k
i je koeficient závislý na zvolené třídě LPS
k
c koeficient závislý na bleskovém proudu tekoucím svody
k
m koeficient závislý na materiálu elektrické izolace
l délka v metrech, podél jímací soustavy nebo svodu, od bodu, kde je zjišťována dostatečná vzdálenost
6.3 Elektrická izolace vnějšího LPS
Elektrické izolace mezi jímací soustavou nebo svody na jedné straně a kovovými částmi stavby, kovovými instalacemi a vnitřními systémy na straně druhé může být dosaženo vzdáleností d mezi těmito částmi, která je větší než dostatečná vzdálenost s:
s=ki*kc/km.l (m)
kde
k
i je koeficient závislý na zvolené třídě LPS (viz tabulka 10);
k
c koeficient závislý na bleskovém proudu tekoucím svody (viz tabulka 11);
k
m koeficient závislý na materiálu elektrické izolace (viz tabulka 12);
l délka v metrech, podél jímací soustavy nebo svodu, od bodu, kde je zjišťována dostatečná vzdálenost, k nejbližšímu bodu ekvipotenciáln
ího pospojování.
ČSN EN 62305-3 ed. 2:2012 čl. 6.3.1
6.3.1 Všeobecně
Elektrické izolace mezi jímací soustavou nebo svody na jedné straně a kovovými částmi stavby, kovovými instalacemi a vnitřními systémy na straně druhé může být dosaženo zajištěním dostatečné vzdáleností s mezi těmito částmi. Obecná rovnice pro výpočet s je:
s=ki*kc/km.l (m)
kde
k
i je koeficient závislý na zvolené třídě LPS (viz tabulka 10);
k
m koeficient závislý na materiálu elektrické izolace (viz tabulka 11);
k
c koeficient závislý na (částečném) bleskovém proudu tekoucím jímači a svody (viz tabulka 12 a příloha C);
l délka v metrech, podél jímací soustavy a svodu, od bodu, kde je zjišťována dostatečná vzdálenost, k nejbližšímu bodu ekvipotenciáln
ího pospojování nebo zemnící soustavy (viz E.6.3 přílohy E).
POZNÁMKA Délku / podél jímací soustavy je možno zanedbat u staveb se souvislou kovovou střechou sloužící jako náhodná jímací soustava.