Diskuse Elektrika.cz

HYBRIDNÍ zóna => Oblast řešení teoretických úvah => Téma založeno: Baďas 13.11.2008, 13:00



Název: Jaký zvolit kabel a jištění pro vedení 100m a zátěž 250kW?
Přispěvatel: Baďas 13.11.2008, 13:00
Z hlavní rozvodny nn mám napojit rozvaděč technologie vzdálený 100m s výkonem 250 kW (cos fi 0,8) = cca 320kVA (podklad od dodavatele elektroinstala ce) Nejsem úplně zaběhlý v Sichru. Poradíte?


Název: Re: Jaký zvolit kabel a jištění pro vedení 100m a zátěž 250kW?
Přispěvatel: František Šohajda 13.11.2008, 13:59
Co tak oslovit projektanta... ....a nechat udělat projekt kde bude vše popsáno /kde bude zohledněno uložení a napojení popř. protipož. přepážky a pod. dle aktuálního stavu /.....


Název: Re: Jaký zvolit kabel a jištění pro vedení 100m a zátěž 250kW?
Přispěvatel: Jaroslav Svárovský 13.11.2008, 16:46
počíejte stím že je potřeba ayky 240mm2 paraelně (2x4x240mm)


Název: Re: Jaký zvolit kabel a jištění pro vedení 100m a zátěž 250kW?
Přispěvatel: Patrik Augustin 13.11.2008, 19:12
pro ulozeni na perforovane lavce mi vyslo 2x AYKY-J 4x185


Název: Re: Jaký zvolit kabel a jištění pro vedení 100m a zátěž 250kW?
Přispěvatel: Jaroslav Svárovský 13.11.2008, 19:30
1000a deon


Název: Re: Jaký zvolit kabel a jištění pro vedení 100m a zátěž 250kW?
Přispěvatel: Patrik Augustin 13.11.2008, 19:41
nejvyssi proud mi to spocitalo na 463,8A takze nejakej Deon In=630A by mu asi mohl stacit.Ale to je spis opravdu na projekt a jako montazni firma by jste ho mel dostat.Tohle uz bude slusna pracicka  ;)


Název: Re: Jaký zvolit kabel a jištění pro vedení 100m a zátěž 250kW?
Přispěvatel: Jan Alin 13.11.2008, 19:49
Z hlavní rozvodny nn mám napojit rozvaděč technologie vzdálený 100m s výkonem 250 kW (cos fi 0,8) = cca 320kVA (podklad od dodavatele elektroinstala ce) Nejsem úplně zaběhlý v Sichru. Poradíte?

Pokud máte tu instalaci realizovat tak trvejte na projektu, případná chyba bude v tomto případě dost drahá. Pokud to máte naprojektovat a nevíte jak tak tu zakázku neberte. Neberte to špatně, myslím to opravdu jako dobrou radu.


Název: Re: Jaký zvolit kabel a jištění pro vedení 100m a zátěž 250kW?
Přispěvatel: Patrik Augustin 13.11.2008, 20:08
jj plne souhlasim s kolegou tady se da seknout velice jednoduse a na 100 metrech kabelu takoveho prurezu to bude docela slusnej prusvih.Ja jsem to teda hodil pouze do nktdoc cili jsem sel pouze zdroj kabel a zatez.Zadne rozvadece a jistici prvky.


Název: Re: Jaký zvolit kabel a jištění pro vedení 100m a zátěž 250kW?
Přispěvatel: František Šohajda 14.11.2008, 07:43
TO:Jaroslav Svárovský
"DE-ON" to budou mít od nového roku na autech pracovníci společnosti E-ON
Tj. drahá energie od Němců !! ;D


Název: Re: Jaký zvolit kabel a jištění pro vedení 100m a zátěž 250kW?
Přispěvatel: Štefan Beláň 14.11.2008, 07:47
Z hlavní rozvodny nn mám napojit rozvaděč technologie vzdálený 100m s výkonem 250 kW (cos fi 0,8) = cca 320kVA (podklad od dodavatele elektroinstala ce) Nejsem úplně zaběhlý v Sichru. Poradíte?

Pokud se jedná u uložení ve vnitřním prostoru na lávkách, určitě bude vhodnější použít jednožilové kabely. :)


Název: Re: Jaký zvolit kabel a jištění pro vedení 100m a zátěž 250kW?
Přispěvatel: Jirka Š. Svejkovský 14.11.2008, 08:05
Když tak krásně projektujete na dálku, pánové, vzali jste v úvahu všechny okolnosti?

Moje rada zní: nechte to na projektantovi.

1-AYKY 3x240+120 se dá pořídit za třista peněz za metr. K tomu si připočtěte práci (kabel jak noha) a jištění. Při 2x kabel 100m trasy jsme řádově na sto tisících. Risknete si, že to bude špatně?

Další věc - jištění. Navrhovaný deion (od deionizace,  ne od firmy D E-ON :) odjistí možná kabel. A co selektivita jištění?

Když už kolegové provětrali Sichr, jaké parametry trafa zadali pro správný výpočet úbytku napětí a třeba zkratových poměrů? Je tam trafo 0,4kV nebo 0,42kV? Co udělá pohon se sítí při rozběhu? Možná vám ten kabel 2x240 ani stačit nebude.


Název: Re: Jaký zvolit kabel a jištění pro vedení 100m a zátěž 250kW?
Přispěvatel: Lukáš Rotrekl 16.11.2008, 08:46
Když tak krásně projektujete na dálku, pánové, vzali jste v úvahu všechny okolnosti?

Moje rada zní: nechte to na projektantovi.

1-AYKY 3x240+120 se dá pořídit za třista peněz za metr. K tomu si připočtěte práci (kabel jak noha) a jištění. Při 2x kabel 100m trasy jsme řádově na sto tisících. Risknete si, že to bude špatně?

Další věc - jištění. Navrhovaný deion (od deionizace,  ne od firmy D E-ON :) odjistí možná kabel. A co selektivita jištění?

Když už kolegové provětrali Sichr, jaké parametry trafa zadali pro správný výpočet úbytku napětí a třeba zkratových poměrů? Je tam trafo 0,4kV nebo 0,42kV? Co udělá pohon se sítí při rozběhu? Možná vám ten kabel 2x240 ani stačit nebude.

Tak tak, bude na te lavce jenom tato kabelaz nebo je tam hromada jinych kabelu?
Mozna pak bude lepsi udelat novou trasu perforovanymi rosty a pouzit kabely jednozilove napr CHBU 150 ere jsou sice drazzsi ale vyborne se s nimi pracuje a nez tam rvat dvoj nebo troj potah 4x240......

Projekt, projekt, projekt.......