| | |-+  Je možné používať vypínače s popraskaným těsněním vo výbušnom prostredí?
0 uživatelů a 1 Host prohlíží toto téma. « předchozí další »
Stran: [1] Dolů Poslední příspěvky Tisk

Upozornění!
Odpovědi na témata nejsou právně závazné!
Na elektrickém zařízení smí pracovat pouze osoba s příslušnou kvalifikací dle nařízení vlády 194/2022 Sb. Podrobnosti zde!

Autor Téma: Je možné používať vypínače s popraskaným těsněním vo výbušnom prostredí?  (Přečteno 12366 krát)
Miloš Kirchmayer
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« kdy: 26.09.2016, 07:04 »


... ohľadne vypínačov určených do prostredí s nebezpečenstvo m výbuchu. Jedná sa o vypínače v pevnom uzávere typ X2 A06, ktoré majú ovládače z vonkajšej strany opatrené tesniacou gumou.
Na vypínačoch, ktoré sú v prevádzke od roku 1990 sú tieto tesniace gumy vysušené od náterových hmôt a na veľkej časti chýbajú resp. sú popraskané.
Je možné používať v takomto vyhotovení tieto vypínače?
Výrobca bol MEZ Postrelmov, ale ten sa už takejto výrobe nevenuje.


* 20160823_091409.jpg (335.14 KB, 2304x1296 - prohlédnuto 673 krát.)

* 20160823_092355.jpg (253.91 KB, 1296x2304 - prohlédnuto 695 krát.)

* 20160823_092412.jpg (215.64 KB, 2304x1296 - prohlédnuto 641 krát.)
Zaznamenáno
Petr Mužík
*
Offline Offline



« Odpověď #1 kdy: 27.09.2016, 09:32 »

Určitě ne - viz Příloha č. 1 - Revize dle ČSN EN 60079 - 17 ed. 3 z června 2008 - pokud se v této tabulce objeví slovo NE, tak revize by měla znít NENÍ schopno bezpečného provozu.
Zaznamenáno

Revizní technik E2A,E2B - Jihomoravský kraj - Břeclavsko
tel.: +420605/473004
email: petr.muzik@atlas.cz
František Janeček
*
Offline Offline




« Odpověď #2 kdy: 27.09.2016, 09:45 »

Že by to dělalo nějakou parádu, to určitě ne a gumy by se měly opatřit a vyměnit.Protož e jde o pevný závěr, tak při vniknutí směsi do vnitřku může směs uvnitř vybuchnout ale učinek se omezí pouze na vnitřek závěru.Nějaká guma u tlačítka to nezachrání. Úsměv
Zaznamenáno
Jan Bocek
*
Offline Offline



« Odpověď #3 kdy: 27.09.2016, 10:18 »

... ohľadne vypínačov určených do prostredí s nebezpečenstvo m výbuchu. Jedná sa o vypínače v pevnom uzávere typ X2 A06, ktoré majú ovládače z vonkajšej strany opatrené tesniacou gumou.
Na vypínačoch, ktoré sú v prevádzke od roku 1990 sú tieto tesniace gumy vysušené od náterových hmôt a na veľkej časti chýbajú resp. sú popraskané.
Je možné používať v takomto vyhotovení tieto vypínače?
Výrobca bol MEZ Postrelmov, ale ten sa už takejto výrobe nevenuje.

Provozování elektrického zařízení ve stříkacích boxech, kde je stanoveno BE3N2 - nebezpečí výbuchu hořlavých plynů a par má své přísná pravidla.
V normálním prostředí by to byla jen závada, ale zde je tvrdá realita popsaná v celém souboru 60079-1až 26. Podle fotek je možno posuzovat mizernou údržbu....plat í to, co napsal Petr Mužík. Ono možná těch závad bude více k vydání negativní RZ.
Zaznamenáno

specializace: průmyslová instalace, kontrola strojů
                   revize elektrického zařízení E1B
telefon:        777 273 732
email:           jan.bocek@safeb.cz
František Šohajda
*
Offline Offline


RT E2-A


« Odpověď #4 kdy: 27.09.2016, 12:31 »

Zajímavé jsou i šrouby.
Co jsem montoval před lety podobné spínače ve výrobně acetonových barev tak všechny měli speciální šrouby pro "nevýbuchy".....takové tam nesměli být!
 Hněv
Zaznamenáno

RT -EZ   - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...už 40 let....
Martin Kurka
*
Offline Offline



Projektant automatizace a strojů


« Odpověď #5 kdy: 27.09.2016, 13:06 »

Zažil jsem, jak přesně tato popraskaná guma byla příčinou rozsáhlého požáru lakovací a máčecí linky.

Obsluha měla od barvy upatlané rukavice a jimi stiskla tlačítko pro zapnutí elektrického ohřevu linky. Barva natekla na kovový dřík a pomalu zasychala.
Při druhém spínání u noční směny se již tlačítko zcela nevrátilo zpět a některé jeho kontakty byly sepnuté, některé ještě nerozepnuté. Netypický stav ani-ani.
Konstruktér ovládání neměl tento stav ošetřen a důslekem bylo, že byl odstaven provozní i havarijní regulátor topení a topení bylo stále sepnuté.

Ráno, ke konci směny, kdy výrobků projíždělo málo stoupla teplota vypalovací pece, natolik, že to blaflo. Naštěstí se podařilo lidi vytáhnout ven a hasiči už jen požár lokalizovali a hasili okolní budovy.
 
Celá řídící elektro instalace zůstala prakticky funkční.  Soudní znalec nechal vytáhnout teplotní čidlo jímky a nechal je nahřát autogenem. Čidlo skáplo, soudní znalec prohlásil, že závada byla v teplotním čidle.
Parťák byl koumák, přišel za mnou, že se mu to nezdá když regulátor při ohřevu chvíli ukazoval. Já mu říkal, že tomu nevěřím ani za mák, protože regulátor má ochranu proti přerušení i zkratu čidla.
Tak parťák pátral až našel a ukázal mi pravou příčinu. Ale mlčeli jsme jako hrob, byl by to tehdy prokurátor pro šéfa linky za zanedbanou údržbu socialistickéh o vlastnictví.
Už stačilo, že vyšetřovatelé stáhli i všechny písemnosti z elektroúdržby, včetně knih hlášení oprav a kontrolovali, jestli se dělala údržba a prohlídky, šli i do pracovních příkazů, křížem kontrolovali výdejky materiálu na opravy, hlášenky z výrobního dispečinku...
Kupodivu vše sedělo, dokonce se dělaly pravidelné kontroly a revize ve správných termínech, protože z výbuchu jsme měli všichni respekt a na opravy chodili jen odborníci s 50kou na výbuch.  Ti si prožili perné výslechy.
Pak našli vyšetřovatelé při tom hrabání se v papírech a výsleších nějakou drobnou rozkrádačku z výroby a dali pokoj.


Takže opět kumulace dvou a více chyb a pak je ďábel skryt v detailu.

Zajímavé jsou i šrouby.
Co jsem montoval před lety podobné spínače ve výrobně acetonových barev tak všechny měli speciální šrouby pro "nevýbuchy".....takové tam nesměli být!
 Hněv
Nesmí být - od výrobce jsou tam vždy trojhranné - včetně šroubů na vývodkách. Z toho je úroveň údržby vidět na první pohled, to je hned na okamžité vypnutí a zajištění.
Ve firmě, kde jsem dělal, dostávali trojhranné kličky jen pracovníci s vyhl.50 na výbuch a kličky bly proti podpisu a byla na nich vyražena evidenční čísla. Po tom požáru se ukázalo, jak toto opatření bylo moudré. Bylo jasné, že laici ani ostatní elektrikáři nemohli svévolně zasahovat do nevýbušné elektroinstala ce.

Zaznamenáno

Nikdy není dost času,aby se to udělalo dobře. Ale pak je dost času, aby se to udělalo znovu

Teorie=vše víme ale nic nefunguje
Praxe=vše funguje a nevíme proč
Teorie spojena s praxí=nic nefunguje a nikdo neví proč

Vysoce odborných omylů se dopouští jen specialisté

Ďábel je skryt v detailu
Jirka Š. Svejkovský
*
Offline Offline



Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C5


WWW
« Odpověď #6 kdy: 27.09.2016, 13:46 »

Tvar není důležitý, co mě u pevného uzávěru zajímá, je pevnost šroubů. Jak na nich není vyražena devítka, je zle. Bláto tam  nemá co dělat.
Zaznamenáno

Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov),  revizní technik E1A, E1B, E1-C5
Pavel Ryšavý
*
Offline Offline



« Odpověď #7 kdy: 27.09.2016, 15:09 »

Nesmí být - od výrobce jsou tam vždy trojhranné - včetně šroubů na vývodkách.

Ta skříň není nejstarší (1996),  a v současnosti neplatí žádná norma, která by předepisovala šrouby s trojhránkem. Měly by tam být ty, které předepsal výrobce pevného závěru. Čili nesouhlasím ani s panem Svejkovským, Pokud to má výrobce otypované s normálníma, tak tam vysokopevnostn í prostě nebudou.
Existují i plastové závěry, co by tam vysokopevnostn í šrouby dělaly netuším.

K tématu: Stav nesvědčí o pečlivé údržbě, osobně bych to doporučoval vyměnit za něco novějšího na co se dají sehnat náhradní díly, a v provedení odolávajícím používaným rozpouštědlům.

Ještě poznámka, je to vůbec pevný závěr? Štítek je špatně čitelný, není to jen provedení do těžkých provozů?
Zaznamenáno

Smysl pro humor - znak ducha bystrého
.45 ACP; 7,62x39; 7,62x54R; 9x19; 12/70
Mirek Čech
Neverifikovaný uživatel @4
***
Offline Offline



Provizorní řešení jsou většinou ty dlouho trvající


« Odpověď #8 kdy: 27.09.2016, 18:14 »

Že by to dělalo nějakou parádu, to určitě ne a gumy by se měly opatřit a vyměnit.Protož e jde o pevný závěr, tak při vniknutí směsi do vnitřku může směs uvnitř vybuchnout ale učinek se omezí pouze na vnitřek závěru.Nějaká guma u tlačítka to nezachrání. Úsměv
No v důlním prostředí stykače tlačítka lampy nejsou hermeticky uzavřena "ne že by v nich byly díry".. Hlavní jsou čisté hladké dosedací plochy vše precizně dotaženo pérové podložky.Lehce máznuté vazelínou. Tedy tak se to od nás čeká že bude uděláno při montáži.
Netuším jak je to v lakovnách a chemických provozech
Zaznamenáno

Mirek
Vít Rotrekl
*
Offline Offline



« Odpověď #9 kdy: 27.09.2016, 22:08 »

To Mirek Čech: ono bude dost podstatny co je to za dul, jestli tam hrozi nebezpeci vybuchu prachů. Nebo je to plynujci dul kde je i riziko vybuchu plynu - plynujici doly. Sice mam "céčkový" opravneni Rt, ale jen do C4, coz jsou neplynujici doly a jeste nejake omezeni.... a mam to jen pro to, ze jedna firma ktere jsem delal revize spadala pod ČBÚ, takze s doly jsem se temer nepotkal. Takze o tom ani moc nevim..

K tematu: pokud je to v prostoru kde je nebezpeci vybuchu tak by to nebylo na kladnou revizi vazna zavada. Kdyby to bylo mimo tento prostor, tak bych to videl "jen jako zavadu" s doporucenim na rychle odstraneni.
Zaznamenáno

Mírně pokročilý RT Úsměv
Miloš Kirchmayer
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #10 kdy: 28.09.2016, 06:25 »

Výrobný štítok je tu. Otázku som položil aj "bývalému" výrobcovi ale odpoveď neprišla. Dosť ťažko zohnať od takýchto zariadení čokoľvek. Ono to bude na negatívnu správu z revízie nakoľko je tam toho že až, od rozkradnutého pospájania, nedostatočného krytia svietidiel atď. A končí to dokumentáciou, ktorá je neúplná resp. nie je skutočného vyhotovenia... ..


* 20160823_092402.jpg (274.18 KB, 2304x1296 - prohlédnuto 465 krát.)
Zaznamenáno
Mirek Čech
Neverifikovaný uživatel @4
***
Offline Offline



Provizorní řešení jsou většinou ty dlouho trvající


« Odpověď #11 kdy: 28.09.2016, 08:06 »

Vít Rotrekl: Jo jasně mám praxi pouze v dolech plynujících revír OKD.Kde nemusí být použitý pevný závěr jsou JB "Jiskrově bezpečný obvod" Což jsou veškeré čidla snímače které spínají buď obvod a nebo jsou spínány diodou
Zaznamenáno

Mirek
Jan Bocek
*
Offline Offline



« Odpověď #12 kdy: 28.09.2016, 09:04 »

Výrobný štítok je tu. Otázku som položil aj "bývalému" výrobcovi ale odpoveď neprišla. Dosť ťažko zohnať od takýchto zariadení čokoľvek. Ono to bude na negatívnu správu z revízie nakoľko je tam toho že až, od rozkradnutého pospájania, nedostatočného krytia svietidiel atď. A končí to dokumentáciou, ktorá je neúplná resp. nie je skutočného vyhotovenia... ..

V revizní zprávě se objeví kromě jiného doporučení na rekonstrukci s vypracováním DOPV a následné PD. Zde nestačí PVV.....prostě stávající EZ je K.O.
Nové řešení se obvykle snaží maximálně z nebezpečného prostoru vymístit elektrické zařízení.
A pokud tam bude, tak ponese označení certifikované Ex
Zaznamenáno

specializace: průmyslová instalace, kontrola strojů
                   revize elektrického zařízení E1B
telefon:        777 273 732
email:           jan.bocek@safeb.cz
Pavel Ryšavý
*
Offline Offline



« Odpověď #13 kdy: 29.09.2016, 07:30 »

Výrobný štítok je tu.

O.K. z tohoto štítku už je čitelné že se opravdu jedná o pevný závěr. Pochybnosti beru zpět.
Zaznamenáno

Smysl pro humor - znak ducha bystrého
.45 ACP; 7,62x39; 7,62x54R; 9x19; 12/70
Stran: [1] Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

 Mohu instalovat rozvaděč v prostředí s hořlavým prachem?
 Kde zohnať klúč na stare zámky na Ex zariadeniach
 Čím nahradit 200W žárovky v nevýbušných svítidlech?
 Je nutné odpínat nulový vodič v rozvaděči s nebezpečím výbuchu?
 Jaká světla mohou být instalovaná světla v prostoru výbuchu zóny 0?
 Redakční fárání v dole Darkov
 Ako sa prakticky meria impedancia na zariadeniach vo výbušných prostrediach?
 Provádíte revize v EX prostředí? A máte dost informací?
 V jakých termínech by měla být provedena elektrická měření LPS v prostředí s nebezpečím výbuchu?
 V jakých termínech by měl být vizuálně kontrolován LPS v prostředí s nebezpečím výbuchu při hladině
 V jakých termínech by měla být prováděna úplná revize LPS v prostředí s nebezpečím výbuchu s hladino
 Jaké prostory staveb s nebezpečím výbuchu lze použít pro výpočet dostatečné vzdálenosti „s“?
 Jaké informace by měl mít projektant k dispozici při návrhu LPS u objektů s nebezpečím výbuchu?
 Jak se označuje prostor, ve kterém může výbušná atmosféra tvořená oblakem zvířeného hořlavého prachu
 Jak se označuje prostor, ve kterém je výbušná atmosféra tvořená oblakem zvířeného hořlavého prachu v
 Jak se označuje prostor, ve kterém není vznik výbušné plynné atmosféry tvořené směsí hořlavých látek
 Jak se označuje prostor, ve kterém je za normálního provozu pravděpodobnost vzniku výbušné plynné at
 Jak se označuje prostor, ve kterém je přítomna výbušná plynná atmosféra tvořená směsí hořlavých láte
 Je pro stanovení umístění jímací soustavy u staveb s nebezpečím výbuchu vhodná metoda valící se koul
 Jakou metodu lze použít pro stanovení umístění jímací soustavy u staveb s nebezpečím výbuchu?
 Jak je u zařízení s nebezpečím výbuchu definováno riziko R a co tato hodnota představuje?
 Jak musí být provedena konstrukce a utěsnění trubkového systému v prostoru s hořlavým prachem?
 Jak může být prováděna kontrola utažení kabelové vývodky v prostoru s hořlavým prachem při detailní
 Co musí vždy obsahovat dokumentace a označení obvodů zařízení umístěných v prost
 Je možné v prostoru s hořlavým prachem provádět práce pod napětím za podmínek, které jsou běžně použ
 Jak je definována dolní mez výbušnosti plynů a par?
 Jak označujeme směs hořlavých látek ve formě plynů nebo par se vzduchem za atmosférických podmínek,
 GENERI: Novinky k AMPERu 2014
 Znáte produkty Generi do prostředí (Ex) s nebezpečím výbuchu?
 Nemá být na skladech výbušnin oddálený hromosvod?
 Může provést výměnu svítidla v prostředí s nebezpečím výbuchu pracovník s §6?
 Kde je možné zakúpiť kľúče na otváranie pevných záverov typ "d" ?
 Školení Elektrotechnika v prostředí s nebezpečím výbuchu se uskuteční pod hradem Buchlovem
 Jaký kabel pro připojení motoru použít do prostředí s nebezpečím výbuchu?
 Katalog nevýbušných elektrických zařízení Generi
 Jaké jsou typy "bezjiskrových" zvonků?
 Je nutné mít v BE2N3 instalaci chráněnou proudovým 300mA chráničem?
 Nová přepěťová ochrana, zařízení pro ohřev plynu a svítidlo do Ex prostředí
 Ako je nutné ošetriť styčné plochy krytov pevných nevýbušných uzáverov D ?
 S jakým provedením přepěťovek jste se v nebezpečných zónách setkali vy?
 TIP na lineární svítidlo do zóny 2 a 22
 Co může být v EXu za vychytávky s přepěťovkama? Nemáte někdo nápad?
 IP007# Jak nenechat blesk jiskřit v EXu?
 Kabelové vývodky AGRO do prostředí s nebezpečím výbuchu
 Katalog standardních variant GENERI produktů do Ex prostředí
 Je třeba v provozu s nebezpečím výbuchu vytvářet základový zemnič?
 Jak poznám, že lze svítidlo použít do výbušného prostředí?
 Použili byste svítidlo do zón Ex i do veřejných prostor?
 Katalog Elektrosvit 2022-23
 Jak daleko od skladu tlakových láhví je možné umístit elektrický rozvaděč?
 Všimli jste si elektroinstalační krabice Hensel do EXu?
 Doporučíte mi nějakého výrobce nevýbušných telefonů do hlučného prostředí?
 Je u svítilny s certifikací ATEX možná Výměna akumulátoru?
 Co znamená označení Ex e II T3?
 Jak se počítají parametry pro jiskrovou bezpečnost?
 Kdo vyrábí vypínače řazení 6 a 7 do "výbuchu"?
 Který článek normy řeší jiskrovou bezpečnost?
 Jaké označení má zařízení v nevýbušném provedení?
 Jak se označují jiskrově bezpečné obvody v rozvaděči?
 Co to je nejiskřivé nářadí ?
 Jak postupovat při instalaci ve školní chemické laboratoři?
 Víte, jak umí bouchnout obyčejná pšeničná mouka?
 GENERI: Generální ředitel Zdeněk Kinšt o firmě a ještě něco navíc ...
 OKD: Redakční fárání -750m v Darkově
 Jak se orientujete s elektroinstalacemi ve výbuchu vy?
 O novém svítidle Minimex od Elektrosvit
 Nevýbušná elektrická zařízení se rozdělují do skupin. Co představuje skupina I?
 Která nevýbušná elektrická zařízení jsou zařazena do skupiny II?
 UČEBNICE EVP#3: Vysoké napětí a výbuchy
 Co z produkce GENERI nasazujete v praxi vy?
 13) Jaká platí podmínka pro pospojení, pokud jsou velké kovové předměty a zařízení umístěny uvnitř budov ve výrobnách s nebezpečím požáru nebo výbuchu hořlavých kapalin, plynů nebo hořlavých prachů?
 14) Mohou sloužit vlastní kovová technologická zařízení (kolony a pod.) a jejich kovové nosné konstrukce u nezastřešených výroben s nebezpečím požáru nebo výbuchu hořlavých kapalin, plynů nebo hořlavých prachů jako jímací zaříz
 15) Jaký se požaduje počet svodů u zařízení, která jsou umístěna v nezastřešených výrobnách kde je nebezpečí požáru nebo výbuchu par hořlavých kapalin, plynů nebo hořlavých prachů?
 16) Jakou musí mít kovové potrubí minimální tloušťku, aby je bylo možno u nezastřešených výroben s nebezpečím požáru nebo výbuchu hořlavých kapalin, plynů nebo hořlavých prachů, použít jako náhodné jímací zařízení?
 42) Jakým hromosvodem se opatřují sklady výbušnin I. kategorie?
 Kde sehnat klíče na nevýbuchy?
 Jak provést uzemnění u skladu výbušnin?
 Kam nejlépe umístit detektor plynu?
 Jaký infrazářič a osvetlení nejlépe použít ve výbušném prostředí?
 Jaké přístroje (zásuvky, vypínače) a svítidla můžu použít v autolakovně?
 Jaká zářivková tělesa vyměnit a která ponechat v textilním provozu?
 Jaké musí být certifikáty pro materiál v zóně s nebezpečím výbuchu?
 Lze instalovat WiFi zařízení do prostředí s nebezpečím výbuchu?
 Aké prístroje používate pri revíziách vo výbušnom prostredí?
 5) Může pásmy s nebezpečím výbuchu procházet jímací zařízení?
 Jaká svítidla použít ve stolárně? Jedná se o náhradu starých za nové ...
 23) Jaký izolační odpor musí být u elektrických zařízení pro výbušnou atmosféru a souvisejících kabelů s napětím do 500 V (s výjimkou SELV) (musí se měřit při DC 500 V)?
 Kde zohnať ručnú prenosnú lampu do výbušného prostredia?
 Ako namontovať kameru do výbuchu?
 Použitie elektrickej váhy v prostredí s nebezpečenstnom výbuchu.
 Podle ktrere CSN se provadi vych. revizni zprava v prostr. s nebezpeči vybuchu?
 V Ex-prostředí: Zajímalo by mě zda ten plyn, co je uveden ...?
 Nemáte schema zapojenia rozvadece cerpacej stanice?
 Poradíte někdo výrobce zářivkových trubic pro reklamy u benzínové pumpy?
 Podle které normy revidovat v prostředí s nebezpečím výbuchu?
 Je možne mít v místnosti zářivku ze startérem v IP20 kde je plyn. kotel?
 Může posouzení jiskrově bezpeč. obvodů provádět RT?
 Aká norma platí na montážne jamy v servisoch?
 Který předpis nařizuje bezpečnostní vypínání plynové kotelny?
 Kdo může provádět revize spotřebičů do výbušného prostředí ?
 Kdo smí provést revizi hromosvodu na objektu s nebezpečím výbuchu?
 V jakých vzdálenostech lakovny je povoleno mít zásuvky?
 Mohou se v BE3N2 používat elektroinstalační trubky?
 Znáte někdo výrobce - dodavatel antistatického nářadí s certifikátem EX?
 Je treba 4-pólové istenie el.zariadenia vo výbušnom prostredí?
 Je možné použiť plastové trubky na el. inštaláciu v reg. stanici plynu - zóna 2?
 Proč je nutný čtyřpólový stykač v prostředí s nebezpečím výbuchu?
 Jaký typ kabelů zvolit ve skladu hořlavých kapalin?
 Jaký typ svítidla navrhnout do seníku?
 IRIS: 10. konference "Rizika nebezpečí výbuchu"
 AMPER 2011 - Oceněné nevýbušné svítidlo Elektrosvit
 Znáte předpisy o instalacích ve výbušných prostředích?
 Co potřebuji pro výrobu rozváděčů do výbušného prostředí?
 Aký typ kábla je možné použiť v priestoroch s nebezpečenstvom výbuchu?
 Jaké předpisy a normy aplikovat na prostor stolárny?
 Mohu na dílně s BE2N3 instalovat halogenový reflektor?
 Topný kabel do výbušného prostředí od Generi
 Za výbuchy v pokusných štolách ve Štramberku
 Elektrická zařízení pro prostory s nebezpečím výbuchu
 Praktické zkušenosti z měření prašnosti
 Problematika měření prašnosti v praxi
 Je potřeba speciální kabel (5x1,5) do prostředí s nebezpečím výbuchu zóny 2?
 TIP na ochranné moduly GENERI, řady POD, PON
 Jaký typ zařízení zvolit do výbušného prostředí s metanem?
 Je strojovna chlazená čpavkem prostor s nebezpečím výbuchu?

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.093 sekund, 25 dotazů.