Jan323
Neverifikovaný uživatel @4
Offline
|
|
« kdy: 17.10.2023, 16:24 » |
|
Na téma připojení boileru na přes stykač, který má cívku připojenou na L1 podle požadavku ČEZ, už tady bylo hodně diskuze, a myslím ,že v tomto směru mám již jasno.
Moje otázka ale zní, jestli fáze, která napájí boiler přes 16A jistič, musí být shodná s tou L1, která je připojená k cívce stykače, nebo to může být libovolná fáze (L1,L2 nebo L3)?
Na tuto otázku jsem tady dosud nenašel odpověď. Ptám se proto, že ve schématu ČEZU připojení boileru přes HDO je to vždy namalované tak, že L1 jde přes 6A jistič na cívku stykače proti N z HDO, a na pracovní kontakty stykače jde také L1, která je pak přes 16A jistič přivedená k boileru. Mně by se ale hodilo připojit boiler na fázi L2, kterou nemám tak vytíženou.
|
|
|
|
|
|
|
Jan323
Neverifikovaný uživatel @4
Offline
|
|
« Odpověď #3 kdy: 17.10.2023, 20:41 » |
|
Ono vlastně L1 je jen virtuální označení. váš soused může mít L1 na jiné fázi. Kdyby existovala jedna společná L1 tak by všechny bojlery neúměrně podle Vašeho dotazu zatěžovaly distribuční síť.
Ano, ale o to mi úplně nejde, zkusím to zúžit : fáze L1 je přes jistič, elměr a HDO je vedena na stykač boileru podle podmínek ČEZ (chápu , že ta moje fáze L1 může být u souseda třeba L3, ale mně nejde až tak o souseda, ale o mě) a u mně je první fáze , které ČEZ pracovně říká L1, jednoznačně daná připojením přes elměr a HDO). A teď oč mi běží : musí být pracovní fáze boileru, kterou boiler ohřívá, shodná s ovládací fází stykače boileru, tedy v mém případě L1 (tak, jak to má zakresleno ČEZ), nebo může být použita jiná ze zbylých fází, tedy v mém případě fáze označená L2 nebo L3?
|
|
|
|
|
|
|
Ondřej Šebesta
Neverifikovaný uživatel @5
Offline
|
|
« Odpověď #7 kdy: 18.10.2023, 07:49 » |
|
|
|
|
|
|
Milan Hudec
Online
|
|
« Odpověď #9 kdy: 18.10.2023, 09:06 » |
|
Nemá náhodou na toto odpovídat výrobce konkrétního bijleru? Stykače. Levné bau.nemají v jednofázovém provedení deklarovanou izolační schopnost na 400V.
|
|
|
|
|
|
|
Jan323
Neverifikovaný uživatel @4
Offline
|
|
« Odpověď #13 kdy: 18.10.2023, 11:29 » |
|
Bojler je domácí elektronika? Zpravidla je to z dokumentace patrné. Pokud není, nebudu se ptát na obecné bojlery ale na konkrétní typ přece. Tam to bylo mířeno.
Pro úplnost dodávám, že připojovaný boiler je Dražice o objemu 150 litrů a v jeho instalačním návodu není řešeno, na kterou fázi má být topné těleso připojené, je tam pouze schéma připojení do sítě, kde jsou vodiče označené L,N,PE, tedy domnívám se, že libovolná fáze, nulový vodič a zem. Osobně myslím, že pan Milan Hudec se trefil do černého s tou izolační schopností jednofázového stykače, ale bohužel jsem nikde nenašel, jakou má stykač EATON Z R230/16-10 deklarovanou izolační schopnost na 400V.
|
|
|
|
Jozef BABJAK
Neverifikovaný uživatel @6
Offline
|
|
« Odpověď #14 kdy: 18.10.2023, 13:55 » |
|
Doteraz som predpokladal, že ak je inštalačný stykač spínajúci 230V AC aj ovládaný 230V AC, implicitne sa predpokladá, že ovládaná a ovládacia fáza môžu byť iné. Išiel som to skontrolovať do katalógu Schrack-u, pretože ich výrobky najčastejšie používam, a všetky stykače tam majú ovládací okruh 230-240V, ale ovládaný okruh až do 440V, takže sa priamo očakáva, že na stykači sa stretnú viaceré, potenciálne všetky 3 fázy.
Katalóg k vyššie zmienenému EATONu uvádza iba oddelene 230V pre ovládací a 230V pre ovládaný okruh. To síce explicitne nevylučuje možnosť pripojenia viacerých fáz, ale žiaľ, ani ju explicitne nepotvrdzuje.
|
|
|
|
|
|
|