| | |-+  Proč program sichr nepočítá proudovou zatížitelnost kabelu s nulovým vodičem?
0 uživatelů a 1 Host prohlíží toto téma. « předchozí další »
Stran: [1] 2 Dolů Poslední příspěvky Tisk

Upozornění!
Odpovědi na témata nejsou právně závazné!
Na elektrickém zařízení smí pracovat pouze osoba s příslušnou kvalifikací dle nařízení vlády 194/2022 Sb. Podrobnosti zde!

Autor Téma: Proč program sichr nepočítá proudovou zatížitelnost kabelu s nulovým vodičem?  (Přečteno 6148 krát)
slower
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« kdy: 10.02.2023, 13:18 »

Dotaz na kabel AYKY-J 4x95 nebo AYKY 5x95, výrobce např. prakab udává zatížitelnost u 4-žílového kabelu 186A na vzduchu a kabel 5x95 má jen 131A..viz. příloha.

Pokud chcete dimenzovat přívod pro stroj (93A) v TN-C-S kabelem 5x95 tak v sichru tahle možnost není...program uvažuje bez nulového vodiče...

Dejme tomu, že chci vědět jaká je proudová zatížitelnost kabelu 1-AYKY 5x95 SM v MARS žlabu s víkem, počet kabelu 9 a více...při teplotě 30...sichr udává koef. 0.5....u kabelu 4x95 ale nee u 5x95...



* prakab ayky 5x95.png (96.34 KB, 754x652 - prohlédnuto 206 krát.)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #1 kdy: 11.02.2023, 17:54 »

Bo, PE vodičem nic velkého neteče a tak připívá k chlazení celku.
Jestli jsem tedy váš dotaz pochopil správně.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Peter Lovacký
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #2 kdy: 12.02.2023, 07:18 »

Pokud chcete dimenzovat přívod pro stroj (93A) v TN-C-S kabelem 5x95 tak v sichru tahle možnost není...program uvažuje bez nulového vodiče...
Prepol ste si sieť..?
Zaujímavé, že Sichr ten rozdiel na vzduchu vidí kus inakšie..


* sich.jpg (11.95 KB, 268x271 - prohlédnuto 239 krát.)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
GDPR
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #3 kdy: 12.02.2023, 16:42 »

Dimenzovat proudové zatížitelnosti kabelů dle toho co se píše v katalogu je jedním z největších nesmyslů projektantů / zhotovitelů / revizních techniků.

Nikdy nemůžete vědět, jak se k tomu údaji v katalogu došlo, za jakých podmínek, či jestli se někdo neupsal.

Zatížitelnosti kabelů se dimenzují podle ČSN 33 2000-5-52 ed. 2

Viz ČSN EN 50565-1:
Citace
5.3.3 Hodnoty proudové zatížitelnosti pro pevné instalace musejí být v souladu s HD 60364-5-52,  národními předpisy/zákony nebo, tam kde to není aplikovatelné, je nutné se odkázat na výrobce kabelu.

O přípustnosti dimenzování podle nesmyslů v katalozích se v žádné normě nikde nic nepíše.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Vlado Konrád
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #4 kdy: 13.02.2023, 17:08 »

Zabudnite na normu. Návod výrobcu je nad ňou. Dimezuje sa podľa katalógu výrobcu. Norma je blud. Už to tu bolo preberané
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Karel Bělohlávek
*
Offline Offline



« Odpověď #5 kdy: 14.02.2023, 10:25 »

Zabudnite na normu. Návod výrobcu je nad ňou. Dimezuje sa podľa katalógu výrobcu. Norma je blud. Už to tu bolo preberané

V katalogu ale obvykle žádná podrobná pravidla pro dimenzování kabelů uvedena nejsou.

Jakým způsobem se prakticky využije izolovaná informace z katalogu o zatížitelnosti kabelu na vzduchu nebo v zemi? Zvlášť, když je tam uvedeno, že uvedené číselné údaje jsou bez záruky,  viz příloha.


* zatížitelnost-katalog.jpg (65.12 KB, 785x288 - prohlédnuto 175 krát.)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Elektrikář
Vlado Konrád
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #6 kdy: 14.02.2023, 13:13 »

Tabuľka v norme  nie je správna viac možno tu : https://diskuse.elektrika.cz/index.php/topic,46396.0.html

Prúdovú zaťažiteľnosť max treba brať z katalógu a na základe normy 5-52 prepočítať. Normované údaje tam uvedené sú uletené a napríklad uvádzajú nižšiu zaťažiteľnosť v zemi ako na vzduchu .

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
GDPR
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #7 kdy: 14.02.2023, 13:25 »

Normované údaje tam uvedené sú uletené a napríklad uvádzajú nižšiu zaťažiteľnosť v zemi ako na vzduchu .
Kdybyste trochu četl normy, a nedal jen na první dojem, tak byste se třeba v čl. B.52.3 dozvěděl, proč jsou hodnoty v normě v zemi nižší, než na vzduchu. A kdybyste k tomu ještě nedejbože znal třeba i normu IEC 60287-3-1, tak byste nakonec třeba i zjistil, že v normě ty hodnoty až tak "uletené" nejsou ...
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Vlado Konrád
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #8 kdy: 14.02.2023, 14:44 »

B.52.3 je pre dva zaťažené vodiče s XLPE alebo EPR ( vyššia odlonosť voči teplote) izoláciou pre tepltu vodča okolia a zemi 90/30/20 st C . AYKY kábel má PVC izoláciu a teda max teplotu jadra 70st C a vo všetkých týchto tabuľkách je zaťažiteľnosť v zemi nižšia. Vysvetlenie som nenašiel. Ale budem naozaj vďačný za objasnenie
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
GDPR
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #9 kdy: 14.02.2023, 15:03 »

Citace
B.52.3 Tepelný odpor půdy
Dovolené proudy kabelů uložených v zemi uvedené v tabulkách této přílohy jsou stanoveny za předpokladu, že měrný tepelný odpor půdy je 2,5 K⋅m/W.

Citace
B.52.3 Tepelný odpor pôdy
Prúdové zaťažiteľnosti uvedené v tabuľkách tejto prílohy pre káble uložené v zemi sa vzťahujú na tepelný odpor pôdy 2,5 K.m/W

Už?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Vlado Konrád
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #10 kdy: 14.02.2023, 16:18 »

Už som pochopil 2,5K /m/W  zem ,  voči vzduch 0,024 . Teda 100x horší vodič tepla odvedie viac stratového tepla ako 100x lepší vodič tepla teda zem.

Niektoré prvky a ich vodivosť
striebro    429
meď    386
zlato    317
hliník    237
mosadz    120
železo    80,2
drevo    0,15 – 0,42
vlna    0,04
celulózová izolácia    0,038
PUR izolácia    0,037
penový polystyrén    0,033
vzduch (normálny tlak)    0,0262

Pes je možno zakopaný niekde inde a ja naozaj netuším kde
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Karel Bělohlávek
*
Offline Offline



« Odpověď #11 kdy: 14.02.2023, 17:02 »

Už som pochopil 2,5K /m/W  zem ,   voči vzduch 0,024 . Teda 100x horší vodič tepla odvedie viac stratového tepla ako 100x lepší vodič tepla teda zem.

Na vzduchu se uplatňuje přenos tepla konvekcí, tj. prouděním.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Elektrikář
Vlado Konrád
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #12 kdy: 14.02.2023, 18:04 »

Fyziku by som radšej nepopieral . A preto už naši starí otcovia pri pálení slivovičky mali chladič vo vode a nie na vzduchu  Mrknutí. Berme ako fakt, že prostredie s nižším tepelným odporom ( vyššia hodnota K) a vyššou tepelnou kapacitou a veľkou hmotou 1600 kg/m3 ochladí kábel lepšie ako prostredie s vyšším tepelným odporom ,  mizernou tepenou kapacitou s hustotou 1,2kg/m3

Pes je naozaj zakopaný niekde inde a ja naozaj netuším kde
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
GDPR
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #13 kdy: 14.02.2023, 18:06 »

Pes je možno zakopaný niekde inde a ja naozaj netuším kde

To je famózní. Evidentně netušíte, jak se podle 33 2000-5-52 dimenzuje, ale přesto hlásáte, že norma je blud, a že to prý v ní není správně. Majstrštyk.

Takže polopaticky.
1/ Najdu si způsob uložení, podle něj si najdu referenční způsob (v zemi D1 nebo D2)
2/ Podle referečního způsobu uložení si podle materiálu izolace najdu dovolenou zatížitelnost, která jak už bylo uvedeno, platí pro 2,5 K⋅m/W
3/ K tomu otevřu již zmíněnou IEC 60287-3-1, kde se dočtete, že průměrný tepelný odpor půdy není 2,5 K⋅m/W, nýbrž zpravidla 1 K⋅m/W.
4/ Nalistuji tabulku B.52.16, podle níž aplikuji přepočítací součinitel 1,18 pro kabely v chráničkách, anebo 1,5 pro kabely přímo v zemi

Neboli, dovolená zatížitelnost může být klidně až 1,5x vyšší, než to, co v normě vidíte na první dobrou.

Dovolená zatížitelnost mimochodem nemá moc co dočinění s materiálem jádra vodiče, ale světe div se, s materiálem jeho izolace, a s jeho maximální dovolenou teplotou, na kterou se může ohřát. A podle způsobu odvodu tepla (aneb v chráničce hůře, než přímo v zemi) se pak odvíjí i jednotlivé dovolené zatížitelnosti .
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Vlado Konrád
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #14 kdy: 14.02.2023, 18:20 »

Nenapísal ste nič čo by som nevedel. Mňa stále zaujíma, ako je možné, že 50-100x lepšie chladený kábel v holej zemi môžeme zaťažiť nižším prúdom ako kábel na vzduchu, takmer nechladený ,  pri rovnakých zaťažovacích podmienkach, len prostredie je iné. Tepelne vodivé s vysokou tepelnou kapacitou  a tepelne nevodivé s nulovou tepelnou kapacitou.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Peter Lovacký
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #15 kdy: 14.02.2023, 18:59 »

A čo súvis s teplotou okolia..?

Napr. zemina v kontakte s plášťom kábla bude mať v jeho tesnej blízkosti defakto tú istú teplotu jak plášť...takže vysoká teplota okolia ( zeminy v dotyku) vlastne výrazne znižuje zaťažiteľnosť kábla...

No a pri uložení na vzduchu vo voľnom priestore sa ráta s neustálym prúdením (výmenou) vzduchu, takže teplota okolia sa udržiava výrazne nižšia neustálou výmenou vzduchu do priestoru... chladnejší vzduch  vlastne neustále strieda ten ohriaty, ktorý od plášťa stúpa do priestoru..
Vzduch v taký čas teplo nevedie, ale vlastne "odnáša" od povrchu kábla preč,... takže kábel nevie svoje okolie zohriať....a tým pádom sa neznižuje zaťažiteľnost vplyvom teploty okolia....
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Peter Lovacký
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #16 kdy: 14.02.2023, 19:05 »

A preto už naši starí otcovia pri pálení slivovičky mali chladič vo vode a nie na vzduchu  Mrknutí.
Podobne by to bolo aj s káblom,...keby bolo v 5-52ke referenčné uloženie vo vode...
A boli by podkatégorie jak stojatá a tečúca... Úsměv
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #17 kdy: 14.02.2023, 22:55 »

To je famózní. Evidentně netušíte, jak se podle 33 2000-5-52 dimenzuje, ale přesto hlásáte, že norma je blud, a že to prý v ní není správně. Majstrštyk.

Takže polopaticky.
1/ Najdu si způsob uložení, podle něj si najdu referenční způsob (v zemi D1 nebo D2)
2/ Podle referečního způsobu uložení si podle materiálu izolace najdu dovolenou zatížitelnost, která jak už bylo uvedeno, platí pro 2,5 K⋅m/W
3/ K tomu otevřu již zmíněnou IEC 60287-3-1, kde se dočtete, že průměrný tepelný odpor půdy není 2,5 K⋅m/W, nýbrž zpravidla 1 K⋅m/W.
4/ Nalistuji tabulku B.52.16, podle níž aplikuji přepočítací součinitel 1,18 pro kabely v chráničkách, anebo 1,5 pro kabely přímo v zemi

Neboli, dovolená zatížitelnost může být klidně až 1,5x vyšší, než to, co v normě vidíte na první dobrou.

Dovolená zatížitelnost mimochodem nemá moc co dočinění s materiálem jádra vodiče, ale světe div se, s materiálem jeho izolace, a s jeho maximální dovolenou teplotou, na kterou se může ohřát. A podle způsobu odvodu tepla (aneb v chráničce hůře, než přímo v zemi) se pak odvíjí i jednotlivé dovolené zatížitelnosti .
Hezky shrnuto.
Pouze připomínam dnes již beletrickou přílohu NL 523...,  kde bylo vše nádherně popsáno/vypocteno.
V normách máte dle mého minění super přehled, tak mě případně opravte.
Bohužel normotvůrci neberou v potaz to nejdůležitější, a to mechanické namáhání izolace, z hlediska životnosti kabelu je to top parametr....
Dejme tomu při stejné teplotě třepající se závěšák a ten samý prakticky bez pohybu na úchytkách.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Stran: [1] 2 Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

Aktuální slova (1)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.057 sekund, 22 dotazů.