Rozmahel Vladimír
OSVČ
*
Offline Offline




« Odpověď #54 kdy: 08.07.2017, 17:11 »

Přesně tohle jsem udělal. Bez zátěže mi regulace s měničem funguje na 100% ...
Čili se dostávám k tomu, že ten motor nemá potřebnou sílu.
Použitý měnič nemá zpětnou vazbu?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Ivo Ondra
*
Offline Offline




« Odpověď #55 kdy: 09.07.2017, 23:36 »

Citace z katalogu výrobce motoru:
In delta connection, our three-phase motors are suitable for operation on frequency
converters with a supply voltage of 230 V.
Takže do trojúhelníku.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Miroslav Hlaváč
*
Offline Offline



Elektřina má pomáhat,ne zabíjet!


« Odpověď #56 kdy: 10.07.2017, 13:35 »

Jsem zvědavý, kam až se diskuze dostane... Měniče jsem vždy zapojoval podle obrázků, které jsem přiložil v předchozím příspěvku a nikdy s tím nebyl problém. Přikládám též návod k měniči Invertek: http://www.invertek.cz/stahovani/category/33-manualy-optidrive-e3.html?download=25:optidrive-e3-manual-cz kde je na straně 12 zapojení motoru podle napájecího napětí měniče. Mám tu na stole např. měnič Altivat ATV12H075M2 (Input: 200-240V 1f; Output 0...200-240V 3f). Motor bych zapojil tak, aby byl na 230 V (tedy do trojúhelníka).

Pane Hlaváč, nemáte na mysli nějaké speciální měniče, třeba pro velké výkony? Netvrdím, že takové měniče neexistují, ale pravdou je, že jsem se s nimi ještě nesetkal. Pokud by bylo možné, byl bych vděčný za nějaký konkrétní případ - typ, nebo datasheet.

Ano výstup 230V fázových takže sdružených.... .mám to opakovat?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Miroslav
Rozmahel Vladimír
OSVČ
*
Offline Offline




« Odpověď #57 kdy: 10.07.2017, 14:25 »

Tazatel už by měl vzít ten voltmetr...
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Miroslav Hlaváč
*
Offline Offline



Elektřina má pomáhat,ne zabíjet!


« Odpověď #58 kdy: 10.07.2017, 15:20 »

Citace z katalogu výrobce motoru:
In delta connection, our three-phase motors are suitable for operation on frequency
converters with a supply voltage of 230 V.
Takže do trojúhelníku.
Ano v tomto případě:
při zapojení do trojůhelníka je váš třífázový motor schopen pracovat s frekvenčními měniči s napájecím napětím 230V.
V tomto případě 230V sdružených.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Miroslav
Fuk Tomáš
*
Offline Offline




« Odpověď #59 kdy: 10.07.2017, 15:39 »

Tazatel už by měl vzít ten voltmetr...
To by ale skončila ta legrace s věštěním z křišťálové koule  Mrknutí
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Když vím, rád poradím: fyzika, elektronika, IT, ale i obchod a právo. Když nevím, ptám se anebo držím ústa.

Jen ten, kdo něčemu stoprocentně rozumí, to dokáže vysvětlit tak, aby tomu nikdo jiný nerozuměl. (Murphy)
Martin Kurka
*
Offline Offline



Projektant automatizace a strojů


« Odpověď #60 kdy: 10.07.2017, 20:31 »

No, abychom se přes výuku sdruženého napětí a typů usměrňovačů  dostali k jádru problému:

Extruder (šnekový podavač, Archimédův šroub...)  je typická zátěž s konstantním momentem.
Nebo podle zpracovávaného materiálu dokonce jako zátěž s počátečním vyšší a mírně stoupavým prakticky jinak konstantním momentem (viz charakteristik y v příloze),  to znamená potřebou kickstartu (boost, nakopnutý start) pro utržení pro prvotní pootočení.

Problém není v měniči, ale ve vlastnostech asynchronního motoru v nízkých otáčkách.
Problém takové zátěže s konstantním momentem je, že motor potřebuje v nižších otáčkách větší proud úměrný potřebnému momentu. Jenže proud motorem je omezen průřezem vodičů vinutí.
Důsledkem je, že měnič nedovolí zvýšit napětí, protože k dosažení konstantního momentu by se motor při poloviční frekvenci proudově přetěžoval. Přitom výkonově je na 25Hz motor zatížen na polovic (P~M*n).
Z běžného motoru dostanete pro velmi nízké otáčky pouze 0,4- 0,5 násobek jmenovitého momentu a to ještě při menší momentové rezervě. A to je zde navíc veliké nebezpečí spálení motoru bez nuceného chlazení, protože ventilátor motoru v tak nízkých otáčkách prakticky nechladí.

Jak z toho.

Ruská silová metoda je nejméně 2x spíše 3x předimenzovat motor a příslušně k tomu i měnič (stoupne proud motorem, ne výkon motoru).

Chytřejší je 2x pomalejší převodovka (nebo přídavný převod 2x do pomala) a motor pro vyšší potřebné otáčky nadsynchronně přetáčet. V případě extruderu lze použít méně strmý šnek s 2x jemnějším stoupáním.

Mírná pomoc v současném stavu může být nastavit měnič na charakteristik u UFt = L. Spolu s oním Boostem by se mohle podařit trvalý provoz motoru na oněch 40% otáčkách tj. 20Hz. Musela by se ale asi i mírně zvýšit na měniči proudová ochrana motoru na cca 120-130% jmenovitého proudu motoru.


V reálných podmínkách je nutné postupovat podle příkonu, napětí a hlavně proudu ukazovaném na displeji měniče.

Jednoduchý test:
Pokud se otáčky měniče nastaví na 50Hz, měl by měnič s motorem zapojeným na měnič do D pracovat plným výkonem a hlavně jmenovitým momentem, jako při přímém napojení na síť s motorem zapojeným do Y.  
Nechce-li se motor díky rampě rozběhnout, je nutné zvýšit minimální otáčky motoru, aby se přeskočila oblast nedostatečného momentu při nedostatečném napětí na motoru.
Pak je možné z 50Hz postupně otáčky snižovat a hledat místo, kdy dochází k omezení proudu motoru na konstantní hodnotu. Pokud nedochází k omezení proudu, je možné zvýšit napětí na motoru nastavením počátku U/f křivky o něco výše. Tím se moment motoru "přikrmí".  Ovšem za cenu rizika spálení motoru. Je nutné hlídat oteplení. Ideální je, když se do měniče zavede z motoru pozistor, je-li v motoru osazen (a zapne parametr na měniči).
K povšimnutí je také, že motor je to strší 380/230V a v iniciačním nastavení parametrů motoru je nutné zadat ne 230V, ale 220V. Jinak si měnič křivku U/f posadí nízko.


* Extruder.gif (22.46 KB, 777x616 - prohlédnuto 312 krát.)

* Extruder2.gif (16 KB, 521x709 - prohlédnuto 291 krát.)

* Extruder3.gif (44.04 KB, 1203x447 - prohlédnuto 287 krát.)

* Extruder4.gif (31.68 KB, 487x442 - prohlédnuto 271 krát.)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Nikdy není dost času,aby se to udělalo dobře. Ale pak je dost času, aby se to udělalo znovu

Teorie=vše víme ale nic nefunguje
Praxe=vše funguje a nevíme proč
Teorie spojena s praxí=nic nefunguje a nikdo neví proč

Vysoce odborných omylů se dopouští jen specialisté

Ďábel je skryt v detailu
MrPeter
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #61 kdy: 11.07.2017, 07:22 »

Ano výstup 230V fázových takže sdružených.... .mám to opakovat?
Takže čistě teoreticky. Když je na výstupu 230V měniče 400 V. Jaké napětí bude na výstupu měniče napájeného 400 V?


Pokud se otáčky měniče nastaví na 50Hz, měl by měnič s motorem zapojeným na měnič do D pracovat plným výkonem a hlavně jmenovitým momentem, jako při přímém napojení na síť s motorem zapojeným do Y.  
Amen!
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Martin Trá
Neverifikovaný uživatel @4
***
Offline Offline



« Odpověď #62 kdy: 12.07.2017, 21:27 »

Pánové děkuju za poznatky, ikdyž některé vaše poznámky jsou už nad mé elektro síly a chápání  nicméně přečetl jsem si je všechny.

Zítra si jedu pro motor, který je 3x silnější a s lepším převodem (rada kolegy výše). Je to pro mne lepší volba než experimentovat s motorem, který je na hraně a riskovat, že udělám něco s měničem popř. motorem popř. se svým .

Navíc budu potřebovat, aby motor běžel delší dobu v kuse a silnější motor bude vhodnější.

Pak vám dám vědět výsledek.  Úsměv
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Miroslav Hlaváč
*
Offline Offline



Elektřina má pomáhat,ne zabíjet!


« Odpověď #63 kdy: 13.07.2017, 22:14 »

Takže čistě teoreticky. Když je na výstupu 230V měniče 400 V. Jaké napětí bude na výstupu měniče napájeného 400 V?

Amen!
Poslední příspěvek do této diskuse:

Měniče napájené 3x230/400 vyrábí to samé na výstupu-při 50 Hz se snížením napětí podle  u/f charakteristik y s přihlédnutím k boosteru při nízkých otáčkách.

Měniče napájené 1x 230V dokáží vyrobit dle typu:

3x230V fázově posunutých po 120 stupních takže mezi fázemi je vskutku 400V -bráno pro 50Hz bez úprav charakteristik y

nebo 3x ca 132/230V sdružených -v tomto a JEDINĚ v tomto případě je potřeba zapojit motor do trojůhelníku..

Ostatně vyzkoušejte si sám..
Vaše Česká Pojišťovna...


Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Miroslav
ACEOF ACES
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



Odpočet běží


« Odpověď #64 kdy: 13.07.2017, 23:43 »

Hned na začátku tazatel napsal, že jde o frekvenční měnič Altivar 31, vstup 1x240V, výstup 3x240V.

Mám menší elektromotor s převodovkou (1:20).
Motor 100W, 3f, otáčky 1360.

- Při zapojení motoru bez měniče mi zátěž na hřídeli utáhne v pohodě.
- Protože ale potřebuji trochu snížit otáčky výstupní hřídele o cca 40%,  zapojil jsem frekvenční měnič, který má vstup 1x240 a výstup 3x240 (Altivar 31). Do měniče jsem nastavil podle návodu údaje ze štítku motoru.

Po tomto zapojení mi ovšem motor nedokáže utáhnout zátěž (bez zátěže se točí správně, regulace také funguje).

Je možné, že frekvenční měnič mi sebral část výkonu a krouťáku? Je tedy potřeba sehnat silnější motor s převodovkou?

Tj.
UnS - Jmenovité napětí motoru uvedené na typovém štítku
ATV31....M2: 100 až 240V

Je to neuvěřitelné, nepotřeboval jsem k tomu praxi 38 let, ani zkušenosti s moderními technologiemi, ani §8 a, b do a nad 1000V, ani zkušenosti z velké fabriky jako hlavní elektrikář, stačilo mi, že umím číst.

Smích
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

klima se rychle mění a společnost, jak jí známe se začne hroutit, pokud lidé co nejdříve podstatně nesníží svou spotřebu

31.12.2020 - 10 let a 9 měsíců.
Martin Kurka
*
Offline Offline



Projektant automatizace a strojů


« Odpověď #65 kdy: 14.07.2017, 01:04 »

...
Měniče napájené 3x230/400 vyrábí to samé na výstupu-při 50 Hz ...
Souhlas

...
Měniče napájené 3x230/400 vyrábí to samé na výstupu-při 50 Hz se snížením napětí podle  u/f charakteristik y s přihlédnutím k boosteru při nízkých otáčkách.
Nesouhlas, při správném napájení je bod křivky U/f na 50 Hz 400V, přesně podle nastavení parametru motoru. Boost je zvýšení napětí v při rozběhu, tj, od nulových otáček do cca 10 Hz. Na 50Hz již nic U/f křivku neovlivňuje (kromě člověka, který do měniče zadá chybné parametry motoru).


...
Měniče napájené 1x 230V dokáží vyrobit dle typu:
...
nebo 3x ca 132/230V sdružených -v tomto a JEDINĚ v tomto případě je potřeba zapojit motor do trojůhelníku..
Pokud je myšlen trojůhelník trojúhelníkem, pak souhlas.

...
Měniče napájené 1x 230V dokáží vyrobit dle typu:

3x230V fázově posunutých po 120 stupních takže mezi fázemi je vskutku 400V -bráno pro 50Hz bez úprav charakteristik y
Nesouhlas
Jestli mi sem napíšete jediný konkrétní typ měniče, který to umí a který je interně bez transformátoru nebo autotransformá toru, tak mi obohatíte znalosti trhu. Žádný takový typ měnič neznám a že mi jich rukama prošlo docela dost.

Aby to bylo možné, musel by být usměrňovač napájený 230V zapojen jako jednocestný zdvojovač napětí. Elektrolytické kondenzátory v DC meziobvodu měniče by musely být již obludných rozměrů. Pro výrobce měniče je mnohem rozumnější, ekonomičtější a provozně spolehlivější mít na vstupu dvojcestný můstkový usměrňovač a motor jednoduše přepojit z 400V hvězdy na 230V trojúhelník. Protože malé motory do 3kW jsou skoro ze 100% vinuty 400V/230V Y/D.
Navíc jednofázové měniče jsou omezeny napájením s jištěním do 20-25A, (pokud jsou na vidlici tak 16A) a tím je příkon měniče omezen na max 5kW a to je cca 4kW motor, ale spíše typicky je příkon 3,5kW a to je tak na 2,2-2,5kW motor. Pak se vyplatí již trojfázově napájený měnič, protože zapínací proudy silného 1f napájeného měniče, vyšší harmonické proudy jeho vstupního usměrňovače a jiné vlivy na síť již dělají velké problémy.


* Měnič_usměrňovač.gif (109.91 KB, 1890x1070 - prohlédnuto 424 krát.)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Nikdy není dost času,aby se to udělalo dobře. Ale pak je dost času, aby se to udělalo znovu

Teorie=vše víme ale nic nefunguje
Praxe=vše funguje a nevíme proč
Teorie spojena s praxí=nic nefunguje a nikdo neví proč

Vysoce odborných omylů se dopouští jen specialisté

Ďábel je skryt v detailu
Fuk Tomáš
*
Offline Offline




« Odpověď #66 kdy: 14.07.2017, 12:05 »

Aby to bylo možné, musel by být usměrňovač napájený 230V zapojen jako jednocestný zdvojovač napětí. Elektrolytické kondenzátory v DC meziobvodu měniče by musely být již obludných rozměrů.
To si právě nemyslím. Jednocestný zdvojovač má vrcholové napětí 653 V, to je o 87 V více, než trojcestný třífázový s plovoucím středem. Může si tedy dovolit cca o řád větší zvlnění, a kondy budou řádově stejně objemné.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Když vím, rád poradím: fyzika, elektronika, IT, ale i obchod a právo. Když nevím, ptám se anebo držím ústa.

Jen ten, kdo něčemu stoprocentně rozumí, to dokáže vysvětlit tak, aby tomu nikdo jiný nerozuměl. (Murphy)
Stran: 1 2 3 [4] Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

 Náhrada stej.motoru za asyn.motor s frekv.měničem.
 Mereni impedance za frekvencnim menicem
 Jak odstranit unikající proud frekvenčního měniče?
 Jaké potřebuji předpisy a normy k prodeji frekvenčního měniče?
 Průřez vodiče mezi pojistkou a frekvenčním měničem
 frekvenční měnič vs. proudový chránič
 Jaká může být nastavena min/max frekvence na frekvenčním měniči motoru?
 Má být propojen motor z frekvenčního měniče napojen samostatnými vodiči?
 Dokáže mi někdo říct a vysvětlit systém frekvenčního měniče?
 DUPLICITA - Ako istiť čerpadlo proti preťaženiu napájané z frekvenčného meniča ?
 Ako istiť čerpadlo proti preťaženiu napájané z frekvenčného meniča ?
 Jak zapojit frekvenční měnič 3PH 230V?
 Uvažovat motory s FM při výpočtu zkratových proudů?
 Lze řídit 2f. asynchroní motor frekvenčním měničem?
 Jaký frekvenční měnič postačí pro stolní soustruh s 3f motorem 700W?
 Bude 3f prům. šicí stroj napájený z 1f frekvenčního měniče mít dostatečný výkon?
 Je možné připojit 1f motor za frekvenční měnič?
 Jak řídit otáčky ventilátoru (asynchronní motor s rozběh.kondenzátorem)?
 Je možné řídit otáčky motorkompresoru?
 Ako funguje frekvencny menic ?
 Jak nejlépe rozbíhat motor čerpadla o výkonu 5,5 kW?
 Je vadný frekvenční měnič, když občas "vyrobí" napěťovou špičku?
 Jak obnovit činnost "zaseknutého" frekvenčního měniče Omron?
 Lze použít frekvenční měnič k ovládání elektromotoru od nulových otáček?
 Jak rozbehnout jenofazovy motor na 3f frekvencnim menici?
 Jakým způsobem řešíte nouzové zastavéní u frekvenčních měničů?
 Jaký může nastat problém při zapojení více frekvenčních měničů v jednom kabelu?
 Je možné na frekvenčním měniči nastavit vyšší výstupní napětí než je vstupní?
 Mohu použít třífázový frekvenční měnič pouze na jednu fázi?
 Proč je na výstupu frekvenčního měniče při 50Hz snížené napětí 350V?
 V jakém případě použít AC tlumivku u frekvenčního měniče?
 Jak vyřešit měkký start u 3f kompresoru tepelného čerpadla?
 Jaké máte zkušenosti s frekvenčními měniči LG Starvert iG5A?
 Jak určit vstupní jistič k frekvenčnímu měniči?
 Mohu třífázově napájený frekvenční měnič napájet jednofázově?
 Je frekvenční měnič pohonu výtahu spotřební materiál?
 Co znamená hlášení NO LOAD u frekvenčního měniče?
 Jak vyčíslit návratnost frekvenčního měniče?
 ABB: Naděžda Pavelková o pohonech nejen v průmyslu
 Jak řešit nevhodně zvolený kabel pro dálkové ovládání frekvenčního měniče?
 Jak snížit proudový ráz pulsního měniče přes vypínač?
 Jaký frekvenční měnič zvolit k elektrickému navijáku?
 Frekvenční měniče společnosti Vacon
 Lze napájet třífázový motor z jednofázové centrály a pak frekvenční měnič?
 Jaký vliv má frekvenční měnič na funkci a životnost motoru?
 Jaký nejmenší motor lze řídit frekvenčním měničem Yaskawa cimr-f7a42p2?
 Jak zapojit frekvenční měnič Altivar?
 Je ve frekvenčních měníčích funkce řízení otáček motoru podle jeho zatížení?
 frekvenční měnič - unikající proud je vysoký, jak řešit?
 Je ovládací napětí z frekvenčního měniče bezpečné?
 EATON: Frekvenční měniče PowerXL DC1
 ABB: Měnič frekvence ovladatelný chytrým telefonem
 Může být u FM kombinace stíněného a gumového nestíněného kabelu problém?
 Jaký je vliv nenastavených otáček na životnost měniče?
 Může nestíněný kabel od frekvenčního měniče způsobit nebezpečný ohřev?
 Jak snížit proudový náraz jednofázového motoru 5,5kW?
 Měřím správně proudy na výstupu frekvenčního měniče?
 Co mohlo být příčinou poškození asynchronního motoru s frekvenčím měničem?
 Nové střídavé frekvenční měniče PowerFlex 755T zvyšují produktivitu a snižují náklady na energii.
 Lze motor MEZ AF222/4 spouštět frekvenčním měničem ABB ACS15?
 Řízení pohonů s frekvenčními měniči řady PowerFlex 4M
 Proč u frekvenčního měniče Schneider ATV312HU40N4 se motor nezastaví zcela?
 Jak připojit frekvenční měnič k elektromagnetickému vibračnímu zásobníku?
 Jak nastavit V/f charakteristiku frekvenčního měniče pro asynchronní motor?
 Poskytl by někdo schéma frekvenčního měniče 3-15 kW?
 EATON: Katalog Spínání a jištění elektromotorů
 Pomohl by frekvenční měnič elektrocentrále v rozběhnutí ponorného čerpadla?
 Frekvenční měniče Bosch Rexroth
 EATON: Frekvenční měniče PowerXL lze nyní ovládat mobilním zařízením!
 Podle čeho vybrat typ frekvenčního měniče k čerpadlu?
 Jak řídit více strojů jedním frekvenčním měničem?
 Mohu použit v prašném prostředí frekvenční měnič v krytí IP20?
 Dochází ve frekvenčních měničích k průrazům IGBT vlivem teploty, nebo stáří?
 Dva bloky systémů frekvenčních měničů v Japonsku dodá ABB
 Proč je start motoru se softstartem horší než bez něj?
 Objasní mi někdo provoz motoru s frekvenčním měničem?
 Lze na FM Altivar 12 zobrazit počet otáček motoru?
 Jak ovlivní frekvenční měnič odběr proudu?
 Nová řada frekvenčních měničů PowerXL
 Frekvenční startér vs. Frekvenční měnič – řízení pohonu snadno a levně
 Může ovlivnit frekvenční měnič vlastnosti prvků v silovém obvodu?
 Jak pomocí frekvenčního měniče zvýšit otáčky při sepnutí kontaktu?
 Je možné u nás použiť frekvenčný menič s napájaním 3x240V?
 Frekvenční měniče PowerXL DM1
 Co může způsobovat poruchu EPHO u FM Blemo?
 Jak u frekvenčního měniče funguje brzdný odpor při brzdění motoru?
 Dá na výstupu frekvenčního měniče použít transformátor místo motoru?
 Co vše se musí uvažovat při dimenzování vedení za frekvenčním měničem?
 Omezovač zapínacího proudu 400V
 Ptali jste se na novou řadu frekvenčních měničů DM1
 Kdy je potřeba použít síťový filtr a síťový reaktor k frekvenčímu měniči ?
 Který frekvenční měnič má externí napájení meziobvodu popsané v dokumentaci?
 Je možno použít jeden měnič na více motorů bez přenastavování parametrů?
 Jak zapojit ovládání frekvenčního měniče SAKO SKI 780 pomocí tlačítek?
 Zmenší se výkon 3fáz el. motoru při připojení přes frekvenční měnič?
 Jaké parametry musím znát pro výběr vhodného měniče?
 Kolika ampérový jistič mám zvolit pro frekvenční měnič?
 Vytknuli by jste něco k frekvenčním měničům CONTROL TECNIQUES C200?