Autor Téma: Jaké mají být jmenovité proudy na pojistce, jističi a proudovém chrániči?  (Přečteno 13287 krát)
fedkor
« kdy: 06.05.2015, 23:03 »

Dělám schéma rozvaděče v programu Sichr.
Jaké mají  být jmenovité proudy na pojistce, jističi a proudovém chrániči?

Měl jsem to dělané tak, že (od nejvyšší po nejnižší) pojistka 40A, jistič 32A a proudový chránič 25A, jenže proudový chránič by nebyl prej správně jištěn.
Jaké mám dát hodnoty proudu?


* rozvadec.png (28.68 KB, 1366x674 - prohlédnuto 654 krát.)
Zaznamenáno
Vít Rotrekl
*
Offline Offline



« Odpověď #1 kdy: 07.05.2015, 09:12 »

Proudový chránič musí být před jištěn na svůj jmenovitý proud. Takže když dáte chránič se In 25A, tak před ním musí být jištění 25A. Ovšem jsou i vyjímky, že někteří výrobci udávají, že maximální předjištění může být větší než jmenovitá hodnota proudu. Tuším to bylo u MOELLERa/EATONa...
Zaznamenáno

Mírně pokročilý RT Úsměv
Vít Rotrekl
*
Offline Offline



« Odpověď #2 kdy: 07.05.2015, 10:26 »

A protože jsem měl od kamaráda dotaz, který se ptal kde jsem tu informaci našel, tak jsem to začal hledat. A nalezl.
Katalog chráničů Eaton http://www.eatonelektrotechnika.cz/pdf/tiskoviny_pdf_343.pdf

Strana 66-67, Chrániče PHF7
Zaznamenáno

Mírně pokročilý RT Úsměv
Petr M
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #3 kdy: 07.05.2015, 11:13 »

Proudový chránič musí být před jištěn na svůj jmenovitý proud. Takže když dáte chránič se In 25A, tak před ním musí být jištění 25A. Ovšem jsou i vyjímky, že někteří výrobci udávají, že maximální předjištění může být větší než jmenovitá hodnota proudu. Tuším to bylo u MOELLERa/EATONa...

Jenomže za pár let se najde někdo, kdo tam práskne 25A chránič od jinýho výrobce, tuhle informaci neznaje... Takže s 32A jištěním patří automaticky 40A chránič...
Zaznamenáno

Jsem programátor jednočipů, zaměřený na automatizaci. Se zájmem o silnoproud od pěti let, maturitou elektro a papírama na to, abych mohl svůj výtvor legálně otestovat pod napětím do 1kV...
Vít Rotrekl
*
Offline Offline



« Odpověď #4 kdy: 07.05.2015, 12:03 »

Ano mate pravdu. Ja jsem na to prisel v podstate nahodou, protoze jsem delal kde si revizi a tam byl pred 40A chranicem, pro asi dve nebo tri zasuvky, predrazeny jistic pouze pro cely asi 5-ti polový rozvadec 160A jistic, tak jsem to hledal jak to vlastne je.
Zaznamenáno

Mírně pokročilý RT Úsměv
Joscer
Neverifikovaný uživatel @5
*****
Offline Offline



« Odpověď #5 kdy: 07.05.2015, 12:25 »

Jak to dnes vypadá s jističochránič i? Stále nejsou integrovány za rozumnou cenu 2v1?
Zaznamenáno

Chytrý napadne špatný názor, hlupák jeho autora.
Jirka Š. Svejkovský
*
Offline Offline



Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C5


WWW
« Odpověď #6 kdy: 07.05.2015, 12:35 »

Čemu říkáte rozumná cena? Osm stovek za ochranu zdraví a života je moc nebo málo? Kolik stojí airbag ve vašem autě a kolik jich tam máte?
Zaznamenáno

Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov),  revizní technik E1A, E1B, E1-C5
Petr M
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #7 kdy: 07.05.2015, 12:38 »

Jak to dnes vypadá s jističochránič i? Stále nejsou integrovány za rozumnou cenu 2v1?

Otázka je, co je to rozumná cena. I kdyby to vyšlo o kilo víc než samostatný přístroje, tak v případě, že by kvůli jednomu modulu byo potřeba měnit bednu, furt se vyplatí...

Detaily napoví ceník konkrétního dodavatele konkrétní značky...  podivej
Zaznamenáno

Jsem programátor jednočipů, zaměřený na automatizaci. Se zájmem o silnoproud od pěti let, maturitou elektro a papírama na to, abych mohl svůj výtvor legálně otestovat pod napětím do 1kV...
Joscer
Neverifikovaný uživatel @5
*****
Offline Offline



« Odpověď #8 kdy: 07.05.2015, 12:41 »

V bazarovem aute je typicky airbag za cenu 1 odporu = nesvítí kontrolka :-)

Já to myslel tak, že cena jističe + PCH v jednom modulu bude podobná, jak jističe a PCH zvlášť...  Pak by se nemusely kreslit ty komponenty zvlášť a vše by bylo jednodužší...

Pravda, zase méně práce... Ale i o kiloapůl dráž se vyplatí 2v1 podle mě (mohl by zabrat míň místa a práce).

Zaznamenáno

Chytrý napadne špatný názor, hlupák jeho autora.
Radim Strycharski
*
Offline Offline




« Odpověď #9 kdy: 07.05.2015, 16:54 »

A protože jsem měl od kamaráda dotaz, který se ptal kde jsem tu informaci našel, tak jsem to začal hledat. A nalezl.
Katalog chráničů Eaton http://www.eatonelektrotechnika.cz/pdf/tiskoviny_pdf_343.pdf

Strana 66-67, Chrániče PHF7
Mám tomu rozumět tak, že před tento proudový chránič 40 A lze předřadit jištění 63 A, přičemž za proudovým chráničem je lhostejno, jaké bude jištění?  Šok
Zaznamenáno
Vít Rotrekl
*
Offline Offline



« Odpověď #10 kdy: 07.05.2015, 17:26 »

Mám tomu rozumět tak, že před tento proudový chránič 40 A lze předřadit jištění 63 A, přičemž za proudovým chráničem je lhostejno, jaké bude jištění?  Šok

No podle toho co píšou v  tom katalogu, tak bych to tak chápal. Ale nejsem výrobce, takže je to spíše dotaz na výrobce jestli tam není chyba...
Zaznamenáno

Mírně pokročilý RT Úsměv
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #11 kdy: 07.05.2015, 17:55 »

No podle toho co píšou v  tom katalogu, tak bych to tak chápal. Ale nejsem výrobce, takže je to spíše dotaz na výrobce jestli tam není chyba...
Víto trochu jsi do diskuse vnesl zmatek, PHF7 mají integrovanou ochranu proti přetížení, asi jsi to přehlédl.
Zaznamenáno
Vít Rotrekl
*
Offline Offline



« Odpověď #12 kdy: 07.05.2015, 22:10 »

Pravdu díš Milane, to jsem přehlédl.
Zaznamenáno

Mírně pokročilý RT Úsměv
Stran: [1] Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

 Vyznáte se někdo v Sichru7? Jak tam mám dostat vodič N a PE?
 Jak se definuje obecný zdroj v SW SICHRu?
 Jaký zvolit kabel a jištění pro vedení 100m a zátěž 250kW?
 Nový SICHR 2010 ke stažení ...
 OEZ: Výpočtový program Sichr - verze 13.11
 Víte o nové verzi SICHRu 13.11?
 Jde vám stáhnou Sichr verze 13?
 Jak nejlépe začít s programem SICHR?
 Nechybí vám papírový manuál k Sichru?
 Započítávají výpočtové programy korekční součinitel impedance smyčky?
 Novinky ve výpočtovém programu Sichr 14.00
 Jak v programu SICHR nastavím zdroj?
 Sichr nebo pavouk?
 Jde program SICHR nainstalovat na flashdisk a používat v jiných zařízeních?
 Je správné, že výpočtové programy nepoužívají bezpečnostní součinitele?
 LIVE EATON: Program Pavouk – dimenzování nn sítí snadno a rychle (REPRÍZA)
 LIVE EATON: Program Pavouk pro výrobce rozvaděčů (REPRÍZA)
 LIVE EATON: Pavouk - řešení složitějších a zauzlených sítí
 LIVE EATON: Pavouk - záložní zdroje a UPS
 LIVE EATON: Pavouk - posouzení rizika práce na rozvaděči z hlediska vzniku elektrického oblouku
 Adolf Hubálek prozrazuje o aktuální softwarové podpoře OEZ 2022
 Proč program sichr nepočítá proudovou zatížitelnost kabelu s nulovým vodičem?
 Jak dimenzovat kabel dlouhé délky?
 Hledám dobrý program pro výpočet zkratových proudů v sítích vn i nn, poradíte?
 Jakým způsobem se vypočte průřez vodiče, který bude vyveden z hlavního elektroměrového rozváděče?
 Jak spočítat I u třífázového motoru?
 Jak vypočítat proud třífázovou soustavou laserové svářečky?
 Jak spočítat proud motoru?
 Ako vypocitam ruzne vykony motora?
 Pokud znám zkrat mezi L-PE, L-N, L1-L2 mohu dopočítat zkrat mezi L1-L2-L3?
 Jak vypočítat přechodový děj na vedení?
 Platí pořád ještě kružnicový diagram asynchronního motoru?
 Jak postupovat při výpočtu stejnosměrného výkonu (příkonu) na PLC ve Wh?
 Co je to Rf = 1 Ohm? Předpokládám, že impedance cívky při 50Hz.
 Máte svou publikaci informačních pomůcek od IN-EL?
 Jak je velký proudový náraz při připojení asyn motoru/gen v synchronních ot?
 Jak velké proudy tečou při celkovém 3f výkonu 250kW jednotlivými fázemi?
 Roste zkratový proud v čase od nuly po hodnotu dle impedance?
 Aký je správný výpočet skratového výkonu?
 Existuje vzoreček pro výpočet proudu u asynch motoru v závislosti na frekvenci?
 Platí pri výpočte prúdu 3 fázovej elektickej topnej špirály koeficient 1,443xP?
 Jak vypočítat vyrovnávací proud paralelních traf s fázový posunem napětí o 30°?
 Jaký zvolit odporový drát pro 48V keramické topné těleso?
 Jak spočítat spouštěcí proud a jištění 3-f motoru?
 Jak vypočítám kolik proudu dokáže přenést vodič?
 Jaká hodnota hl. jističe odpovídá In rozvaděče?
 Jak spočítat proud motoru čerpadla?
 Jak utlumit rázy od transformátoru 30kW?
 Jak vypočítám u stejnosměrného děliče napětí stav nakrátko?
 Jak zjistit celkový proud ve střídavém děliči bez hodnoty celkového napětí?
 Mohou být 2 znaménka (+,-) u výkonu činného a jalového?
 Jaký bude poruchový proud, pokud se v čerpadle dostane voda k fázovému vodiči?
 Jak se vypočítá proud procházející středním vodičem v třífázové soustavě TN-S?
 Jde spočítat min a max výkon podle štítku na elektromotoru?
 Jak vypočítat výkon elektromotoru (v kW) pro zvedání závaží?
 Jak vypočítat výkon na sekundární straně 12KVA transformátoru?
 Jakým způsobem se počítá proud v ovládacím okruhu 230V?
 Jak počítat proudy charakteristiky rozhraní?
 Jakým způsobem se počítá proud nulovým vodičem?
 Jak spočítat proud středního vodiče při 3f nesouměrném zatížení činnou složkou?
 Jak vypočítat hodnotu nožové pojistky do pojistkové skříně?
 Nosíte praktické tabulky v brašně nebo mobilním telefonu?

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

Aktuální slova (2)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.065 sekund, 23 dotazů.