jozef.k
Neverifikovaný uživatel @1
Offline
|
|
« Odpověď #1 kdy: 07.09.2011, 13:34 » |
|
OK, technicky to možné je. Ale či to bude v súlade s normou. Takže situácia ešte raz. Z elektromerovéh o rozvádzača ide cca 20 m kábla CYKY 5Cx16 do hlavného rozvádzača. Súbežne s ním aj HDO kábel. V hlavnom rozvádzači je HDO kábel napojený na stykač. Zo stykača kábel CYKY 5Cx10 až ku elektrokotlu. Čiže HDO kábel končí v hlavnom rozvádzači. Teda nie je možné použiť na HDO ovládanie stykač, ktorý je súčasťou elektrokotla. Čize ide mi o tú normu a či takýto spôsob nebude "prekážať" elektrokotlu.
PS: Rovnakým spôsobom je v súčasnosti zapojený boiler.
|
|
|
|
David Hruda
Offline
|
|
« Odpověď #2 kdy: 07.09.2011, 13:45 » |
|
Není v kotli oběhové čerpadlo, které běží ještě po odpojení topných těles? Nebo nějaká jiná elektronika, která by měla být připojená trvale?
|
Revize E2/A, montáže, projekty, alarmy... Smluvní partner společnosti EG.D Znalec v oboru ELEKTROTECHNIK A: rozvody a instalace, spotřebiče, hromosvody a ochrana proti přepětí, revize el. zařízení a hromosvodů. ELEKTRONIKA: zabezpečovací systémy, spotřební elektronika Jih ČR www.elektro-hruda.cz
|
|
|
|
jozef.k
Neverifikovaný uživatel @1
Offline
|
|
« Odpověď #3 kdy: 07.09.2011, 14:04 » |
|
No obehové čerpadlo štandardne je. A štandardne je aj expanzná nádoba. Lenže plánujem kúriť do akumulačných nádob, takže aj tá expanzná nádoba nestačí... Ale to je o inom. Ono by to chcelo kotol bez čerpadla a expanznej nádoby. Prípadne obehové čerpadlo napájať z iného zdroja (zásuvka 230 V). S tou "inou" elektronikou kotla neviem ako. Preto aj môj dotaz.
|
|
|
|
Jiří Schwarz
Offline
|
|
« Odpověď #4 kdy: 07.09.2011, 14:27 » |
|
Taky ty kotle mají třeba nějaké ovládání od termostatu, možnost dálkového vypnutí a podobně, to se někdy zapojuje do přívodu ovládacího napětí, aby stačilo spínat jeden vodič s malým proudem, ne tři fázová vedení,... Záleží na typu kotle, abyste si nepřidělal starosti navíc. Také se zákrokem do zapojení kotle stáváte "výrobcem", který ručí za bezpečný provoz zařízení, tak pozor na vyřazení havarijního termostatu nebo na ovlivnění nějaké podobné funkce!
|
Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl! Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
|
|
|
jozef.k
Neverifikovaný uživatel @1
Offline
|
|
« Odpověď #5 kdy: 07.09.2011, 14:35 » |
|
Skutočne veľa komplikácii. Zrejme bude fakt jednoduchšie dotiahnúť HDO signál až ku kotlu, alebo potom zvážiť použitie topných telies (špirál) s termostatom určených aj do akumulačných nádrží. Primárne totiž bude určený na kúrenie kotol na tuhé palivo...
|
|
|
|
|
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
Offline
váš elektrikář a revizní technik
|
|
« Odpověď #7 kdy: 07.09.2011, 15:41 » |
|
Návod výrobce i zkušenosti jasně dokazují, že spínat HDO přímo na kotli. Vypnutím přívodu stykačem není nevhodnější z technických i praktických důvodů. Jednoznačně dotáhněte HDO přímo do kotle, nebo použijte bezdrát. Osobně mám raději kabelové ovládání. Je to jistota. I když znám mnoho aplikací, kde bezdrátové řízení bylo jediným schůdným řešním.
|
Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci. Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci. Revize el. a hromosvodů do 1000V Topné kabely k vytápění i ochraně majetku. www.fraja.cz , revize@fraja.cz , tel: 728171585
|
|
|
Fuk Tomáš
Offline
|
|
« Odpověď #8 kdy: 07.09.2011, 18:14 » |
|
Zrejme bude fakt jednoduchšie dotiahnúť HDO signál až ku kotlu...
Jenom abychom si rozuměli - správně je dát do rozvodnice, kde vám teď končí kabel HDO, malý (stačí jednopólový) stykač, a jeho spínací kontakt vést odtud (dvojicí vodičů) ke kotli. Koukněte se do návodu ke kotli.
|
Když vím, rád poradím: fyzika, elektronika, IT, ale i obchod a právo. Když nevím, ptám se anebo držím ústa.
Jen ten, kdo něčemu stoprocentně rozumí, to dokáže vysvětlit tak, aby tomu nikdo jiný nerozuměl. (Murphy)
|
|
|
jozef.k
Neverifikovaný uživatel @1
Offline
|
|
« Odpověď #9 kdy: 07.09.2011, 20:44 » |
|
Ďakujem všetkým za rady. Presvedčili ste ma. Takže potiahnem ten istý kábel (CYKY-O 2x1.5) aj ku elektrokotlu. Ešte raz vďaka.
|
|
|
|
|
Fuk Tomáš
Offline
|
|
« Odpověď #11 kdy: 09.09.2011, 20:08 » |
|
Já myslím, že jsme si to dost podrobně vydiskutovali už tady, takže nemá smysl to znovu opakovat.
|
Když vím, rád poradím: fyzika, elektronika, IT, ale i obchod a právo. Když nevím, ptám se anebo držím ústa.
Jen ten, kdo něčemu stoprocentně rozumí, to dokáže vysvětlit tak, aby tomu nikdo jiný nerozuměl. (Murphy)
|
|
|