Autor Téma: Které dokumenty uznáte za relevantní k návrhu aktivního hromosvodu?  (Přečteno 23472 krát)
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #126 kdy: 17.09.2024, 08:39 »

Ještě rozcupujte:
RT VTZ musí splnit samozřejmě Z250/NV, a posoudit shodu projekt/skutečnost.
Musí ovšem respektovat i např.SZ?,  nebo to je věc jen a jen projektanta?
Dejme tomu, že norma by požadovala nejméně 4svody, ale SZ nejméně 5, přicemž v projektu budou uvedeny 4.
Dále které stavby nespadají pod SZ, přesto jsou VTZ?

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
*
Offline Offline



Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B


WWW
« Odpověď #127 kdy: 17.09.2024, 10:56 »

Co je to "SZ"?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E2A, E2B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: horac@podborany.cz
Jan Yossarian
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline




« Odpověď #128 kdy: 17.09.2024, 11:57 »

Přezkoušení jsem absolvoval před 2 měsíci...  piskaci  Být čekatelem, tak si takové dotazy rozmyslím.  bojim
Přesně tak! Jestli to tu čte nějaký inspektor Tičru, o čemž pochybuji, tak už si dělají seznam revizáků který vydusí na znalostech o normě Nfc!  tanecek tanecek
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Marketing ti kreslí svou mapu ke štěstí na celý život, ale co když chceš jít vlastní cestou?
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #129 kdy: 17.09.2024, 12:25 »

Co je to "SZ"?
Stavebni zakon
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Miroslav Minařík
"Nejvyšším úkolem není teoretické poznání, nýbrž praktické umění žít!" Sokrates
*
Offline Offline



Odborná publicistika v instalační elektrotechnice.


WWW
« Odpověď #130 kdy: 17.09.2024, 12:51 »

Teď nám tu přistála pozvánka ke školení ESE:

Lightning Protection System with Early Streamer Emission Air Terminals (ESE) as per NFC17102
Zveme vás k účasti na nadcházejícím webináři pořádaném společností Aiditec Systems, kde se dozvíte vše o ochraně proti úderu blesku. Toto bezplatné online školení, které potrvá 30 minut plus dodatečný čas na dotazy, pokryje klíčová témata, jako je vnější ochrana před bleskem, a také předpisy zajišťující správnou ochranu instalací.

?? Datum: 16. října
?? Čas: 09:00 (španělský čas)

Časová pásma pro další regiony:
• Velká Británie, Portugalsko: 08:00
• Německo, Francie, Itálie: 09:00
• Spojené arabské emiráty: 11:00
• Indie: 12:30
• Čína, Singapur: 15:00
• Japonsko, Jižní Korea: 16:00

Tato akce je ideální pro profesionály v elektrotechnic kém, průmyslovém a energetickém sektoru nebo pro kohokoli, kdo se zajímá o ochranu svých zařízení. Nepropásněte příležitost objevit nejnovější pokročilá řešení v ochraně před blesky!

?? Zaregistrujte se zde

*Informace, které poskytnete při registraci, budou sdíleny s vlastníkem a hostitelem účtu a mohou být použity a sdíleny v souladu s jejich podmínkami a zásadami ochrany soukromí.

Asi bych se toho rád účastnil, ale v tu dobu budu asi v jiné zemi a jen s mobilem v kapse. Ale někdo z vás bytam mohl hodit očko a popřípadě se zeptat ...
Afro
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Elektrika NENÍ časopis!
Jirka Š. Svejkovský
*
Offline Offline



Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C2


WWW
« Odpověď #131 kdy: 17.09.2024, 13:04 »

Stavebni zakon

Kde ve stavebním zákoně najdu určení počtu svodů odlišné od normy?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov),  revizní technik E1A, E1B, E1-C2
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
*
Offline Offline



Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B


WWW
« Odpověď #132 kdy: 17.09.2024, 13:11 »

Kde ve stavebním zákoně najdu určení počtu svodů odlišné od normy?

Proto mi ta zkratka na Stavební zákon nějak neštymovala  Smutek

Mirku, to školení je i v našem mateřském jazyce?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E2A, E2B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: horac@podborany.cz
PavelK67
*
Offline Offline



« Odpověď #133 kdy: 17.09.2024, 18:09 »


Mirku, to školení je i v našem mateřském jazyce?

Na webu pořadatele jsou všechna školení ve španělštině, takže bych asi ani moc nepočítal s angličtinou Smutek
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Miroslav Minařík
"Nejvyšším úkolem není teoretické poznání, nýbrž praktické umění žít!" Sokrates
*
Offline Offline



Odborná publicistika v instalační elektrotechnice.


WWW
« Odpověď #134 kdy: 19.09.2024, 15:24 »

Mirku, to školení je i v našem mateřském jazyce?

Obávám se, že v češtině se toho dozvíš stále míň a míň.
A co je horší, že dozvíš až po přeložení "někým" a zcela určitě objektivním. notone

Na webu pořadatele jsou všechna školení ve španělštině, takže bych asi ani moc nepočítal s angličtinou Smutek
Možná to napovídá tomu, že s českým trhem nepočítají :-)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Elektrika NENÍ časopis!
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
*
Offline Offline



Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B


WWW
« Odpověď #135 kdy: 20.09.2024, 07:46 »


Možná to napovídá tomu, že s českým trhem nepočítají :-)

Pak si zcela logicky nezaslouží moji byť sebemenší pozornost.
" poklona , život jde dál i bez vás. Těšilo mě, Horský."
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E2A, E2B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: horac@podborany.cz
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #136 kdy: 20.09.2024, 09:24 »

Pak si zcela logicky nezaslouží moji byť sebemenší pozornost.
" poklona ,  život jde dál i bez vás. Těšilo mě, Horský."
Za 30 minut se dozvíš vše o ochraně před bleskem tanecek
To vyžaduje naprosto genialní posluchače.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
František Šohajda
*
Offline Offline


RT E2-A


« Odpověď #137 kdy: 23.09.2024, 11:58 »

Přesně tak! Jestli to tu čte nějaký inspektor Tičru, o čemž pochybuji, tak už si dělají seznam revizáků který vydusí na znalostech o normě Nfc!  tanecek tanecek

Nevydusí, protože tento WEB mají za nic neříkající a k ničemu!! Proto ho nikdo od nich nečte a nemá ho zájem číst!Jinak zkoušky RT sklouzly do doby před 30 lety! (kamarádění...)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

RT -EZ   - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...už 40 let....
Miroslav Minařík
"Nejvyšším úkolem není teoretické poznání, nýbrž praktické umění žít!" Sokrates
*
Offline Offline



Odborná publicistika v instalační elektrotechnice.


WWW
« Odpověď #138 kdy: 23.09.2024, 21:02 »

Za 30 minut se dozvíš vše o ochraně před bleskem tanecek
To vyžaduje naprosto genialní posluchače.
To mi připomíná slova HH, kdy řekl "lidé chtějí rychlé, jednoduché a levné řešení". Bohužel v tomto případě si takovým výrokem vyrábí problém. Ovšem, zde se nabízí teorii přirozeného výběru Charlese Darwina z roku 1859 v knize O původu druhů.
 poklona
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Elektrika NENÍ časopis!
Jiří Schwarz
*
Offline Offline




« Odpověď #139 kdy: 23.09.2024, 21:52 »

... Ovšem, zde se nabízí teorii přirozeného výběru ...

Když vidím kolik je kolem nás podivných parodií na hromosvod a jak málo škod se tam stalo za těch řekněme 50 let, co si pamatuji, tak ono to až tak moc mnohé netlačí do rozumnějšího přístupu
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
Jiří Kantner
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #140 kdy: 24.09.2024, 08:55 »

Když vidím kolik je kolem nás podivných parodií na hromosvod a jak málo škod se tam stalo za těch řekněme 50 let, co si pamatuji, tak ono to až tak moc mnohé netlačí do rozumnějšího přístupu
Velká pravda jen bych tu poslední větu viděl naprosto obráceně. Ne nezbláznil jsem se. On totož ten přístup většiny lidí rozumný je. Nesmíme být zahledění jen do svého oboru, život řináší i jiná rizika, která jsou o mnoho řádů kritčtější. Doporučuji kouoknout na data z eurostatu https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Archive:Statistika_p%C5%99%C3%AD%C4%8Din_smrti&oldid=354749
Největším nebezpečím pro život člověka je paradoxně sám onen člověk - viz počet sebevražd, pak jsou na řadě dopravní nehody.
Úrazy elektrickým proudem jsou daleko daleko za desetinou čárkou.https://www.techportal.cz/33/urazy-elektrickym-proudem-uniqueidmRRWSbk196FNf8-jVUh4Egny2sdjJ1sRe0019I-bAScMO6VlftQMFg/
Stručně shrnuto, lidé žijte zdravě, jezděte bezpečně, sem tam si kupte nové bezpečnější auto, dbejte na duševní pohodu ať vás nic nenutí dobrovolně skončit se životem a když zbydou nějaké peníze, zrekonstruujte doma 60 let starý hromosvod a elektroinstala ci.
Co na to Darwin? Nic, tohle světem opravdu nehýbe.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Miroslav Minařík
"Nejvyšším úkolem není teoretické poznání, nýbrž praktické umění žít!" Sokrates
*
Offline Offline



Odborná publicistika v instalační elektrotechnice.


WWW
« Odpověď #141 kdy: 24.09.2024, 09:17 »

Co na to Darwin? Nic, tohle světem opravdu nehýbe.
Ano, s těmi statistikami lze souhlasit, jen bych k tomu přistupoval případ od případu, Pokud uvádím, že statistiky říkají, tak i já mohu ....,   tak je to přece šílenství. Jak s oblibou tvrdím, všeho se mnou, myšlenou Mírou, tedy mírou. :-) V každé situaci se chovat tak, jaké jsou okolnosti, nikoliv co říká statistika!

To je podobné jako při nakupování. Může se nakupovat mechanicky, bez rozmýšlení, podle slevy, podle chuti, snu  ... a taky s kritickým pohledem "opravdu to potřebuji?". A tak v případě elektroinstala ce a elektřiny, tedy alespoň mě, proběhne hlavou rychlý "výpočet možného rizika" a na pozadí úvahy čeká normativní doporučení.  

V případě povodní máme na jedné straně vah katastrofu, vlhko, zimu a na straně druhé třeba to, že se už nic horšího stát nemůže. A může. Ve jménu katastrofy, která odezněla, snižujeme obezřetnost.

Tedy stručně:
Ve vytopeným domu si dát s elektrikou sakra majzla!
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Elektrika NENÍ časopis!
Jiří Kantner
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #142 kdy: 24.09.2024, 09:52 »

Aby nedošlo k dezinterpretac i, světem to sice nehýbe ale když se budeme chovat nezodpovědně a ignorovat zdravý rozum, tak nás to může zabít. Skoro jakákoliv lidská činnost s sebou přináší rizika včetně nicnedělání!
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jan Hájek
*
Offline Offline



Prostě .... HÁJEK!


WWW
« Odpověď #143 kdy: 24.09.2024, 11:45 »

To mi připomíná slova HH, kdy řekl "lidé chtějí rychlé, jednoduché a levné řešení".
Vycházím z:
“Pro každý složitý problém existuje odpověď, která je jasná, jednoduchá a špatná.”
“For every complex problem, there is an answer that is clear, simple, and wrong.”
H. L. Mencken


Neznal bych to, kdyby to neřekl M.Zeman.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jan Hájek +420 737 246 347  jan.hajek@dehn.cz  honza@elektrika.cz
KníŠka 2.0 a SW na ČSN EN 62305-2 ZDARMA!
www.kniska.eu
Pokud váš problém souvisí s mým příjmem, rád ho pomůžu vyřešit!
Stran: 1 ... 5 6 7 [8] 9 Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

 Aktivní hromosvod velký podvod?
 Je nutne zemnit kovove predmety, napr antenu na strese domu, pokud je tato ochranena aktivnim hromosvodem?
 Jak (a podle čeho) revidovat aktivní hromosvod?
 Proč a kdy aktivní hromosvod?
 Poradíte dodavatele ESE?
 Jak funguje aktivní jímač?
 Blesk se omluvil aktivnímu hromosvodu a udeřil!
 Proč chtít ještě aktivní bleskosvod, když má již přepěťovky?
 Aktivní hromosvod a aquapark,je to v souladu?
 Co si myslíte o aktivních bleskosvodech?
 Kdo zná vyjímku č.94-12 Úřadu pro normalizaci a státní zkušebnictví?
 Viem mi niekto poradiť s aktívnym bleskozvodom?
 Je ERITECH® SYSTEM 3000 DYNASPHERE aktivný bleskozvod?
 Dle čeho provádět revizi na aktivní bleskosvod?
 Jakou má váhu "oficiální" vyjádření Indelec ohledně aktivních (ESE) jímačů?
 Je schopný aktívny bleskozvod chrániť pri odpore uzemnovača 15 Ohm?
 Jak periodicky revidovat aktivák?
 Kdo ví jak pracuje zařízení aktivní hromosvod?
 Kdo podpoří tvrzení Petra Chrpy o aktivních hromosvodech?
 Potěmkinův hromosvod
 Jaká se používá jednotka pro vstřícný výboj?
 Doslechli jste se, že TNK označila normu o aktivních hromosvodech za neplatnou?
 Jaký má vliv aktivní hromosvod na životní prostředí?
 Zajímalo by vás, na základě čeho uvádí TIČR do provozu aktivní jímače?
 Slyšeli jste o chystaném zrušení normy na jímače ESE?
 Bleskosvod Pulsar systém se včasnou emisí výboje
 Co říkáte na srovnání typů hromosvodů světovými vědci? Vymýšlí si?
 Má zákazník právo na předvedení výrobku?
 Jaká je cenová úroveň hlavice aktivního hromosvodu?
 Ani smrt na stadionu s příznivci ESE nehne?
 Skončily ESE v ČR tímto sdělením nebo ne?
 Nastává v ČR konečně soumrak nad ESE?
 Jak provozovatel zjistí, že jeho jímač ESE není po zásahu už jen Franklin?
 Elektrokaps - Přepětí a hromosvod
 Neporučíme bleskům, dešti?! (1.)
 Kto poradí ohľadom aktívneho bleskozvodu, ktorý ma chrániť FV elektráreň?
 Má Jan Hájek o aktivních hromosvodech pravdu nebo konspiruje?
 Jak byste řešili konflikt mezi řešením ESE a požadavku EN 62 305 vy?
 Jak řešíte vnitřní ochranu v souladu s aktivním hromosvodem vy?
 Jak funguje Tester Indelec?
 Aká je dostatočná vzdialenosť podľa STN 34 1398?
 Objevil jsem dvojitě aktivní hromosvod nebo je to něco jiného?
 DEHN: Aktivní hromosvod ESE versus soudní znalec
 Čeští vědci o otázce aktivního hromosvodu ESE
 Modelování činnosti aktivního hromosvodu
 Je ve Francii legální aktivní hromosvod?
 Jak revidovat aktivní hromosvod?
 Co má dělat zaměstnanec, když najednou musí nabízet aktivní hromosvody?
 Co byste vzkázali revizákovi o aktivním hromosvodu vy?
 Jak si legislativně vyložit aktivní hromosvod na letištní hale?
 Šokující výpovědi Jana Hájka #9: Má se realizátor aktivního hromosvodu obávat postihu?
 Jak je to ve skutečnosti v ČR s ochranou pomocí aktivních jímačů?
 Víte, že koeficienty z 62305 nejsou pro jímače ESE pro výpočet rizika ničím podloženy?
 Je možný jeden svod na dva objekty víceposchoďových budov v Praze?
 Proč aktivnímu hromosvodu stačí jen 1 nebo 2 svody oproti klasickému provedení ?
 Jímače ESE, tzv. aktivní hromosvody dostaly na Slovensku smrtící úder!
 Nemá někdo zájem o veřejnou zakázku instalace ESE?
 Byli jste také osloveni WAT Franklinplus?
 Je v pořádku instalace aktivního jímače na objektu zařazeného do LPS II?
 Bezpečnost hromosvodu podle platné legislativy ČR ...
 Jakou váhu má francouzská norma na aktivní hromosvody v EU?
 Víte o tom, že EU nutí ČR, aby akceptovala aktivní hromosvody (ESE)?
 Co myslíte, jaký postoj má německý úředník vůči aktivním hromosvodům?
 Co vše předcházelo zrušení STN 34 1398 pro ESE?
 Mají aktivní jímače skutečně tak velký ochranný prostor?
 Proč by nemohl aktivní hromosvod chránit plynové zařízení?
 Jak to, že má regulační stanice plynu jeden jímač a svod?
 Co asi mohl změnit zákon 250/21Sb. ve vztahu k instalaci ESE?
 Jak firmě argumentovat proti použití francouzské normy při instalaci ESE?
 Pojišťovny s aktivními hromosvody počítají! Jen ...
 Rozhodné skutečnosti posuzování aktivních jímačů ESE
 Proč by měla pojišťovna vyplácet škody úderem blesku, když nebyly dodrženy ČSN?