Jiří Buben
Offline
Revize a údržba elektrických zařízení a strojů
|
|
« Odpověď #2 kdy: 02.07.2017, 17:16 » |
|
Mám menší elektromotor s převodovkou (1:20). Motor 100W, 3f, otáčky 1360.
- Při zapojení motoru bez měniče mi zátěž na hřídeli utáhne v pohodě. - Protože ale potřebuji trochu snížit otáčky výstupní hřídele o cca 40%, zapojil jsem frekvenční měnič, který má vstup 1x240 a výstup 3x240 (Altivar 31). Do měniče jsem nastavil podle návodu údaje ze štítku motoru.
A máte vinutí motoru zapojeno na 230V? Pokud je na štítku motoru (u tak malého výkonu to předpokládám) Y 400V, D 230V,pak musíte motor přepojit do trojúhelníka, jelikož máte měnič který dělá tři fáze z jedné, tak na jeho výstupu prostě nedostanete více než 230V.
|
Revizní technik E2/A Údržba a opravy elektrických zařízení strojů, průmyslových elektroinstala cí a hromosvodů. Dřevozpracujíc í průmysl a prostory se zvýšeným nebezpečím požárů. Stále se učím.....
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Oliver Mička
Offline
Automatizácia
|
|
« Odpověď #10 kdy: 03.07.2017, 23:46 » |
|
Z toho FM leze 3x230V. To bude ten problém. Třetinový výkon do hvězdy.
Nie je to problém. Tieto malé frekvenčné meniče robia s 1x230V na vstupe 3x230V na výstupe... Sám ich mám niekoľko...
|
- Projektovanie a programovanie PLC (Rockwell,Siemens,atd). - Meniče a pohony. - RaM. - Elektroinštalá cie do 1000V.
|
|
|
|
Vladisla Bělka
Neverifikovaný uživatel @1
Offline
Elektronik
|
|
« Odpověď #12 kdy: 04.07.2017, 12:54 » |
|
Používáte skalar ci vektor?
|
Když chceš něco vyhrát, běhej sto metrů. Když chceš něco zažít, běhej maraton. Emil Zátopek
|
|
|
|
|
|
|
|