pegas100
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #90 kdy: 16.09.2024, 05:51 »

Nevím jestli RT bude vinný za vydanou revizi, když TIČr na ESE vydá osvědčení.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Miroslav Minařík
"Nejvyšším úkolem není teoretické poznání, nýbrž praktické umění žít!" Sokrates
*
Offline Offline



Odborná publicistika v instalační elektrotechnice.


WWW
« Odpověď #91 kdy: 16.09.2024, 09:36 »

Nevím jestli RT bude vinný za vydanou revizi, když TIČr na ESE vydá osvědčení.

Jak takové osvědčení zní? TIČR, jako státem zřízená organizace přece půjde v souladu s ČSN, které stát jinou svou organizací vydává.
 
Nebo v čem jsem pomýlen?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Elektrika NENÍ časopis!
Kamil Novák
OSVČ
*
Offline Offline




WWW
« Odpověď #92 kdy: 16.09.2024, 10:34 »

Jak takové osvědčení zní? TIČR, jako státem zřízená organizace přece půjde v souladu s ČSN, které stát jinou svou organizací vydává. Nebo v čem jsem pomýlen? 

Na několika školeních jsem byl svědkem toho, když někdo vznesl dotaz na přednášejícího z řad SOD, jak je možné, že je SOD ohledně ESE "v pohodě".  to cumim
A vždy bylo odpovědí 3-5 vět ve smyslu :
- je to výrobek, takže když má Prohlášení o shodě a dokumentaci, tak není problém
- nepotřebujeme revizi, stačí nám jakýsi doklad o montáži, která byla v souladu s dokumentací výrobce
- já si to nevymyslel, takové jsme dostali noty od vedení.  Smutek

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Revizní technik E2/A - specializace na přístroje a zařízení ve zdravotnictví.
působnost : zdravotnictví - celá ČR, ostatní revize - Královéhradeck ý, Pardubický a Liberecký kraj
Miroslav Minařík
"Nejvyšším úkolem není teoretické poznání, nýbrž praktické umění žít!" Sokrates
*
Offline Offline



Odborná publicistika v instalační elektrotechnice.


WWW
« Odpověď #93 kdy: 16.09.2024, 11:14 »

Na několika školeních jsem byl svědkem toho, když někdo vznesl dotaz na přednášejícího z řad SOD, jak je možné, že je SOD ohledně ESE "v pohodě".  to cumim
A vždy bylo odpovědí 3-5 vět ve smyslu :
- je to výrobek, takže když má Prohlášení o shodě a dokumentaci, tak není problém
- nepotřebujeme revizi, stačí nám jakýsi doklad o montáži, která byla v souladu s dokumentací výrobce
- já si to nevymyslel, takové jsme dostali noty od vedení.  Smutek
Od vedení čeho? Státu? Respektive, vyplývá to z nějakých dokumentů? Nerozumím tomu, že když je to výrobek, který má Prohlášení o shodě, se nemusí instalovat a uvádět do provozu podle u nás platných předpisů.
A co je konkrétně v tom Prohlášení o shodě uvedeno?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Elektrika NENÍ časopis!
Jan Hájek
*
Offline Offline



Prostě .... HÁJEK!


WWW
« Odpověď #94 kdy: 16.09.2024, 12:25 »

Nevím jestli RT bude vinný za vydanou revizi, když TIČr na ESE vydá osvědčení.


Tičr s vydanou RZ nemá žádnou souvislost viz Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 17. 2. 2016, sp. zn. 9 As 256/2015

.........přiče mž náhled Technické inspekce České republiky není pro soud závazný ani určující

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jan Hájek +420 737 246 347  jan.hajek@dehn.cz  honza@elektrika.cz
KníŠka 2.0 a SW na ČSN EN 62305-2 ZDARMA!
www.kniska.eu
Pokud váš problém souvisí s mým příjmem, rád ho pomůžu vyřešit!
Kamil Novák
OSVČ
*
Offline Offline




WWW
« Odpověď #95 kdy: 16.09.2024, 12:36 »

Od vedení čeho? Státu? Respektive, vyplývá to z nějakých dokumentů? Nerozumím tomu, že když je to výrobek, který má Prohlášení o shodě, se nemusí instalovat a uvádět do provozu podle u nás platných předpisů.
A co je konkrétně v tom Prohlášení o shodě uvedeno?  

Montážní firmy ESE se opírají o Stanovisko TIČRu :

Pikantní je bod 8,  ve kterém TIČR obecenstvu sděluje, že není zapotřebí dodržovat normy...  to cumim

* ticr-vestnik.pdf (210.01 KB - staženo 64 krát.)

* certifikat-k-montazi-hromosvodu.jpg (604.57 KB, 1242x1746 - prohlédnuto 142 krát.)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Revizní technik E2/A - specializace na přístroje a zařízení ve zdravotnictví.
působnost : zdravotnictví - celá ČR, ostatní revize - Královéhradeck ý, Pardubický a Liberecký kraj
Radim Strycharski
*
Offline Offline




« Odpověď #96 kdy: 16.09.2024, 13:38 »

Přednáška pana Kaňky se mi velice líbí a pro mě coby laika je dostatečně srozumitelná. Ve vyjádření TIČRu taky nevidím žádný problém a zcela bych se s ním ztotožnil. Ty dva materiály se vzájemně doplňují. Všimněte si u té přednášky, že všechno stojí a padá s rozhodnutím, jestli nějaké zařízení řešené mimo ČSN splňuje technické minimum dané právě ČSN. Od toho dávají právníci ruce pryč a spoléhají na techniky, kteří pronesou to zásadní rozhodnutí, že zařízení zhotovené mimo ČSN splňuje nebo nesplňuje minimální úroveň danou ČSN. To jsou přesně ty dva zásadní momenty těch dvou lidí (myšleno RT a toho dalšího, který dostane do ruky zprávu od RT). Protože soudný RT neví, jestli je hromosvod podle NFC lepší nebo horší než podle ČSN, tak kladnou revizi podle NFC nevydá. Ten "nesoudný" ji vydá a tímto aktem položí rovnítko mezi NFC a ČSN. Zpráva se následně dostane ke správci. No a ten taky ale neví, jestli je hromosvod podle NFC lepší nebo horší než podle ČSN. A právě proto musí tu zprávu akceptovat, protože ji nemá čím rozporovat (nevědomostí nelze argumentovat). Tu kůži na trh přinesl RT a dokud ten dům nezahoří, tak není možnost tomu RT začít tvrdit, že se mýlil.
Jinak bych neřešil nějaké výrobky/instalace versus prohlášení o shodě/revizní zprávy. To je pro téma bezvýznamný balast.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #97 kdy: 16.09.2024, 14:02 »

Pokud mám respektovat NV190 a vyhl.SZ, tak musím respektovat i 305tku.
Tj.vypocet rizik, třídu LPS a dle toho provést hromosvodní soustavu.
Tuto mohu doplnit aktivnimi prvky, proč by ne...,  ale základ musí být v klasice.
Navíc se nevypořádáš s es u jednoho svodu, že by někdo instaloval ESE a z tohoto několik HVI paralelně je divoká představa.
A že by hejno kaprů zaútočilo na výpusť rybnika je představa ještě divočejší.








Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Miroslav Minařík
"Nejvyšším úkolem není teoretické poznání, nýbrž praktické umění žít!" Sokrates
*
Offline Offline



Odborná publicistika v instalační elektrotechnice.


WWW
« Odpověď #98 kdy: 16.09.2024, 14:16 »

Tu kůži na trh přinesl RT a dokud ten dům nezahoří, tak není možnost tomu RT začít tvrdit, že se mýlil.
Jinak bych neřešil nějaké výrobky/instalace versus prohlášení o shodě/revizní zprávy. To je pro téma bezvýznamný balast.

Pěkně jsi to vysvětlil.  poklona
Koresponduje to s tím, že revizní technik musí být bystrý a mít vysoký intelekt, aby rozeznal, kdy ano a kdy ne.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Elektrika NENÍ časopis!
Jan Palička
*
Offline Offline



« Odpověď #99 kdy: 16.09.2024, 14:23 »

........ všechno stojí a padá s rozhodnutím, jestli nějaké zařízení řešené mimo ČSN splňuje technické minimum dané právě ČSN. Od toho dávají právníci ruce pryč a spoléhají na techniky, kteří pronesou to zásadní rozhodnutí, že zařízení zhotovené mimo ČSN splňuje nebo nesplňuje minimální úroveň danou ČSN. To jsou přesně ty dva zásadní momenty těch dvou lidí (myšleno RT a toho dalšího, který dostane do ruky zprávu od RT). Protože soudný RT neví, jestli je hromosvod podle NFC lepší nebo horší než podle ČSN, tak kladnou revizi podle NFC nevydá. Ten "nesoudný" ji vydá a tímto aktem položí rovnítko mezi NFC a ČSN. Zpráva se následně dostane ke správci. No a ten taky ale neví, jestli je hromosvod podle NFC lepší nebo horší než podle ČSN. A právě proto musí tu zprávu akceptovat, protože ji nemá čím rozporovat (nevědomostí nelze argumentovat). Tu kůži na trh přinesl RT a dokud ten dům nezahoří, tak není možnost tomu RT začít tvrdit, že se mýlil.
Ne. Soudný správce vůbec nemusí RZ akceptovat, protože její závěr je do značné míry závislý na přístupu RT k revidovanému zařízení. To, co jste tady napsal, by v zásadě legalizovalo všechny ty RZ na FVE sepsané od stolu. Soudný správce si, pokud bude mít pochybnosti, nechá provést nezávislou revizi. A klidně třetí. Obdobně jako soud, když mu znalci stran tvrdí každý něco jiného
Jedním z důvodů předběžné opatrnosti je i §1411 občanského zákoníku "Správce cizího majetku vykonává svou působnost a plní povinnosti s péčí řádného hospodáře",   kdy by pak záleželo pouze na výkladu soudu, zda správce byl nebo nebyl za škodu na nemovitosti částečně odpovědný. Vlastníkovi je pak úplně k ničemu, že "vypráší" kůži RT, když bude mít zničený majetek v řádu mnoha (desítek) milionů a pojišťovnou krácené nebo vyloučené plnění. A vůbec si nejsem jist, že RT to nakonec neustojí (mám takový názor - obvyklá odpověď znalců, když se jim zpochybňuje posudek)

Montážní firmy ESE se opírají o Stanovisko TIČRu :

Ono je poněkud alibistické, takže já bych s ním k soudu nešel. A navíc zákon 183/2006 Sb. dnes už neplatí, vyhláška 499/2006 Sb. neplatí, vyhláška 268/2009 Sb. neplatí......

- je to výrobek, takže když má Prohlášení o shodě a dokumentaci, tak není problém

Projel jsem francouzské stránky indelec.com a výrobkem (majícím prohlášení o shodě) je pouze hlavice. A další jednotlivé díly. ESE je soustava složená z řady výrobků. Stejně jako standardní hromosvod podle EN 62305.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Radim Strycharski
*
Offline Offline




« Odpověď #100 kdy: 16.09.2024, 14:37 »

To, co jste tady napsal, by v zásadě legalizovalo všechny ty RZ na FVE sepsané od stolu.
To bych nesrovnával. U FVE (a dalších instalací) se technické provedení reviduje podle ČSN a revizní zprávy se tím netají a odkazují na ně. Pokud jsou v těch zprávách blbosti, lze snadno argumentovat na základě nesouladu s ČSN. Tady ale řešíme zařízení podle jiné normy než ČSN.

Soudný správce si, pokud bude mít pochybnosti, nechá provést nezávislou revizi. A klidně třetí. 

To je v pořádku. Jenže pochybnosti mít nemusí a nelze mu tvrdit, že to dělá špatně. 
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Radim Strycharski
*
Offline Offline




« Odpověď #101 kdy: 16.09.2024, 14:42 »

Navíc se nevypořádáš s es u jednoho svodu
To máš pravdu, jeden svod taky vidím jako problém. Tady by šlo s jistotou prohlásit, že zařízení nesplnilo minimum dané ČSN.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Kamil Novák
OSVČ
*
Offline Offline




WWW
« Odpověď #102 kdy: 16.09.2024, 15:20 »

Projel jsem francouzské stránky indelec.com a výrobkem (majícím prohlášení o shodě) je pouze hlavice. A další jednotlivé díly. ESE je soustava složená z řady výrobků. Stejně jako standardní hromosvod podle EN 62305. 

Ano, vždyť ta hlavice má přeci být základem toho šelmostroje. Samozřejmě souhlasím, že z několika výrobků nakonec vznikne VTZ a tudíž jiný level.
Ale z (pro mne) nepochopitelný ch důvodů se na to TIČR dívá jinak... baterky
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Revizní technik E2/A - specializace na přístroje a zařízení ve zdravotnictví.
působnost : zdravotnictví - celá ČR, ostatní revize - Královéhradeck ý, Pardubický a Liberecký kraj
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
*
Offline Offline



Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B


WWW
« Odpověď #103 kdy: 16.09.2024, 15:27 »

To máš pravdu, jeden svod taky vidím jako problém. Tady by šlo s jistotou prohlásit, že zařízení nesplnilo minimum dané ČSN.

Uvědomme si, že právě toto je ten nejzásadnější problém a ne samotná hlavice. Tu lze posuzovat pouze jako obyčejnou jímací tyč a dále je pak třeba hlavně hodnotit celou soustavu a jak asi vyhodnotíte soustavu s jedním svodem? A o tom to celé je. Pokud RT napíše na bambuli s jedním svodem kladný závěr revizní zprávy, pak by měl přijít o osvědčení. To je snad všem jasné. Tak o čem se tu tak horečnatě bavíte už na šesté straně?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E2A, E2B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: horac@podborany.cz
Kamil Novák
OSVČ
*
Offline Offline




WWW
« Odpověď #104 kdy: 16.09.2024, 15:38 »

... Protože soudný RT neví, jestli je hromosvod podle NFC lepší nebo horší než podle ČSN, tak kladnou revizi podle NFC nevydá. Ten "nesoudný" ji vydá a tímto aktem položí rovnítko mezi NFC a ČSN.

1) nevím nic o tom, že by RT (ať už soudný nebo darebný) měl kompetenci "pokládat rovnítka" mezi nějakými předpisy

2) jestli se nic nezměnilo, tak v ČSN 33 1500 Z1-Z4  je taxativně uvedeno, jak má znít závěr RZ hromosvodu:
Citace
  Úkony provedenými - tj. prohlídkou, zkouškami a měřeními - při této revizi bylo zjištěno, že revidovaná část ochrany před bleskem, v popisovaném rozsahu odpovídá/neodpovídá normě platné v době jejího zřízení,  a její součásti jsou/nejsou v dobrém funkčním stavu.

3) jestli se nic nezměnilo, tak platné (v ČR) jsou jen a pouze takové předpisy, které byly zveřejněny ve Věstníku ČNI/ČAS.   podivej

4) jestli se nic nezměnilo, tak NFC v žádném Věstníku uvedena nebyla = NENÍ v ČR platná.

Takže v závěru RZ nemůže být nic jiného, že revidované zařízení NEODPOVÍDA platné normě...

Pakliže se tedy "nepojede" podle oné pasáže ve Stanovisku TIČRu, kde je uvedeno, že se nemusí dodržovat žádné normy.  ajoooo
Pak bych si mohl do RZ napsat třeba pasáž z jízdního řádu MHD.   piskaci
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Revizní technik E2/A - specializace na přístroje a zařízení ve zdravotnictví.
působnost : zdravotnictví - celá ČR, ostatní revize - Královéhradeck ý, Pardubický a Liberecký kraj
Kamil Novák
OSVČ
*
Offline Offline




WWW
« Odpověď #105 kdy: 16.09.2024, 15:52 »

Koresponduje to s tím, že revizní technik musí být bystrý a mít vysoký intelekt, aby rozeznal, kdy ano a kdy ne.  
RT by taky měl "myslet ekonomicky, Jasánek".
Takže za mne určitě ne, protože vymýšlet pak nějaké obezličky, jak se v RZ ze všeho vylhat za těch pár stovek fakt nestojí...  nenene
Tak zoufalý jsem nikdy nebyl a snad ani nebudu.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Revizní technik E2/A - specializace na přístroje a zařízení ve zdravotnictví.
působnost : zdravotnictví - celá ČR, ostatní revize - Královéhradeck ý, Pardubický a Liberecký kraj
Jan Palička
*
Offline Offline



« Odpověď #106 kdy: 16.09.2024, 15:59 »

Tady ale řešíme zařízení podle jiné normy než ČSN.
Jako že RT může revidovat zařízení instalované v ČR podle národní normy jiného státu? Takže ono se ESE nemusí revidovat podle ČSN 331500? Protože tam je odstavec 6.1.2 (zmena Z4). Pokud tedy nepřipustíme, že RT je oprávněn jako normu, se kterou je LPS v souladu, použít jakoukoliv národní normu jakéhokoliv státu EU, která se mu zrovna hodí, což asi ne, že.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jiří Schwarz
*
Offline Offline




« Odpověď #107 kdy: 16.09.2024, 16:06 »

... Takže ono se ESE nemusí revidovat podle ČSN 331500? ...
Podle ČSN 33 1500 se nereviduje to, pro co je vydaná jiná norma, kde jsou nějak popsány požadavky na revizi. (spotřebiče, hromosvody,...)

Ale já to vnímám tak, že když se někdo podepíše pod nějaký výsledek, který vznikl podle NFC, tak by tam neměl uvádět číslo osvědčení z TIČR, protože součástí ověření znalostí RT není nějaká zahraniční norma
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
Stran: 1 ... 3 4 5 [6] 7 8 9 Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

 Aktivní hromosvod velký podvod?
 Je nutne zemnit kovove predmety, napr antenu na strese domu, pokud je tato ochranena aktivnim hromosvodem?
 Jak (a podle čeho) revidovat aktivní hromosvod?
 Proč a kdy aktivní hromosvod?
 Poradíte dodavatele ESE?
 Jak funguje aktivní jímač?
 Blesk se omluvil aktivnímu hromosvodu a udeřil!
 Proč chtít ještě aktivní bleskosvod, když má již přepěťovky?
 Aktivní hromosvod a aquapark,je to v souladu?
 Co si myslíte o aktivních bleskosvodech?
 Kdo zná vyjímku č.94-12 Úřadu pro normalizaci a státní zkušebnictví?
 Viem mi niekto poradiť s aktívnym bleskozvodom?
 Je ERITECH® SYSTEM 3000 DYNASPHERE aktivný bleskozvod?
 Dle čeho provádět revizi na aktivní bleskosvod?
 Jakou má váhu "oficiální" vyjádření Indelec ohledně aktivních (ESE) jímačů?
 Je schopný aktívny bleskozvod chrániť pri odpore uzemnovača 15 Ohm?
 Jak periodicky revidovat aktivák?
 Kdo ví jak pracuje zařízení aktivní hromosvod?
 Kdo podpoří tvrzení Petra Chrpy o aktivních hromosvodech?
 Potěmkinův hromosvod
 Jaká se používá jednotka pro vstřícný výboj?
 Doslechli jste se, že TNK označila normu o aktivních hromosvodech za neplatnou?
 Jaký má vliv aktivní hromosvod na životní prostředí?
 Zajímalo by vás, na základě čeho uvádí TIČR do provozu aktivní jímače?
 Slyšeli jste o chystaném zrušení normy na jímače ESE?
 Bleskosvod Pulsar systém se včasnou emisí výboje
 Co říkáte na srovnání typů hromosvodů světovými vědci? Vymýšlí si?
 Má zákazník právo na předvedení výrobku?
 Jaká je cenová úroveň hlavice aktivního hromosvodu?
 Ani smrt na stadionu s příznivci ESE nehne?
 Skončily ESE v ČR tímto sdělením nebo ne?
 Nastává v ČR konečně soumrak nad ESE?
 Jak provozovatel zjistí, že jeho jímač ESE není po zásahu už jen Franklin?
 Elektrokaps - Přepětí a hromosvod
 Neporučíme bleskům, dešti?! (1.)
 Kto poradí ohľadom aktívneho bleskozvodu, ktorý ma chrániť FV elektráreň?
 Má Jan Hájek o aktivních hromosvodech pravdu nebo konspiruje?
 Jak byste řešili konflikt mezi řešením ESE a požadavku EN 62 305 vy?
 Jak řešíte vnitřní ochranu v souladu s aktivním hromosvodem vy?
 Jak funguje Tester Indelec?
 Aká je dostatočná vzdialenosť podľa STN 34 1398?
 Objevil jsem dvojitě aktivní hromosvod nebo je to něco jiného?
 DEHN: Aktivní hromosvod ESE versus soudní znalec
 Čeští vědci o otázce aktivního hromosvodu ESE
 Modelování činnosti aktivního hromosvodu
 Je ve Francii legální aktivní hromosvod?
 Jak revidovat aktivní hromosvod?
 Co má dělat zaměstnanec, když najednou musí nabízet aktivní hromosvody?
 Co byste vzkázali revizákovi o aktivním hromosvodu vy?
 Jak si legislativně vyložit aktivní hromosvod na letištní hale?
 Šokující výpovědi Jana Hájka #9: Má se realizátor aktivního hromosvodu obávat postihu?
 Jak je to ve skutečnosti v ČR s ochranou pomocí aktivních jímačů?
 Víte, že koeficienty z 62305 nejsou pro jímače ESE pro výpočet rizika ničím podloženy?
 Je možný jeden svod na dva objekty víceposchoďových budov v Praze?
 Proč aktivnímu hromosvodu stačí jen 1 nebo 2 svody oproti klasickému provedení ?
 Jímače ESE, tzv. aktivní hromosvody dostaly na Slovensku smrtící úder!
 Nemá někdo zájem o veřejnou zakázku instalace ESE?
 Byli jste také osloveni WAT Franklinplus?
 Je v pořádku instalace aktivního jímače na objektu zařazeného do LPS II?
 Bezpečnost hromosvodu podle platné legislativy ČR ...
 Jakou váhu má francouzská norma na aktivní hromosvody v EU?
 Víte o tom, že EU nutí ČR, aby akceptovala aktivní hromosvody (ESE)?
 Co myslíte, jaký postoj má německý úředník vůči aktivním hromosvodům?
 Co vše předcházelo zrušení STN 34 1398 pro ESE?
 Mají aktivní jímače skutečně tak velký ochranný prostor?
 Proč by nemohl aktivní hromosvod chránit plynové zařízení?
 Jak to, že má regulační stanice plynu jeden jímač a svod?
 Co asi mohl změnit zákon 250/21Sb. ve vztahu k instalaci ESE?
 Jak firmě argumentovat proti použití francouzské normy při instalaci ESE?
 Pojišťovny s aktivními hromosvody počítají! Jen ...
 Rozhodné skutečnosti posuzování aktivních jímačů ESE
 Proč by měla pojišťovna vyplácet škody úderem blesku, když nebyly dodrženy ČSN?

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

Aktuální slova (1)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.041 sekund, 22 dotazů.