Igor Molák
|
|
« kdy: 10.01.2020, 14:11 » |
|
Při zapojování zásuvek a vidlic na prodlužovacích šňůrách se zkracují vodiče L a N, aby PE vodič byl nejdelší a při případném vytržení se vytrhl jako poslední.
V zazděném rozvaděči se zazděnými kabely je asi riziko vytržení kabelu nulové (tam bývají PE vodiče naopak nejkratší), ale třeba u zásuvky už se může stát, že se zásuvka při manipulaci nějak uvolní a zůstane "viset" na drátech. Stalo se mi to jen cca třikrát, takže téměř nikdy.
Při rušení starých rozvodů jsem vyzkoušel, že pokud je vodič na konci zatočen do očka, tak se nevytrhne - to se dřív rozpadne strojek zásuvky. Pokud je vodič na konci rovný, aby se pod šroubkem vytvořil lepší přítlak, vypadne velmi snadno. U moderních bezšroubových svorek se drát 2,5 mm2 někdy uvolní i při usazování strojku do krabice (zásuvka ABB Tango).
V pohyblivých přívodech lze slaněný vodič obtočit pod šroubkem - pak drží, nebo jej vložit do lisovací dutinky - pak vypadne, pokud se dutinka na konci opatrně kleštěmi neohne.
Jaké máte návyky a zkušenosti, zkracujete pracovní vodiče i v pevných instalacích? Pokud ano, o kolik?
|
|
|
|
|
|
|
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
Offline
váš elektrikář a revizní technik
|
|
« Odpověď #3 kdy: 11.01.2020, 16:20 » |
|
Osobně nezkracuju vodiče N a L ani v prodlžovačkách . Používám vidlice a zásuvky, které jsou už od výroby provedené tak, že svorka PE je delší a tedy u ní hrozí utržení vodiče až jako poslední. Co se týká pevných rozvodů, považuji to za nesmyl. Tady nemůže dojít k vytržení tahem. Pokud máte problém s vyjížděním vodičů ze svorek, může za to buďto špatný montážní postup, nebo nekvalitní strojky. Oba problémy se nechají snadno vyřešit. Když pominu možné nekvalitní přístroje, bývá často problém v nedostatečně odizolovaném vodiči, nebo jeho pokroucení. Kvalitní přístroje mají na sobě "měrku" kde uvidíte jakou délku je potřeba odizolovat pro kvalitní spojení. Je také nutné mít odizolovaný konec vodiče dostatečně rovný. Další věc. Patlat se s tím dlouho je i velmi neekonomické. Tedy žádné zbytečné úkony, jako je tvorba oček a podobně. Žijeme už v trochu jiném století a máme k dispozici moderní materiály i díky nim i nové pracovní postupy.
|
Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci. Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci. Revize el. a hromosvodů do 1000V Topné kabely k vytápění i ochraně majetku. www.fraja.cz , revize@fraja.cz , tel: 728171585
|
|
|
František Šohajda
Offline
RT E2-A
|
|
« Odpověď #4 kdy: 11.01.2020, 17:38 » |
|
Při používání delšího vodiče PE si nesmíme pléct pohyblivý rozvod a pevný rozvod! U pevného je to absolutní nesmysl a u pohyblivého rozvodu tam to má jaké-si opodstatnění, že necháváme delší PE.
|
RT -EZ - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...už 40 let....
|
|
|
|
Jirka Š. Svejkovský
Offline
Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C2
|
|
« Odpověď #6 kdy: 11.01.2020, 21:03 » |
|
Tam, kde to lze vytrhnout (pohyblivý přívod, prodlužovák) je to žádoucí. Jinak je to nesmysl. V krabici KU68 delší PE znamená méně prostoru, větší pnutí a nejspíš větší riziko ztráty ochrany.
|
Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov), revizní technik E1A, E1B, E1-C2
|
|
|
|
František Šohajda
Offline
RT E2-A
|
|
« Odpověď #8 kdy: 12.01.2020, 11:52 » |
|
No, vídám občas zásuvky včetně krabic vytrhnuté ze sádrokartonu.. .. Vinu přikládám výrobcům krabic, kteří používají krátké packy bez možnosti profi řešení ve formě zpevňujícího nákružku sádroše, či delších pacek.
Nevhodný vrták, nebo malinko zploštělý....(stačí o 1 mm větší) Pokud je díra přesná,dobře zploštělý náběh do sádrošu, packy drží dobře!
|
RT -EZ - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...už 40 let....
|
|
|
Milan Hudec
Offline
|
|
« Odpověď #9 kdy: 12.01.2020, 15:42 » |
|
Nevhodný vrták, nebo malinko zploštělý....(stačí o 1 mm větší) Pokud je díra přesná,dobře zploštělý náběh do sádrošu, packy drží dobře!
Díra může být přesná, ale pokud se zásuvka častěji používá (v některých vidlice drží fest), tak packy postupně vydrolí okraj sádroše. Zaujala mě pro tyto případy krabice KUH od Koposu, ale nemám s ní praktickou zkušenost.
|
|
|
|
Vít Rotrekl
Offline
|
|
« Odpověď #10 kdy: 12.01.2020, 18:26 » |
|
Zaujala mě pro tyto případy krabice KUH od Koposu, ale nemám s ní praktickou zkušenost.
Ona je asi myšlená třeba do koupelen/WC, kde se běžně dávají pod vypínač spožďovače. Blbý na ní je to, že ji osadíš jen, když je SDK zaklopenej z jedné strany, což ne vždy jde, že. Ale osobní zkušenost s ní taky nemám.
|
Mírně pokročilý RT
|
|
|
|
|
|
Zdenek Hejčl
OSVČ - živnostník
Offline
|
|
« Odpověď #14 kdy: 14.01.2020, 22:48 » |
|
Ano, dělám to také tak. Není k tomu žádný relevantní důvod.
|
Elektromontér EZ-M, O-E2/A. Východní Čechy Výroba, montáž a servis vah. EU
|
|
|
|
Zdenek Hejčl
OSVČ - živnostník
Offline
|
|
« Odpověď #16 kdy: 17.01.2020, 12:46 » |
|
Nebo jsou příliš mělké krabičky.... Proto dávám raději hluboké, je s tím lepší práce.
|
Elektromontér EZ-M, O-E2/A. Východní Čechy Výroba, montáž a servis vah. EU
|
|
|
|