Domů Nápověda Vyhledávání Přihlásit Registrovat
Novinky:               PROSÍME VŠECHNY UŽIVATELE, PŘED POUŽITÍM DISKUSÍ ČTĚTE MÍSTNÍ PRAVIDLA! ZDE ...!


+  Diskuse Elektrika.cz
|-+  VEŘEJNÁ ZÓNA
| |-+  Témata ještě nezařazená do příslušných rubrik
| | |-+  Mohou být zalisovány tři vodiče různých průřezů v jedné dutince?
0 uživatelů a 1 Host prohlíží toto téma. « předchozí další »
Stran: [1] 2 Dolů Poslední příspěvky Tisk

Upozornění!
Odpovědi na témata nejsou právně závazné!
Na elektrickém zařízení smí pracovat pouze osoba s příslušnou kvalifikací dle nařízení vlády 194/2022 Sb. Podrobnosti zde!

Autor Téma: Mohou být zalisovány tři vodiče různých průřezů v jedné dutince?  (Přečteno 13996 krát)
filip14
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« kdy: 26.03.2019, 13:23 »


Nějak se nemůžeme shodnout, jestli v jedné dutince mohou být zalisované tři vodiče různých průřezů (dá se označit za mechanicky pevný spoj) a pak tato dutinka připojena do šroubové svorky. Dva na sobě nezávislí zkušebáci, to nijak nerozporují, ale jeden nejmenovaný zákazník (jejich zkušebák) říká, že je to nepřípustné, ale už neříká, dle čeho tak usuzuje ...
Dle našeho názoru je nepřípustné připojit např. dva různé průřezy vodičů ve dvou různých dutinkách do jedné svorky.

Řeší to nějaká norma?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Miroslav Minařík
"Nejvyšším úkolem není teoretické poznání, nýbrž praktické umění žít!" Sokrates
*
Offline Offline



Odborná publicistika v instalační elektrotechnice.


WWW
« Odpověď #1 kdy: 27.03.2019, 12:29 »

technický přesun
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

S Elektrikou.cz už čtvrt století! notone
Jiří_Hrubý
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #2 kdy: 27.03.2019, 15:41 »

Řeší to určení výrobcem.
Je-li dutinka, či jakákoliv svorka určená výrobcem pro daný počet vodičů daného průřezu, je jiné užití v rozporu s určením.
Ono se nemusí stát nic a bude to fungovat, spousta věcí lze použít jinak, než výrobce zamýšlel, ale při prvním průseru se bude zkoumat proč to bylo jinak, než by to mělo být. Ona i ta dutinka je dimenzována na daný průřez s tím, že při vyplnění vnitřního prostoru daným průřezem, dojde při lisování k mačkalismu výrobcem předpokládaném u a nebude docházet k např. praskání kovu přemáčknutím, či nedolisování.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Peter Munka
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #3 kdy: 27.03.2019, 15:52 »

Ta dutinka pri vyplneni zodpovedajucom prierezu vodica na aky je urcena nema sancu vediet, ci je v nej 100 drotikov z jedneho CYA 10mm2 alebo 40 + 40 + 20 drotikov povedzme z 4mm2 + 4mm2 + 2.5mm2

Skor vidim problem v pokracovani za dutinkou, izolacia lankovych vodicov ich bude odtlacat od seba alebo jej bude kusok chybat. Druha vec, vznika takto spoj vodicov s nedefinovanymi vlastnostami, najma prechodovym odporom a zatazitelnosto u.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Radek Červený
Žij a nechej žít
*
Offline Offline




WWW
« Odpověď #4 kdy: 27.03.2019, 18:01 »

Je to dotaz spíše na výrobce dutinek, ale jejich odpověď se dá předvídat. K čemu je dutinka určená, na kolik vodičů a jaký průřez?
Na straně druhé, pokud mám nalisováno tisíce dutinek, mám to v rukách a dokáži reálně odhadnout velikost dutinky a pevnost po slisování, vodiče jsou stejného materiálu a neprotéká tam nějaký šílený proud, tak bych to v nouzové situaci také risknul. U některých konstrukcí svorek nemusí být ani problém nedotažený izolovaný krček k izolaci vodiče, stejně tak to může být dutinka neizolovaná.

Zaujalo mě slovo "zkušebáci".... Prošlo vám to zkušebnou? Pokud ano, tak bych to neřešil.

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Slušnost je kouzelný nástroj, který otevřel mnohem více dveří než jakýkoliv doposud vynalezený klíč.
www.elektrikab rno.cz
info@elektrikabrno.cz
Jirka Š. Svejkovský
*
Offline Offline



Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C5


WWW
« Odpověď #5 kdy: 27.03.2019, 20:35 »

Dotaz zní, jak má reagovat revizák, o co se může opřít a jak se mu postavit.

Soudce: zapálil jste dům?
Sprostý obviněný: ano
Soudce: proč jste to udělal?
Sprostý obviněný: nevěděl jsem, že když zapálím hadr od benzínu, že může shořet dům. Na krabici s benzínem to nebylo napsaný.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov),  revizní technik E1A, E1B, E1-C5
Jan Bocek
*
Offline Offline



« Odpověď #6 kdy: 27.03.2019, 20:59 »

Nějak se nemůžeme shodnout, jestli v jedné dutince mohou být zalisované tři vodiče různých průřezů

Řeší to nějaká norma?


Ano řeší EN 60352-2 a EN 60999-1
Ale také stačí zdravý elektrikářský rozum a cit pro jemnou hru s konektory.
Do jedné dutinky vkládat vodiče různého průřezu?
Již tak je mimořádné spojení stejných průřezu do dvojdutinky... .

Pro každý průřez je stanovená dutinka určitého průměru.
Kombinace vodičů, konektorů a krimpovacího nářadí spolu se zkušenostním faktorem pracovníka zaručuje dobrý spoj. Ne jenom mechanicky pevný ale s nízkým přechodovým odporem. Odpor je závislý na ploše a tlaku. Krimpovací tlak je nastavený právě proto, aby byl blokován pro dokončení krimpu.

Zkroucením vodičů o různém průřezu nemusí být dutinka plně vyplněná a spoj nebude dobrý. Záleží také na profilu kleští, zdá to bude F, W nebo 4 SQ nebo HEX. Jsou i se  4-8 trny. Krimpování vodičů a dutinek je široká oblast....a jsou k tomu od výrobců technologické předpisy.
 
Nevím jaké průřezy chcete spojovat dohromady, ale nevidím to jako štastné řešení.
Není to profesně čisté. Jako zákazník bych protestoval stejně jako s dvěma vodiči do jedné svorky,anebo s neoznačenými vodiči. Dutinka není určená ke spojování více vodičů. Je určená pro slaněné vodiče, aby byl průřez kompaktní.

Ti "zkušebácí" jsou zkušební technici elektrického zařízení?

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

specializace: průmyslová instalace, kontrola strojů
                   revize elektrického zařízení E1B
telefon:        777 273 732
email:           jan.bocek@safeb.cz
Martin Kurka
*
Offline Offline



Projektant automatizace a strojů


« Odpověď #7 kdy: 27.03.2019, 21:00 »

V normě se určitě najde něco jako že spoj má být proveden profesionálním způsobem podle pokynů výrobce.

Výrobce povoluje u dvojdutinek maximálně 2 slaněné vodiče shodného a předepsaného průřezu. Jste-li výrobcem svazenek pro automotive, nedivili byste se, jak jsou ostré přejímací zkoušky při kontrole lisování. Vzorky jdou na metalografii, na trhačku, na měření odporu a izolačního stavu...

Na přiložených obrázcích je například metalografický řez lisovaným autokonektorem .
Správný slis je prakticky plynotěsný, plně vyplněný s nepřetvořenými drátky. Protože šířka slisu je daná nástrojem (šířkou lůžka kleští),  hlavním kritériem správnosti lisování je výška slisu H. Přes špatnou výšku nejede vlak a šrotují se celé bedny svazků i při nalezení jediné vady.

Chybný slis je buď nedolisovaný, všimněte si malého plnění, nebo přelisovaný, kdy dochází k přetvoření drátů i pouzdra.

Plynotěsný spoj zabraňuje vniku vzdušné vlhkosti a tím i korozi spoje uvnitř slisu.
Volný nedoplněný spoj koroduje, má přechodové odpory a není-li "dolisován" šroubkem svorky končí takový spoj v autokonektoru nebo v pružinové svorce nespolehlivost í až havárií.

Z uvedených řezů je vidět, že jedna desetina milimetru je velká míra.
Takže větší dutinka na menší průřez vodiče nebo tři vodiče v dvojdutince není nic jiného než neprofesionáln í prasárna poškozující zákazníka.


 




* Krimpy_chyby_3.gif (83.87 KB, 810x460 - prohlédnuto 830 krát.)

* Krimpy_chyby_lisování.gif (83.16 KB, 810x341 - prohlédnuto 860 krát.)

* Krimpy_chyby_2.gif (127.3 KB, 1084x539 - prohlédnuto 850 krát.)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Nikdy není dost času,aby se to udělalo dobře. Ale pak je dost času, aby se to udělalo znovu

Teorie=vše víme ale nic nefunguje
Praxe=vše funguje a nevíme proč
Teorie spojena s praxí=nic nefunguje a nikdo neví proč

Vysoce odborných omylů se dopouští jen specialisté

Ďábel je skryt v detailu
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
*
Offline Offline



váš elektrikář a revizní technik


« Odpověď #8 kdy: 27.03.2019, 21:50 »

Samozřejmě souhlasím s kolegy. Nicméně dost často se potkávám v různých elektrických spotřebičích s dutinkami kde jsou dva vodiče různých průřezů. Například v některých elektrokotlech a podobně je silový vodič na stykači ovládaném HDO, zalisován spolu s vývodem k napájení ovládačky, která stykač "obchází".  Možná časem dohledám i nějaké fotky.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz ,  revize@fraja.cz ,  tel: 728171585
Jan Bocek
*
Offline Offline



« Odpověď #9 kdy: 27.03.2019, 22:04 »

Samozřejmě souhlasím s kolegy. Nicméně dost často se potkávám v různých elektrických spotřebičích s dutinkami kde jsou dva vodiče různých průřezů. Například v některých elektrokotlech a podobně je silový vodič na stykači ovládaném HDO, zalisován spolu s vývodem k napájení ovládačky, která stykač "obchází".  Možná časem dohledám i nějaké fotky.

Také jsem viděl již takové "prasárny" u některých přístrojů a dokonce ve VF technice. Je to porušování technologické kázně. MK to popsal jasně a srozumitelně, že takto fyzika nelze ohýbat. Že se to potkává v naší práci, ale není to "košer". Není to profesionální. Je to bastl.
Mnoho výrobků má prohlášení o shodě, ale ve shodě to není.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

specializace: průmyslová instalace, kontrola strojů
                   revize elektrického zařízení E1B
telefon:        777 273 732
email:           jan.bocek@safeb.cz
filip14
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #10 kdy: 28.03.2019, 01:34 »

,
děkuji všem za odpovědi a za fotky zalisovaných vodičů. Taky jsem paralelně pátral, kde se dalo a zjistil jsem, že to především určuje výrobce dutinek. Ano, prošlo to "naší" zkušebnou, a zkušebáky myslím, lidi z jiných firem, které se zabývají výrobou rozvaděčů pro různé typy aplikací. Ale i v těchto firmách se názory liší... Chtěl jsem nezávislý pohled.
Přikládám ještě fotku spojení. Ještě pro upřesnění. Hlavní vodič, tuším 10mm2 je výstupní vývod usměrňovače (25A/110VDC) a dva 1,5mm2 jsou "měřící" vodiče pro řídící elektroniku usměrňovače, tedy žádný proud jimi neprotéká.


* Kabely v dutince.png (1408.26 KB, 1097x767 - prohlédnuto 1332 krát.)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Karel Bělohlávek
*
Offline Offline



« Odpověď #11 kdy: 28.03.2019, 13:45 »

Také přiložím zajímavé foto. Zde jsou tedy pouze dva vodiče různého průřezu, tloušťky a materiálu izolace.

Vodiče mají v tomto případě navíc různé nejvyšší dovolené teploty. Bílý vodič je průřez 6 a černý 4.


* vodiče.jpg (707.21 KB, 1377x2448 - prohlédnuto 1409 krát.)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Elektrikář
Jan Bocek
*
Offline Offline



« Odpověď #12 kdy: 28.03.2019, 16:52 »

V obou případech na fotkách se jedná o amatérismus... ..špatně odvedenou řemeslnou práci.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

specializace: průmyslová instalace, kontrola strojů
                   revize elektrického zařízení E1B
telefon:        777 273 732
email:           jan.bocek@safeb.cz
Žvak Petr
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #13 kdy: 28.03.2019, 17:11 »

Dnes jsem viděl propojení jednofázových jističů pevným CY 6mm v dutinkách.
Asi aby se to nerozjíždělo Smutek
Přitom by stačil jeden hřeben a byl klid.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jiří_Hrubý
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #14 kdy: 28.03.2019, 17:57 »

...a přitom trh nabízí tolik krásných připojovacích adaptérů.
I z důvodu možných komplikací při diagnostice je špatně mít pouze destruktivním způsobem spojené vodiče různých obvodů a určení.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Žvak Petr
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #15 kdy: 28.03.2019, 19:11 »


I z důvodu možných komplikací při diagnostice je špatně mít pouze destruktivním způsobem spojené vodiče různých obvodů a určení.
To je ta správná odpověď.
Při hledání závady NEpotřebujete!! mít víc obvodů v jedné dutince.
U EZS nebo EPS v koncentrátorec h je to "smrt" hledat jednotlivé napájecí a ještě zacínované
napájecí vodiče z UTP nebo FTP
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jan Bocek
*
Offline Offline



« Odpověď #16 kdy: 28.03.2019, 21:27 »

...a přitom trh nabízí tolik krásných připojovacích adaptérů.
I z důvodu možných komplikací při diagnostice je špatně mít pouze destruktivním způsobem spojené vodiče různých obvodů a určení.

Na jedné straně je fyzika a technologie a na druhé straně i ten zdravý rozum....prost ě je to prasárna. A výrobce i jeho  technik klidně vystaví dokumentaci o shodě......při tom posuzování shody je postup týkající se výrobku, postupů, služeb a systému. Není to jen o tom papíru A4. Je zajímavé studovat §3 písm. k) zákona 90/2016 Sb. o posuzování shody.
A výrobce je podle §6 povinen vyhotovit TD o shodě

Kéž by se to někdy naplnilo. To by se VRZ dobře dělaly.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

specializace: průmyslová instalace, kontrola strojů
                   revize elektrického zařízení E1B
telefon:        777 273 732
email:           jan.bocek@safeb.cz
Martin Kurka
*
Offline Offline



Projektant automatizace a strojů


« Odpověď #17 kdy: 28.03.2019, 23:49 »

...a přitom trh nabízí tolik krásných připojovacích adaptérů.
Když jede auto se sněhovou čepicí na střeše, říká moje paní, že jej buď řídí malá ženská, nebo líný chlap.

A když otevřete rozvaděč, hned vidíte, jestli jej dělal profík, šmudla, lempl nebo lenoch.
Je zajímavé že na západ od nás je více rozvaděčů vyrobených od profíků.

Je i zajímavé že za hlubokého socialismu vznikly rozvaděče, budící dodnes obdiv k  řemeslnému  provední a k invenci de kterou si musel každý realizátor poradit protože trh nic pořádného nenabídnul. Buď se to muselo vyrobit od píky, nebo si invenčně pomoci.
A krásně a poctivě provedené rozvaděče ač z hliníkových drátů bývají dodnes spolehlivé a přehledné. Hliník, nehliník.
A předválečné rozvaděče na mramorových deskách jsou mnohdy malá umělecká díla.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Nikdy není dost času,aby se to udělalo dobře. Ale pak je dost času, aby se to udělalo znovu

Teorie=vše víme ale nic nefunguje
Praxe=vše funguje a nevíme proč
Teorie spojena s praxí=nic nefunguje a nikdo neví proč

Vysoce odborných omylů se dopouští jen specialisté

Ďábel je skryt v detailu
Stran: [1] 2 Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

 Jakou zvolíte barvu dutinky v případě přeznačování vodiče?
 Existují lisovací dutinky na způsob CupAl podložek na menší průřezy Al vodičů?
 Jak nejlépe nasadit sektrorové oko na sektorovou žílu kabelu AYKY?
 Kde se používají dutinky/špičky bez izolace?
 Musí být slaněný vodič zakončený dutinkou?
 Existuje moznost nadpojenia AYKY 3x240 ?
 Používáte lisovací dutinky u kabelů CYKY -J kulatých vícežílových?
 Nemá vodič s pocínovaným měděným jádrem horší elektrovodivé vlastnosti?
 Jak slisovat kruhový vodič se sektorovým?
 Re: Využili byste ve svém oboru krimpovačku od Phoenix Contact?
 PHOENIX: Crimphandy zrychlí práci při zapojování
 Jaké doporučíte krimpovací kleště?
 Co je nejlepší udělat s nevyužitými žilami kabelů a nevyužitými kabely?
 Jaké doporučíte kleště na lisování dutinek pro šroubového spoje?
 Kdy použít izolované a kdy neizolované dutinky na 2,5mm2 licnu?
 Jak řešíte ukončení nevyužité žíly v kabelu?
 Je dobrý nápad zalít konce vodičů cínem?
 jak zakončit holé již nepoužívané, odpojené vodiče a kabely v rozvaděči?
 Dává se dutinka do zástrčky BALS?
 Jakou použít ekvipotenciální svorkovnici pro 25mm slaněný vodič s dutinkou?
 Jak připojujete vodiče přípojek vy? Tedy pokud je to vaše práce.
 PHXC: Kleště CRIMFOX 4v1
 SKELDO: Katalog smršťovací techniky
 Jak se s technologií Push-in pracuje vám?
 Proč se musi při zapojení CYA vodiče do jističe použít dutinka?
 Jaký tvar pro lisování dutinek je nejlepší?
 Má zakončení vodičů plochým očkem nějaký historický praktický základ?
 Zkracujete u zapojování zásuvek vodiče L a N proti PE?
 Jaké lisovací (krimpovací) kleště použít na průřez 70mm2?
 Je ve svorce vhodná kombinace pevného vodiče a slaněného v jedné dutince?
 Je vhodné dát do Wago svorek dutinky?
 Může mít připojovací (redukční) svorka nižší průřez než její vstupní vodič?
 Lze použít pocínované dutinky na pevné hliníkové vodiče nižších průřezů?
 Jak ukončit kabel pro zabetonování?
 Čím zakončit vodič 1-YY v pojistkové skříni?
 Kde je chyba pokud lisovací oka nedrží na vodiči?
 Ake je typove oznacenie/nazov dutinek?
 Podle čeho zvolit tvar lisovacích kleští pro konkrétní spojku?
 Jaké nebezpečí hrozí při špatné montáži kabelové spojky 22kV?
 Je prípustné pocínovanie zlanených vodičov?
 Jaký stroj užíváte pro zpracování vodičů ve výrobě rozvaděčů?

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

Aktuální slova (1)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.051 sekund, 22 dotazů.