Řeším ideální umístění přepěťové ochrany. Na první fotce je vidět otvor pro nový rozvaděč. V levém horním rohu je vidět díra, která vede přímo do elektroměrovéh o rozvaděče, který je ve zdi z vnější strany domu? Nebylo by v této situaci elegantnější umístit SPD do elektroměrovéh o rozvaděče? Ušetřil bych místo v rozvaděči. Typ SPD je FLP-B+C MAXI V/4 a zabírá 8 modulů.
(Jaké je výhodnější umístění přepěťové ochrany v konrkétní situaci podle fotek?)
|
|
|
|
Jirka Š. Svejkovský
Offline
Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C5
|
|
« Odpověď #1 kdy: 30.08.2024, 14:44 » |
|
Nenapsal jste, kam patříte. ČEZd, PRE nebo E.ON?
Pokud jste v rajónu ČEZd, tak připojovací podmínky povolují v neměřené části pouze čisté jiskřiště (tedy T1) za splnění dalších podmínek (plomba). Ostatní svodiče, včetně kombinovaných (tedy i vaše T1+T2) musí být mimo tento prostor, tedy v domovním rozvaděči nebo v samostatné skříňce v měřené části instalace.
|
Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov), revizní technik E1A, E1B, E1-C5
|
|
|
Jan Vanis
Neverifikovaný uživatel @1
Offline
|
|
« Odpověď #2 kdy: 30.08.2024, 14:56 » |
|
Díky za odpověď, jsem v rajónu EON. Jsou zde podmínky příznivější? A jestli ano, je vůbec dobrý nápad mít tu ochranu v elektroměrovém rozvaděči? Mě to přijde logické, protože do domovního rozvaděče už vedou jen "ochráněné" vodiče.
Jediný detail který zatím nevím, jak budu řešit je kudy do elektroměrové rozvodnice přípradně přivést zemnič ze základů, ještě jsem ho totiž nenašel. Hromosvod má jen pásek v zemině na zahradě a žádná "odbočka" do domu od něj nevede.
Díky za pomoc.
|
|
|
|
|
|
Jirka Š. Svejkovský
Offline
Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C5
|
|
« Odpověď #4 kdy: 30.08.2024, 20:49 » |
|
Vypadá to, že si instalaci bastlíte sám, aniž byste měl příslušné oprávnění. Víte o tom, že na to nemůže být vystavena výchozí revize?
|
Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov), revizní technik E1A, E1B, E1-C5
|
|
|
|
|
|
David Hruda
Offline
|
|
« Odpověď #8 kdy: 31.08.2024, 10:06 » |
|
Pokud se nejedná o bytový dům, tak to reálné není.
|
Revize E2/A, montáže, projekty, alarmy... Smluvní partner společnosti EG.D Znalec v oboru ELEKTROTECHNIK A: rozvody a instalace, spotřebiče, hromosvody a ochrana proti přepětí, revize el. zařízení a hromosvodů. ELEKTRONIKA: zabezpečovací systémy, spotřební elektronika Jih ČR www.elektro-hruda.cz
|
|
|
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
Offline
Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B
|
|
« Odpověď #9 kdy: 31.08.2024, 10:40 » |
|
Davide, já tu ovšem čtu, že to naopak reálné je a je to dnes vlastně naprosto normální. Energetici dávají bez problému svolení k instalaci SPD do neměřených částí. Musí být na to prostě papír jako na všechno a pak je vše jak má být.
|
Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví Návrhy a výpočty umělého osvětlení Návrhy ochrany před bleskem a přepětím Revizní technik E2A, E2B http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602 email: horac@podborany.cz
|
|
|
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
Offline
Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B
|
|
« Odpověď #10 kdy: 31.08.2024, 10:45 » |
|
Jaké je potřeba oprávnění pro chalupáře rozhodnuvšíhos e, že si elektriku udělá sám? Revizi, pokud ji bude potřebovat/chtít mu dá někdo v hospodě, Navíc instalace nebude vtz, takže to může podepsat každý, kdo se cítí být odborníkem.
Milane, jsme zde ve veřejné zóně a dle mého mínění tu nemají takové příspěvky co dělat. Jelikož do této zóny má přístup každý Jouda, který se chytí všeho, co se mu nejvíce hodí do krámu, měl bys být při zadávání svých příspěvků obezřetnější. Tímto prosím moderátora o vymazání těchto dvou příspěvků.
|
Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví Návrhy a výpočty umělého osvětlení Návrhy ochrany před bleskem a přepětím Revizní technik E2A, E2B http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602 email: horac@podborany.cz
|
|
|
Milan Hudec
Offline
|
|
« Odpověď #11 kdy: 31.08.2024, 10:45 » |
|
Jaké je potřeba oprávnění pro chalupáře rozhodnuvšího se, že si elektriku udělá sám? Revizi, pokud ji bude potřebovat/chtít mu dá někdo v hospodě, Navíc instalace nebude vtz, takže to může podepsat každý, kdo se cítí být odborníkem.
Kde pořád berete tu jistotu, že RD není VTZ? Máte nějaký právní rozbor? Jestli ne nepletu, tak p.Franěk jsem již nějaký postoj MPSV poskytl. Sám tu prezentujete, aby zde byla fakta.
Pokud si půjčíte bagr a na svém pozemku provedete vykop bez pažení, tak na vás SUIP také nemůže. Při bagrování na kšeft již potřebujete průkaz strojníka a pažit..., tam jste již pod kuratelou ZP atd. Nenapadá mne spojitost provádění elektroinstala ce v režimu sám pro sebe a MPSV.
|
|
|
|
David Hruda
Offline
|
|
« Odpověď #12 kdy: 31.08.2024, 11:29 » |
|
Davide, já tu ovšem čtu, že to naopak reálné je a je to dnes vlastně naprosto normální. Energetici dávají bez problému svolení k instalaci SPD do neměřených částí. Musí být na to prostě papír jako na všechno a pak je vše jak má být.
Kde to čteš? V bodu b) je jasně napsáno "objektu bytového domu"... Ono to dává smysl, protože v jiném než bytovém domě není nutné to dávat do neměřené části. Na výstupu ER v normálním domě je měřená část a tam ať si každý dá, co chce. Ale v tomhle případě to znamená výměnu ER za nový s podružnou částí. Do toho, který tam je mu to nikdo nepovolí.
|
Revize E2/A, montáže, projekty, alarmy... Smluvní partner společnosti EG.D Znalec v oboru ELEKTROTECHNIK A: rozvody a instalace, spotřebiče, hromosvody a ochrana proti přepětí, revize el. zařízení a hromosvodů. ELEKTRONIKA: zabezpečovací systémy, spotřební elektronika Jih ČR www.elektro-hruda.cz
|
|
|
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
Offline
váš elektrikář a revizní technik
|
|
« Odpověď #13 kdy: 31.08.2024, 12:00 » |
|
V distribuční síti ČEZ
|
Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci. Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci. Revize el. a hromosvodů do 1000V Topné kabely k vytápění i ochraně majetku. www.fraja.cz , revize@fraja.cz , tel: 728171585
|
|
|
Jirka Š. Svejkovský
Offline
Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C5
|
|
« Odpověď #14 kdy: 31.08.2024, 12:31 » |
|
Takže bych svůj výrok upravil:
Samostatné T1, pokud obsahuje jiskřiště smí být před elektroměrem, pokud získám souhlas distributora. T2 tam být nesmí. Jakákoliv kombinace T2 smí být v ER, ale pouze v části měřené (za elektroměrem). A to i fyzicky, tedy mimo zaplombovanou část.
V reálu je nejvýhodnější někde umístit v blízkosti ER malou skříň a SPD umístit do ní. V ER totiž obvykle moc místa není.
|
Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov), revizní technik E1A, E1B, E1-C5
|
|
|
|
Jirka Š. Svejkovský
Offline
Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C5
|
|
« Odpověď #16 kdy: 31.08.2024, 20:24 » |
|
PNE požadují pro umístění svodiče skříň s "izol. parametry" jakou svět neviděl, snad nechat vyrobit na zakázku......
PNE? Která? PNE se týká čučkařů s elektroměry? Normy PNE mají úžasnou vlastnost, že řeší situace, které normální normy neřeší. Moc rád je uvádím v technické zprávě (zezávazním je) a to i v případě, že se stavba netýká distribuce. Pokud PNE není uvedena a to se týká i připojovacích podmínek, pak ten měkký papír, který používáme každý den má větší cenu.
|
Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov), revizní technik E1A, E1B, E1-C5
|
|
|