Diskuse Elektrika.cz

VEŘEJNÁ ZÓNA => Témata ještě nezařazená do příslušných rubrik => Téma založeno: Igor Nováček 15.10.2012, 18:48



Název: Jak se vypočte dostatečná vzdálenost mezi jímací soustavou a kovovými částmi stavby?
Přispěvatel: Igor Nováček 15.10.2012, 18:48
ČSN EN 62305-3:2006 čl. 6.2.5 (Souběžně s touto normou platí ČSN EN 62305-3 ed. 2 (34 1390) z ledna 2012, která tuto normu zcela nahradí od 2014-01-02.)
7#69)
Doplníte k tomuto tématu ještě něco důležitého?


Název: Re: Jak se vypočte dostatečná vzdálenost mezi jímací soustavou a kovovými částmi stavby?
Přispěvatel: jjancik 27.05.2014, 17:16
ki   je koeficient závislý na zvolené třídě LPS
kc   koeficient závislý na bleskovém proudu tekoucím svody
km   koeficient závislý na materiálu elektrické izolace
l   délka v metrech, podél jímací soustavy nebo svodu, od bodu, kde je zjišťována dostatečná vzdálenost

6.3   Elektrická izolace vnějšího LPS
Elektrické izolace mezi jímací soustavou nebo svody na jedné straně a kovovými částmi stavby, kovovými instalacemi a vnitřními systémy na straně druhé může být dosaženo vzdáleností d mezi těmito částmi, která je větší než dostatečná vzdálenost s:

s=ki*kc/km.l (m)

kde
ki   je koeficient závislý na zvolené třídě LPS (viz tabulka 10);
kc   koeficient závislý na bleskovém proudu tekoucím svody (viz tabulka 11);
km   koeficient závislý na materiálu elektrické izolace (viz tabulka 12);
l   délka v metrech, podél jímací soustavy nebo svodu, od bodu, kde je zjišťována dostatečná vzdálenost, k nejbližšímu bodu ekvipotenciáln ího pospojování.

ČSN EN 62305-3 ed. 2:2012 čl. 6.3.1

6.3.1   Všeobecně
Elektrické izolace mezi jímací soustavou nebo svody na jedné straně a kovovými částmi stavby, kovovými instalacemi a vnitřními systémy na straně druhé může být dosaženo zajištěním dostatečné vzdáleností s mezi těmito částmi. Obecná rovnice pro výpočet s je:

s=ki*kc/km.l (m)

kde
ki   je koeficient závislý na zvolené třídě LPS (viz tabulka 10);
km   koeficient závislý na materiálu elektrické izolace (viz tabulka 11);
kc   koeficient závislý na (částečném) bleskovém proudu tekoucím jímači a svody (viz tabulka 12 a příloha C);
l   délka v metrech, podél jímací soustavy a svodu, od bodu, kde je zjišťována dostatečná vzdálenost, k nejbližšímu bodu ekvipotenciáln ího pospojování nebo zemnící soustavy (viz E.6.3 přílohy E).

POZNÁMKA Délku / podél jímací soustavy je možno zanedbat u staveb se souvislou kovovou střechou sloužící jako náhodná jímací soustava.


Název: JSS: O výpočtu dostatečné vzdálenosti podle ČSN 34 1390
Přispěvatel: Jan Hájek 22.11.2019, 08:02
JSS: O výpočtu dostatečné vzdálenosti podle ČSN 34 1390
    Ten, kdo cestuje po oblastech, kde platila ČSN 34 1390, tak ví, že výpočet dostatečných vzdáleností zůstávalo především jako přání této normy. Dodnes se ještě můžeme setkávat s živými legendami hlásající vzdálenosti dle osobních algoritmů. Ale skutečnost, že se tato znalost prosazovala, zůstává v archívu TIČR. Opravdu u zkoušek na revizního technika musel správný postup výpočtu zaznít z úst přezkušovaného . Ale i přes tuto skutečnost vidíme na mnohých praktických realizacích často neuvěřitelné kombinace ...
    Zdroj: zde... (https://elektrika.cz/data/clanky/jss-o-vypoctu-dostatecne-vzdalenosti-podle-csn-34-1390)


   


    Co pozitivního a konstruktivníh o byste doplnili k této informaci?
   
JSS: O výpočtu dostatečné vzdálenosti podle ČSN 34 1390
   


Název: Re: Jak se vypočte dostatečná vzdálenost mezi jímací soustavou a kovovými částmi stavby?
Přispěvatel: Jiří Schwarz 22.11.2019, 16:06
Dovolím si doplňující dotaz:
Je správná moje představa že u podobných montáží nestačí vzdálenost mezi hřebenovým vedením a izolovaných stožárem, ale že by se měla kontrolovat i "povrchová cesta" a tu počítat jako se počítá zeď, cihla?


Název: Re: Jak se vypočte dostatečná vzdálenost mezi jímací soustavou a kovovými částmi stavby?
Přispěvatel: Lukáš Rotrekl 22.11.2019, 16:10
Ano