Procházka Martin 02
Neverifikovaný uživatel @4
***
Offline Offline



« Odpověď #18 kdy: 28.08.2022, 22:08 »

250In


* 1.jpg (60.86 KB, 692x225 - prohlédnuto 152 krát.)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Kamil Novák
OSVČ
*
Offline Offline




WWW
« Odpověď #19 kdy: 28.08.2022, 22:48 »

Neuvádíte co je ta "většina materiálů",  takže lze těžko odpovědět.   Nerozhodný
Předpokládám, že většina zde přítomných praktiků mi potvrdí, že vypínač 10A nemá problém spínat 10 ks LED svítidel.
Jestliže vás to neuklidní, vždy můžete osadit nějaké výkonové "dělo". Jen bude asi problém ho vměstnat do instalační krabice...  Mrknutí
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Revizní technik E2/A - specializace na přístroje a zařízení ve zdravotnictví.
působnost : zdravotnictví - celá ČR, ostatní revize - Královéhradeck ý, Pardubický a Liberecký kraj
Procházka Martin 02
Neverifikovaný uživatel @4
***
Offline Offline



« Odpověď #20 kdy: 28.08.2022, 23:07 »

Neuvádíte co je ta "většina materiálů",   takže lze těžko odpovědět.   Nerozhodný
Snažil jsem se zkopírovat odkaz, to zde není možné, proto jsem uvedl obrázek s vyznačením textu.

Do google je možné zadat tento text: "U LED svítidel je nárazový proud (Obr. 1, část 1) roven až 250násobku jmenovitého proudu. Příčinou je nabíjení kompenzačních kondenzátorů v napájecím zdroji. "
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Juraj Rojko
*
Offline Offline



« Odpověď #21 kdy: 29.08.2022, 00:43 »

Neuvádíte co je ta "většina materiálů"…

A vy zase neuvádíte kde se “obecně uvádí”. Avšak vzhledem k tomu, že obvyklý inrush current je u 30W zdrojů dle technických infomaci výrobců běžně kolem 40A, tak to osminásobek obecně opravdu není. Jiná věc je délka tohoto pulsu, ale stejně bych si spolehlivým fungováním obyčejných vypínačů opravdu jistý nebyl a použil bych vhodné relé nebo stykač.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
*
Offline Offline



váš elektrikář a revizní technik


« Odpověď #22 kdy: 29.08.2022, 06:33 »

A.... Jiná věc je délka tohoto pulsu, ale stejně bych si spolehlivým fungováním obyčejných vypínačů opravdu jistý nebyl a použil bych vhodné relé nebo stykač.

Já také ne. TO, že je na vypínači údaj 10AX,  znamená jen to, že těch 10A platí i pro kapacitní zátěž. Jinými slovy i to, že kontakt by měl krátkodobě vydržet jisté proudové (špičkové=krátkodobé v mS) přetížení.
Tedy to podle parametrů asi odpovídá a 10ks LED světel po 30W by neměl být problém. V praxi ovšem potkávám čím dál tím častěji problém s vypínači, které se začínají "lepit",  právě po výměně žárovkových světel za ta LEDková. I když je to především problém u starších typů vypínačů 10A (bez toho X, kterých je v instalacích ještě většina). NIcméně i některé "modernější" vypínače s 10AX, nemají rády mnoho LED zdrojů zapojených na jejich kontakt. Podle mého je to trochu na hraně a to osobně nemám moc rád, vzhledem ke spolehlivosti a následným nutným zásahům.
Jinak když budu čerpat z návodů pro LED zdroje, například od firmy Manwell (kvalitní podklady s mnoha údaji),  dostanu se v případě 30W zdroje na proudovou špičku cca 55A, dle typu zdroje.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz ,  revize@fraja.cz ,  tel: 728171585
Procházka Martin 02
Neverifikovaný uživatel @4
***
Offline Offline



« Odpověď #23 kdy: 29.08.2022, 14:35 »

Jinými slovy i to, že kontakt by měl krátkodobě vydržet jisté proudové (špičkové=krátkodobé v mS) přetížení.
A to bylo předmětem mého dotazu. Já samozřejmě použiji výrobek/vypínač některého z "prémiových" výrobců. Zkrátka jsem se chtěl dopátrat jaká je ta hodnota zapínacího proudu co vypínač musí vydržet.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Václav Třetí
*
Offline Offline



« Odpověď #24 kdy: 30.08.2022, 10:14 »

Snažil jsem se zkopírovat odkaz, to zde není možné, proto jsem uvedl obrázek s vyznačením textu.

Do google je možné zadat tento text: "U LED svítidel je nárazový proud (Obr. 1, část 1) roven až 250násobku jmenovitého proudu. Příčinou je nabíjení kompenzačních kondenzátorů v napájecím zdroji. "

Kompenzační kondenzátory jsou v zapojení svítidel s klasickými induktivními předřadníky zářivek. Tyto kondenzátory dělají při větším počtu svítidel na jednom spínači problémy a kvůli nim byla před léty zavedena do výroby provedení spínačů se zesílenými kontakty s označením 10 AX. Ve zdrojích LED svítidel jsou filtrační kondenzátory, jejichž kapacita bývá výrazně větší než těch kompenzačních.

Jednou z možností řešení problému je zařazení náběhových termistorů do obvodu tak, jak se to dělá u velkých spínaných zdrojů nebo velkých transformátorů .
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Václav 3

Stejně jako u kol. Jiřího Schwarze jsou příspěvky psané kurzivou myšleny ironicky.

Řidič tvrdej život má... ,  stejně tak vesnickej elektrikář
Procházka Martin 02
Neverifikovaný uživatel @4
***
Offline Offline



« Odpověď #25 kdy: 30.08.2022, 11:53 »

a kvůli nim byla před léty zavedena do výroby provedení spínačů se zesílenými kontakty s označením 10 AX.
A otázka zní kolik ty kontakty vydrží. Bavíme se stále o profesionálním produktu ne nějaký vypínač z "Bauschopů".
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Václav Třetí
*
Offline Offline



« Odpověď #26 kdy: 30.08.2022, 12:27 »

Odpověď nebude universální. Třeba hledat v katalogových listech výrobců a pokud to tam není uvedeno, tak se jich ptát. Každý výrobce bude mít svoje hodnoty.

Kdysi v jedné sokolovně, kde byly vždy jedním vypínačem zapínány řady zářivek o počtu trubic 24 ks x 40(36)W (celkem 6 řad) se klasické vypínače 6A (elektroinstala ce z roku 1973) měnily za několik měsíců, zhruba 2x ročně každý. Když přišly vypínače 10A (velkoplošný, hranatý, předchůdce dnešního klasiku),  se situace zlepšila. Teprve poté, co se začaly dodávat stejné vypínače v provedení 10AX, se výdrž vypínačů prodloužila na několik let. Dnes je tam již osvětlení jiné, on ten původní projekt instalace ze začátku 70. let byl celkově špatný.

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Václav 3

Stejně jako u kol. Jiřího Schwarze jsou příspěvky psané kurzivou myšleny ironicky.

Řidič tvrdej život má... ,  stejně tak vesnickej elektrikář
Jiří Kantner
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #27 kdy: 30.08.2022, 13:32 »

Tohle se velmi špatně posuzuje. Zkratový proud z ideálního zdroje do zátěže s nulovým odporem zapojeného přes libovolný vybitý kapacitor je v čase sepnutí nekonečný. Jakmile méme reálný obvod kde každý vodič má svůj odpor, indukčnost, ale také kondenzátor má svůj vnitřní odpor a indukčnost tak pak záleží na všech hodnotách, včetně vnitřního odporu elektrické sítě a také na okamžitém napětí v době sepnutí. Opotřebení kontaktů pak záleží i na energii kterou během spínacího procesu dodáme do  kondezátoru od začátku obloukového výboje do jeho zhašení při dokonalém sepnutí. A to zase souvidí s rychlostí pohybu kontaktů proti sobě (čím rychleji tím lépe),  dále pak se spoluchodem obou kontaktů kdy dochází k malému tření kontatkních ploch a také se silou kterou na sebe kontakty v sepnutém stavu působí. Destrukční účinek elektrického oblouku na styčné plochy kontaktů závisí na energii která se dodá oblouku během doby jeho hoření.
Do detailu tohle asi nikdo nikdy nepočítá ale konstruktér by měl o všech těhle jevech vědět a dokázat je kvantifikovat (co je podstatné a co méně) aby konstrukční návrh směřoval k nějakému cíli a nebylo to bloudění pokus omyl.
No a jestli někdo z výrobců udá garantovaný počet sepnutí, tak záleží na metodice měření. O té se  nikde moc nedovíte a každý z výrobců jí může mít odlišnou, takže porovnávání je velmi ošidné.
Občas mám u některých výrobků dojem že, při procesu konstrukce hraje prim jenom výrobní cena a vše ostatní je zanedbatelné anebo konstruktér dnes takhle nepřemýšlí.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Deductio
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline


__09.02__ 31.01.2023


« Odpověď #28 kdy: 30.08.2022, 15:10 »

Konkrétně chci spínat 10ks LED svítidel s příkonem 30W pomocí jednoho vypínače od ABB.

102/30=3
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Procházka Martin 02
Neverifikovaný uživatel @4
***
Offline Offline



« Odpověď #29 kdy: 30.08.2022, 15:10 »

Odpověď nebude universální. Třeba hledat v katalogových listech výrobců a pokud to tam není uvedeno, tak se jich ptát.
Pan Petr Doležal v roce 2010 uvedl normu, která by to měla řešit a vyjádření výrobce, které se týkalo v té době konvenčních předřadníků.
V této normě jsou uvedeny hodnoty jakým se vypínače zkouší, tj. že např. 10 000x musí vydržet XX vysoký proud.
Takže pokud výrobce uvede soulad s normou ČSN EN 60669-1, tak předpokládám, že vypínač má vydržet min. uvedené hodnoty v normě.

Problém je, že já osobně jsem z normy pro vypínače nepochopil o jaký, že se to jedná proud.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Procházka Martin 02
Neverifikovaný uživatel @4
***
Offline Offline



« Odpověď #30 kdy: 30.08.2022, 15:11 »

102/30=3

Nerozumím Vašemu výpočtu. Co jste chtěl Vašim příspěvkem sdělit?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Deductio
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline


__09.02__ 31.01.2023


« Odpověď #31 kdy: 30.08.2022, 16:26 »

Kolik lze zapojit LED svítidel 30 W na vypínač 10 A ?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Václav Třetí
*
Offline Offline



« Odpověď #32 kdy: 30.08.2022, 17:02 »

102/30=3

Co takhle uvést nějaký srozumitelný vzorec před dosazením hodnot a teprve poté dosadit konkrétní čísla, abychm věděli, jak to příště použít.

Kolik lze zapojit LED svítidel 30 W na vypínač 10 A ?

Pokud odpovídáte, tak tam patří tečka nebo vykřičník, pokud chcete svoji odpověď zdůraznit.
Nebo se sám sebe ptáte? To mně připomíná odpověď žáka, který látku příliš neumí, něco polácne a intonací hlasu se zkoušejícího ptá, zda se trefil.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Václav 3

Stejně jako u kol. Jiřího Schwarze jsou příspěvky psané kurzivou myšleny ironicky.

Řidič tvrdej život má... ,  stejně tak vesnickej elektrikář
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
*
Offline Offline



váš elektrikář a revizní technik


« Odpověď #33 kdy: 31.08.2022, 06:28 »

A otázka zní kolik ty kontakty vydrží. Bavíme se stále o profesionálním produktu ne nějaký vypínač z "Bauschopů".

Tak znovu. To musí říci konkrétní výrobce, konkrétního přístroje. To není a nemůže být určené normativně.  podivej

Viz například návod Berker . ALe nejsou tam zmiňovány konkrétně LED. Dle mého názoru tomu odpovídá poslední řádek - Paralelně kompenzované,  Přičemž osobně nikdy nevyužívám maximálních hodnot daných návodem. Vždy doporučuji nějakou rezervu. V tomto případě asi koeficient 0,8. Byť mám s těmito vypínači velmi dobré zkušenosti.


* zatížení AX.PNG (95.04 KB, 579x630 - prohlédnuto 136 krát.)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz ,  revize@fraja.cz ,  tel: 728171585
Václav Třetí
*
Offline Offline



« Odpověď #34 kdy: 31.08.2022, 12:35 »

Přesně takové informace, jako dodal kol. Franěk jsou třeba k posouzení.

Paralelně kompenzované zářivkové svítidlo používá 3,5 až 4 uF kondenzátor k jedné trubici 36W, běžná dvojtrubicová tělesa mají tedy 8 uF. To je potřebné k vykompenzování, hodnota se nemění. Kondenzátor je na tvrdo připojen k přívodu, tudíž v době zapnutí vytváří kapacitní jalovinu, protože induktivní složka teprve naběhne po nastartování zářivky.

V případě spínaného zdroje je kondenzátor připojen za diodovým můstkem, obvykle tam bývá dvojitá odrušovací tlumivka, která má indukčnost do 1mH a odpor vinutí do 1 Ohmu a u kvalitnějších výrobků také náběhový termistor. To vše proudovou špičku snižuje, ovšem kapacity kondenzátorů bývají od 22 do 100uF podle výkonu zdroje. S tím vším je třeba počítat a rozhodně nelze uvažovat, že lze zaměnit zářivková svítidla za LED s předřadníky ve stejném počtu.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Václav 3

Stejně jako u kol. Jiřího Schwarze jsou příspěvky psané kurzivou myšleny ironicky.

Řidič tvrdej život má... ,  stejně tak vesnickej elektrikář
Procházka Martin 02
Neverifikovaný uživatel @4
***
Offline Offline



« Odpověď #35 kdy: 02.09.2022, 00:19 »

D.ěkuji vám všem za trpělivost a reakce.
Takovou tabulku jako má Hager jsem hledal u ostatních výrobců a zatím jsem nedohledal. Je zvláštní, že ani přední výrobci nemají na webových stránkách takové informace.

Stále jsem se domníval, že všichni výrobci se při zkouškách  musí řádit stejnou normou, která udává minimum co má vypínač vydržet.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Stran: 1 [2] 3 Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

 Je možné v jedné rozbočné krabici rozbočit více obvodů?
 Lze různé prvky obvodu umístit odděleně v různých rozvodnicích?
 Kolik zásuvkových okruhů lze zapojit na jeden chránič?
 Je připojení osvětlení kuchyňské linky na zásuvkový obvod v pořádku?
 Jak postupujete při návrhu zásuvkových okruhů?
 Je možné z HDS vyvést více pracovních obvodů než jeden?
 Co říkáte na světelné obvody spojené pouze pod vypínači?
 Lze použít dle našich norem společný přívod pro světelný i zásuvkový okruh?
 Musí být na každém podlaží dvě svítidla dvou obvodů nebo stačí střídat odvody?
 Musí být jištěn ovládací obvod pro osvětlení zvlášť?
 Mohou spotřebiče napájené z jednoho okruhu používat různou ochranu před NDN?
 Môžem zlúčiť dva paralelné obvody 16A do jedného 25A?
 Kolik okruhu lze připojit na proudový chránič?
 Je možné spojení ochranného vodiče u dvou samostatně jištěných okruhů?
 Lze mít v parapetním kanálu více samostatně jištěných okruhů?
 Bylo dříve předepsáno okružní vedení zásuvkových okruhů v ČR?
 Mohu napájet pětivodičovým kabelem tři zásuvkové obvody 230V?
 Je možné v Acidurce rozdělit PEN na PE a N a do sporáku jít kabelem 5x2,5?
 Jak společně spínat rozvody 230V a 12V?
 Musím priestorovo oddeliť dva okruhy v jednej podomietkovej krabici?
 je mozne zapojit 1F svodic prepeti pouze na jeden zasuvkovy okruh?
 Proč se nejnižšší úbytky napětí předepisují právě pro světelné okruhy?
 Je nutné pro troubu 2kW instalovat nový zásuvkový okruh?
 Jak odstranit problém dvou obvodů v jedné krabici?
 Proč nesvítí doutnavka v tlačítku?
 Jaký je váš názor na zapojení zásuvek na různé fáze v kuchynské lince?
 Je možné použít kabel 7J x 2,5 pro tři samostatnė zásuvky?
 Kde se v paneláku spojují nul. vodiče u sv.okruhu pokud nejsou krabičky?
 Kolik byste zapojili PC na jeden okruh 16A ?
 Jak je možné, že naměřím proti dvěma N vodičum 235V?
 Mohu byť inštalované tri okruhy 230V rôznych fáz v jednej miestnosti?
 Odpovídá ČSN bezpečnostní okruh, vytvořený ze spínacích tlačítek?
 Aká chyba je v niektorých prepäťových ochranách Philips?
 Co je to ZPĚTNÝ PROUD a co si kdo pod tím představuje?
 Kolik zásuvek 400V může být zapojeno na jeden okruh?
 Lze rozdělit zásuvkový a světelný okruhu v bytovém rozvaděč?
 Jak se vám libí silové vedení a ovládací vodič HDO v jednom kabelu?
 Která norma zakazuje spojení dvou okruhů v jedné krabici?
 Ako hľadáte zásuvky, ktoré prislúchajú k jednotlivým ističom?
 Mohu použít třífázovou zásuvku pro více jednofázových zásuvek?
 Mohou být dva obvody v jednom kabelu?
 Má být v obvodu nejdřív pojistka až poté vypínač spotřebiče nebo naopak?
 Nejsou dva zásuvkové okruhy v nové garsonce málo?
 Lze vést kabelem CYKY 5x2,5 společně 230V i 5V(ss)?
 Lze u kabelu 5C10 použít modrý vodič jako HDO ?
 Jak zapojit pokladní zásuvku na samostatný zdroj?
 Zapojíte vypínač napájení elektroniky LED osvětlení spíše před nebo za jistič?
 Bude mnou procházet proud pokud se dotknu ochranného kolíku zásuvky?
 Lze v ČR realizovat Jeden okruh pro světla i zásuvky?
 Může se zásuvka 230V/16A napojit se zásuvkového okruhu 400V/16A ?
 Jak najit k zasuvce příslušný jistič pod napětím?
 Je možno připojit zásuvku na 230V ze zásuvky na 400V?
 Jak se díváte po rozdělení na 1f kabely na opětovné sloučení na 3f kabel?
 Lze kombinovat zásuvky a světla ve společně jištěném obvodu?
 Kde je upravena možnost současného napojení obvodů v rozvaděči ze dvou zdrojů?
 Lze použít 5-ti žilový kabel jako 3-žilový v jednofázové instalaci?
 Je možné viesť viac fází TN-C a IT v jednom kábli?
 Lze mít ve dvou spojených krabicích pod omítkou dva obvody?
 Jak je to s minimálními počty obvodů v bytech ve skutečné praxi?
 Proč se zvýší jas odporové žárovky při zapnutí jiného výkonnějšího spotřebiče?
 Jak bezpečně vytvořit zásuvky 2x230V z vedení 400V?
 Mohu použít CYKY 5x2,5 pro tři 1f zasuvkové obvody?
 Mohou být ve dvou podomítkových krabičkách 2 různé fáze?
 Jak zapojit zásuvkové obvody pro instalovaný příkon 7560W?
 Znáte v elektroinstalaci definici pojmu koncový obvod?
 Je možno instalovat několik zásuvkových okruhů do vícenásobné krabice?
 Jak řešit napájení svítidel na dva světelné obvody jedné fáze?
 Lze použít PE k vedení mínus stejnosměrného napetí?
 Musí se u veřejného osvětlení odpojovat oba pracovní vodiče?
 Jak jednoduše zjistit, že jsou dvě zásuvky na stejné fázi?
 Jak je možné, že v některé tram. trakci je + v troleji, když proud teče od -k +?
 Je možné ze zásuvkového okruhu napájet světelný obvod?
 Lze na 3f pohyblivém přívodu udělat odbočku?
 Co je to HDV hlavní domovní vedení
 Jaká může být délka kabelu světelného okruhu?
 Lze zapojit zařízení s malým odběrem na částečně využitý okruh?
 Zásuvky v domovní elektroinstalaci
 Je kabel 4x2.5 pro dvě zásuvky vhodný přívod?
 Je možné paralelní spojení párů vodičů v CYKY 5x2,5mm2?
 Mohu připojit topný žebřík přes svorkovnici a spínač ke světelnému okruhu?
 Je možné v stožiaroch VO súčasne viesť rozvody dvoch napäťových úrovní?
 Může být zásuvka uvnitř a zásuvka venku na stejném vývodu?
 Jak ze zálohy z FVE pověsit více světelných okruhů na jeden 3F chránič?
 Může být jedna zásuvka ze světelného obvodu?
 Umožňovaly předpisy ze 60. let ukončení různých obvodů v jedné krabici?