LCF314
|
|
« Odpověď #18 kdy: 29.03.2011, 14:59 » |
|
Jste si jist, že je na té lednici napsáno toto? Vsaďme se, že ne To co uvádíte budou spíše spotřeby v kWh za den nebo za jeden cyklus. Ne příkon v kW. (Zde někdo nečetl pravidla! To musí někdo opravit a opozdí to zveřejnění!) za upozornění asi to opravdu bude v kWh, ale kde zjistit skutečný příkon, když všude píšou jen spotřebu v kWh??
|
|
|
|
|
Jiří Schwarz
Offline
|
|
« Odpověď #20 kdy: 29.03.2011, 15:02 » |
|
Pračka při ohřevu vody minimálně 1800W, rychlovarná konvice 1500 - 2000W, mikrovlnka má docela pěkné špičky, pár drobností k tomu - 25A/1 je dost na hraně, i když netvrdím, že by to nešlo. 16A/3 nebo 20A/3 - pokud se máme bavit o selektivitě, jeden stupeň nemusí vždy stačit (20A hlavní jistič, 16A okruhový), protože může být na stejné fázi více než jeden "odběr z jednoho okruhu". A při zkratu selektivita mezi 20A a 16A - to je tak trochu pohádka.
Osobně bych zkusil i těch 16A/3, pokud nemáte v plánu nákup nějakého většího spotřebiče.
|
Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl! Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
|
|
|
|
Marian909
|
|
« Odpověď #21 kdy: 29.03.2011, 15:36 » |
|
V panelaku mam 1x25A a okrem mycky mam v podstate tie iste spotrebice. Od r.1999 mi hlavny istic vypol 3x, co nepovazujem za taku hrozu. Bolo to vzdy pri subehu pracka (prave hriala vodu) + konvica + mikrovlna + vykonny dielensky vysavac + dalsie drobne spotrebice. Myslim ze aj s myckou by tento prikon stacil, len treba dat pozor aby nehriala vodu naraz s prackou.
|
|
|
|
|
Fuk Tomáš
Offline
|
|
« Odpověď #23 kdy: 29.03.2011, 16:16 » |
|
ale kde zjistit skutečný příkon, když všude píšou jen spotřebu v kWh?
Co to je, všude? Jestli hledáte technické informace na internetovém e-shopu, tak na ty je spolehnutí tak na 70% a půlka jich tam není vůbec. Na spotřebiči je štítek, na kterém je příkon. Ke spotřebiči je přibalen návod, ve kterém je také napsaný příkon. Na webu výrobce je technický popis výrobku, ve kterém je napsaný příkon.
|
Když vím, rád poradím: fyzika, elektronika, IT, ale i obchod a právo. Když nevím, ptám se anebo držím ústa.
Jen ten, kdo něčemu stoprocentně rozumí, to dokáže vysvětlit tak, aby tomu nikdo jiný nerozuměl. (Murphy)
|
|
|
Radek Červený
Žij a nechej žít
Offline
|
|
« Odpověď #24 kdy: 29.03.2011, 17:49 » |
|
Musím se zastat kolegy Svejkovského, že bez ohledu na Sichr zkrátka základní požadavek na selektivitu při spádu 16/16 dodržen nebude. Bez ohledu na další výše v diskuzi zmiňované. Ať máme názor jakýkoliv, není vhodné na odborném fóru obhajovat prasečinky.
Jinak k původnímu dotazu. Nevím, jakou smlouvu jste uzavřel s developerem. Zda v ní bylo i to, že byt bude připojen k distribuci a pokud ano, tak za jakých podmínek. Bez podrobných detailů těžko zde radit. Každopádně určená výše poplatku je v pořádku a není to rozmar developera. Na vašem místě bych zkusil vyvolat jednání o snížení rezervovaného příkonu na hodnotu 3x20A, kdy bude dodržena selektivita a zároveň to bude bohatě dostačující hodnota pro příkon bytu. Ale na jednání to chce trochu taktu, ne tam vlítnout a hned ho nazvat drzým developerem. Můžete si zvolit i variantu 1x25A, nevím, na čem budete vařit. V okamžiku, kdy si koupíte sklokeramickou nebo indukční varnou desku to bude nedostačující. A to i přes ujištění prodejce, že deska funguje i na 230V ( stokrát probrané téma na tomto portále ). Pak stejně budete muset dodatečně navýšit, rozdíl opět doplatit, navíc nechat opět přepojit rozvaděče a opět nechat vypracovat novou revizi. Rozhodnutí je na vás.
|
|
|
|
Jaroslav Hasala
OSVČ
Offline
Znojmo (JM)
|
|
« Odpověď #25 kdy: 29.03.2011, 18:12 » |
|
No tak otázku selektivity bych raději neotvíral, ta se v běžných podmínkách nedá dodržet, při zkratu je velmi vysoce pravděpodobné, že kromě jističe okruhu vypadne i hlavní jistič před elektroměrem. Osobně bych (v tomto případě) s jištění v žádném případě nešel pod 3x 20A. Už jen z toho důvodu, že zásuvky 230V je vhodné jistit jističem 16A (spotřebiče, které jsou určené pro připojení do zásuvek 230V mohou mít příkon až 3,68 kW) a předřazený jistič (před elektroměrem)by měl být alespoň o stupeň silnější - dva jističe 16A za sebou nemají žádný zvláštní smysl.
|
elektromontážn í firma, revizní technik E2/A specializace : domovní a bytové instalace, průmyslové instalace, hromosvody. tel. : 603 355 919 email : jarda@hasala.cz
|
|
|
|
Vladimír Přibyl
Neverifikovaný uživatel @1
Offline
|
|
« Odpověď #27 kdy: 29.03.2011, 23:31 » |
|
1f připojení vám spíš distributor nepovolí, max. soudobý příkon pro 1f 5,5kW. 3/16A nedoporučuji, dřív nebo pozděj vás to asi donutí k navýšení, ikdyž tomu teď nevěříte, takže aspoň 3/20A
|
|
|
|
Jirka Š. Svejkovský
Offline
Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C5
|
|
« Odpověď #28 kdy: 30.03.2011, 06:53 » |
|
No já teda zírám. Je tu někdo, komu distributor nepovolil 1x25A na připojení bytu?
|
Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov), revizní technik E1A, E1B, E1-C5
|
|
|
Václav 3
|
|
« Odpověď #29 kdy: 30.03.2011, 07:16 » |
|
Jak již zde napsali kolegové, poplatek za rezervovaný příkon (hodnotu hl. jističe) je stanoven státní mocí, takže mu uniknout nelze. Diskuse zda 1F nebo 3F má jednoznačnou odpověď 3F je z více důvodů výhodnější. Ve Vašem případě bych pod hodnotu 3x20A nešel, protože spotřeba v domácnostech stále roste a spočítáme-li poplatky za 1x25A (25x200,- Kč) a 3x20A (20x500,- Kč) vychází rozdíl 5000,- Kč, což je v celkové ceně bytu zanedbatelná položka. Potřebné změny vás přijdou možná na totéž.
Co se týká vztahu s developerem, je podstatné co máte ve smlouvě a zda byl součástí smlouvy také nějaký článek řešící připojení k síti. Jinak proděláte další fůru peněz při tahanicích za právníky a věřte, že protistrana je má obvykle dobré.
|
|
|
|
|
Vít Rotrekl
Offline
|
|
« Odpověď #31 kdy: 30.03.2011, 09:14 » |
|
Tak já se taky přidám, mám doma 1x25A byt 3+kk vařím plynem, topím plynovým kotlem, myčka, pračka, trouba, varná konvice, PC, TV, DVD, atp. Za cca 4 roky, se mě nestalo, že by mě hl. jisitč vypadl, i při souběhu myčka+trouba, myčka+pračka, pračka+trouba, zas tak důkladně jsem to ale nezkoumal, abych řekl, že to nikdy nevypadne. Ale pokud bych měl něco doporučit šel bych do třífázového hl. jisitče. 3x20A. Není to ale nejspíš nutné. 1x 25A by pravděpodobně stačilo. Nicméně pokud máte v přípravu pro sporák provednou na trojfázový odběr ale nejste si tím jistej jestli bude nebo nebude, tak bych zůstal u toho třífázového hl. jisitče 3x20A. Rozhodně vám ho nechci nutit. A v podstatě se shoduji s kolegy kteří se vyjádřili přede mnou.
|
Mírně pokročilý RT
|
|
|