Možná bych to řekl ještě trochu jinak.
Mohou být důležité další technické věci okolo. Buďto samotné předjištění toho kabel, aby odpovídal nejslabšímu průžezu jednoho z vývodů. Typickým příkladem je například dlouhé vedení od elektroměru do rozvaděče v RD. Kvůli ceně zvolí investor Al kabel a kvůli ztrátám na vedení větší průřez. Například AYKY 4x70mm2. Tato svorka mu poté umožní přejít z průřezu 70mm2 na CY 10, kterým prodrátuje napojení na hlavní vypínač a podobně. Ten Vodič bude bohatě dostačovat na použité předjištění 32A u elektroměru, na hranici pozemku.
To je jedno možné správné využití. Tím dalším může být velikost předjištění za touto svorkou. Například mám přívod pro nabíjecí stanice, o průřezu CYKY 4x70mm2 a z této svorkovnice odbočím na 4 jističe 32B/3, které budou jistit jednotlivé vývody pro jednotlivé nabíjecí stanice. Ani zde nemůže dojít k přetížení jednotlivých zmenšených průřezů, pokud budou odpovídat těmto jističům.
Stejně jako když strčíte do zásuvky jištěné 16A jističem kabel, který napájí lampičku u nočního stolku, kde je 40W žárovka, nebo 5W LEDka a který má průřez 0,5mm2 a plochou vidlici 2,5A. Nemůže prostě dojít k přetížení.
Takových příkladů z praxe je velká spousta. Najděte si ten svůj