Záleží na tom, kde je (nebo bude) umístěn elektroměr, také není z vašeho dotazu jasné, jestli půjde o elektroměr rozvodných závodů nebo jen o nějaké podružné měření. Toto by bylo zapotřebí upřesnit.
Zcela určitě vám zde většina kolegů řekne, že zapotřebí projekt, který všechno vyřeší a samozřejmě budou mít pravdu
Nicméně nějaké informaci si určitě zasloužíte
Pokud budete ukládat nějaký kabel do země, určitě by měl být dimenzován tak, aby byla možná pozdější změna z jednofázového odběru na třífázový.
Tím se dostáváme k značení kabelů. Kabel CYKY znamená plastový kabel s dvojitou izolací (PVC), s měděnými vodiči. Kabel AYKY je totéž v hliníku.
Další číslice označuje počet vodičů - například kabel CYKY 4x 10 označuje měděný kabel se čtyřmi vodiči. Poslední číslo za znakem "x" označuje průřez vodičů v mm2. Řada průměrů vodičů je 1,5 - 2,5 - 4 - 6 - 10 - 16 - 25 - 35...
Samozřejmě, čím větší průřez vodičů, tím větší proud bude schopen kabel přenést.
Čtyřžilové kabely dále musí splňovat požadavek ČSN o min. průřezu vodiče PEN (zeleno/žlutý) - 10 mm2 u Cu a 16 mm2 u Al.
Tak jak jsem psal víš, nějaké relevantní informace můžete očekávat až po upřesnění zadání, hlavně, co se týká umístění elektroměru.
Ať už bude vaše situace jakákoliv, rozhodně nic nepokazíte kabelem CYKY 4x 10 nebo AYKY 4x 16 (levnější varianta).