Autor Téma: Jaké reálné umístění přepěťové ochrany SPD v elektroměrovém rozvaděči?  (Přečteno 2972 krát)
Jan Vanis
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« kdy: 30.08.2024, 12:12 »


Řeším ideální umístění přepěťové ochrany.
Na první fotce je vidět otvor pro nový rozvaděč. V levém horním rohu je vidět díra, která vede přímo do elektroměrovéh o rozvaděče, který je ve zdi z vnější strany domu?
Nebylo by v této situaci elegantnější umístit SPD do elektroměrovéh o rozvaděče? Ušetřil bych místo v rozvaděči. Typ SPD je FLP-B+C MAXI V/4 a zabírá 8 modulů.


(Jaké je výhodnější umístění přepěťové ochrany v konrkétní situaci podle fotek?)


* dira.jpg (336.91 KB, 960x1280 - prohlédnuto 129 krát.)

* elektromer.jpg (202.65 KB, 1280x960 - prohlédnuto 152 krát.)

* rozvadec.jpg (129.05 KB, 960x1280 - prohlédnuto 171 krát.)

* prepetovka..png (115.19 KB, 720x431 - prohlédnuto 103 krát.)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jirka Š. Svejkovský
*
Offline Offline



Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C5


WWW
« Odpověď #1 kdy: 30.08.2024, 14:44 »

Nenapsal jste, kam patříte. ČEZd, PRE nebo E.ON?

Pokud jste v rajónu ČEZd, tak připojovací podmínky povolují v neměřené části pouze čisté jiskřiště (tedy T1) za splnění dalších podmínek (plomba). Ostatní svodiče, včetně kombinovaných (tedy i vaše T1+T2) musí být mimo tento prostor, tedy v domovním rozvaděči nebo v samostatné skříňce v měřené části instalace.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov),  revizní technik E1A, E1B, E1-C5
Jan Vanis
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #2 kdy: 30.08.2024, 14:56 »

Díky za odpověď, jsem v rajónu EON. Jsou zde podmínky příznivější? A jestli ano, je vůbec dobrý nápad mít tu ochranu v elektroměrovém rozvaděči? Mě to přijde logické, protože do domovního rozvaděče už vedou jen "ochráněné" vodiče.

Jediný detail který zatím nevím, jak budu řešit je kudy do elektroměrové rozvodnice přípradně přivést zemnič ze základů, ještě jsem ho totiž nenašel. Hromosvod má jen pásek v zemině na zahradě a žádná "odbočka" do domu od něj nevede.

Díky za pomoc.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Michael S. Dobrý
Neverifikovaný uživatel @4
***
Offline Offline



« Odpověď #3 kdy: 30.08.2024, 16:21 »

Řeším ideální umístění přepěťové ochrany.
Na první fotce je vidět otvor pro nový rozvaděč. V levém horním rohu je vidět díra, která vede přímo do elektroměrovéh o rozvaděče, který je ve zdi z vnější strany domu?
Nebylo by v této situaci elegantnější umístit SPD do elektroměrovéh o rozvaděče? Ušetřil bych místo v rozvaděči. Typ SPD je FLP-B+C MAXI V/4 a zabírá 8 modulů.


(Jaké je výhodnější umístění přepěťové ochrany v konrkétní situaci podle fotek?)
Pokud chcete ušetřit místo, proč tam dáváte ty svorky? Vodiče z ochran můžete připojit na hlavní vypínač nebo napájecí sběrnici. Takto to zabírá místo, a navíc jsou tam další spoje...
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jirka Š. Svejkovský
*
Offline Offline



Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C5


WWW
« Odpověď #4 kdy: 30.08.2024, 20:49 »

Vypadá to, že si instalaci bastlíte sám, aniž byste měl příslušné oprávnění.
Víte o tom, že na to nemůže být vystavena výchozí revize?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov),  revizní technik E1A, E1B, E1-C5
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #5 kdy: 30.08.2024, 21:34 »

Jaké je potřeba oprávnění pro chalupáře rozhodnuvšíhos e, že si elektriku udělá sám?
Revizi, pokud ji bude potřebovat/chtít mu dá někdo v hospodě,
Navíc instalace nebude vtz, takže to může podepsat každý, kdo se cítí být odborníkem.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
pegas100
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #6 kdy: 31.08.2024, 08:18 »

Jaké je potřeba oprávnění pro chalupáře rozhodnuvšíhos e, že si elektriku udělá sám?
Revizi, pokud ji bude potřebovat/chtít mu dá někdo v hospodě,
Navíc instalace nebude vtz, takže to může podepsat každý, kdo se cítí být odborníkem.

Kde pořád berete tu jistotu, že RD není VTZ? Máte nějaký právní rozbor? Jestli ne nepletu, tak p.Franěk jsem již nějaký postoj MPSV poskytl.
Sám tu prezentujete, aby zde byla fakta.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Libor Skýba
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline




« Odpověď #7 kdy: 31.08.2024, 09:43 »

O možnosti instalace SPD do elměr. rozvaděče čtu (slyším) tedy prvně. Osobně se mi nejvíce líbí instalace SPD do samostatné sříňky před domovní rozvaděč.

PS: Je zajmavé že v rozvaděči je pár svorek, ale už se nějak tuší, že bude málo místa. To nemůže dopadnout dobře.

OT: Ta otázka elektroinstalc e v RD a VTZ je taky zajímavá. Podle mne zapojená el. instalace mezi VTZ patří, ale je otázka pokud je el. instalace teprve budovaná (nepřipojená).
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
David Hruda
*
Offline Offline




WWW
« Odpověď #8 kdy: 31.08.2024, 10:06 »

Pokud se nejedná o bytový dům, tak to reálné není.


* Screenshot_20240831-100134.png (355.12 KB, 1080x1031 - prohlédnuto 98 krát.)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Revize E2/A, montáže, projekty, alarmy...
Smluvní partner společnosti EG.D
Znalec v oboru ELEKTROTECHNIK A: rozvody a instalace, spotřebiče, hromosvody a ochrana proti přepětí, revize el. zařízení a hromosvodů. ELEKTRONIKA: zabezpečovací systémy, spotřební elektronika
Jih ČR
www.elektro-hruda.cz
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
*
Offline Offline



Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B


WWW
« Odpověď #9 kdy: 31.08.2024, 10:40 »

Davide, já tu ovšem čtu, že to naopak reálné je a je to dnes vlastně naprosto normální. Energetici dávají bez problému svolení k instalaci SPD do neměřených částí. Musí být na to prostě papír jako na všechno a pak je vše jak má být.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E2A, E2B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: horac@podborany.cz
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
*
Offline Offline



Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B


WWW
« Odpověď #10 kdy: 31.08.2024, 10:45 »

Jaké je potřeba oprávnění pro chalupáře rozhodnuvšíhos e, že si elektriku udělá sám?
Revizi, pokud ji bude potřebovat/chtít mu dá někdo v hospodě,
Navíc instalace nebude vtz, takže to může podepsat každý, kdo se cítí být odborníkem.


Milane, jsme zde ve veřejné zóně a dle mého mínění tu nemají takové příspěvky co dělat. Jelikož do této zóny má přístup každý Jouda, který se chytí všeho, co se mu nejvíce hodí do krámu, měl bys být při zadávání svých příspěvků obezřetnější.

Tímto prosím moderátora o vymazání těchto dvou příspěvků.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E2A, E2B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: horac@podborany.cz
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #11 kdy: 31.08.2024, 10:45 »

Jaké je potřeba oprávnění pro chalupáře rozhodnuvšího se, že si elektriku udělá sám?
Revizi, pokud ji bude potřebovat/chtít mu dá někdo v hospodě,
Navíc instalace nebude vtz, takže to může podepsat každý, kdo se cítí být odborníkem.

Kde pořád berete tu jistotu, že RD není VTZ? Máte nějaký právní rozbor? Jestli ne nepletu, tak p.Franěk jsem již nějaký postoj MPSV poskytl.
Sám tu prezentujete, aby zde byla fakta.
Pokud si půjčíte bagr a na svém pozemku provedete vykop bez pažení, tak na vás SUIP také nemůže.
Při bagrování na kšeft již potřebujete průkaz strojníka a pažit...,   tam jste již pod kuratelou ZP atd.
Nenapadá mne spojitost provádění elektroinstala ce v režimu sám pro sebe a MPSV.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
David Hruda
*
Offline Offline




WWW
« Odpověď #12 kdy: 31.08.2024, 11:29 »

Davide, já tu ovšem čtu, že to naopak reálné je a je to dnes vlastně naprosto normální. Energetici dávají bez problému svolení k instalaci SPD do neměřených částí. Musí být na to prostě papír jako na všechno a pak je vše jak má být.
Kde to čteš?
V bodu b) je jasně napsáno "objektu bytového domu"...
Ono to dává smysl, protože v jiném než bytovém domě není nutné to dávat do neměřené části. Na výstupu ER v normálním domě je měřená část a tam ať si každý dá, co chce.
Ale v tomhle případě to znamená výměnu ER za nový s podružnou částí. Do toho, který tam je mu to nikdo nepovolí.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Revize E2/A, montáže, projekty, alarmy...
Smluvní partner společnosti EG.D
Znalec v oboru ELEKTROTECHNIK A: rozvody a instalace, spotřebiče, hromosvody a ochrana proti přepětí, revize el. zařízení a hromosvodů. ELEKTRONIKA: zabezpečovací systémy, spotřební elektronika
Jih ČR
www.elektro-hruda.cz
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
*
Offline Offline



váš elektrikář a revizní technik


« Odpověď #13 kdy: 31.08.2024, 12:00 »

V distribuční síti ČEZ


* čez.PNG (47.47 KB, 634x201 - prohlédnuto 76 krát.)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz ,  revize@fraja.cz ,  tel: 728171585
Jirka Š. Svejkovský
*
Offline Offline



Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C5


WWW
« Odpověď #14 kdy: 31.08.2024, 12:31 »

Takže bych svůj výrok upravil:

Samostatné T1, pokud obsahuje jiskřiště  smí být před elektroměrem, pokud získám souhlas distributora. T2 tam být nesmí.
Jakákoliv kombinace T2 smí být v ER, ale pouze v části měřené (za elektroměrem). A to i fyzicky, tedy mimo zaplombovanou část.

V reálu je nejvýhodnější někde umístit v blízkosti ER malou skříň a SPD umístit do ní. V ER totiž obvykle moc místa není.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov),  revizní technik E1A, E1B, E1-C5
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #15 kdy: 31.08.2024, 17:03 »

PNE požadují pro umístění svodiče skříň s "izol. parametry" jakou svět neviděl, snad nechat vyrobit na zakázku......
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jirka Š. Svejkovský
*
Offline Offline



Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C5


WWW
« Odpověď #16 kdy: 31.08.2024, 20:24 »

PNE požadují pro umístění svodiče skříň s "izol. parametry" jakou svět neviděl, snad nechat vyrobit na zakázku......

PNE? Která? PNE se týká čučkařů s elektroměry?

Normy PNE mají úžasnou vlastnost, že řeší situace, které normální normy neřeší. Moc rád je uvádím v technické zprávě (zezávazním je) a to i v případě, že se stavba netýká distribuce.

Pokud PNE není uvedena a to se týká i připojovacích podmínek, pak ten měkký papír, který používáme každý den má větší cenu.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov),  revizní technik E1A, E1B, E1-C5
Stran: [1] Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

 Je přepěťová ochrana povinná ?
 Kam je možné umísti kombinovanou přepěťovou ochranu B+C v RD ?
 Jsou přepěťové ochrany skutečně užitečné?
 Co si počnut s prepäťovými ochranami pri reviziach?
 Musí revizní technik upozornit ve zprávě na absenci přepěťových ochran?
 Zná někdo zásuvky 230V s přepěťovou ochranou pro soustavu TNC?
 Různé přepěťové ochrany mají různé funkce ?
 Prý musí být po montáži hromosvodu doplněna v rozvaděči přepěťovka?
 Je opravdu lepší samotný přepěťový stupeň D, než vůbec nic?
 Je dnes obyčejný varistor v KRONE pásku nedostatečná ochrana?
 V jakem pořadí zapojit přepětovou ochranu DEHN 275?
 Jak instalovat přepěťovou ochranu do neměřené části instalace?
 Jak mám ochránit 8 pc v jedné kanceláři?
 Bude muset být v novostavbách přepěťová ochrana ?
 Mozem z prepatovej ochrany pouzit vodic prierezu 16mm2?
 Je kompatibilní vnitřní přepěťová ochrana s proudovým chráničem?
 Jak provést přepěťovou ochranu v zapojení 2+0?
 Musí být v novostabách od roku 2009 instalovány svodiče přepětí?
 Je nutná přepěťová ochrana při přechodu vzdušné-kabelové vedení nn?
 Jaký svodič přepětí zvolit do bytové rozvodnice v panelovém domě?
 Postačuje štandardná ochrana proti prepätiu aj v blízkosti zvodu ?
 Nepřehnal to OTTO se superlativy u přepěťové ochrany obyčejné zásuvkové lišty?
 Ktorý spôsob signalizácie poruchy prepäťovej ochrany v zásuvke mi odporúčate?
 Jak správně umístit přepěťové ochrany dle tříd?
 Je vhodné dávať obvod osvetlenia terasy pred prepäťovú ochranu?
 Ako najlepšie uzemniť prepeťovú ochranu B/C umiestnenú v HR?
 OBO: Katalog systémů ochrany před transientními jevy TBS
 Kdo vyrábí sdružené přepěťové ochrany?
 Musí být v rozváděči před přepěťovými ochranami jištění?
 Jak řadit jednotlivé stupně přepěťové ochrany?
 Jaký je rozdíl mezi přepětovou ochranou v síti TN-S a TN-C ?
 Chrání přepěťová ochrana před rázy/špičkami?
 HAKEL: Měření a revize svodičů přepětí? Dnes již není problémem.
 Čím podložit požadavek na osazení všech stupňů ochrany před přepětím?
 OEZ: Ochrana proti přepětí
 Mám dát přepěťovou ochranu před proudový chránič nebo za něj?
 Instalujete SPD stupeň III. ke 3f sklokeramickým deskám?
 Jaký je rozdíl mezi přepěťovými ochranami OEZ SJBC a SVBC?
 Aký je význam ističa v sérii s prepäťovkou v HR?
 Kdo má z účastníků diskuze instalovánu přepěťovou ochranu typu T1 ?
 PHOENIX CONTACT: Přepěťová ochrana a EMC
 Jak správně realizovat vypínání přepěťové ochrany?
 Môžu byť dve prepäťové ochrany tr.3 zapojené za sebou?
 Může být i přepěťová ochrana inteligentní?
 Kde je miliampérový bod u Weidmuller PU I 3 R?
 Jakou zvolit přepěťovou ochranu do paneláku?
 Jaká je správná minimální a maximální vzdálenost mezi svodiči přepětí A-B-C?
 Jaký způsob kombinace přepěťových ochran a svodičů považujete za dokonalejší?
 Bude a nebo nebude funkční svodič přepětí, bez připojeného PE vodiče?
 Mohou být přepěťová ochranná zařízení (SPD) instalována na místech, kde jsou nebezpečné zóny?
 Kde je nutné instalovat přepěťová ochranná opatření (SPD pro ekvipotenciální pospojování)?
 ŘEŠENÍ: Jak automaticky po shutdown serveru jej odpojit galvanicky od sítě?
 Plugtrab IQ - inteligentní systémová přepěťová ochrana
 KANCLSERVIS: Acar přepěťová ochrana 24xRJ45
 Už jste viděli nový design přepěťovek OBO V20 a V50?
 Může umístění svodiče před/za chráničem ovlivnit jeho funkci?
 Jak správně uzemnit bleskojistku/přepěťovou ochranu?
 Kolik by měl seriózní výrobce přepěťových ochran věnovat místa v katalogu svých produktů?
 Ake je zapojenie PE u prepetovej ochrany v TN-C-S sustave?
 Je instalace přepěťových ochran povinná?
 Jakou přepěťovou ochranu třídy III.používáte při jištění jističem C16?
 Jakou přepěťovou ochranu zvolit do bytové rozvodnice?
 Má smysl realizovat ochranu proti přepětí jen pro jeden byt v bytovém domě?
 PHXC: Inteligentní přepěťové ochrany s mikroprocesorem
 Je rozumne dat pred prepatovku v RD poistkovy odpinac?
 Jaké jsou výhody či nevýhody v zapojení svodičů přepětí do série?
 OBO: Inovace svodičů
 K čemu se hodí patice DEHNguard PCB?
 Mám umiestnit zvodič prepätia za alebo pred hlavný prúdový chránič?
 Je mozne vytvorenie zapojenia 3+1 zo 4 prepetovych ochran 1+0?
 Mohu použít přepěťovou ochranu určenou pro síť TN-S v síti TN-C-S?
 DEHN: Novinky DEHNbloc MAXI CI a DEHNvario 2 BY S 150 FM
 Mohu od světla v koupelně natáhnout další světlo s extra vypínačem ?
 Co mohlo způsobit vyhoření přepěťové ochrany stupně D?
 Aku SPD pouzit do RE?
 Katalog Novinky DEHN 2016
 Může být přívod na přepěťovou ochranu PE veden z kostry rozvaděče?
 Kdy je přepěťová ochrana povinná?
 Jaké argumenty o užitečnosti přepěťových ochran slyšíte od spotřebitelů vy?
 V čem jsou přednášky v klubu ILPC jedinečné?
 Setkáváte se na stavbách s kombinací přepěťových více výrobců?
 Je mozne pouzit prepatovu ochranu s oznacenim TT v sieti TNC-S ?
 Je přepěťová ochrana v novostavbách povinná?
 Kam patří druhý stupeň SPD? Před nebo za chránič?
 ARisk#25 Jaká ochrana proti přepětí je ve vícenásobné zásuvce?
 SALTEK uvádí dvoustupňové přepěťové ochrany DL-TLF-HF
 Jaký svodič přepětí zvolit dočasně do bytové rozvodnice?
 Jak umístit přepěťové ochrany dle typů?
 S jakým způsobem jištění přepěťovek se setkáváte vy?
 Existuje zásuvkový adaptér s prúdovým chráničom a prepäťovou ochranou SPD typ 3?
 S jakými kombinacemi přepěťových ochran pro sítě TN-S a TN-C se setkáváte vy?
 Lze ještě opravit přepěťovou ochranu?
 Čím podložit požadavek na osazení všech stupňů přepěťových ochran?
 Jaký je minimální průřez vodičů při použití SPD typ 1?
 Jak bývají v praxi skutečně zapojené přepěťové ochrany typu 3?
 S jakými vzdálenostmi mezi přepěťovkami se v praxi setkáváte vy?
 Poznáte koncovú prepäťovú ochranu, ktorá prednostne pracuje len medzi L a N?
 Už ses v praxi setkal u přepěťovky s nedostatečně připojeným PE vodičem?
 Jak vnímáte dodavatele kteří neposkytují technickou podporu a pouze nabízí nižší cenu?
 Jaké máte zkušenosti se zapojováním svodičů přepětí do série?
 Je paralelní zapojení svodičů přepětí vedle sebe přínosem?
 Jaký svodič bleskového proudu/přepětí použít pro venkovní čidlo teploty?
 Lze přepěťová ochrana SPD 1+2 s ochranou SPD 3 použít v jednom rozvaděči?
 OEZ: Aplikační příručka Přepěťové ochrany
 Sortiment výrobků SALTEK rozšiřuje nové SPD typu 2 s označením SLP-600 V/3 (S)
 OBO: Příručka ochrany před bleskem
 Proč je na přepěťových ochranách rozdílný počet PE svorek?
 Je možné použít třetí stupeň přepěťové ochrany od jiného výrobce?
 Lze zapojit svodiče přepětí 1 do neměřené části?
 Když stoupá napětí ... řady svodičů V20/V50 OBO BETTERMANN.
 DEHNguard s technologií ACI nepotřebuje pojistky!
 Katalog Systémů ochrany před transientními jevy a blesky TBS 2019-20
 Jak velkou ochranu poskytují přepěťové ochrany do zásuvky?
 Co se stane, když neosadím rozvaděč přepěťovkou? Nejsou peníze ...
 Už víte, že DEHN chtěl na AMPERu představit ještě menší přepěťovky?
 Lze umístit přepěťovku do krabice společně s MET ?
 eDEHN#26: Parametry přepěťových ochran
 Katalog ochrany před přepětím SALTEK
 Musí se měřit SPD při revizi nebo jde pouze o doporučení?
 Q: Musíme chránit IT zařízení před přepětím i když je již ochrana obsažená?
 Jak opticky zkontrolovat svodiče přepětí EATON SPBT?
 Tip na slovenského výrobce přepěťových ochran KIWA
 OBO: Katalog Systémů ochrany před transientními jevy a blesky TBS
 Q: Jakou přepěťovou ochranu vyrábí OBO pod zásuvky?
 Jaké jsou výhody Y zapojení varistorů?
 Malý, flexibilní, všestranný DEHNcord 3P
 Jakou máte zkušenost s ochranou veřejného osvětlení před přepětím?
 Jaké zvolit hodnoty varistoru pro přepěťovou ochranu?
 Je tato přepěťová ochrana EATON opravdu nedostatečná?
 Poradí nám KIWA spíše jako lídr nebo následovník?
 Tip na svodič přepětí DEHNpatch DPA CLE IP66
 Využijete pro ochranu kamer doporučovanou nebo jinou přepěťovou ochranu?
 Lze umístit přepěťové ochrany i mimo rozvaděč?
 Jaká rizika představuje umístění přepěťovek mimo rozvaděč s přívodním vedením?
 Používá se přepěťovka typu 3(D) i v kuchyni?
 Použili byste přepěťovkul SALTEK pro LED ke chránění i jiných zařízení?

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

Aktuální slova (1)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.039 sekund, 22 dotazů.