Autor Téma: Jak zabezpečit neulomení hromosvodního drátu?  (Přečteno 3013 krát)
Milan Hudec
*
Offline Offline



« kdy: 06.08.2024, 09:07 »

Situace.
Oddálený jímač (3m) upevněný na izolačních tyčích, napojený ALMgSi drátem na zbytek soustavy.
Jímač se bude desítky let chvět.....,   nemůže tedy dojít k ulomení pevného drátu ve svorce?
Podotýkám, že dotaz na konkrétniho česk.výrobce zůstal bez odpovědi s tím, že jsou jejich díly certifikovány ale certifikaci nemohou doložit....
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
pegas100
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #1 kdy: 06.08.2024, 11:59 »

Co čekáte za odpověď?
Má smysl vůbec podobné dotazy tahat na web?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
František Šohajda
*
Offline Offline


RT E2-A


« Odpověď #2 kdy: 06.08.2024, 13:07 »

Citace
Jímač se bude desítky let chvět.....,    

Kolego, to už nechej na revizákovi a jeko pravidelným návštěvám..... ... Afro
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

RT -EZ   - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...už 40 let....
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #3 kdy: 06.08.2024, 14:51 »

Co čekáte za odpověď?
Má smysl vůbec podobné dotazy tahat na web?
A kde mám položit dle mého názoru složitý mechanicko/elektrický dotaz, asi v zelenině u pokladny.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Martin Babrňák
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #4 kdy: 06.08.2024, 15:19 »

Když se na to tak nějak podívám tak v případě, že se jedná o RD tak s nějakými revizemi nelze počítat, všichni víme jak to chodí. Pokud je to cokoliv jiného tak pak by se o to měl právě postarat RT při pravidelných kontrolách kdy by pravděpodobně odhalil vznikající problém a upozornil na něj.

Co se týče ono "máme certifikaci, ale nemůžeme vám ji ukázat"  pro mě znamená jedno, že nemají.
Je to za mě stejné jako s revizní zprávou a nebo jinými doklady, které mají dokládat určité mechanické/elektrické vlastnosti produktu. Pokud to v případě dotázání nejsem schopen doložit tak se přistupuje tak, že to nemám se všemi náležitostmi. Asi by se nikomu moc nelíbilo kdyby se třeba do prostředí EX namontovalo zařízení u kterého by nebylo možné doložit certifikátem, že je k tomu určeno
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
*
Offline Offline



Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B


WWW
« Odpověď #5 kdy: 06.08.2024, 17:32 »

Mě zajímá, o jakého že to jde výrobce, který prohlašuje, že má certifikáty, ale neukáže je. Sem s ním.
My, co Milana známe hezkou řádku let, možná už desetiletí, víme, že se vždy pouští až do morku kostí a je to dobře. Kolikrát mě upozornil na takové věci, které by mě ani nenapadly a jsem rád za každý takový postřeh, který nás vlastně všechny dokáže posunout dál ve všeobecném oborovém vědění.

Kolega Babrňák poukazuje na neustále omílaný problém, kterým je absence povinností pravidelných revizí na soukromých objektech určených např. k bydlení. Jedni křičí o nedotknutelnos ti svého soukromého majetku (kominíci a plynaři se s tím vůbec nemažou),  druzí dupou za nastolením všeobecného pořádku s odkazem na bezpečí osob...je to těžké. Každý má svojí pravdu a z tohoto začarovaného kruhu zatím není východ ven.
Pak to vidím tak, že pokud se na soukromém objektu poruší drát a odpojí se od svorky a něco se pak stane, nese za to plnou odpovědnost ne výrobce, ale právě majitel a provozovatel onoho poškozeného objektu. Soudní znalec pak vyhodnotí jeho míru zavinění a pojišťovna drasticky zkrátí finanční pojistné plnění.

A proto mě to vlastně nechává naprosto chladným, neboť každý je strůjcem svého osudu.

Snad mě jen zajímá, proč by mi neměl výrobce vyjít vstříc a ukázat mi požadované certifikáty. Např. já jako projektant je POTŘEBUJI vidět. A pokud je neobdržím, navrhnu zařízení za použití výrobků spolehlivějšíh o výrobce.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E2A, E2B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: horac@podborany.cz
Radim Strycharski
*
Offline Offline




« Odpověď #6 kdy: 06.08.2024, 20:00 »

Je to jen věc certifikace a ničeho jiného, čili tedy věc výchozí revize. Žádná následná údržba nebo pravidelné revize nemají význam, jsou pod rozlišovací schopností těchto aktivit.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #7 kdy: 06.08.2024, 21:45 »

Ještě jinak.
Lze spočítat počet pohybů na " Al" drátu např. o 1cm v pevné svorce, nežli dojde k jeho ulomení?
Onen výpočet asi nebude jednoduchý, proto se ptám na odborném fóru.
Moc mě zajímá jak to řeší projektanti.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Fuk Tomáš
*
Offline Offline




« Odpověď #8 kdy: 07.08.2024, 00:19 »

Nemyslím, že by to někdo na světě dokázal spočítat, ani kdybys mu dal přesné složení slitiny, podrobný popis teplotně mechanického tváření, teplotu při ohýbání a časovou definici ohýbacího procesu - na tom všem to bude záležet.
Např. soukromý tip: když to ohneš, necháš 10 s ohnuté, narovnáš a necháš 10 s rovné, ohneš atd. atd.,  tak to vydrží míň cyklů než když ty pauzy budou jen 1s.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Když vím, rád poradím: fyzika, elektronika, IT, ale i obchod a právo. Když nevím, ptám se anebo držím ústa.

Jen ten, kdo něčemu stoprocentně rozumí, to dokáže vysvětlit tak, aby tomu nikdo jiný nerozuměl. (Murphy)
Martin Babrňák
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #9 kdy: 07.08.2024, 08:00 »

od toho ale právě mají být ty certifikáty kdy si výrobce udělá technologické zázemí ve kterém bude mít přístroje, které budou schopny nasimulovat co nejvíce možných scénářů a na základě tohoto vyhotoví nějaký technický list s určitými parametry a následně tento list může předložit. Případně ještě může nechat nezávislou laboratoř specializující se na toto aby to provedla za něj a bude mít pak certifikát s trochu vyšší důvěryhodností jelikož takováto laboratoř pravděpodobně bude mít určitou formu akreditace, která jí dodá na vážnosti.

Ono nasimulování ohybu je více méně pouze otázka sestrojení vhodného přístroje co takto bude moci nasimulovat ohýbání v případě poryvů větrů při životnosti 5 let během řekněme 5 dnů. jde vlastně jen o počet cyklů jak tu zmínil kolega Fuk
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
*
Offline Offline



Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B


WWW
« Odpověď #10 kdy: 07.08.2024, 08:28 »


Moc mě zajímá jak to řeší projektanti.


Milane, nijak.
Neznám projektanta a vlastně nikoho, kdo by toto někdy řešil a popravdě mě to nikdy ani nenapadlo.
Myslím, že i do budoucna tomuto nebudu přikládat žádnou vážnost a trápit mě to vůbec nebude.
A nestydím se za to.
Myslím si, že už tak jsem docela přehnaně poctivý a citlivý na různé nekalé podněty, ale také se řídím tím, že se nemá nic přehánět.
Asi tak.

 na zdravi   Na Sázavě dáme pivko a poklábosíme třeba i o větších hovadinách  tanecek tanecek
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E2A, E2B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: horac@podborany.cz
Jiří Schwarz
*
Offline Offline




« Odpověď #11 kdy: 07.08.2024, 08:52 »

Ještě jinak.
Lze spočítat počet pohybů na " Al" drátu např. o 1cm v pevné svorce, nežli dojde k jeho ulomení?
...
Podle provedení by se v některých případech dalo počítat s nějakým pohybem "denně" při větší změně teploty.
Chvění ve větru bych si ani nedovolil odhadovat
A pak tu máme magnetodynamic ké síly při průchodu bleskového proudu
Jenže to by bylo minimálně o vizuelní kontrole před bleskovou sezónou a po každé bouřce 
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #12 kdy: 07.08.2024, 09:23 »

Milane, nijak.
Neznám projektanta a vlastně nikoho, kdo by toto někdy řešil a popravdě mě to nikdy ani nenapadlo.
Myslím, že i do budoucna tomuto nebudu přikládat žádnou vážnost a trápit mě to vůbec nebude.
A nestydím se za to.
Myslím si, že už tak jsem docela přehnaně poctivý a citlivý na různé nekalé podněty, ale také se řídím tím, že se nemá nic přehánět.
Asi tak.

 na zdravi   Na Sázavě dáme pivko a poklábosíme třeba i o větších hovadinách  tanecek tanecek
Horaci jsem přesvědčen, že to řešíš furt, jen si to neuvědomuješ tanecek
Lepší výrobci to mají řešeno certifikátem a doporučením např. ohledně 
síly větru/délky jímače/počtu betonových závaží.....
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
*
Offline Offline



váš elektrikář a revizní technik


« Odpověď #13 kdy: 08.08.2024, 19:16 »

Nějak si moc nedovedu představit situaci, kdy by se při správné montáži mohl ulomit hromodrát. Tedy rozhodně ne v nějakém krátkém časovém úseku, který by stálo za to nyní dopředu řešit. I tak je to opět zajímavé téma k zamyšlení, otevřené kolegou Milanem Hudcem.

Ovšem co nechápu je reakce výrobce který mlží okolo certifikátů svých produktů. V podstatě jej to vyřazuje z mnoha státních zakázek, kde se dbá na velikost hromady papírů, které nikdo nečte. Zrovna jsem posílal na jednu státem dotovanou zakázku přes 100 dokumentů s CE, návody a podobnými náležitostmi. Některé chápu, jiné ne. Návody k produktům jsou OK, včetně některých CE. Většinu běžně plním vlastním prohlášením o montáži a použití certifikovanéh o materiálu a produktů s odkazem na stažení dalších dokumentů na stránkách výrobců, bude-li to potřeba. K tomu dodám návody třeba k rozvaděčům, stmívačům a podobně. Tady to prostě nestačilo a já několik cca 2 h stahoval od výrobcu všechno potřebné.  Porazilo mě že dodavatel musel například  vypracovat návod na manipulaci s klikou u dveří, kde zakazuje se na ní věšet a naopak popisuje jak se má klika uchopit a jakým pohybem ji uvede v činnost a podobně. TO státní úředník fakt vyžaduje? Jestli ano, nemyslím si o nich nic slušného.

Z5 k tématu.

Taky by mě zajímalo o jakého výrobce šlo, i když asi tuším. Prostě to máme v našem oboru všichni podobné. Je skupina kolegů která celkem dbá na správné provedení a výběr vhodného materiálu (na základě vnějších vlivů a dalšího) a oceňuje výrobce kteří dokáží dát na své produkty tolik potřebnou podporu. Pak je druhá skupina kolegů, pro které je jediným "certifikátem" minimální cena, bez ohledu na to že v klidu porušují kde co, nebo že nemají jak zjistit garantované vlastnosti k použitým produktům, vzhledem k možným vnějším vlivům.
Od koho z nich by jste si nechali udělat ochranu svého majetku a rodiny?  na zdravi
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz ,  revize@fraja.cz ,  tel: 728171585
Martin Kurka
*
Offline Offline



Projektant automatizace a strojů


« Odpověď #14 kdy: 09.08.2024, 00:59 »

Porazilo mě že dodavatel musel například  vypracovat návod na manipulaci s klikou u dveří, kde zakazuje se na ní věšet a naopak popisuje jak se má klika uchopit a jakým pohybem ji uvede v činnost a podobně.

Obdobný návod jsem jednou viděl na dveřích dětského pokojíčku.


* Toto je klika.jpg (111.67 KB, 1920x1120 - prohlédnuto 230 krát.)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Nikdy není dost času,aby se to udělalo dobře. Ale pak je dost času, aby se to udělalo znovu

Teorie=vše víme ale nic nefunguje
Praxe=vše funguje a nevíme proč
Teorie spojena s praxí=nic nefunguje a nikdo neví proč

Vysoce odborných omylů se dopouští jen specialisté

Ďábel je skryt v detailu
Miroslav Revús
RTEZ E1 A, B
*
Offline Offline




« Odpověď #15 kdy: 12.08.2024, 11:58 »

Situace.
Oddálený jímač (3m) upevněný na izolačních tyčích, napojený ALMgSi drátem na zbytek soustavy.
Jímač se bude desítky let chvět.....,    nemůže tedy dojít k ulomení pevného drátu ve svorce?

Skús porozmýšľať, či sa nedá na ten posledný prepoj na oddialený zberač vyhotoviť nerez lanom V4A od Dehnu.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

You don´t have to be old to be wise. (Judas Priest)
But I am :-)
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #16 kdy: 12.08.2024, 12:41 »

Také by to šlo.
Nicméně příčinou bylo, že onen výrobce lisoval ohbí pro drát na destičce obráceně (na straně dostřihu),  takže svorky zafungovaly coby nůžky a vodič se chvěnim doulomil.
Další důvod používat kvalitní výrobce a jejich dražší výrobky, chlap na sřeše nemá sil studovat každou svorku a suplovat pochybnou výstupni kontrolu výrobce.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #17 kdy: 12.08.2024, 13:13 »

Také by to šlo.
Nicméně příčinou bylo, že onen výrobce lisoval ohbí pro drát na destičce obráceně (na straně dostřihu),   takže svorky zafungovaly coby nůžky a vodič se chvěnim doulomil.
Další důvod používat kvalitní výrobce a jejich dražší výrobky, chlap na sřeše nemá sil studovat každou svorku a suplovat pochybnou výstupni kontrolu výrobce.

Ještě poznatek z tohoto případu:
K ulomení dratů došlo jen v případech, kdy byla ona destičková svorka natočena souose s držáky tyče, což může být chyba i v případě kvalitní svorky.
Přiznám se, že toto mne zatím nenapadlo.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Stran: [1] 2 Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

 Není málo antenní stožár přizemnit pouze na okap?
 Je správný počet svodů dle ČSN341390?
 Jaké jsou vaše názory na skryté svody?
 Aky polomer ohybu zvodu je treba dodrzat v previse stavby?
 Môže sa použiť na skryté zvody AlFe lano?
 Psali by jste oplechování a jeho připojení ke svodu jako závadu?
 Mohu mít svody hromosvodu na obdélníkovém objektu jen z jedné strany?
 Jak daleko od zateplené fasády má být hromosvodný svod ?
 Čo poviete na tento zvod bleskozvodu, je to v poriadku?
 Lze u svodu hromosvodu vynechat měřicí (zkušební) svorku?
 Proč musím dle ČSN EN 62305-3 dělat u tř. ochr. III. více svodů než u IV.?
 Jak spojit hliník s pozinkem na hromosvodu?
 Jaký zvolit počet svodů hromosvodu u rodinného domku s půdorysem 120m2 ?
 Kam zkušební svorky, když svody jsou tvořeny armaturou v železobetonu?
 Jak vyřešit svod antény na stožáru?
 V jaké vzdálenosti mohou vést kabely od vedení hromosvodu?
 Za jakých podmínek mohu skrýt svod hromosvodu pod omítku?
 Je nutné doplnit počet svodů při opravě hromosvodu?
 Je umístění zkušební svorky u země v souladu s ČSN?
 Jsou provařené žb sloupy konstrukce budovy součástí uzemnění nebo svodu hromo?
 K čemu a na základě čeho jsou navrženy zdvojené svody?
 Mohou být svody hromosvodu realizace v r. cca 1970 na obj. jen na jedné straně?
 Jakou nejdelší plastovou podpěru vedení pro hromosvod znáte?
 Aké podpery použiť pre lano CuSn 95mm2?
 Je možné použít vodič AlMgSi na jímací vedení a svody v kombinaci s měděn okapy?
 Nemá být na zemní spoj SS svorkou mědi a FeZn proveden nad zemí?
 Musí být konkrétní vzdálenost hromosvodu od zdiva?
 Kde koupit německý rovnák na hromosvod?
 Jak řešíte svody v zateplení vy?
 Není jiné cesty než HVI (-light)?
 Aký je zmysel izolačnej podpery bleskozvodu?
 Ako vyriešiť prestup skrytého zvodu cez horľavé (drevené) obloženie fasády?
 Aké podpery vedenia bleskozvodu použiť pri lepenkovej (horľavej) krytine stechy?
 Môže byť zvod umiestnený z vnútornej strany objektu?
 Jaká může být souvislost mezi počtem svodů hromosvodu a kvalitou podzemních vod?
 Mohu pro svody použít vodič AlMgSi průměr 8mm?
 Jak se měří vzdálenost mezi svody bleskosvodu?
 Jak se z dlouhodobého hlediska chová hromosvodní AlMgSi drát?
 DEHN: Workshop na montáž vodiče HVI
 Ako zadať vzdialenosť "L" pri výpočte dostatočnej vzdialenosti svodů?
 DEHN: Izolovaný vodič HVI light
 Víte že byl vynalezen třetí druh svodů?
 Aký priemer vodiča zvolit ku vodu FeZn v zemi?
 Jaká je minimální vzdálenost mezi svody u hromosvodu?
 Je přípustné napojení přerušeného vodiče hromosvodu?
 Zkušební svorka hromosvodu
 Řešíte u hromosvodní soustavy použití materiálů s ohledem na výskyt holubů?
 Soustava svodů
 Lze náhodný svod započítat do počtu svodů budovy ?
 Ako skontrolovať zvod bleskozvodu okolo ktorého je beton?
 Lze nahradit dostatečnou vzdálenost zvýšením průřezu svodu?
 Je takové provedení hromosvodu u vikýřů správné?
 Jaká je bezpečná vzdálenost hromosvodu od kovového plotu?
 Kam se poděl ochranný úhelník?
 Musím trubku k ochraně svodu spojovat s vodičem a těsnit?
 V jaké nejmenší vzdálenosti může být venkovní (IP55)zásuvka od svodu hromosvodu?
 Jak se určuje vedení hromosvodů?
 V jaké vzdálenosti má být umístěn vnější LPS (jímací soustava a svody) od nebezpečných výbušných pro
 Jaké spoje ve svodech k zařízení LPS se smí používat u staveb s nebezpečím výbuchu, procházejí ve vz
 Jaký smí být nejmenší celkový počet zemničů a svodů v uspořádání typu B instalovaného vně chráněné s
 Pokud se použije u zemniče jednoho svodu několik zemních tyčí, jaká má být vzdál
 Mohou být armovací pruty stěn nebo díly z betonu a ocelový skelet použity jako náhodné svody?
 Na čem bude záviset koeficient rozdělení (kc) bleskového proudu mezi svody?
 Jak se vypočte dostatečná vzdálenost mezi jímací soustavou a kovovými částmi stavby?
 Co je nebezpečné zvýšení teploty svodů?
 Je mozne odbocit hlavny uzemn. vodic zo skusobnej svorky bleskozvodu?
 Ako spravne spajat (krizovat) 8mm AlMgSi drot na bleskozovde?
 Ako hlboko v stene musí byť kábel pod zvodom bleskozvodu?
 Musi byt svod hromosvodu ze dvou stran radoveho domu?
 DEHN: Křížové svorky s vratovým šroubem
 Jaká by měla být krabice pro zkušební svorku do zateplené fasády?
 Je tento svod správně podle ČSN EN 62 305 ?
 Jaký význam má vedení svodu hromosvodu na otevřené ocelové konstrukci?
 Myslíte si, že plynovod s hromosvodem na obrázku je správně veden?
 Pokud zemnič či hromosvod vykukuje ze země, není to nebezpečné?
 Je povolené tesné križovanie zvodu bleskoz. ak je kábel uložený v kabel. žľabe?
 Jak správně vypočítat dostatečnou vzdálenost jímací soustavy od hřebenu?
 Kde využijeme plastové podpěry svodu?
 Jak rovnat vodič AlMgSi na hromosvod?
 Kam vede tento známý FeZn drát?
 Poradíte svorku kterou spojit FeZn kulodrát a měděný CYA vodič?
 Sú postačujúce výstražné tabuľky pri chýbajúcom uzemnení odkavap.rúr?
 Jaký typ Al lana se používal pro hromosvod?
 Je možosť aktívny bleskozvod rozšírit o dalsie jímače?
 Jak vysvětlit, že dnes již není podle původní ČSN počet svodů dostačující?
 Bude pro Faradayovu klec lepší vybudovat dvě soustavy svodů?
 Katalog Novinky DEHN 2016
 Je možno stínit hromosvodní svod?
 K čemu mohou sloužit "S" segmenty na svodu bleskosvodu?
 Kde uchytit hromosvod na sedlové střeše s oplechováním?
 Jaký bude výsledek revize pokud bude mí 1/6 svodů vyšší odpor?
 Mohou svody hromosvodu vést po okapových rourách?
 Mohu na hale ze sendvičových panelů použít jako svody ocelové nosníky?
 ARisk#27 Jak si představit nedostatečný počet svodů na sílu blesku?
 Jak se vede správně svod hromosvodu ztraceným bedněním?
 Jakou vzdálenost svodu LPS dodržet od oplechovaných prken?
 Jakou zvolit podpěru vedení hromosvodu na šikmou střechu z PVC fólie?
 Musí být na uzemnění provedená mechanická ochrana?
 Môžem použiť CUI vodič na terase domu?
 Do jakého počtu svodů používáte hromosvodní svorky na 200kA?
 Může drát AlMgSi do země?
 Je nižší tvrdost drátu AlMgSi 8mm na hromosvodu RD problém?
 Mohou plynaři plastovým krytem regulátoru překrýt krabici s měřící svorkou?
 OBO: Příručka ochrany před bleskem
 K čemu se u výpočtu počtu svodů vztahuje "obvyklá vzdálenost"?
 Jak klasifikovat spojení hromosvodu zedníkem?
 Jak řešíte splnění bezpečné vzdálenosti u hromosvodu?
 Jak se spojují a odbočují dráty jímacího vedení?
 Kdy a proč se zdvojují spoje jímací soustavy?
 Jak identifikovat slepé rameno hromosvodu?
 Ako urcit pocet zvodov u RD?
 Aky je rozdiel v ochrana pred bleskom medzi vodicom CUI a HVI?
 Může být střecha z titanzinkového plechu použita jako součást hromosvodu?
 Ako navrhnut zvod bleskozvodu na moste, ktory je elektricky izolovany od zeme?
 JSS: O znalostní náročnosti při volbě počtu svodů
 Je ještě nutné číslování svodů hromosvodu dle souboru ČSN EN 62305?
 Jak vyřešit počet svodů staršího domu, pokud není tolik zemničů?
 Lze umístit svody jen na jedné straně budovy?
 Co svod v ALMgSi a nahoře redukci na HIV vodič a dál vše v izolovaném provedení?
 Proč najednou nestačí dva svody, když to celé léta stačilo?
 Pomůcky OBO pro projektování a základní znalosti
 Jak má být správně provedený svod LPS na domě s dřevěným obkladem ?
 Je pri mrezovej sustave zvodov potrebne pravouhly spoj realizovat trojuholnikmi?
 Proč montovat dilatační vsuvky i do svodů hromosvodu?
 Může být svod v betonu?
 Mohou být na svodech jímací soustavy "ostré" pravoúhlé zatáčky?
 Jak rozpoznat neoznačený hromosvodářský materiál V2A/V4A?
 Kterou hromosvodní svorku byste vyhodnotili coby top?
 Používáte na svody hromosvodu lana?
 Setkali jste se s popraskaným AlMgSi svodem?
 Znáte vylepšené připojovací prvky pro vodiče HVI a HVI light?
 OBO: Katalog Systémů ochrany před transientními jevy a blesky TBS
 Proč se dnes na stožárech vyžadují izolované svody?
 Ako korektné posúdiť činiteľ km pri bleskozvode ?
 Může procházet hromosvod střechou?
 Proč nelze vést neizolovaný svod hromosvodu vnitřkem objektu?
 Aké podpery bleskozvodu sa používajú na zelených strechách?
 Jak vážný problém je přerušený svod hromosvodu?
 Lze jako svod hromosvodu využít armatur ve svisle nosném betonovém prvku budovy?
 Pomohou satelitu při malé vzdálenosti od svodu i třeba 3m HVI?
 Dá se sloup (pilot) na hale použít jako hromosvodní svod?
 Odstíní ocelová trubka bezpečně kabel křížící hromosvod?
 Musí být na budovách s anténním stožárem použity Cu svody?
 Je nutná v nadzemní části hromosvodu mechanická ochrana?
 Lze vést svod z jímací soustavy k uzemnění po sousedním objektu?
 Může být svod hromosvodu zavedený přímo do rozvaděče?
 Je venkovní kohoutek vedle hromosvodu problém?
 Jak vhodně spojit hromosvodní drát s ochranným vodičem?
 Je určen drát AlMgSi 8 mm do země?

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

Aktuální slova (1)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.059 sekund, 22 dotazů.