Diskuse Elektrika.cz

HYBRIDNÍ zóna => JAK TO MÁ BÝT? - projekty, návrhy, rozpočty => Téma založeno: František Šohajda 07.05.2009, 11:35



Název: Může být teplovodní topení v rozvodně nn?
Přispěvatel: František Šohajda 07.05.2009, 11:35
Nevíte někdo podle jaké normy může nebo nemůže být teplovodní topení v rozvodně nn třeba pavilonu /v samostatné místnosti/?
Někde se to probíralo na školení ale nepamatuji si podle jaké normy ,  nebo nařízení?....
Někdo říká že nemůže /že kdyby praskl radiátor tak by to vyplavilo rozvodnu/ ?
Někde se to řeší elektrickým topením a někde jsou radiátory teplovodní.

#112#


Název: Re: Může být teplovodní topení v rozvodně nn?
Přispěvatel: Petr Doležal 07.05.2009, 12:02
V nové normě ČSN 33 3201 jsem nic nenašel. Něco je ale psáno ve stále platné ČSN 33 3220. Týká se to elektrických stanic, nicméně se v normě praví, že ji lze aplikovat i na jiné elektrické provozovny.
Čl. 7.6.1 (volná citace)
"Použije-li se teplovodní vytápění, provede se tak, aby eventuelní úkap byl sveden tam, kde nemůže stanici ohrozit."
Jestli se to týká jen místnosti kotelny či výměníku a nebo i přímo radiátorů ve vlastní místnosti rozvodny nemohu sloužit.
Pak je i ještě ČSN 33 3210, čl.5.12
" Přes rozvodnu nemá procházet potrubí, které neslouží provozu zařízení. Jinak provést opatření pro ochranu rozvodných zařízení při netěsnostech"
Zde se naskýtá otázka, zda při potřebě temperování z důvodu přístrojové náplně se jedná o potřebu provozu rozvodného zařízení. Také asi záleží na krytí rozvodného zařízení (otevřené provedení IP00 či třeba IP43).
Kolegové, disponující dalšími normami třeba něco ještě najdou.



Název: Re: Může být teplovodní topení v rozvodně nn?
Přispěvatel: František Šohajda 07.05.2009, 12:57
TO: Doležal
Děkuji za rychlou odpověď...
Ještě se zeptám kdo by to měl rozřešit když vodař nakreslí trubky topení přes rozvodnu nn ?
Vodo-topo to nezajímá, elektrikář co kreslil rozvodnu nn také ho to nezajímá že to nekreslil ?
Revizní technik udělal výchozí revizi bez závad!....Já mám dělat další  periodickou... .trubky a topení teplovodní tam je od prvopočátku..?
A žádná ochranna před případným kapáním a poruchou systému teplovodního topení tam není?..krytí za dveřmi  IPOO