Diskuse Elektrika.cz

HYBRIDNÍ zóna => JAK TO MÁ BÝT? - projekty, návrhy, rozpočty => Téma založeno: Zdendax 28.07.2008, 10:25



Název: Jak mám napojit požární větrání v panelovém domě?
Přispěvatel: Zdendax 28.07.2008, 10:25
Jak mám napojit požární větrání v panelovém domě?
Jedná se o ventilátor a klapku je mi jasné,
že do samostatného rozvaděče a ten napojit na rozvaděč společné společné spotřeby,
ohni odolnými kabely.


Název: Re: Jak mám napojit požární větrání v panelovém domě?
Přispěvatel: Pavel Tesař 28.07.2008, 13:32
To vám musí říci PO. Ale předpokládám, že pokud je to požární větrání bude nutná UPS na min. 30 minut.


Název: Re: Jak mám napojit požární větrání v panelovém domě?
Přispěvatel: H 28.07.2008, 20:43
Nejen ohni odolnými kabely, ale naopak kabely s funkčností při požáru. To je docela dost rozdíl ...


Název: Re: Jak mám napojit požární větrání v panelovém domě?
Přispěvatel: Aleš Dobrovolný 29.07.2008, 07:48
Zdendax:
Zrovna v tomto případě bych poradil jediné - nechat udělat projekt a podle něho to nechat namontovat odbornou firmu, která dodá i všechny potřebné certifikáty jak od RT, tak hasičů atd.

Nejde totiž jen o typ kabelu a zálohování napájení, ale také o požárně bezpečné kabelové konstrukce na kterých bude kabel vedený a případné redundance  (bezpečnopstní opatření) v zapojení.


Název: Re: Jak mám napojit požární větrání v panelovém domě?
Přispěvatel: Miroš Jan 29.07.2008, 09:21
TO : Zdendax

Jak Víte,  že to je požární ventilátor a klapka ?  To ste někde čet, nebo máte projekt ?


Název: Re: Jak mám napojit požární větrání v panelovém domě?
Přispěvatel: zdendax 30.07.2008, 08:55
Je to, odvětrávání schodiště v 6p domě při požáru, jedná se o odtah kouře a zplodin při hoření, je mi jasné,že kabely musí být CHKE-V, a nosné a úložné konstrukce musí mít protipožární odolnost dle ČSN, mě jde,ale hlavně o UPS, vzduchař tvrdí,že není nutná,mě se to ale nezdá, tak bych byl nerad kdybych se s ním musel dohadovat ohledně nějakých vícepracích.Je logické,že jakmile začne hořet,tak první věc co se odělá,bude,že se dům odpojí v HDS.


Název: Re: Jak mám napojit požární větrání v panelovém domě?
Přispěvatel: H 30.07.2008, 09:07
Když se podíváte do požárních norem řady 78, tak v jedné z nich je i napsáno, jak mají být zařízení s funkčností při požáru napojená - před hlavním jističem objektu tak, aby byla funkční i po vypnutí el. rozvodu. Samozřejmě tyto rozvody s funkčností při požáru (-V kabely + trasy dle DIN4102 tuším).

Pokud se tam budete dávat UPS, měla by být navíc umístěna v samostatném požárním prostoru, aby vám neshořela dřív, než stačí lidi utéct ...

Ale jak už zde bylo uvedeno. Toto by měl řešit projekt. Měl by být dán požadavek v PBŘ. Požární zařízení smí projektovat pouze autorizované osoby tuším. A tak dále.


Název: Re: Jak mám napojit požární větrání v panelovém domě?
Přispěvatel: Petr Kavalec 31.07.2008, 08:33
přímo UPS být nemusí ,  norma říká ,  že je nutné zajisit dodávku el.energie ze dvou na sobě nezávislých zdrojů


Název: Re: Jak mám napojit požární větrání v panelovém domě?
Přispěvatel: Jaroslav Hrůza 02.09.2008, 14:01
6 poddlazi to uz by mohlo stacit motorove ovladane klapky, ktere otevrenim vytvori kominovy efekt, ale tohle musi rict kompletnim PROJEKTEM osoba s potrebnou kvalifikaci...

jinak napajeni ze dvou nezavislych zroju, bude v panelovem dome verejna sit + nezavisla trakce (akumulator, diesel agregat a pod.)