Petr Doležal
Offline
emeritní projektant z Brna (prostě důchodce)
|
|
« Odpověď #1 kdy: 07.05.2009, 12:02 » |
|
V nové normě ČSN 33 3201 jsem nic nenašel. Něco je ale psáno ve stále platné ČSN 33 3220. Týká se to elektrických stanic, nicméně se v normě praví, že ji lze aplikovat i na jiné elektrické provozovny. Čl. 7.6.1 (volná citace) "Použije-li se teplovodní vytápění, provede se tak, aby eventuelní úkap byl sveden tam, kde nemůže stanici ohrozit." Jestli se to týká jen místnosti kotelny či výměníku a nebo i přímo radiátorů ve vlastní místnosti rozvodny nemohu sloužit. Pak je i ještě ČSN 33 3210, čl.5.12 " Přes rozvodnu nemá procházet potrubí, které neslouží provozu zařízení. Jinak provést opatření pro ochranu rozvodných zařízení při netěsnostech" Zde se naskýtá otázka, zda při potřebě temperování z důvodu přístrojové náplně se jedná o potřebu provozu rozvodného zařízení. Také asi záleží na krytí rozvodného zařízení (otevřené provedení IP00 či třeba IP43). Kolegové, disponující dalšími normami třeba něco ještě najdou.
|