kol. Jiřího Schwarze jsou příspěvky psané kurzivou myšleny ironicky.

Řidič tvrdej život má... ,  stejně tak vesnickej elektrikář
Jirka Š. Svejkovský
*
Offline Offline



Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C5


WWW
« Odpověď #10 kdy: 04.09.2024, 09:00 »

Aktivák (jímač) je především podvod. O opaku mě přesvědčí, až mi někdo předvede, jak vytváří ten úžasný ochranný úhel pomocí stometrového vstřícného výboje.
Aktivák (hromosvod) je především nebezpečný. Tahá si na sebe "aktivně" blesk a proto můžeme snížit počet svodů na jeden? Aby to víc bolelo?

Jediný relevantní dokument k návrhu aktivního dokumentu je nesouhlasná výchozí revize.
Zaznamenáno

Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov),  revizní technik E1A, E1B, E1-C5
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
*
Offline Offline



váš elektrikář a revizní technik


« Odpověď #11 kdy: 04.09.2024, 19:07 »

Jediný relevantní dokument ohledně ESE bambulek, je ČSN EN 62305-3  ed. 2  ZMĚNA Z1

 na zdravi na zdravi na zdravi
Zaznamenáno

Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz ,  revize@fraja.cz ,  tel: 728171585
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
*
Offline Offline



váš elektrikář a revizní technik


« Odpověď #12 kdy: 06.09.2024, 07:53 »

No, čekal jsem nějaké připomínky k mému příspěvku, ale když nic, tak to doplním sám  piskaci boss

CItovaná změna normy je důležitým, ale ne jediným dokumentem potřebným nejen k návrhu, ale i realizaci aktiváku. Dále je to třeba samotný návod k montáži "aktivní bambulky" .Ostatně i ten cár papíru který následně vystavuje TIČR ohledně aktiváků, říká že je namontován v souladu s návodem výrobce, jako každý jiný výrobek.
Nepíše se tam nic o tom že funguje jak je slibováno a podobně. Jen o jeho montáži dle návodu. Vlk se nažral a koza zůstala celá. Nicméně pro podporovatele bambulek je ten papír jako kouzelná formulka (zaklínadlo),  která je má ochránit před úplně vším. Jenže za mne je to nic neříkající dokument, když neposuzuje vnější ochranu jako celek, tedy její schopnost ochránit objekt před možnými škodami po úderu blesku.

Doplnění vzniklo na základě jednoho telefonu, který vzešel z mého předchozího příspěvku a kterým mne obšťastnil jeden montážník bambulek  box

Za mne na tom nic moc nemění ani přiložený dokument.

* ese.pdf (783.84 KB - staženo 112 krát.)
Zaznamenáno

Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz ,  revize@fraja.cz ,  tel: 728171585
Miroslav Minařík
"Nejvyšším úkolem není teoretické poznání, nýbrž praktické umění žít!" Sokrates
*
Offline Offline



Odborná publicistika v instalační elektrotechnice.


WWW
« Odpověď #13 kdy: 06.09.2024, 08:03 »


Myslím, že o samotnou "bambulku" nejde. Celá idea výhodného (ekonomicky) ESE naráží na Kirchhoffův zákon, respektive potřebný počet svodů. Jestli to z mého úhlu pohledu (na tomto byznyse) nezávislého člověka špatná domněnka, opravte mě.
Zaznamenáno

Elektrika NENÍ časopis!
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #14 kdy: 06.09.2024, 09:28 »

Nojo, ale všichni jsou spokojeni a šťastni.

Zaznamenáno
František Šohajda
*
Offline Offline


RT E2-A


« Odpověď #15 kdy: 06.09.2024, 11:03 »

Nojo, ale všichni jsou spokojeni a šťastni.



Tak nějak, ke spokojenosti málo stačí... tanecek
V jedné nejmenované obci zateplovali školu /celkem velká/ a měli krásný a funkční klasický hromosvod.
Ten sundali a jaký-si dieler jim nabídl ESE, levný, chrání cca 190m kružnici.....
Tak jej starosta nechal namontovat. Do školy chodí cca 400 žáků - je to na TIČR.
Jaký si projekt dodali,revizi si udělali sami. Vše relativně OK!
FVE je od tyče s ESE cca 110M vzdušnou čárou.
Jenže nyní jim nechce nikdo udělat pravidelnou revizi ,     ani už dodavatel /natož já  box/
a vesele montují za dotace FVE a nyní se škrábou jak FVE uchránit před bleskem?
Nepředvídaný problém!!
Zaznamenáno

RT -EZ   - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...už 40 let....
Miroslav Minařík
"Nejvyšším úkolem není teoretické poznání, nýbrž praktické umění žít!" Sokrates
*
Offline Offline



Odborná publicistika v instalační elektrotechnice.


WWW
« Odpověď #16 kdy: 06.09.2024, 12:51 »

Tak nějak, ke spokojenosti málo stačí... tanecek
V jedné nejmenované obci zateplovali školu /celkem velká/ a měli krásný a funkční klasický hromosvod.
Ten sundali a jaký-si dieler jim nabídl ESE, levný, chrání cca 190m kružnici.....
Tak jej starosta nechal namontovat. Do školy chodí cca 400 žáků - je to na TIČR.
Jaký si projekt dodali,revizi si udělali sami. Vše relativně OK!
FVE je od tyče s ESE cca 110M vzdušnou čárou.
Jenže nyní jim nechce nikdo udělat pravidelnou revizi ,      ani už dodavatel /natož já  box/
a vesele montují za dotace FVE a nyní se škrábou jak FVE uchránit před bleskem?
Nepředvídaný problém!!
To není problém TIČR. To je problém starosty. On na sebe vzal odpovědnost za zařízení, které je v rozporu s legislativou. Starosta je zástupce provozovatele ... viz osoba odpovědná za VTZ ... a dál už to známe.
Zaznamenáno

Elektrika NENÍ časopis!
Jan Palička
*
Offline Offline



« Odpověď #17 kdy: 06.09.2024, 13:49 »

To není problém TIČR. To je problém starosty. On na sebe vzal odpovědnost za zařízení, které je v rozporu s legislativou.
Trochu se bojím, že to jednoznačně v rozporu s legislativou není, spíše je to v šedé zóně.

Ve vyhlášce 268/2009 Sb o technických požadavcích na stavby bylo poměrně jasno: ....... musí být proveden výpočet řízení rizika podle normových hodnot k výběru nejvhodnějších ochranných opatření stavby.
Jenže vyhláška byla zrušena a nová vyhláška 146/2024 Sb. O požadavcíh na stavby už hovoří jinak: musí být navržena a provedena vhodná ochranná opatření, zejména pak ochranné prostory musí být navrženy a provedeny na základě skutečných fyzických rozměrů kovové jímací soustavy. Při návrhu a provedení ochrany před bleskem je nezbytné posoudit a dodržet dostatečnou vzdálenost nebo bezpečný odstup.
Mám dojem, že současné znění legalizuje leccos. A vzhledem k tomu, že ÚNMZ v roce 2021 zrušilo svoje usnesení 1/2013 o platnosti norem při navrhování, povolování a zřizování ochrany před bleskem na stavbách, tak se mi zdá, že situace plave trochu na vodě.
Zaznamenáno
Stran: [1] 2 3 4 ... 9 Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

 Aktivní hromosvod velký podvod?
 Je nutne zemnit kovove predmety, napr antenu na strese domu, pokud je tato ochranena aktivnim hromosvodem?
 Jak (a podle čeho) revidovat aktivní hromosvod?
 Proč a kdy aktivní hromosvod?
 Poradíte dodavatele ESE?
 Jak funguje aktivní jímač?
 Blesk se omluvil aktivnímu hromosvodu a udeřil!
 Proč chtít ještě aktivní bleskosvod, když má již přepěťovky?
 Aktivní hromosvod a aquapark,je to v souladu?
 Co si myslíte o aktivních bleskosvodech?
 Kdo zná vyjímku č.94-12 Úřadu pro normalizaci a státní zkušebnictví?
 Viem mi niekto poradiť s aktívnym bleskozvodom?
 Je ERITECH® SYSTEM 3000 DYNASPHERE aktivný bleskozvod?
 Dle čeho provádět revizi na aktivní bleskosvod?
 Jakou má váhu "oficiální" vyjádření Indelec ohledně aktivních (ESE) jímačů?
 Je schopný aktívny bleskozvod chrániť pri odpore uzemnovača 15 Ohm?
 Jak periodicky revidovat aktivák?
 Kdo ví jak pracuje zařízení aktivní hromosvod?
 Kdo podpoří tvrzení Petra Chrpy o aktivních hromosvodech?
 Potěmkinův hromosvod
 Jaká se používá jednotka pro vstřícný výboj?
 Doslechli jste se, že TNK označila normu o aktivních hromosvodech za neplatnou?
 Jaký má vliv aktivní hromosvod na životní prostředí?
 Zajímalo by vás, na základě čeho uvádí TIČR do provozu aktivní jímače?
 Slyšeli jste o chystaném zrušení normy na jímače ESE?
 Bleskosvod Pulsar systém se včasnou emisí výboje
 Co říkáte na srovnání typů hromosvodů světovými vědci? Vymýšlí si?
 Má zákazník právo na předvedení výrobku?
 Jaká je cenová úroveň hlavice aktivního hromosvodu?
 Ani smrt na stadionu s příznivci ESE nehne?
 Skončily ESE v ČR tímto sdělením nebo ne?
 Nastává v ČR konečně soumrak nad ESE?
 Jak provozovatel zjistí, že jeho jímač ESE není po zásahu už jen Franklin?
 Elektrokaps - Přepětí a hromosvod
 Neporučíme bleskům, dešti?! (1.)
 Kto poradí ohľadom aktívneho bleskozvodu, ktorý ma chrániť FV elektráreň?
 Má Jan Hájek o aktivních hromosvodech pravdu nebo konspiruje?
 Jak byste řešili konflikt mezi řešením ESE a požadavku EN 62 305 vy?
 Jak řešíte vnitřní ochranu v souladu s aktivním hromosvodem vy?
 Jak funguje Tester Indelec?
 Aká je dostatočná vzdialenosť podľa STN 34 1398?
 Objevil jsem dvojitě aktivní hromosvod nebo je to něco jiného?
 DEHN: Aktivní hromosvod ESE versus soudní znalec
 Čeští vědci o otázce aktivního hromosvodu ESE
 Modelování činnosti aktivního hromosvodu
 Je ve Francii legální aktivní hromosvod?
 Jak revidovat aktivní hromosvod?
 Co má dělat zaměstnanec, když najednou musí nabízet aktivní hromosvody?
 Co byste vzkázali revizákovi o aktivním hromosvodu vy?
 Jak si legislativně vyložit aktivní hromosvod na letištní hale?
 Šokující výpovědi Jana Hájka #9: Má se realizátor aktivního hromosvodu obávat postihu?
 Jak je to ve skutečnosti v ČR s ochranou pomocí aktivních jímačů?
 Víte, že koeficienty z 62305 nejsou pro jímače ESE pro výpočet rizika ničím podloženy?
 Je možný jeden svod na dva objekty víceposchoďových budov v Praze?
 Proč aktivnímu hromosvodu stačí jen 1 nebo 2 svody oproti klasickému provedení ?
 Jímače ESE, tzv. aktivní hromosvody dostaly na Slovensku smrtící úder!
 Nemá někdo zájem o veřejnou zakázku instalace ESE?
 Byli jste také osloveni WAT Franklinplus?
 Je v pořádku instalace aktivního jímače na objektu zařazeného do LPS II?
 Bezpečnost hromosvodu podle platné legislativy ČR ...
 Jakou váhu má francouzská norma na aktivní hromosvody v EU?
 Víte o tom, že EU nutí ČR, aby akceptovala aktivní hromosvody (ESE)?
 Co myslíte, jaký postoj má německý úředník vůči aktivním hromosvodům?
 Co vše předcházelo zrušení STN 34 1398 pro ESE?
 Mají aktivní jímače skutečně tak velký ochranný prostor?
 Proč by nemohl aktivní hromosvod chránit plynové zařízení?
 Jak to, že má regulační stanice plynu jeden jímač a svod?
 Co asi mohl změnit zákon 250/21Sb. ve vztahu k instalaci ESE?
 Jak firmě argumentovat proti použití francouzské normy při instalaci ESE?
 Pojišťovny s aktivními hromosvody počítají! Jen ...