 U nové el.instalace, při zapnutí vysavače tzn. přístroj třídy II :
 do kterékoliv zásuvky (i nechráničové) vypadne chránič.
 Mikrovlnka vybavuje chránič jen v některých chráničových i nechráničových okruzích.
 TV, vrtačka, varná konvice vše OK.
 Je použit jeden 3f chránič.
 Samozřejmě zavolám revizáka, ale nejdřív by mě zajímalo, čím by to mohlo být.
 |  
						|  |  |  | 
	|  | 
	|  | 
	|  | 
	| 
			| 
					
						| František Šohajda 
  
  Offline 
 
 RT E2-A
 
 
 
 | 
								|  | « Odpověď #3 kdy: 11.12.2011, 17:13 » |  | 
 
 Můžete mít tzv. kombi chránič s jističem (celek) a pak to vybaví proud záběru jak píše kolega Beláň. |  
						| 
 RT -EZ   - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...už 40 let.... |  |  | 
	|  | 
	|  | 
	| 
			| 
					
						| Martin Fišer Neverifikovaný uživatel @1
 
 
  Offline 
 
 
 
 | 
								|  | « Odpověď #6 kdy: 11.12.2011, 19:42 » |  | 
 
 ale proč vybavuje chránič,když zapnu vysavač do okruhu,který není chráněný chráničem? |  
						|  |  |  | 
	| 
			| 
					
						| moto 
 | 
								|  | « Odpověď #7 kdy: 11.12.2011, 19:53 » |  | 
 
 Možná někdo spojil PE a N za chráničem. Nebo někdo spojil N vodiče dvou různých okruhů za chráničem. |  
						|  |  |  | 
	| 
			| 
					
						| Zdenek Hejčl OSVČ - živnostník
 
  
  Offline 
 
 
 
 | 
								|  | « Odpověď #8 kdy: 11.12.2011, 19:55 » |  | 
 
 Jak jednoduché milý Watsone: špatně zapojené.To je práce pro zhotovitele díla - reklamace.
 
 |  
						| 
 Elektromontér EZ-M, O-E2/A. Východní ČechyVýroba, montáž a servis vah. EU
 |  |  | 
	|  | 
	| 
			| 
					
						| Jirka Š. Svejkovský 
  
  Offline 
 
 
  Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C2
 
 
 
   | 
								|  | « Odpověď #10 kdy: 11.12.2011, 20:56 » |  | 
 
 Myslím, že N od toho okruhu bez chrániče vede přes chránič.
 Když si výrobce v rozvodnici neoznačí N svorkovnice, pak je to hned.  Jenomže pánovi to padá i na zásuvkách za chráničem. To vypadá opravdu na šlus PExN. Hledal bych někde v krabici nebo v rozvodnici. |  
						| 
 Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov),  revizní technik E1A, E1B, E1-C2 |  |  | 
	|  | 
	| 
			| 
					
						| Jirka Š. Svejkovský 
  
  Offline 
 
 
  Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C2
 
 
 
   | 
								|  | « Odpověď #12 kdy: 11.12.2011, 22:40 » |  | 
 
 Já nevím jak vy, ale já klešťák, co spolehlivě změří 15mA nevlastním. To je typická úloha pro šroubovák. Zkrat mezi PE a N se dá změřit při odpojených N v rozvaděči (pozor, ne pod napětím!). Tím identifikujete vadný obvod. Pokud není problém přímo v rozvodnici, nejdřív lezu do zásuvek, pak do krabic.
 Revizáka bych asi nevolal, na to stačí šikovný elektrikář.
 |  
						| 
 Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov),  revizní technik E1A, E1B, E1-C2 |  |  | 
	|  | 
	| 
			| 
					
						| Jiří Schwarz 
  
  Offline 
 
 
  
 
 | 
								|  | « Odpověď #14 kdy: 11.12.2011, 22:56 » |  | 
 
 Já nevím jak vy, ale já klešťák, co spolehlivě změří 15mA nevlastním. ...
 Jak jsem napsal - pokud to provedení rozvodů umožní... EUROTEST má kleště, které měří již od 1mA, ale všude se "nevejdou"... |  
						| 
 Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
 |  |  |