Zdendax
|
|
« kdy: 28.07.2008, 10:25 » |
|
Jak mám napojit požární větrání v panelovém domě? Jedná se o ventilátor a klapku je mi jasné, že do samostatného rozvaděče a ten napojit na rozvaděč společné společné spotřeby, ohni odolnými kabely.
|
|
|
|
|
H
|
|
« Odpověď #2 kdy: 28.07.2008, 20:43 » |
|
Nejen ohni odolnými kabely, ale naopak kabely s funkčností při požáru. To je docela dost rozdíl ...
|
|
|
|
|
|
|
zdendax
|
|
« Odpověď #5 kdy: 30.07.2008, 08:55 » |
|
Je to, odvětrávání schodiště v 6p domě při požáru, jedná se o odtah kouře a zplodin při hoření, je mi jasné,že kabely musí být CHKE-V, a nosné a úložné konstrukce musí mít protipožární odolnost dle ČSN, mě jde,ale hlavně o UPS, vzduchař tvrdí,že není nutná,mě se to ale nezdá, tak bych byl nerad kdybych se s ním musel dohadovat ohledně nějakých vícepracích.Je logické,že jakmile začne hořet,tak první věc co se odělá,bude,že se dům odpojí v HDS.
|
|
|
|
H
|
|
« Odpověď #6 kdy: 30.07.2008, 09:07 » |
|
Když se podíváte do požárních norem řady 78, tak v jedné z nich je i napsáno, jak mají být zařízení s funkčností při požáru napojená - před hlavním jističem objektu tak, aby byla funkční i po vypnutí el. rozvodu. Samozřejmě tyto rozvody s funkčností při požáru (-V kabely + trasy dle DIN4102 tuším).
Pokud se tam budete dávat UPS, měla by být navíc umístěna v samostatném požárním prostoru, aby vám neshořela dřív, než stačí lidi utéct ...
Ale jak už zde bylo uvedeno. Toto by měl řešit projekt. Měl by být dán požadavek v PBŘ. Požární zařízení smí projektovat pouze autorizované osoby tuším. A tak dále.
|
|
|
|
Petr Kavalec
Neverifikovaný uživatel @1
Offline
|
|
« Odpověď #7 kdy: 31.07.2008, 08:33 » |
|
přímo UPS být nemusí , norma říká , že je nutné zajisit dodávku el.energie ze dvou na sobě nezávislých zdrojů
|
|
|
|
|