Autor Téma: Jak řešíte ukončení nevyužité žíly v kabelu?  (Přečteno 8217 krát)
Pavel Ryšavý
*
Offline Offline



« kdy: 17.03.2015, 15:24 »

Dostal jsem se s kolegou do sporu.
V PD jsem pro nevyužité žíly navrhl pokračování svorkovnice kam se zapojí. Kolega se mne snaží přesvědčit, že je to zbytečné.
V prostředí s nebezpečím výbuchu (to je moje parketa) je nějaké zmuchlání žil a omotání izolačkou pochybné kvality nepřípustné.
Ale v tak říkajíc obyčejné instalaci?
A navíc se mi to nelíbí, i když líbí/nelíbí není v tomto případě argument.
Zaznamenáno

Smysl pro humor - znak ducha bystrého
.45 ACP; 7,62x39; 7,62x54R; 9x19; 12/70
IM
« Odpověď #1 kdy: 17.03.2015, 16:17 »

V SNV nevím.  Jsem v rozpacích Jinak stočit do spirály.
Zaznamenáno
Jiří_Hrubý
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #2 kdy: 17.03.2015, 18:15 »

SNV řeší ČSN, BNV v podstatě investor a montér. Pokud investor zaplatí rezervní svorkovnice, není co řešit, pokud ne, inteligentní monter udělá spirálu se smršťovačkou na konci, pokud není prostor či inteligence pak štípačky.
Např u pohonů (odpojovače a pod) nejsou rezervní svorky, ale dole je dost místa, takže spirály.
Zaznamenáno
František Šohajda
*
Offline Offline


RT E2-A


« Odpověď #3 kdy: 17.03.2015, 18:56 »

SNV jsem dělal za "mlada" roky, zejména v podnicích vyrábějící barvy a ředidla....
Tam je v každém přístroji, světle  apod. tolik místa, že tam smotáte metry vodiče..... tanecek

Tehdy jsme nic neřešili, jen smotali ....
Dnes bych tam dal návlečku a zatavil.... Mrknutí  Aby bylo prostředí izolováno!
Zaznamenáno

RT -EZ   - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #4 kdy: 17.03.2015, 19:06 »

Nebylo někde psáno volné vodiče připojit k PE?
Zaznamenáno
Jiří Buben
*
Offline Offline



Revize a údržba elektrických zařízení a strojů


WWW
« Odpověď #5 kdy: 17.03.2015, 19:18 »

U strojů je přímo předepsán v článku 13.4.7 ČSN EN 60204-1 ed.2 jako jeden ze způsobů zajištění nevyužitých vodičů jejich připojení ke svorkám.
Zaznamenáno

Revizní technik E2/A
Údržba a opravy elektrických zařízení strojů, průmyslových elektroinstala cí a hromosvodů.
Dřevozpracujíc í průmysl a prostory se zvýšeným nebezpečím požárů.
Stále se učím.....
Jiří Novotný- Stryker
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline




« Odpověď #6 kdy: 17.03.2015, 20:39 »

Nebylo někde psáno volné vodiče připojit k PE?

Jaký by to mělo smysl?
Zaznamenáno
Jirka Š. Svejkovský
Zaměstnanec - projektant
*
Offline Offline



Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C5


WWW
« Odpověď #7 kdy: 17.03.2015, 22:36 »

U strojů je přímo předepsán v článku 13.4.7 ČSN EN 60204-1 ed.2 jako jeden ze způsobů zajištění nevyužitých vodičů jejich připojení ke svorkám.

Souhlas. A mimo strojů navrhuji smotat a umístit tak, aby byly vodiče viditelné. Neschovávat tak, aby když sáhnu do skříně, riskoval prdu.
Zaznamenáno

Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov),  revizní technik E1A, E1B, E1-C5
Pavel Ryšavý
*
Offline Offline



« Odpověď #8 kdy: 18.03.2015, 09:15 »

Nebylo někde psáno volné vodiče připojit k PE?

Jaký by to mělo smysl?

V SNV je to povinost, všechny vodiče do svorek, nevyužité připojit na PE. V těchto prostředích nikdo nemá náladu na pokusy typu co se asi naindukuje? a hodí to jiskru nebo ne?

Já pak po roce vždycky zabrousím do BNV, a koukám, že to co považuji za standardní řešení je pro všechny drahej luxus.
Zaznamenáno

Smysl pro humor - znak ducha bystrého
.45 ACP; 7,62x39; 7,62x54R; 9x19; 12/70
František Šohajda
*
Offline Offline


RT E2-A


« Odpověď #9 kdy: 18.03.2015, 12:06 »

Citace
V SNV je to povinost, všechny vodiče do svorek, nevyužité připojit na PE.

A mají přístroje pro SNV takové svorky instalovány?? Tj. i testovány výrobcem?
Nic DODO ?
Už 30 let SNV nedělám, tehdy před 30 lety takové svorky neměli!?
Jen pro rozšíření obzoru. Mrknutí
Zaznamenáno

RT -EZ   - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...
Pavel Ryšavý
*
Offline Offline



« Odpověď #10 kdy: 18.03.2015, 13:40 »

Do přístroje se jde obvykle kabelem s přesným počtem žil, problémy tohoto druhu jsou u více žilových kabelů s kterým končíte v nějaké svorkovnicové skříni nebo v rozvaděči.
A tady když výrobci řeknete co má nachystat tak vám to tam dá. Tyhle komponenty jsou tak drahý, že deset svorek navíc nikoho nerozhodí.
SamoDomo bastlení (snad) v SNV nikoho ani nenapadne.
Zaznamenáno

Smysl pro humor - znak ducha bystrého
.45 ACP; 7,62x39; 7,62x54R; 9x19; 12/70
Pavel Ryšavý
*
Offline Offline



« Odpověď #11 kdy: 18.03.2015, 13:43 »

Abych to tedy shrnul v prostředí BNV je smotání nevyužitých žil řešení obvyklé a ničemu neodporující. (estetiku ponechme pro tuto chvíli stranou)
Zaznamenáno

Smysl pro humor - znak ducha bystrého
.45 ACP; 7,62x39; 7,62x54R; 9x19; 12/70
Stran: [1] Nahoru Poslední příspěvky Poslat téma Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

 Jakou zvolíte barvu dutinky v případě přeznačování vodiče?
 Existují lisovací dutinky na způsob CupAl podložek na menší průřezy Al vodičů?
 Jak nejlépe nasadit sektrorové oko na sektorovou žílu kabelu AYKY?
 Kde se používají dutinky/špičky bez izolace?
 Musí být slaněný vodič zakončený dutinkou?
 Existuje moznost nadpojenia AYKY 3x240 ?
 Používáte lisovací dutinky u kabelů CYKY -J kulatých vícežílových?
 Nemá vodič s pocínovaným měděným jádrem horší elektrovodivé vlastnosti?
 Jak slisovat kruhový vodič se sektorovým?
 Re: Využili byste ve svém oboru krimpovačku od Phoenix Contact?
 PHOENIX: Crimphandy zrychlí práci při zapojování
 Jaké doporučíte krimpovací kleště?
 Co je nejlepší udělat s nevyužitými žilami kabelů a nevyužitými kabely?
 Jaké doporučíte kleště na lisování dutinek pro šroubového spoje?
 Kdy použít izolované a kdy neizolované dutinky na 2,5mm2 licnu?
 Je dobrý nápad zalít konce vodičů cínem?
 jak zakončit holé již nepoužívané, odpojené vodiče a kabely v rozvaděči?
 Dává se dutinka do zástrčky BALS?
 Jakou použít ekvipotenciální svorkovnici pro 25mm slaněný vodič s dutinkou?
 Jak připojujete vodiče přípojek vy? Tedy pokud je to vaše práce.
 PHXC: Kleště CRIMFOX 4v1
 SKELDO: Katalog smršťovací techniky
 Jak se s technologií Push-in pracuje vám?
 Proč se musi při zapojení CYA vodiče do jističe použít dutinka?
 Jaký tvar pro lisování dutinek je nejlepší?
 Mohou být zalisovány tři vodiče různých průřezů v jedné dutince?
 Má zakončení vodičů plochým očkem nějaký historický praktický základ?
 Zkracujete u zapojování zásuvek vodiče L a N proti PE?
 Jaké lisovací (krimpovací) kleště použít na průřez 70mm2?
 Je ve svorce vhodná kombinace pevného vodiče a slaněného v jedné dutince?
 Je vhodné dát do Wago svorek dutinky?