Když tak krásně projektujete na dálku, pánové, vzali jste v úvahu všechny okolnosti?
Moje rada zní:
nechte to na projektantovi.
1-AYKY 3x240+120 se dá pořídit za třista peněz za metr. K tomu si připočtěte práci (kabel jak noha) a jištění. Při 2x kabel 100m trasy jsme řádově na sto tisících. Risknete si, že to bude špatně?
Další věc - jištění. Navrhovaný deion (od
deionizace, ne od firmy
D E-ON 
odjistí možná kabel. A co selektivita jištění?
Když už kolegové provětrali Sichr, jaké parametry trafa zadali pro správný výpočet úbytku napětí a třeba zkratových poměrů? Je tam trafo 0,4kV nebo 0,42kV? Co udělá pohon se sítí při rozběhu? Možná vám ten kabel 2x240 ani stačit nebude.
Tak tak, bude na te lavce jenom tato kabelaz nebo je tam hromada jinych kabelu?
Mozna pak bude lepsi udelat novou trasu perforovanymi rosty a pouzit kabely jednozilove napr CHBU 150 ere jsou sice drazzsi ale vyborne se s nimi pracuje a nez tam rvat dvoj nebo troj potah 4x240......
Projekt, projekt, projekt.......