Autor Téma: Jaká rizika představuje umístění přepěťovek mimo rozvaděč s přívodním vedením?  (Přečteno 3328 krát)
Vladimír Česenek
Neverifikovaný uživatel @2
*
Offline Offline




« kdy: 12.07.2024, 07:59 »

S kolegou revizním technikem vedeme diskusi na téma, zdali má být v rozvaděči, ve kterém je přívod pro napájení 3f zásuvky a 1f zásuvky instalovaná ochrana proti přepětí. Rozvaděč je ve venkovním prostředí u vrtu. Přívodní kabel cca délky 300 m v zemi je na vývodu v napájecím rozvaděči osazený přepěťovými ochranami T1+T2. Argumentuji statistikou, že standardně není v zásuvkách nic připojené a není co chránit. Nenašel jsem běžně vyráběné zásuvkové rozvaděče, které by byly přepěťovou ochranou osazené. Pokud budu instalovat přepěťovou ochranu, zvýší cena, ale statisticky budu chránit připojené zařízení do zásuvky cca 1x za měsíc. Kolega argumentuje ČSN 33 2000-4-443 (výpočet CRL) a ČSN CLC/TS 61643-12. Jaký je váš názor?



Moderátor - Původní nesmysl zněl: "Přepěťová ochrana v zásuvkovém rozvaděči?".
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jiří Schwarz
*
Offline Offline




« Odpověď #1 kdy: 12.07.2024, 18:38 »

Já v tom vidím krásnou ukázku jak pracovat s normou, která "není závazná".

Posoudíme si rizika, podle toho nám vyjde minimální řešení, ale nic mě nebrání udělat to lépe, dokonaleji.

Jaké zařízení tam bude? Cena, citlivost na přepětí?
Jaké prostředí to je? Skála? Rybník? Les? On je někdy problém, že i když něco moc pěkně uzemníme, ve vzdálenosti 300m bude "potenciál země" jiný a může tam být i nějaká větší špičková hodnota při zasažení bleskem někde mezi nebo v okolí

Při té vzdálenosti 300m je na zvážení, jestli by nebyl vhodný přechod na síť (soustavu) TT a pak by tam byla vhodná kromě proudového chrániče i nějaká ochrana proti přepětí
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
opatovice64
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #2 kdy: 12.07.2024, 20:39 »

[Jaké zařízení tam bude? Cena, citlivost na přepětí?
Jaké zařízení tam bude připojeno (v zásuvce) není určující. Dle platných norem musím chránit pevnou instalaci i mimo objekt, tedy kabeláž a ostatní přístroje, např. jističe, zásuvky apod. Navíc přepěťovka musí mít napěťovou hladinu o 20 % nižší, než Uimp. nejcitlivějšíh o prvku.

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
*
Offline Offline



váš elektrikář a revizní technik


« Odpověď #3 kdy: 13.07.2024, 08:06 »

Vůbec nejde o připojená zařízení, ale o cestu kudy se může "blesk" dostat do chráněného objektu. Zjednodušeně řečeno, svodiče by měly být vždy na rozhraní mezi jednotlivými zónami, aby se do nich nedostalo to co nechcete. ČSN 62 305-1 ed.2
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz ,  revize@fraja.cz ,  tel: 728171585
Vladimír Česenek
Neverifikovaný uživatel @2
*
Offline Offline




« Odpověď #4 kdy: 13.07.2024, 10:21 »

Já v tom vidím krásnou ukázku jak pracovat s normou, která "není závazná".

Posoudíme si rizika, podle toho nám vyjde minimální řešení, ale nic mě nebrání udělat to lépe, dokonaleji.

Jaké zařízení tam bude? Cena, citlivost na přepětí?
Jaké prostředí to je? Skála? Rybník? Les? On je někdy problém, že i když něco moc pěkně uzemníme, ve vzdálenosti 300m bude "potenciál země" jiný a může tam být i nějaká větší špičková hodnota při zasažení bleskem někde mezi nebo v okolí

Při té vzdálenosti 300m je na zvážení, jestli by nebyl vhodný přechod na síť (soustavu) TT a pak by tam byla vhodná kromě proudového chrániče i nějaká ochrana proti přepětí

Asi chybí podrobnější popis tématu. Jedná se o kovový rozvaděč 500x500x250 mm, umístěný ve venkovním prostředí nad vrtem pro pitnou vodu vzdálený od stavebního objektu 300 m. Do rozvaděče vedou tři kabely, kabel pro napájení čerpadla vrtu z měniče kmitočtu chráněný přepěťovou ochranou, kabel pro snímání hladiny ve vrtu chráněný přepěťovou ochranou a kabel pro napájení 1f a 3f zásuvky bez přepěťové ochrany. Můj dotaz se týkal, zdali je nutné tento kabelový přívod pro zásuvky chránit přepěťovou ochranou, když se do zásuvek připojuje třeba vrtačka max 1x za měsíc. Kdyby bylo podivení, že je napájení čerpadla ve vrtu kabelem 300 m, tak tuto skutečnost jsem u investora zmiňoval, kabel je stávající a investor nechtěl kabel měnit.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jiří Schwarz
*
Offline Offline




« Odpověď #5 kdy: 13.07.2024, 10:52 »

Vůbec nejde o připojená zařízení, ale o cestu kudy se může "blesk" dostat do chráněného objektu. ...
V původním dotazu je uvedeno, že v rozvaděči, odkud je napájení vedeno, je ochrana T1+T2, to bych považoval za ošetřené
A dotaz byl na ochranu na vzdáleném konci
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
Karel Bělohlávek
*
Offline Offline



« Odpověď #6 kdy: 13.07.2024, 12:01 »

Do rozvaděče vedou tři kabely, kabel pro napájení čerpadla vrtu z měniče kmitočtu chráněný přepěťovou ochranou, kabel pro snímání hladiny ve vrtu chráněný přepěťovou ochranou a kabel pro napájení 1f a 3f zásuvky bez přepěťové ochrany.

Jaké jsou typy těch instalovaných SPD? Je v místě přítomno nějaké strojené nebo i náhodné uzemnění?

Dle mého by přepěťovka vhodného typu měla být spíše na přívodu toho rozvaděče.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Elektrikář
opatovice64
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #7 kdy: 13.07.2024, 13:20 »

Máte na mysli rozvaděč v objektu, nebo ten u vrtu ?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
opatovice64
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #8 kdy: 13.07.2024, 14:42 »

ČSN EN 60664-1 ed.3, čl. 4.3.2, tabulka F.1 - pevná instalace spadá do kategorie přepětí III (ekvivalent zkušebního napětí 2,5kV AC/1 min.
ČSN 33 2000-4-443 ed.3 do pevné instalace spadají rozvodné desky, kabely, vypínače, zásuvky.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Karel Bělohlávek
*
Offline Offline



« Odpověď #9 kdy: 13.07.2024, 15:19 »

Máte na mysli rozvaděč v objektu, nebo ten u vrtu ?

Myslím osadit SPD na vstupu toho rozvaděče u vrtu.

Nicméně se v popisu tazatele stále trochu ztrácím. Co je přívod nebo vývod, co je kde vůbec instalováno, chráněno, atp? Lepší by bylo nějaké schéma nebo náčrt.

Jaká zařízení jsou instalována v tom kovovém rozvaděči u vrtu, jakou má odolnost (Uimp nebo kategorie)?
Ty zásuvky jsou tedy součástí dalšího zásuvkového rozvaděče nebo jsou na tom kovovém?

Kdyby bylo podivení, že je napájení čerpadla ve vrtu kabelem 300 m, tak tuto skutečnost jsem u investora zmiňoval, kabel je stávající a investor nechtěl kabel měnit.

Třeba tomuhle vůbec nerozumím. To jako kdyby se ten kabel vyměnil, tak už by 300 m neměl? Smutek
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Elektrikář
Vladimír Česenek
Neverifikovaný uživatel @2
*
Offline Offline




« Odpověď #10 kdy: 13.07.2024, 16:26 »

Myslím osadit SPD na vstupu toho rozvaděče u vrtu.

Nicméně se v popisu tazatele stále trochu ztrácím. Co je přívod nebo vývod, co je kde vůbec instalováno, chráněno, atp? Lepší by bylo nějaké schéma nebo náčrt.

Jaká zařízení jsou instalována v tom kovovém rozvaděči u vrtu, jakou má odolnost (Uimp nebo kategorie)?
Ty zásuvky jsou tedy součástí dalšího zásuvkového rozvaděče nebo jsou na tom kovovém?

Třeba tomuhle vůbec nerozumím. To jako kdyby se ten kabel vyměnil, tak už by 300 m neměl? Smutek

Z rozvaděče, který je umístěný nad vrtem, vede přívodní kabel z budovy vzdálené 300 m od měniče kmitočtu, přívod je chráněný přepěťovou ochranou T2 12,5 kA na začátku i na konci kabelu. Z rozvaděče pokračuje kabel k čerpadlu kolno do vrtu pod zemí. Další kabel - stíněný JYTY 4x1 vede z se stejné budovy, délka 300 m. Na záčátku v rozvaděči budovy i v rozvaděči vrtu je chráněný přepěťovkou pro analogové signály SALTEK DMJ-024/2-RS. Třetí kabel vede z rozvaděče budovy je stejné délky pro napájení 3f a 1f. V rozvaděči budovy je přepěťová ochrana SALTEK T1+T2. V rozvaděči vrtu není chráněný. Tam směřoval i můj dotaz, zdali zde doplnit přepěťovou ochranu. Do zásuvek standardně není nic připojené. Slouží pouze pro případné servisní práce.


* Schema instalace.jpg (171.37 KB, 1515x571 - prohlédnuto 307 krát.)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Vladimír Česenek
Neverifikovaný uživatel @2
*
Offline Offline




« Odpověď #11 kdy: 13.07.2024, 16:29 »

Myslím osadit SPD na vstupu toho rozvaděče u vrtu.

Nicméně se v popisu tazatele stále trochu ztrácím. Co je přívod nebo vývod, co je kde vůbec instalováno, chráněno, atp? Lepší by bylo nějaké schéma nebo náčrt.

Jaká zařízení jsou instalována v tom kovovém rozvaděči u vrtu, jakou má odolnost (Uimp nebo kategorie)?
Ty zásuvky jsou tedy součástí dalšího zásuvkového rozvaděče nebo jsou na tom kovovém?

Třeba tomuhle vůbec nerozumím. To jako kdyby se ten kabel vyměnil, tak už by 300 m neměl? Smutek

Kabel je uložený v zemi. Investora jsem několikrát upozorňoval, že pro měnič kmitočtu je příliš  dlouhý a navíc nestíněný. Celkové schéma viz příloha


* Schema instalace.jpg (171.37 KB, 1515x571 - prohlédnuto 276 krát.)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Martin Kurka
*
Offline Offline



Projektant automatizace a strojů


« Odpověď #12 kdy: 14.07.2024, 10:29 »

Při tomto souběhu a  vzdálenosti jestli chcete aby měnič a sondy přežily první bouřku tak o neinstalaci přepěťovky zásuvek ani náznakem neuvažujte.

Při této délce vedení od měniče k motoru jsou potřeba u měniče nejméně motorové tlumivky a kdoví jestli ne i sinusový filtr. Jinak vlny a odrazy přepětí na dlouhém kabelu budou neustále namáhat obě přepěťovky motorového vývodu.

Jestli je vyhodnocovací přístroj hladinoměrů až v čerpací stanici, tak bych se i vsadil, že nestíněný kabel motoru signály sond hladin i v jejich stíněném JYTY tak zaruší, že snímání hladiny bude fungovat jen při vypnutém motoru a neochráníte čerpadlo proti chodu nasucho.
Kabel JYTY 4x navíc neumožňuje spárovat žíly od obou sond se svými zeměmi, aby se indukované napětí potlačilo zkrutem zemního a živého vodiče. A rozdíl mezi potenciálem země trubky vrtu a PE čerpací stanice bude další rušivý generátor.


Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Nikdy není dost času,aby se to udělalo dobře. Ale pak je dost času, aby se to udělalo znovu

Teorie=vše víme ale nic nefunguje
Praxe=vše funguje a nevíme proč
Teorie spojena s praxí=nic nefunguje a nikdo neví proč

Vysoce odborných omylů se dopouští jen specialisté

Ďábel je skryt v detailu
Vladimír Česenek
Neverifikovaný uživatel @2
*
Offline Offline




« Odpověď #13 kdy: 14.07.2024, 16:17 »

Při tomto souběhu a  vzdálenosti jestli chcete aby měnič a sondy přežily první bouřku tak o neinstalaci přepěťovky zásuvek ani náznakem neuvažujte.

Při této délce vedení od měniče k motoru jsou potřeba u měniče nejméně motorové tlumivky a kdoví jestli ne i sinusový filtr. Jinak vlny a odrazy přepětí na dlouhém kabelu budou neustále namáhat obě přepěťovky motorového vývodu.

Jestli je vyhodnocovací přístroj hladinoměrů až v čerpací stanici, tak bych se i vsadil, že nestíněný kabel motoru signály sond hladin i v jejich stíněném JYTY tak zaruší, že snímání hladiny bude fungovat jen při vypnutém motoru a neochráníte čerpadlo proti chodu nasucho.
Kabel JYTY 4x navíc neumožňuje spárovat žíly od obou sond se svými zeměmi, aby se indukované napětí potlačilo zkrutem zemního a živého vodiče. A rozdíl mezi potenciálem země trubky vrtu a PE čerpací stanice bude další rušivý generátor.




Měnič jre vybavený sinusovým filtrem, konzultoval jsem to s výrobcem. Investora jsem několikrát upozorňoval na to, že je použití měniče s takto dlouhým a nestíněným kabelem proti všem projekčním pravidlům. V branži se pohybuji dlouho, desítky měničů různých výrobců jsem nastavoval, ale zde jsem byl donucen k tomuto řešení. Zásuvkový obvod rozvaděče vrtu je už vybavený přepěťovou ochranou T2. Pokud se týče měření hladiny vody ve vrtu je použitý proudový signál 4-20 mA. Provoz na sucho vůbec nehrozí, vrt je výtlačný. Sonda je kvůli minimální hladině dané vodoprávním orgánem.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Martin Kurka
*
Offline Offline



Projektant automatizace a strojů


« Odpověď #14 kdy: 16.07.2024, 19:45 »

Pokud je kabel motoru celý v zemi uložen zvlášť a je zde sinusový filtr, tak bych se asi jeho nestínění nebál. Asi se zvýší iziko ložiskových proudů čerpadla, ale to jde potlačit provedením čerpadla s jedním izolovaným ložiskem (izolační vložka nebo keramické kuličky či mokré keramické pouzdro).

Navíc u čerpadla nebude vadit hluk nosného kmitočtu měniče, takže si můžete v případě problémů i trochu polaborovat s nosným kmitočtem měniče, to často hodně pomůže.

Ostatní věci jsou také dobře ošetřené, kdyby přeci jenom měnič do JYTY s  4-20mA vnucoval nějaké VF rušení, lze si pomoci LC filtrerm před čidlem, třeba filtrem pro autorádia.

Ale jak jsem předeslal, velmi záleží na prostorovém kladení všech kabelů v souběhu v podzemí.

Abychom se vrátili k problému, přepěťová ochrana přímo u zásuvek je důležitá v případě úderu blesku v blízkosti studny, kdy je enormní rozdíl potenciálu mezi PE zásuvek studnoy a čerpací stanice a máte pak pod zemí žíly souběžných kabelů na značně rozdílném potenciálu. Podle mne pak je samotná čerpací stanice i čerpadlo chráněná, ale nezablokovaná zásuvková skříň může udělat v podzemí mezi kabely masakr.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Nikdy není dost času,aby se to udělalo dobře. Ale pak je dost času, aby se to udělalo znovu

Teorie=vše víme ale nic nefunguje
Praxe=vše funguje a nevíme proč
Teorie spojena s praxí=nic nefunguje a nikdo neví proč

Vysoce odborných omylů se dopouští jen specialisté

Ďábel je skryt v detailu
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
*
Offline Offline



váš elektrikář a revizní technik


« Odpověď #15 kdy: 18.07.2024, 06:19 »

V původním dotazu je uvedeno, že v rozvaděči, odkud je napájení vedeno, je ochrana T1+T2, to bych považoval za ošetřené
A dotaz byl na ochranu na vzdáleném konci

To se přece nevylučuje. I když píšu o objektu, může jít prostě o "oblast" (zařízení),  tedy místo které chci mít chráněno. Je jedno na jakém konci kabelu to je. U nás v okolí je třeba studna s čerpadlem často umístěna ve zděném "domečku" uprostřed pole, ze které se čerpá voda pro kravín, nebo jiné zemědělské objekty. Občas je k němu navíc vedení provedeno vzduchem, ale častěji kabelem v zemi a vzdálenosti okolo 300-500m jsou běžné.
Prostě pokud potřebuji zvýšit "šanci na přežití" připojených zařízení, musím počítat s tím, že provedu nějaké opatření. Případně vyhodnotím rizika tak, že opatření netřeba a zařízení obětuju. I to se může stát, normy na to myslí i když toto nebude ten případ.

Nicméně vždy je potřeba začít analýzou rizik a podle nich navrhovat správné opatření. Tím se rozumí nejen návrh vhodné ochrany z pohledu technického, ale i ekonomického, jak nás směřují normy. U rodinných domů je to často peklo s tím kompromisem technické/ekonomické, ale v průmyslu převažuje důraz na spolehlivost, což je další ze silných aspektů ekonomického úhlu pohledu.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz ,  revize@fraja.cz ,  tel: 728171585
opatovice64
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #16 kdy: 18.07.2024, 22:19 »

U bytových jednotek norma o ekonomice skutečně uvažuje, nicměně jsem přesvědčen, že většina norem řeší především bezpečnost.
Pokud chci dosáhnout vyšší míry bezpečnosti, bude mě to něco stát.
Jinak obecně platí, a v normě je i uvedeno, že musím chránit kabeláž, rozvodné desky, jističe podle
impulzního výdržného napětí a napěťová ochranná úroveň SPD se doporučuje na 80 % Uimp nejcitlivějšíh o zařízení.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Stran: [1] Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

 Je přepěťová ochrana povinná ?
 Kam je možné umísti kombinovanou přepěťovou ochranu B+C v RD ?
 Jsou přepěťové ochrany skutečně užitečné?
 Co si počnut s prepäťovými ochranami pri reviziach?
 Musí revizní technik upozornit ve zprávě na absenci přepěťových ochran?
 Zná někdo zásuvky 230V s přepěťovou ochranou pro soustavu TNC?
 Různé přepěťové ochrany mají různé funkce ?
 Prý musí být po montáži hromosvodu doplněna v rozvaděči přepěťovka?
 Je opravdu lepší samotný přepěťový stupeň D, než vůbec nic?
 Je dnes obyčejný varistor v KRONE pásku nedostatečná ochrana?
 V jakem pořadí zapojit přepětovou ochranu DEHN 275?
 Jak instalovat přepěťovou ochranu do neměřené části instalace?
 Jak mám ochránit 8 pc v jedné kanceláři?
 Bude muset být v novostavbách přepěťová ochrana ?
 Mozem z prepatovej ochrany pouzit vodic prierezu 16mm2?
 Je kompatibilní vnitřní přepěťová ochrana s proudovým chráničem?
 Jak provést přepěťovou ochranu v zapojení 2+0?
 Musí být v novostabách od roku 2009 instalovány svodiče přepětí?
 Je nutná přepěťová ochrana při přechodu vzdušné-kabelové vedení nn?
 Jaký svodič přepětí zvolit do bytové rozvodnice v panelovém domě?
 Postačuje štandardná ochrana proti prepätiu aj v blízkosti zvodu ?
 Nepřehnal to OTTO se superlativy u přepěťové ochrany obyčejné zásuvkové lišty?
 Ktorý spôsob signalizácie poruchy prepäťovej ochrany v zásuvke mi odporúčate?
 Jak správně umístit přepěťové ochrany dle tříd?
 Je vhodné dávať obvod osvetlenia terasy pred prepäťovú ochranu?
 Ako najlepšie uzemniť prepeťovú ochranu B/C umiestnenú v HR?
 OBO: Katalog systémů ochrany před transientními jevy TBS
 Kdo vyrábí sdružené přepěťové ochrany?
 Musí být v rozváděči před přepěťovými ochranami jištění?
 Jak řadit jednotlivé stupně přepěťové ochrany?
 Jaký je rozdíl mezi přepětovou ochranou v síti TN-S a TN-C ?
 Chrání přepěťová ochrana před rázy/špičkami?
 HAKEL: Měření a revize svodičů přepětí? Dnes již není problémem.
 Čím podložit požadavek na osazení všech stupňů ochrany před přepětím?
 OEZ: Ochrana proti přepětí
 Mám dát přepěťovou ochranu před proudový chránič nebo za něj?
 Instalujete SPD stupeň III. ke 3f sklokeramickým deskám?
 Jaký je rozdíl mezi přepěťovými ochranami OEZ SJBC a SVBC?
 Aký je význam ističa v sérii s prepäťovkou v HR?
 Kdo má z účastníků diskuze instalovánu přepěťovou ochranu typu T1 ?
 PHOENIX CONTACT: Přepěťová ochrana a EMC
 Jak správně realizovat vypínání přepěťové ochrany?
 Môžu byť dve prepäťové ochrany tr.3 zapojené za sebou?
 Může být i přepěťová ochrana inteligentní?
 Kde je miliampérový bod u Weidmuller PU I 3 R?
 Jakou zvolit přepěťovou ochranu do paneláku?
 Jaká je správná minimální a maximální vzdálenost mezi svodiči přepětí A-B-C?
 Jaký způsob kombinace přepěťových ochran a svodičů považujete za dokonalejší?
 Bude a nebo nebude funkční svodič přepětí, bez připojeného PE vodiče?
 Mohou být přepěťová ochranná zařízení (SPD) instalována na místech, kde jsou nebezpečné zóny?
 Kde je nutné instalovat přepěťová ochranná opatření (SPD pro ekvipotenciální pospojování)?
 ŘEŠENÍ: Jak automaticky po shutdown serveru jej odpojit galvanicky od sítě?
 Plugtrab IQ - inteligentní systémová přepěťová ochrana
 KANCLSERVIS: Acar přepěťová ochrana 24xRJ45
 Už jste viděli nový design přepěťovek OBO V20 a V50?
 Může umístění svodiče před/za chráničem ovlivnit jeho funkci?
 Jak správně uzemnit bleskojistku/přepěťovou ochranu?
 Kolik by měl seriózní výrobce přepěťových ochran věnovat místa v katalogu svých produktů?
 Ake je zapojenie PE u prepetovej ochrany v TN-C-S sustave?
 Je instalace přepěťových ochran povinná?
 Jakou přepěťovou ochranu třídy III.používáte při jištění jističem C16?
 Jakou přepěťovou ochranu zvolit do bytové rozvodnice?
 Má smysl realizovat ochranu proti přepětí jen pro jeden byt v bytovém domě?
 PHXC: Inteligentní přepěťové ochrany s mikroprocesorem
 Je rozumne dat pred prepatovku v RD poistkovy odpinac?
 Jaké jsou výhody či nevýhody v zapojení svodičů přepětí do série?
 OBO: Inovace svodičů
 K čemu se hodí patice DEHNguard PCB?
 Mám umiestnit zvodič prepätia za alebo pred hlavný prúdový chránič?
 Je mozne vytvorenie zapojenia 3+1 zo 4 prepetovych ochran 1+0?
 Mohu použít přepěťovou ochranu určenou pro síť TN-S v síti TN-C-S?
 DEHN: Novinky DEHNbloc MAXI CI a DEHNvario 2 BY S 150 FM
 Mohu od světla v koupelně natáhnout další světlo s extra vypínačem ?
 Co mohlo způsobit vyhoření přepěťové ochrany stupně D?
 Aku SPD pouzit do RE?
 Katalog Novinky DEHN 2016
 Může být přívod na přepěťovou ochranu PE veden z kostry rozvaděče?
 Kdy je přepěťová ochrana povinná?
 Jaké argumenty o užitečnosti přepěťových ochran slyšíte od spotřebitelů vy?
 V čem jsou přednášky v klubu ILPC jedinečné?
 Setkáváte se na stavbách s kombinací přepěťových více výrobců?
 Je mozne pouzit prepatovu ochranu s oznacenim TT v sieti TNC-S ?
 Je přepěťová ochrana v novostavbách povinná?
 Kam patří druhý stupeň SPD? Před nebo za chránič?
 ARisk#25 Jaká ochrana proti přepětí je ve vícenásobné zásuvce?
 SALTEK uvádí dvoustupňové přepěťové ochrany DL-TLF-HF
 Jaký svodič přepětí zvolit dočasně do bytové rozvodnice?
 Jak umístit přepěťové ochrany dle typů?
 S jakým způsobem jištění přepěťovek se setkáváte vy?
 Existuje zásuvkový adaptér s prúdovým chráničom a prepäťovou ochranou SPD typ 3?
 S jakými kombinacemi přepěťových ochran pro sítě TN-S a TN-C se setkáváte vy?
 Lze ještě opravit přepěťovou ochranu?
 Čím podložit požadavek na osazení všech stupňů přepěťových ochran?
 Jaký je minimální průřez vodičů při použití SPD typ 1?
 Jak bývají v praxi skutečně zapojené přepěťové ochrany typu 3?
 S jakými vzdálenostmi mezi přepěťovkami se v praxi setkáváte vy?
 Poznáte koncovú prepäťovú ochranu, ktorá prednostne pracuje len medzi L a N?
 Už ses v praxi setkal u přepěťovky s nedostatečně připojeným PE vodičem?
 Jak vnímáte dodavatele kteří neposkytují technickou podporu a pouze nabízí nižší cenu?
 Jaké máte zkušenosti se zapojováním svodičů přepětí do série?
 Je paralelní zapojení svodičů přepětí vedle sebe přínosem?
 Jaký svodič bleskového proudu/přepětí použít pro venkovní čidlo teploty?
 Lze přepěťová ochrana SPD 1+2 s ochranou SPD 3 použít v jednom rozvaděči?
 OEZ: Aplikační příručka Přepěťové ochrany
 Sortiment výrobků SALTEK rozšiřuje nové SPD typu 2 s označením SLP-600 V/3 (S)
 OBO: Příručka ochrany před bleskem
 Proč je na přepěťových ochranách rozdílný počet PE svorek?
 Je možné použít třetí stupeň přepěťové ochrany od jiného výrobce?
 Lze zapojit svodiče přepětí 1 do neměřené části?
 Když stoupá napětí ... řady svodičů V20/V50 OBO BETTERMANN.
 DEHNguard s technologií ACI nepotřebuje pojistky!
 Katalog Systémů ochrany před transientními jevy a blesky TBS 2019-20
 Jak velkou ochranu poskytují přepěťové ochrany do zásuvky?
 Co se stane, když neosadím rozvaděč přepěťovkou? Nejsou peníze ...
 Už víte, že DEHN chtěl na AMPERu představit ještě menší přepěťovky?
 Lze umístit přepěťovku do krabice společně s MET ?
 eDEHN#26: Parametry přepěťových ochran
 Katalog ochrany před přepětím SALTEK
 Musí se měřit SPD při revizi nebo jde pouze o doporučení?
 Q: Musíme chránit IT zařízení před přepětím i když je již ochrana obsažená?
 Jak opticky zkontrolovat svodiče přepětí EATON SPBT?
 Tip na slovenského výrobce přepěťových ochran KIWA
 OBO: Katalog Systémů ochrany před transientními jevy a blesky TBS
 Q: Jakou přepěťovou ochranu vyrábí OBO pod zásuvky?
 Jaké jsou výhody Y zapojení varistorů?
 Malý, flexibilní, všestranný DEHNcord 3P
 Jakou máte zkušenost s ochranou veřejného osvětlení před přepětím?
 Jaké zvolit hodnoty varistoru pro přepěťovou ochranu?
 Je tato přepěťová ochrana EATON opravdu nedostatečná?
 Poradí nám KIWA spíše jako lídr nebo následovník?
 Tip na svodič přepětí DEHNpatch DPA CLE IP66
 Využijete pro ochranu kamer doporučovanou nebo jinou přepěťovou ochranu?
 Lze umístit přepěťové ochrany i mimo rozvaděč?
 Používá se přepěťovka typu 3(D) i v kuchyni?
 Jaké reálné umístění přepěťové ochrany SPD v elektroměrovém rozvaděči?
 Použili byste přepěťovkul SALTEK pro LED ke chránění i jiných zařízení?

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

Aktuální slova (1)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.061 sekund, 22 dotazů.