Když budu mít přívod nn "spojený" s SPD hned u MET, tak případný bleskový proud z přívodu nn je po otevření SPD "stažen" k zemniči přes MET.
Nebo obráceně, když udeří do objektu, tak z MET jde část proudu do distribuce nn.
Toto je situace, kdy je přívod nn poblíž MET.
Když bude přívod nn vedený nejprve do RH, např. uprostřed budovy pak bude cesta proudu: nn vodiče - SPD -
RH-PE svorka - PE spojka do MET (x metrů) - MET - uzemňovací přívod - zemnič, tak to asi nebude úplně ideální, že?
Ste dal viac možností naraz, to by bolo veľa dlhých odpovedí...
Najlepšie by bolo vybrať len jednu situáciu pre vstup bleskového prúdu do domu, a o tej debatovať
Pre vyhodnotenie reálnych rizík a vhodné rozmiestnenie MET i SPD je rozdiel či bleskový prúd prichádza do domu už len jak zbytkový a výrazne ošetrený v distribučke cez prípojku v zemi po 4žilovom kábli, alebo či ide o plný zásah do vzdušnej prípojky blízko strešníka, alebo o úder rovno do bleskozvodu, kde potom bleskový prúd vstupuje do domu minimálne v polovičnej sile po jednom vodiči od zemniča
To sa potom nedá dosť zrozumiteľne debatovať keď sa nevie že jaké konkrétne riziko a situáciu si treba predstaviť
Cituji vás: druhý Kirchof
Opravdu druhý? Nemá to být první?
Jjj jasné, pardon, dikes