radek_n
Neverifikovaný uživatel @1
Offline
|
|
« Odpověď #36 kdy: 23.03.2014, 13:53 » |
|
(Zde někdo nečetl pravidla! To musí někdo opravit a opozdí to zveřejnění!) řešení bude zajisté jednoduché - zkontrolujte zapojení N u chrániče. Občas se stane, že je připojen jiný obvod na jiný chránič a díky různým vnitřním odporům vybavuje jeden chránič...
|
|
|
|
|
|
|
|
Jaroslav Hasala
OSVČ
Offline
Znojmo (JM)
|
|
« Odpověď #40 kdy: 23.03.2014, 21:39 » |
|
Také mi nějak uniká, co má sousedova mizerná elektroinstala ce společného s vypínáním proudového chrániče napojeného z jiné budovy. Chápu to tak, že se v někde objevil nějaký potencíál ze sousedovi elektriky a mohl být "přizemňován" přes PE (kostra čerpadla). Přes PE mohl tedy téct nějaký proud. Ale to je snad proudovému chrániči tak nějak "jedno", nebo snad ne ... ??
|
elektromontážn í firma, revizní technik E2/A specializace : domovní a bytové instalace, průmyslové instalace, hromosvody. tel. : 603 355 919 email : jarda@hasala.cz
|
|
|
|
|
David Hruda
Offline
|
|
« Odpověď #43 kdy: 23.03.2014, 22:08 » |
|
Mě z toho jako (snad) možné vysvětlení vychází jen ten hladinový spínač, přes který by se snad nějaký proud mohl dostat do chrániče, ale je to divné.
|
Revize E2/A, montáže, projekty, alarmy... Smluvní partner společnosti EG.D Znalec v oboru ELEKTROTECHNIK A: rozvody a instalace, spotřebiče, hromosvody a ochrana proti přepětí, revize el. zařízení a hromosvodů. ELEKTRONIKA: zabezpečovací systémy, spotřební elektronika Jih ČR www.elektro-hruda.cz
|
|
|
|
|
|
|
Radim Strycharski
Offline
|
|
« Odpověď #48 kdy: 24.03.2014, 07:23 » |
|
Vládne tu zhoda, že ste veľmi zaujímavým spôsonom našli jednu chybu z dovch.
Jednu chybu ze dvou... To je zavádějící. V čem je u souseda chyba, odhlédneme-li od opravených pojistek a poškozené izolace? Když místo souseda povede elektrifikovan á trať, tak tam do země potečou proudy normálně a nikdo to jako závadu posuzovat nebude. Nemůžu si pomoct, ale pořád si myslím, že instalace s chráničem je izolačně vadná a stejně tak vadná byla dosavadní diagnostika.
|
|
|
|
František Šohajda
Offline
RT E2-A
|
|
« Odpověď #49 kdy: 24.03.2014, 07:35 » |
|
Jednu chybu ze dvou... To je zavádějící. V čem je u souseda chyba, odhlédneme-li od opravených pojistek a poškozené izolace? Když místo souseda povede elektrifikovan á trať, tak tam do země potečou proudy normálně a nikdo to jako závadu posuzovat nebude. Nemůžu si pomoct, ale pořád si myslím, že instalace s chráničem je izolačně vadná a stejně tak vadná byla dosavadní diagnostika.
Přesně tak!! Co do chrániče jde, musí vycházet! .....nějaký nepoměr proudu, nad hodnotu vypnutí je špatně! TJ. laicky řečeno, něco musí jít mimo chránič!
|
RT -EZ - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...už 40 let....
|
|
|
Hugo K.
Offline
|
|
« Odpověď #50 kdy: 24.03.2014, 08:36 » |
|
Podíval bych se ještě na část mezi rozvaděčem, pojistkama na sloupu a připojení na vedení.U obou objektů. Nemají vzhledem k blízkosti objektů připojení na jedny svorky na nadzemním vedení ? Tenkrát za války půjčil můj děda tvému dědovi dva dráty, aby mohl na černo připojit mlátičku na tři fáze. Když může někdy, zcela nelogicky, FI zareagovat na zkrat v žárovce, proč by nemohl reagovat na prskání v připojovací svorce ?
|
|
|
|
Milan Hudec
Offline
|
|
« Odpověď #51 kdy: 24.03.2014, 08:57 » |
|
Pořád jsem ale přesvědčen, že tam musí být ještě nějaký problém, jinak by chránič neměl padat.
Čerpadlo napájené fází 1, mezi touto a kostrou odrušovací člen, copak se stane, jestliže na onu kostru přiložíme fázi 2 nebo 3 (přes odpor - v tomto případě voda).
|
|
|
|
David Hruda
Offline
|
|
« Odpověď #52 kdy: 24.03.2014, 09:07 » |
|
Taky jsem, Milane, toto uvažoval, ale padal chránič 0,3A a to se mi zdá na tuto cestu moc.
|
Revize E2/A, montáže, projekty, alarmy... Smluvní partner společnosti EG.D Znalec v oboru ELEKTROTECHNIK A: rozvody a instalace, spotřebiče, hromosvody a ochrana proti přepětí, revize el. zařízení a hromosvodů. ELEKTRONIKA: zabezpečovací systémy, spotřební elektronika Jih ČR www.elektro-hruda.cz
|
|
|
Jiří Schwarz
Offline
|
|
« Odpověď #53 kdy: 24.03.2014, 11:51 » |
|
Čerpadlo napájené fází 1, mezi touto a kostrou odrušovací člen, copak se stane, jestliže na onu kostru přiložíme fázi 2 nebo 3 (přes odpor - v tomto případě voda).
Ta "kostra" by ale měla být spojena s PE, takže by to mělo téci přes PE, který by ale při správném zapojení neměl mít vliv na funkci chrániče.
|
Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl! Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
|
|
|