Přispěvatel: Igor Molák 10.01.2020, 14:11
Při zapojování zásuvek a vidlic na prodlužovacích šňůrách se zkracují vodiče L a N, aby PE vodič byl nejdelší a při případném vytržení se vytrhl jako poslední.

V zazděném rozvaděči se zazděnými kabely je asi riziko vytržení kabelu nulové (tam bývají PE vodiče naopak nejkratší),  ale třeba u zásuvky už se může stát, že se zásuvka při manipulaci nějak uvolní a zůstane "viset" na drátech. Stalo se mi to jen cca třikrát, takže téměř nikdy.

Při rušení starých rozvodů jsem vyzkoušel, že pokud je vodič na konci zatočen do očka, tak se nevytrhne - to se dřív rozpadne strojek zásuvky. Pokud je vodič na konci rovný, aby se pod šroubkem vytvořil lepší přítlak, vypadne velmi snadno. U moderních bezšroubových svorek se drát 2,5 mm2 někdy uvolní i při usazování strojku do krabice (zásuvka ABB Tango).

V pohyblivých přívodech lze slaněný vodič obtočit pod šroubkem - pak drží, nebo jej vložit do lisovací dutinky - pak vypadne, pokud se dutinka na konci opatrně kleštěmi neohne.

Jaké máte návyky a zkušenosti, zkracujete pracovní vodiče i v pevných instalacích? Pokud ano, o kolik?


Název: Re: Zkracujete u zapojování zásuvek vodiče L a N proti PE?
Přispěvatel: Peter Lovacký 10.01.2020, 23:23
Jjjj, za mňa dobrá myšlienka  :)
Určite taký zvyk nebude na škodu. Ja som ich zatiaľ upravoval podľa toho jak mi pasovali do strojčeka, aj keď nejakú zatočenú rezervu pod strojčekom nechávam vždy pre všetky vodiče


Název: Re: Zkracujete u zapojování zásuvek vodiče L a N proti PE?
Přispěvatel: Milan Hudec 11.01.2020, 10:30
No spíše bych se zaměřil na to aby zásuvka nešla vytrhnout, takže za standard považuji u osamocených (nejsou ve vícerámečku ) použití vrutu a podložky která neprojde otvorem třmenu.


Název: Re: Zkracujete u zapojování zásuvek vodiče L a N proti PE?
Přispěvatel: Jan Franěk 11.01.2020, 16:20
Osobně nezkracuju vodiče N a L ani v prodlžovačkách . Používám vidlice a zásuvky, které jsou už od výroby provedené tak, že svorka PE je delší a tedy u ní hrozí utržení vodiče až jako poslední.

Co se týká pevných rozvodů, považuji to za nesmyl. Tady nemůže dojít k vytržení tahem.  Pokud máte problém s vyjížděním vodičů ze svorek, může za to buďto špatný montážní postup, nebo nekvalitní strojky. Oba problémy se nechají snadno vyřešit.   ;) ;) ;)

Když pominu možné nekvalitní přístroje, bývá často problém v nedostatečně odizolovaném vodiči, nebo jeho pokroucení.  Kvalitní přístroje mají na sobě "měrku" kde uvidíte jakou délku je potřeba odizolovat pro kvalitní spojení. Je také nutné mít odizolovaný konec vodiče dostatečně rovný.

Další věc. Patlat se s tím dlouho je i velmi neekonomické. Tedy žádné zbytečné úkony, jako je tvorba oček a podobně. Žijeme už v trochu jiném století a máme k dispozici moderní materiály i díky nim i nové pracovní postupy.


Název: Re: Zkracujete u zapojování zásuvek vodiče L a N proti PE?
Přispěvatel: František Šohajda 11.01.2020, 17:38
Při používání delšího vodiče PE si nesmíme pléct pohyblivý rozvod a pevný rozvod!
U pevného je to absolutní nesmysl a u pohyblivého rozvodu tam to má jaké-si opodstatnění, že necháváme delší PE.


Název: Re: Zkracujete u zapojování zásuvek vodiče L a N proti PE?
Přispěvatel: Peter Lovacký 11.01.2020, 20:14
Jjjj, si predstavujem jak sú doma decká samé, naháňajú sa po byte a pred každou šnúrou trčiacou zo zásuvky zodpovedne spomalia a opatrne ju prekročia   :D
Alebo si naozaj niekto myslí, že taká vykopnutá vidlica nemá vplyv na zásuvku ;)


Název: Re: Zkracujete u zapojování zásuvek vodiče L a N proti PE?
Přispěvatel: Jirka Š. Svejkovský 11.01.2020, 21:03
Tam, kde to lze vytrhnout (pohyblivý přívod, prodlužovák) je to žádoucí.
Jinak je to nesmysl. V krabici KU68 delší PE znamená méně prostoru, větší pnutí a nejspíš větší riziko ztráty ochrany.


Název: Re: Zkracujete u zapojování zásuvek vodiče L a N proti PE?
Přispěvatel: Milan Hudec 11.01.2020, 22:44
No, vídám občas zásuvky včetně krabic vytrhnuté ze sádrokartonu.. ..
Vinu přikládám výrobcům krabic,  kteří používají krátké packy bez možnosti profi řešení ve formě zpevňujícího nákružku sádroše, či delších pacek.


Název: Re: Zkracujete u zapojování zásuvek vodiče L a N proti PE?
Přispěvatel: František Šohajda 12.01.2020, 11:52
No, vídám občas zásuvky včetně krabic vytrhnuté ze sádrokartonu.. ..
Vinu přikládám výrobcům krabic,  kteří používají krátké packy bez možnosti profi řešení ve formě zpevňujícího nákružku sádroše, či delších pacek.


Nevhodný vrták, nebo malinko zploštělý....(stačí o 1 mm větší)
Pokud je díra přesná,dobře zploštělý náběh do sádrošu, packy drží dobře!


Název: Re: Zkracujete u zapojování zásuvek vodiče L a N proti PE?
Přispěvatel: Milan Hudec 12.01.2020, 15:42
Nevhodný vrták, nebo malinko zploštělý....(stačí o 1 mm větší)
Pokud je díra přesná,dobře zploštělý náběh do sádrošu, packy drží dobře!
Díra může být přesná, ale pokud se zásuvka častěji používá (v některých vidlice drží fest),  tak packy postupně vydrolí okraj sádroše.
Zaujala mě pro tyto případy krabice KUH od Koposu, ale nemám s ní praktickou zkušenost.


Název: Re: Zkracujete u zapojování zásuvek vodiče L a N proti PE?
Přispěvatel: Vít Rotrekl 12.01.2020, 18:26
Zaujala mě pro tyto případy krabice KUH od Koposu, ale nemám s ní praktickou zkušenost.
Ona je asi myšlená třeba do koupelen/WC, kde se běžně dávají pod vypínač spožďovače. Blbý na ní je to, že ji osadíš jen, když je SDK zaklopenej z jedné strany, což ne vždy jde, že.
Ale osobní zkušenost s ní taky nemám.


Název: Re: Zkracujete u zapojování zásuvek vodiče L a N proti PE?
Přispěvatel: Jiří x Svoboda 14.01.2020, 12:31
Ona je asi myšlená třeba do koupelen/WC, kde se běžně dávají pod vypínač spožďovače. Blbý na ní je to, že ji osadíš jen, když je SDK zaklopenej z jedné strany, což ne vždy jde, že.
Ale osobní zkušenost s ní taky nemám.
Tam, kde je sádroš již zaklopen a potřebujeme krabici i pro relé, je ideální tato:https://www.e1.cz/produkt/1248315-krabice-do-sadrokartonu-f-tronic-e5000-pro-elektronicke-pristroje?t=popis (https://www.e1.cz/produkt/1248315-krabice-do-sadrokartonu-f-tronic-e5000-pro-elektronicke-pristroje?t=popis)


Název: Re: Zkracujete u zapojování zásuvek vodiče L a N proti PE?
Přispěvatel: Milan Hudec 14.01.2020, 14:03
Tam, kde je sádroš již zaklopen a potřebujeme krabici i pro relé, je ideální tato:https://www.e1.cz/produkt/1248315-krabice-do-sadrokartonu-f-tronic-e5000-pro-elektronicke-pristroje?t=popis (https://www.e1.cz/produkt/1248315-krabice-do-sadrokartonu-f-tronic-e5000-pro-elektronicke-pristroje?t=popis)
Ano mohu doporučit, jen ta cena je mimo.


Název: Re: Zkracujete u zapojování zásuvek vodiče L a N proti PE?
Přispěvatel: Milan Karvánek 14.01.2020, 21:19
 V pevné instalaci nezkracuji u zapojování zásuvek vodiče L a N proti PE.


Název: Re: Zkracujete u zapojování zásuvek vodiče L a N proti PE?
Přispěvatel: Zdenek Hejčl 14.01.2020, 22:48
Ano, dělám to také tak. Není k tomu žádný relevantní důvod.


Název: Re: Zkracujete u zapojování zásuvek vodiče L a N proti PE?
Přispěvatel: Ižák Ctibor 17.01.2020, 10:47
V pevnej inštalácii pri zapojovaní priebežných zásuviek je  často problém vôbec tam dostať vodiče, nie to, že by som mal priestor na špekuláciu z dlhšími vodičmi. Niektoré typy strojčekov sú také hlboké, že ak sa náhodou pod nimi skrížia dva vodiče, je veľký problém dať tam strojček.


Název: Re: Zkracujete u zapojování zásuvek vodiče L a N proti PE?
Přispěvatel: Zdenek Hejčl 17.01.2020, 12:46
Nebo jsou příliš mělké krabičky....
Proto dávám raději hluboké, je s tím lepší práce.


Název: Re: Zkracujete u zapojování zásuvek vodiče L a N proti PE?
Přispěvatel: Ižák Ctibor 17.01.2020, 13:42