Domů Nápověda Vyhledávání Přihlásit Registrovat
Novinky:               PROSÍME VŠECHNY UŽIVATELE, PŘED POUŽITÍM DISKUSÍ ČTĚTE MÍSTNÍ PRAVIDLA! ZDE ...!


+  Diskuse Elektrika.cz
|-+  VEŘEJNÁ ZÓNA
| |-+  Témata ještě nezařazená do příslušných rubrik
| | |-+  Jak v nízké dvojté podlaze vytvořit dynamický spoj?
0 uživatelů a 1 Host prohlíží toto téma. « předchozí další »
Stran: [1] Dolů Poslední příspěvky Tisk

Upozornění!
Odpovědi na témata nejsou právně závazné!
Na elektrickém zařízení smí pracovat pouze osoba s příslušnou kvalifikací dle nařízení vlády 194/2022 Sb. Podrobnosti zde!

Autor Téma: Jak v nízké dvojté podlaze vytvořit dynamický spoj?  (Přečteno 4663 krát)
T. Kopecký
*
Offline Offline



« kdy: 20.11.2019, 07:18 »



Potřebuji ve velmi stísněném prostoru (dvojtá podlaha) 10cm realizovat dynamický spoj 32A, 63A a 125A.
Klasická kombinace zásuvka + zástrčka se mi tam už od velikosti 63A nevejde.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Co můžeš odložit na zítra, odlož na pozítří a získáš tak dva dny volna !!
Hynek Havliš
*
Offline Offline



Automatizace


« Odpověď #1 kdy: 20.11.2019, 09:23 »

Šel by použít průmyslový konektor, např. Harting.
Běžně dělá moduly do 200 A (např. 09 14 001 2662).
K tomu si samozřejně musíte složit zbytek konektoru (vložky, rámečky, kryty, piny, průchodky...),  ale modulární kryt Harting velikosti např. 24B (např. 19 30 024 0448) s nějakým protikusem se do prostoru 10 cm vejde.
Ty s menší ampéráží asi budou menší i rozměrově (podle řešení, které zvolíte).
A je k tomu zapotřebí mít kleště. A bude to dražší.

Můžete zkusit i něco jiného podobného, např. od Phoenix Contact, Multi Contact... 
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
T. Kopecký
*
Offline Offline



« Odpověď #2 kdy: 20.11.2019, 23:18 »



Dekuji za odpověď!
Budu hledat, ale nevím jestli to vůbec půjde vyřešit  Pláč
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Co můžeš odložit na zítra, odlož na pozítří a získáš tak dva dny volna !!
Hynek Havliš
*
Offline Offline



Automatizace


« Odpověď #3 kdy: 21.11.2019, 07:39 »

Konektorem by to určitě vyřešit šlo, jen to chce domyslet detaily, o kterých píšu výše.
Můžete zkusit kontaktovat

- pro konektory Harting - firma TENAX cz tel.  267 132 737
- Phoenix Contact Josef Růžek Telefon: mobil + 420 702 213 814 E-mail: jruzek@phoenixcontact.cz
- Multi contact L. Pošvec, 733 133 219

Určitě vám s výběrem konektoru poradí.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
*
Offline Offline



váš elektrikář a revizní technik


« Odpověď #4 kdy: 21.11.2019, 07:51 »

Mne by zajímal důvod tohoto způsobu spojení. Stejně jako po jakou dobu to bude takto využíváno. Třeba by se to snadněji provedlo krabicí a rozebíratelným spojením, například pomocí WAGO řadových svorek. Možná bychom po seznámení s podrobnostmi napadlo pár dalších možností jak to vyřešit.

Něco málo o tom jaké se dělají velikosti

https://diskuse.elektrika.cz/index.php/topic,30403.0.html
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz ,  revize@fraja.cz ,  tel: 728171585
T. Kopecký
*
Offline Offline



« Odpověď #5 kdy: 21.11.2019, 20:19 »

Mne by zajímal důvod tohoto způsobu spojení. Stejně jako po jakou dobu to bude takto využíváno. Třeba by se to snadněji provedlo krabicí a rozebíratelným spojením, například pomocí WAGO řadových svorek. Možná bychom po seznámení s podrobnostmi napadlo pár dalších možností jak to vyřešit.

Něco málo o tom jaké se dělají velikosti

https://diskuse.elektrika.cz/index.php/topic,30403.0.html

Dvojitá podlaha byla zamýšlena pro vedení z rozvodny sálu pro napájení produkce v sále (aby vedení nenarušovalo vzhled a pohyb). Vzhledem častému chaosu při výstavbě pódia, AV a zvukové technologie jako i kvalitě dvojité podlahy (nutnost rychle rozebrat a dobře složit s ohledem na povrch),  tak bych podlahu využil na trvalé položení "prodlužovaček" do míst, kde se nejčastěji předpokládá rozestavění racků.
No a protože se mi nechce tahat tolik kabelů a není tolik prostoru, tak jsem si říkal, že bych to udělal následovně: kabel rozvodna->pozice A, kabel pozice A->pozice B
V pozici A by byl rozebíratelný spoj s možnosti připojení a nebo by si to poslali dál do pozice B.

Pěkný den Tom
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Co můžeš odložit na zítra, odlož na pozítří a získáš tak dva dny volna !!
Stran: [1] Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

 Je nutná v serverovně antistatická podlaha?
 Napadá vás využití malé podlažní krabice OBO i doma?
 Kde byste použili malou podlažní krabici OBO vy?
 Dáte tip na venkovní podlahovou zásuvku?
 Podlahové rozvody OBO Bettermann
 BURGHART: Zapuštěné zásuvkové systémy
 Ako zakryť elektroinštalácu a upraviť jej prestup cez podlahu?
 OBO: Katalog podlahových systémů UFS
 Jak správně uložit vedení do duté podlahy v RD?
 Ukázka instalace podlažní krabice OBO Bettermann
 OBO - Ackermann 60 let v podlahách!
 OBO: Více než praktické podlažní zásuvky GES R2
 OBO: Podlažní krabice GES R2
 UFS Katalog podlahových systémů OBO BETTERMANN 2017-16
 Jak bezpečné jsou kabely uložené v podlaze?
 KOPOS: Podlahová krabice pro 12 modulů 45x45mm
 Lze vést elektriku podlahou současně s vodním ohřevem podlahy?
 Montážní videonávod elektroinstalační krabice do betonových a zdvojených podlah KOPOBOX
 OBO: Bednící těleso pro broušené potěry a teraco
 KOPOS: Krabice pro montáž do betonových a zdvojených podlah
 OBO: Podrobný rozbor podlahových systémů UFS
 Uzavřu u podlažní krabice víko, když do ní zapojím nn přívody?
 Lze v podlažních krabicích OBO použít i přívod vody nebo stlačeného vzduchu?
 Kdy využíváte rozvodů v podlaze?
 Podlahové instalace HL systém s příslušenstvím
 Co je to podlažní kanál s kartáčovou lištou?
 Krátce o podlahových krabicích HAGER Electraplan
 Existuje podruzny elektromer pod zvysenu podlahu?
 Registrujte podlahové krabice GESR?
 Jak řešíte rozvody v podlahách administrativních budov?
 Jakou zvolit podlahu do servisu elektromobilů?
 Proč se má Cu vodič plnícího hrdla do násypky cisterny připojit přes tlumivku?
 Jak se u vibračního síta zbavíme statické elektřiny?
 Jak se zbavit statické elektřiny ?
 Je nutná elektrostaticky vodivá podlaha ve zdravotnickém prostoru skupiny 1?
 Jak správně a bezpečně vybít náboj v mikrovlnce?
 Jak zamezit elektrickým výbojům od určitých spotřebičů?
 Jak uzemnit trampolínu?

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

Aktuální slova (2)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.066 sekund, 24 dotazů.