Dostal jsem se k takovémuhle zapojení. Je to v rodinném domě kde je hlavní přívod odspodu a jednotlivé vývody 4 pomocnými šrouby do jednotlivých rozvaděčů po domě. Potřebuji řešit připojení pátého rozvadeče. Jaký způsob navrhujete? např. dát pod šrouby co drží jednotlivé přívodní dráty lisovací očka?
|
|
|
|
|
|
|
|
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
Offline
Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B
|
|
« Odpověď #4 kdy: 07.06.2017, 12:54 » |
|
Provést výměnu krabice za rozvaděč vybavený potřebným množstvím jističů. To co je na fotografii je špatně a vy tomu chcete ještě nasadit korunu. Upozorňuji vás na vážné riziko požáru a vy svým zásahem ponesete kůži na trh. Má to cenu?
|
Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví Návrhy a výpočty umělého osvětlení Návrhy ochrany před bleskem a přepětím Revizní technik E2A, E2B http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602 email: horac@podborany.cz
|
|
|
|
|
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
Offline
Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B
|
|
« Odpověď #7 kdy: 07.06.2017, 15:14 » |
|
Priklad : mam CYKY 3 x 1.5 istene 10A char B a cast kabla vymenim za 3 x 2.5.
A proč byste to dělal?
|
Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví Návrhy a výpočty umělého osvětlení Návrhy ochrany před bleskem a přepětím Revizní technik E2A, E2B http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602 email: horac@podborany.cz
|
|
|
|
|
Milan Hudec
Online
|
|
« Odpověď #10 kdy: 07.06.2017, 17:01 » |
|
Přesně to jištění jsem myslel. Tak aby spojení vodičů nezastínilo zásadní problém!
Jištění může být provedeno i na konci vedení.
|
|
|
|
|
Juraj Rojko
Offline
|
|
« Odpověď #12 kdy: 07.06.2017, 18:39 » |
|
Pokud je privodni kabel 4x10 a odvodni jsou 4x6, coz tazatel pise, tak je to stejne spatne protoze nevyhovi prurez PEN. Dal tam vidim prechod z TN-C na TN-S, a tady uz je nejake jisteni na miste a pokud mozno i nejake to uzemneni...
Přechod TN-C na TN-C-S tam teda nevidím (ten modrý bude nejspíš HDO), ale že ty odvodní nejsou s průřezem 10mm 2 je téměř jisté. Dokonce bych trochu i pochyboval, zda jsou 6mm 2. I způsob odizolování kabelů svědčí o kvalitách "profesionála", který to spáchal.
|
|
|
|
|
Jaroslav Hasala
OSVČ
Offline
Znojmo (JM)
|
|
« Odpověď #14 kdy: 07.06.2017, 21:41 » |
|
V nadpisu je psáno něco o vodičích 6 mm2. Použití kabelu CYKY 4Bx 6 je dost omezené, vzhledem k minimálnímu průřezu vodiče PEN (10 mm2). Použitá rozbočovací (v tomto případě spíše stoupačková) svorkovnice je už "morálně zastaralá", určitě by se našlo něco vhodnějšího. Co se týká jištění při změně průřezu - záleží také na tom, čím je odjištěný přívod.
|
elektromontážn í firma, revizní technik E2/A specializace : domovní a bytové instalace, průmyslové instalace, hromosvody. tel. : 603 355 919 email : jarda@hasala.cz
|
|
|
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
Offline
váš elektrikář a revizní technik
|
|
« Odpověď #15 kdy: 07.06.2017, 22:33 » |
|
Dle dotazu se jedná o rozdělení napájení pro podružné rozvaděče. Když se soustředím na dovolené zatížení, tak to může vyjít. V principu bude asi dost záležet na délce vedení a předjištění té desítky, nebo co je tím hlavním přívodem. Pokud bude hlavním jistič 25A, asi bych se toho nebál. U 32A už to může být na hraně, v případě 40A za hranou. Mnohem větším problémem bude ten zmiňovaný průřez 6mm pro vodič PEN. TO je spíš průser. Podle mne to není práce odborníka, ale bastl kterým někdo ušetřil jen pár korun, ale náprava bude stát mnohem více peněz, času a práce. Tak trochu vás lituji.
Podobné závady jsou dost problematické. Všechno funguje i několik let a jen těžko se vysvětluje že to tak nemůže být. Za podobnou práci bych trhal občanky a výuční listy, kdyby je ten bastlíř měl.
|
Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci. Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci. Revize el. a hromosvodů do 1000V Topné kabely k vytápění i ochraně majetku. www.fraja.cz , revize@fraja.cz , tel: 728171585
|
|
|
Zdenek Hejčl
OSVČ - živnostník
Offline
|
|
« Odpověď #16 kdy: 07.06.2017, 23:01 » |
|
Honzo, v podstatě to stejně vidím i já. Je to bastl, bez vyhovující koncepce návrhu.
|
Elektromontér EZ-M, O-E2/A. Východní Čechy Výroba, montáž a servis vah. EU
|
|
|
|